    Zitat von android Beitrag anzeigen
    Ein MDT AKH mit 4-8 Kanälen kostet fast genauso viel wie ein Theben HU 1. Je nach Anzahl der Heizkörper, kann man einige Stunden verkabeln. Ich fühle mich bei einem REG-Gerät auch wohler als bei x UP-Geräten, aber vielleicht nur meine Meinung.
    Gerne 😉 aber das ist nicht meine Meinung, dass sind Rechnungen diverser User. Ich gehöre auch zur Fraktion „KNX zentral“. Meine persönliche Rechnung REG oder UP ging auch auf nahezu +/-0 auf. REG war mir persönlich aber sympathischer.
    Du hast das aber, glaube ich, was teils falsch verstanden. Ich meinte nicht den zeitlichen Aufwand. Wenn man Kabel selbst zieht kostet es ja finanziell nix extra. Aber zum zentralen Kanal gehört mehr als nur den Aktor…
    … der Platz für den Aktor(-kanal) im Verteiler
    … die Verkabelung im Verteiler
    … die Reihenklemmen und deren Platz
    … das Kabel vom Verteiler zum Verbraucher
    … Verteilerplanung und -bau
    Erst wenn Du all das eingerechnet hast, hast, kann Du den REG Kanal mit dem UP Kanal finanziell vergleichen. Darauf wollte ich hinaus …
    Letztendlich muss jeder selbst wissen wir er machen will …