    Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
    Was bei dir vermutlich passiert ist:
    - Fall 1: HA sendet unverschlüsselt, da du die Keyring Datei nicht importiert hast. Dein Dimmaktor erwartet aber ein Secure Telegramm und verwirft es.
    Doch, die Schlüsseldatei hatte ich importiert. Und damit hätte ich dann erwartet, das HA mit dem Aktor verschlüsselt kommunizieren kann. Egal, jetzt läuft es ja. Danke.

    Kommentar


      #17
      Zitat von 000 Beitrag anzeigen
      Und damit hätte ich dann erwartet, das HA mit dem Aktor verschlüsselt kommunizieren kann.
      Hast du auch den korrekten Tunnel ausgewählt?
      Hast du die Gruppenadresse auf den entsprechenden Tunnel gezogen?
      Hast du danach den Dimmaktor neu parametriert, damit die Tunneladresse als gültige Absenderadresse eingetragen wird?

      Nur wenn beim Einstellen der Tunnelverbindung hinten (Secured GAs: xx) steht, dann kann er es auch wirklich verschlüsseln.