Die Strawa sind mit 2W auch nicht mehr zeitgemäß, die Möhlenhoff Alpha 5 begnügen sich mit 1W. Das macht bei 10 Heizkreisen schon einen Unterschied...aber wenn die eh schon verbaut sind, würde ich die erstmal drin lassen.
Den Regler auf schaltende PI-Regelung für FBH umstellen würde ich schon machen, das ist ja schnell gemacht. Ich würde da erstmal die Voreinstellung (ich glaube 5K/240Min oder so ähnlich) testen, Du musst dann lediglich die Verknüpfung der GA einmal neu machen (da die Stellgröße dann byte statt bit ist). Ich habe bei mir den P- und I-Anteil jedoch runtergenommen und damit bessere Ergebnisse beim Regelverhalten, das ist immer etwas individuell.
Den Regler auf schaltende PI-Regelung für FBH umstellen würde ich schon machen, das ist ja schnell gemacht. Ich würde da erstmal die Voreinstellung (ich glaube 5K/240Min oder so ähnlich) testen, Du musst dann lediglich die Verknüpfung der GA einmal neu machen (da die Stellgröße dann byte statt bit ist). Ich habe bei mir den P- und I-Anteil jedoch runtergenommen und damit bessere Ergebnisse beim Regelverhalten, das ist immer etwas individuell.


Kommentar