Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Dann hast Du wahrscheinlich einen Fehler bei der Parametrierung des GT gemacht. Screenshot dazu?
ganz bestimmt, aber ihr finde ihn nicht!
Was willst Du denn sehen als Screenshot!
image.pngHier mal die Kommunikationsebene
- Mein Test mit dem Esszimmer funktioniert auch einwandfrei, der GT zeigt mir auch die Status der Lampe richtig an wenn ich sie über die ETS und GA schaltet!
Linienkoppler habe ich auch zwei Stück!
- Taster auf Linie 1
- Aktor auf Linie 2
1 und 2 sind keine Linien!
1.1 und 1.2 währen Linien, aber dann fehlt dir vermutlich die Hauptlinie 1.0 dazwischen
Und dann ist auch klar, warum es nicht funktioniert, wenn die Topologie nicht stimmt.
1 und 2 sind keine Linien!
1.1 und 1.2 währen Linien, aber dann fehlt dir vermutlich die Hauptlinie 1.0 dazwischen
Und dann ist auch klar, warum es nicht funktioniert, wenn die Topologie nicht stimmt.
Gruß Mike
Hi Mike,
ich habe natürlich auch eine Hauptlinie mit 1.0, sogar noch eine dritte mit 1.3 und ja die richtige Schreibweise wäre 1.1 und 1.2. gewesen!
Mein komplettes System läuft ja auch sonst ohne Probleme! Bin gerade nur dabei ein paar mehr Teilnehmer mit rein zu nehmen...
du hast einen Taster und willst darüber
Esszimmer
Küche
Flur
HWR
schalten.
die Lampen dazu hängen alle auf dem gleichen Aktor?
welche kannst du über den Taster schalten?
welche kannst du über die ETS schalten?
welche kannst du über den Aktor schalten?
der Status wenn über ETS oder Aktor geschalten kommt am Taster richtig an?
hast du schonmal nacheinander die Linienkoppler auf weiterleiten gestellt und im Gruppenmonitor geschaut ob dann eine Aktion am Taster aufgezeichnet wird?
Linienkoppler habe ich auch zwei Stück!
- Taster auf Linie 1
- Aktor auf Linie 2
Eine solche Aufteilung der Topologie wirft bei mir immer direkt mehr Fragen auf.
Ist das eine übergeordnete Sonder-Schaltung die da jetzt gebaut werden soll? Oder ist das sonst Standard bei Dir?
Ich würde nie ohne Zwang auf die Idee kommen die Aktorik die zur Sensorik gehört in unterschiedliche Linien zu packen. Ausnahme davon Aktor Innenlinie für Fassadenleuchten usw. Sensor Außenlinie an Fassade usw.
Auf welche Linie zielt die Schnittstelle zum PC? Wenn das nicht die Linie ist in der der Taster montiert ist, dann hilft der Gruppenmonitor nicht viel, um zu erkennen was passieret wenn der Taster gedrückt wird.
Und schaue Dir nochmal die GA Zuordnungen bzw. deren Nummern und Namen an. Schalten 0/1/4 Status 30/1/2 vs Schalten 0/1/3 Status 30/1/4 vs Schalten 0/1/1 Status 30/1/1. Bei der letzten Kombination scheint ja ein System vorhanden zu sein, wenn auch etwas komisch wenn die HG's 0 und 30 für Licht schalten und Licht Status verwendet werden. Bei den ersten beiden Leuchten passt das irgendwie alles nicht zu einander.
Und die Benamsung der GA ist auch unsystematisch, da Du die Verortung des Objektes mal am Anfang mal in der Mitte hast. Eine Sortierung nach Namen aller GA bringt in der Form keine Übersichtlichkeit zusammenhängender Objekte.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.