Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dimmen Absolut in Home Assistant

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HASS Dimmen Absolut in Home Assistant

    Hallo. Ich versuche mich aktuell daran meine KNX Geräte in Home Assistant einzubinden. Bei Rollläden, Steckdosen, Sensoren klappt das, es hakt aber bei der dimmbaren Beleuchtung. Ich habe zwei Enertex HV 2000W/8x Dimmaktoren. Über meine MDT Glastaster dimme ich bisher immer relativ auf Einzeltasten. Beim kurzen Antippen schaltet sich die Beleuchtung ein bzw. aus. Beim langen Tippen wird es entweder dunkler oder heller.
    Für die KNX Integration brauche ich statt relativem Dimmen das absolute Dimmen. Das Kommunikationsobjekt vom Dimmer für das absolute Dimmen habe ich in eine neue Funktion gepackt. Im Gruppenmonitor sehe ich auch, dass die Adresse des Kommunikationsobjekts angesprochen wird wenn ich in Home Assistant darauf zugreife. Hier ein Ausschnitt:

    Code:
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Gebäudefunktion Gebäudeteil Hop Count Typ DPT Info
    2 20.04.2026 16:03:42,025 vom Bus Niedrig 1.1.254 Tunnelling Kanal 2 3/5/154 Kind 1 Deckenlicht dimmen absolut Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write(Sec) 5.001 Prozent (0..100%) $ED | 92,9%
    3 20.04.2026 16:03:50,211 vom Bus Niedrig 1.1.254 Tunnelling Kanal 2 1/1/24 Kind 1 Deckenlicht schalten Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 1.001 Schalten $01 | Ein
    4 20.04.2026 16:03:50,745 vom Bus Niedrig 1.1.24 Enertex HV Dimmer 2000W/8x 1 1/4/24 Kind 1 Deckenlicht Status Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 1.001 Schalten $01 | Ein
    5 20.04.2026 16:03:50,764 vom Bus Niedrig 1.1.24 Enertex HV Dimmer 2000W/8x 1 3/5/155 Kind 1 Deckenlicht dimmen Status Helligkeit Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 5.001 Prozent (0..100%) $75 | 45,9%
    6 20.04.2026 16:03:52,108 vom Bus Niedrig 1.1.254 Tunnelling Kanal 2 3/5/154 Kind 1 Deckenlicht dimmen absolut Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write(Sec) 5.001 Prozent (0..100%) $C9 | 78,8%
    7 20.04.2026 16:03:53,397 vom Bus Niedrig 1.1.254 Tunnelling Kanal 2 3/5/154 Kind 1 Deckenlicht dimmen absolut Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write(Sec) 5.001 Prozent (0..100%) $0D | 5,1%
    8 20.04.2026 16:03:54,891 vom Bus Niedrig 1.1.254 Tunnelling Kanal 2 3/5/154 Kind 1 Deckenlicht dimmen absolut Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write(Sec) 5.001 Prozent (0..100%) $03 | 1,2%
    9 20.04.2026 16:03:55,964 vom Bus Niedrig 1.1.254 Tunnelling Kanal 2 3/5/154 Kind 1 Deckenlicht dimmen absolut Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write(Sec) 5.001 Prozent (0..100%) $FF | 100,0%
    10 20.04.2026 16:03:57,089 vom Bus Niedrig 1.1.254 Tunnelling Kanal 2 1/1/24 Kind 1 Deckenlicht schalten Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 1.001 Schalten $00 | Aus
    11 20.04.2026 16:03:57,677 vom Bus Niedrig 1.1.24 Enertex HV Dimmer 2000W/8x 1 1/4/24 Kind 1 Deckenlicht Status Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 1.001 Schalten $00 | Aus
    12 20.04.2026 16:03:57,692 vom Bus Niedrig 1.1.24 Enertex HV Dimmer 2000W/8x 1 3/5/155 Kind 1 Deckenlicht dimmen Status Helligkeit Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0,0%
    13 20.04.2026 16:03:59,226 vom Bus Niedrig 1.1.254 Tunnelling Kanal 2 1/1/24 Kind 1 Deckenlicht schalten Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 1.001 Schalten $01 | Ein
    14 20.04.2026 16:03:59,640 vom Bus Niedrig 1.1.24 Enertex HV Dimmer 2000W/8x 1 1/4/24 Kind 1 Deckenlicht Status Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 1.001 Schalten $01 | Ein
    15 20.04.2026 16:03:59,834 vom Bus Niedrig 1.1.24 Enertex HV Dimmer 2000W/8x 1 3/5/155 Kind 1 Deckenlicht dimmen Status Helligkeit Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 5.001 Prozent (0..100%) $75 | 45,9%
    16 20.04.2026 16:04:01,870 vom Bus Niedrig 1.1.254 Tunnelling Kanal 2 1/1/24 Kind 1 Deckenlicht schalten Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 1.001 Schalten $00 | Aus
    17 20.04.2026 16:04:02,409 vom Bus Niedrig 1.1.24 Enertex HV Dimmer 2000W/8x 1 1/4/24 Kind 1 Deckenlicht Status Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 1.001 Schalten $00 | Aus
    18 20.04.2026 16:04:02,430 vom Bus Niedrig 1.1.24 Enertex HV Dimmer 2000W/8x 1 3/5/155 Kind 1 Deckenlicht dimmen Status Helligkeit Deckenlicht Kinderzimmer 1 6 GroupValue_Write 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0,0%



    Aber alles was die Leuchte macht ist sich ein- und ausschalten. Wenn ich den Helligkeitswert in Home Assistant verändere passiert an der Leuchte nichts. Worauf muss ich noch achten, damit es geht?

    #2
    Was meinst du denn mit „Das Kommunikationsobjekt vom Dimmer für das absolute Dimmen habe ich in eine neue Funktion gepackt“? Du musst die GA für den absoluten Dimmwert als brightness_address in YAML des entsprechenden Licht konfigurieren.

    https://www.home-assistant.io/integrations/knx/#light
    Viele Grüße ... Rudi

    Kommentar


      #3
      Zitat von herr2d2 Beitrag anzeigen
      Was meinst du denn mit „Das Kommunikationsobjekt vom Dimmer für das absolute Dimmen habe ich in eine neue Funktion gepackt“? Du musst die GA für den absoluten Dimmwert als brightness_address in YAML des entsprechenden Licht konfigurieren.

      https://www.home-assistant.io/integrations/knx/#light
      Damit war nur gemeint, dass ich dem Dimmen Absolut Kommunikationsobjekt vom Dimmer eine Gruppenadresse zugewiesen hab. Und diese Gruppenadresse wird dann in der Home Assistant Integration angesprochen beim Dimmen.

      Für die KNX Integration in Home Assistant nutze ich die Benutzeroberfläche, in die configuration.yaml wird dabei nichts geschrieben. Das sieht dann so aus:

      image.png

      (Frag mich nicht warum meine Adressen so angeordnet sind, da hab ich geschlampt und nun ist es eben so).
      Zuletzt geändert von 000; Gestern, 17:12.

      Kommentar


        #4
        Und wenn du die Werte über die ETS sendest, geht es?

        Kommentar


          #5
          Screenshot aus ETS?

          Kommentar


            #6
            Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
            Und wenn du die Werte über die ETS sendest, geht es?
            Ja. Hatte die Funktion nie benutzt Werte über den Gruppenmonitor an die Aktoren zu schicken, jetzt weiß ich wie das geht. Zuerst einmal den Wert 100 gesendet, nachdem die Leuchte mit voller Stärke geleuchtet hat hab ich den Wert 0 gesendet. Nachdem sie aus war, hab ich in Home Assistant die Leuchte auf 100% gestellt und sie eingeschaltet. Dann einmal auf 47,8% gedimmt in Home Assistant und dann auf 0% gestellt um sie auszuschalten. Hier hat sich aber nichts verändert, bei der Nutzung von Home Assistant schaltet sich die Leuchte immer mit 46% Leuchtstärke ein und bleibt dabei auch wenn ich die Leuchtstärke ändere. Es geht also nur 46% und aus.


            {EA9DF62F-00A1-404D-9F6C-71754BDE2E4F}.png

            {9CCF2613-1E99-4B35-AD45-35EFE2E108F0}.png
            Zitat von henfri Beitrag anzeigen
            Screenshot aus ETS?
            ​Siehe oben
            Zuletzt geändert von 000; Gestern, 20:12.

            Kommentar


              #7
              Ich meinte eigentlich die Verknüpfungen in der ETS.
              Also wo man sieht, welche Gruppenadresse mit welchem Kanal vom Dimmer verbunden ist.

              Kommentar


                #8
                Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                Ich meinte eigentlich die Verknüpfungen in der ETS.
                Also wo man sieht, welche Gruppenadresse mit welchem Kanal vom Dimmer verbunden ist.
                {C094F14D-09DC-4182-9E47-357A38AC7BD3}.png

                Kommentar


                  #9
                  Die GA vom absoluten Dimmen ist Secure!

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                    Die GA vom absoluten Dimmen ist Secure!
                    Und das darf sie nicht sein?

                    Kommentar


                      #11
                      Ich habe die Gruppenadresse auf unsecure gestellt. Jetzt funktioniert das Dimmen in Home Assistant. Warum leuchtet mir aber nicht ein, es wurde doch nur secure zwischen dem IP Router und dem Dimmaktor kommuniziert. Oder kam das verschlüsselte Signal dann schon direkt von Home Assistant und Home Assistant kann damit nicht umgehen?
                      Dann bestand noch das Problem, dass der Dimmvorgang in Home Assistant langsam abläuft. Wenn ich über Home Assistant z.B. den Wert 50% gesendet habe, hat die Leuchte ein paar Sekunden langsam runtergedimmt. Dies habe ich jetzt umgangen indem ich im Aktor die Dimmgeschwindigkeit Absolut auf 0 gesenkt habe. Die Dimmgeschwindigkeit Relativ hab ich bei 10 Sekunden gelassen. So kann ich in Home Assistant nun ohne Verzögerung mit absolutem Dimmen zum vorgegebenen Wert springen und über die Glastaster wird langsam gedimmt, da die das relative Dimmen nutzen.

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von 000 Beitrag anzeigen
                        Oder kam das verschlüsselte Signal dann schon direkt von Home Assistant und Home Assistant kann damit nicht umgehen?
                        Für Secure musst du viele verschiedene Sachen beachten, damit das funktioniert.

                        Was bei dir vermutlich passiert ist:
                        - Fall 1: HA sendet unverschlüsselt, da du die Keyring Datei nicht importiert hast. Dein Dimmaktor erwartet aber ein Secure Telegramm und verwirft es.
                        - Fall 2: Du sendest über die ETS. Die ETS weiß natürlich, dass die Gruppe secure ist und sagt dem Dimmaktor "hey, sende du mal die GA secure mit folgendem Wert" (weil die ETS selbst keine Secure GAs senden kann/darf). Der Dimmaktor sagt "klar mach ich. Oh das ist ja für mich, wie praktisch", da die Flags nur auf empfangen stehe, sendet er die GA nicht auf den Bus. Dann siehst du nur den Status, wie er langsam dimmt.
                        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                        Kommentar


                          #13
                          zur frage warum secure nicht geht: Home Assistant unterstützt KNX Data Security nicht, d.h. HA kann die verschlüsselten Telegramme nicht lesen/senden. Deshalb hat der Dimmer die Telegramme einfach ignoriert.

                          Und die Lösung mit Dimmgeschwindigkeit Absolut = 0 ist eigentlich genau richtig so, macht ja auch Sinn dass man von einer App direkt zum Zielwert springt und nicht langsam dimmt.

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von flowiesner Beitrag anzeigen
                            Home Assistant unterstützt KNX Data Security nicht
                            Das stimmt nicht. HomeAssistant kann sehr wohl Data Secure. Du musst es nur korrekt einrichten.
                            image.png
                            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                            Kommentar


                              #15
                              Ah okay - danke!

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X