    #46
    Also laut Homepage von Wiregate genügen zwei Kabel am Multisensor als Wassermelder. Das ist dann wirklich um einiges günstiger als die KNX Variante. :-) @darkevil: Danke für die Antwort. Du sprichst deinen Kamin an. Hast du mit dem BSF geklärt, ob du einen Druckwächter brauchst? Ggfls musst du den noch vorbereiten. VG, Thomas
    Viele Grüße,
    Thomas

    Kommentar


      #47
      Ein paar Fragen / Anmerkungen noch zum Grundriss / Plan. 1. Im Gäste-WC und daneben sind keine BWM geplant? 2. Was bedeuten die Ziffern in den Kreisen? VG, Thomas
      Viele Grüße,
      Thomas

      Kommentar


        #48
        Zitat von darkevil Beitrag anzeigen
        @evolution: Hast eine Bauanleitung dafür ... wollte die für 12€ holen (finde den Link gerade nicht).
        Zitat von dadom Beitrag anzeigen
        Bezieht sich das auf die Wassermelder? Hättest du da einen Link oder Anleitung wie du diese gebaut hast bzw. planst du bauen? Danke schon mal.
        Ja, das bezieht sich auf den Wassermelder. Und nein, eine Anleitung habe/hatte ich nicht dafür. Aber im Grundsatz ist der Aufbau einfach. Man braucht dazu irgendein Kunsstoff als Abstandhalter für die vergoldeten Harting-Stiftkontakte und mit Kleber beschichteter 3:1 Schrumpfschlauch. 2 Löcher in den Kunststoff, welche dann zur Hälfte auf den dicken Außendurchmesser des Stiftkontakts aufgebohrt wird. Leitung angelötet, Stiftkontakte in den Kunststoff stecken, Schrumpfschläuche aufschrumpfen und fertig ist die Sause. Ist doch so einfach, dass man selbst drauf kommen kann?!

        Auf dem Bild seht Ihr die Einzelteile und einen fertigen Kontakt.

        P1090461.png
        Gruß
        Frank

        Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

        Kommentar


          #49
          Zitat von Thomas80 Beitrag anzeigen
          Also laut Homepage von Wiregate genügen zwei Kabel am Multisensor als Wassermelder. Das ist dann wirklich um einiges günstiger als die KNX Variante. :-) @darkevil: Danke für die Antwort. Du sprichst deinen Kamin an. Hast du mit dem BSF geklärt, ob du einen Druckwächter brauchst? Ggfls musst du den noch vorbereiten.
          Bei KNX reichen ebenfalls "zwei Kabel" - sagen wir eher 2 Leitungsenden mit definiertem Abstand. Und ein Binäreingang liegt für KNX pro Kanal auch nur noch bei rd. € 10,--. Somit ist die Ersparnis bei geschätzten 16 Wassermelder nicht mehr wirklich gross...

          Auch kann ein Wassermelder in jedem Kaminzug sinnvoll sein, um sich den Füllstand des Kanisters melden zu lassen.
          Gruß
          Frank

          Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

          Kommentar


            #50
            @evolution:
            Danke für deine Erklärung und das Bild. Ich glaub ich stehe gerade total auf der Leitung . Das Ende welches wie ein Schuko-Stecker aussieht ist der Wassermelde-Kontakt? Um Wasser zu detektieren zu können müssen beide Kontaktstifte mit Wasser in Verbindung kommen. Dies passiert jetzt aber "erst" bei 1-2cm oder hast du dafür noch eine Befestigung, dass er aufrecht "steht"?

            Mir waren bisher Wassermelder wie der hier: Punkt oder Kabel/Linie bekannt. Aber gerade das Leckage-Kabel ist mit fast 600€ für 15m doch eher kostspielig. Aber bei dem verlinkten Punktmelder sieht der Fühler stark nach einer Platine aus, das könne man ja sich auch selbst bauen...

            Angeschlossen wird das dann einfach an einen Binäreingang (KNX oder 1Wire). Muss man bezüglich der Spannung etwas beachten? Also 230V möchte ich da jetzt nirgends an diesen Kontakten haben aber auch bei 24V bin ich etwas unsicher ob das nicht irgendwie gefährlich sein könnte.
            "Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt." - Albert Einstein

            Kommentar


              #51
              Ich bin gerade ebenfalls am Planen der Reed-Kontakte (1-wire) mein Fensterbauer hat kein Problem wenn ich eine 6mm Bohrung in den Rahmen mache. (je eine unten für auf/zu und eine oben für kipp/zu.

              Nun meine Frage: hat jemand Erfahrung mit den zylindrischen Reed-Kontakten? Schalten diese problemlos wenn ich die in das 6mm Loch schiebe und der Neodym-Magent nur über die Stirnseite läuft?

              Kommentar


                #52
                dadom Ein Wassermelder braucht zwischen den Kontakten leitendes (also nicht demineralisiertes) Wasser. Wie die Kontakte angeordnet sind, ist (bis auf den Abstand) zweitrangig. Mein Ansatz für diese Kontakte ist die senkrechte Montage mit den Goldkontakten (wg. der dauerhaften Korrosinsbeständigkeit) auf dem Rohfussboden im Fussbodenaufbau. Dieser ist hoch genug um diese Fühler "aufrecht zu stellen". Somit reichen auch einige Millimeter Wasserstand aus um eine Detektion zu haben. Die Leitung schaut über die Dämmung um sie dort unter der Noppen- oder Tackerplatte führen zu können. Das hatte bei uns auch einwandfrei funktioniert.
                Andere Bauformen sind natürlich je nach Installation(-sort) denkbar. Aber ein "weidezaungeflechtartiges" Band kommt für mich unter dem Fussbodenaufbau nicht in Frage, da dieses einmal mit Wasser aufgesogen unter der Dämmung eher schlecht wieder trocknet und so zu missverständlichen Werten führen könnte. Auch wäre ich mit einer horizuntal angeordneten "Platinenlösung" vorsichtig, da sich zwischen der Dämmung und der Platine durch minimalen Kondenzwassereintrag Falschmessungen durch Kriechströme denkbar sind. Da hätte ich persönlich zu einem offenen Leitungsende noch mehr Vertrauen.

                Die Spannung gibt der potentialfreie Binäreingang vor und liegt irgendwo zwischen 3,3V und 24V, je nach Modell. Ich habe hier eine 12V Variante bevorzugt. Aber blos nie nicht 230V... oO. Auf solche Ideen sollte man nicht kommen, und wenn doch, unbedingt die Finger von Selbstbaulösungen lassen!
                Gruß
                Frank

                Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                Kommentar


                  #53
                  Zitat von pegleg Beitrag anzeigen
                  Ich bin gerade ebenfalls am Planen der Reed-Kontakte (1-wire) mein Fensterbauer hat kein Problem wenn ich eine 6mm Bohrung in den Rahmen mache. (je eine unten für auf/zu und eine oben für kipp/zu.
                  Die einhellige Meinung hierzu sollte Dir aus vielen Posts bekannt sein: Nehmt in Gottes Namen das Geld in die Hand und lasst den Fensterbauer seine Beschlagskontakte einbauen... Handelt mit dem Fensterbauer lieber einen guten Preis aus und spart Euch Ärger und Mühen...
                  Gruß
                  Frank

                  Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                  Kommentar


                    #54
                    @evolution:
                    Jetzt wird einiges klar. Ich war erst der Meinung das ganze wird oberhalb des fertigen Fußbodens montiert... Aber wenn du das schon im Bodenaufbau einbringst dann ist deine Konstruktion natürlich einfach und funktional. Danke für deine Erklärung. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen wo und wie ich dies umsetze möchte.

                    @pegled:
                    Kann mich Frank nur anschließen. Wir werden bei unseren Fenster das gleich vom Fensterbauer einbauen lassen wenn ich mich jetzt nicht täusche kostet das ~30€ pro Fenster. Da sind zwei Kontakte unsichtbar verbaut für "offen" und "gekippt" jeweils die Griffstellung reicht schon aus um die Meldung auszulösen. Die Reedkontakte sind in dem Metaldingsbums eingebracht wie hier auf dem Foto (ist nicht von mir).

                    "Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt." - Albert Einstein

                    Kommentar


                      #55
                      Leider muss ich meine Reeds nachträglich verbauen. Der Fensterbauer wollte 70€ pro Kontakt, das wären dann 140€ pro Fenster. 12x140€ ... das war mir eindeutig zu viel. Ich weiß das es mit den Reeds nicht toll aussieht, aber irgendwann sieht man das eh nicht mehr. Selbst einbohren kommt nicht in Frage, da geht mir nachher die Garantie flöten. Tja, dann Reeds auf den Fensterrahmen mit 1x1cm Kabelkanal und möglichst immer kurze Wege.

                      @evolution: Hast Du ein Bild wie das im eingebauten Zustand aussieht? Ich kann mir das garnicht vorstellen. Ich wollte meine Fühler eigentlich auf den FertigFussboden verbauen. Hmmm, nicht das ich da jetzt einen Denkfehler habe.

                      @Thomas: Die Ziffern in den Kreisen soll die Anzahl der Dosen sein. Im Gäste-WC und im HWR sind an den Eingänge je 2 grüne KNX Dosen. In der einen ist ein einfacher Schalter geplant (müsste man nicht machen) und die der anderen kommt ein BWM rein. Ich habe noch Pläne von jeder Wand, da geht das nachher draus hervor. Druckwächter kann eventuell fällig werden, mein Schorni meinte es kommt auch auf den Kamin an. Wenn ich einen nach DIN EN 13240 (glaube ich) einbaue, ist wohl der Druckwächter nicht nötig. Ich habe trotzdem noch ein UP-Dose mit 1Wire und KNX Kabel in der nähe des Kamin vorgesehen.

                      Kommentar


                        #56
                        Habe das gerade noch gefunden. Das scheint ebenfalls eine preiwerte Lösung zu sein. Sollte auch mit 1Wire funktionieren.

                        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ge-sensor-band

                        Kommentar


                          #57
                          Zitat von evolution Beitrag anzeigen

                          Die einhellige Meinung hierzu sollte Dir aus vielen Posts bekannt sein: Nehmt in Gottes Namen das Geld in die Hand und lasst den Fensterbauer seine Beschlagskontakte einbauen... Handelt mit dem Fensterbauer lieber einen guten Preis aus und spart Euch Ärger und Mühen...

                          Ja, allerdings bin ich da anderer Meinung... Die Problematik des "auf den Bus" bringens hab ich auch bei dieser Variante... und ein Reed-Kontakt ist jetzt kein Bauteil das sonderlich Probleme macht... zumal ich das mit meinem Fensterbauer schon abgeklärt habe...

                          Die Frage ist lediglich nach Erfahrungswerten für die Variante Reed-Zylinder im Loch (Fensterrahmen) und Scheibenmagnet (im Flügel) stirnseitig zum Kontakt...
                          Werde wohl mal selbst versuchen müssen ;-)

                          Kommentar


                            #58
                            Zitat von pegleg Beitrag anzeigen
                            ...und ein Reed-Kontakt ist jetzt kein Bauteil das sonderlich Probleme macht...
                            Na dann. Wenn Du meinst das sei alles so leicht mit den Reeds, wird Dich die Praxis möglicher Weise eines Besseren belehren. Viel Spass beim Basteln...
                            Gruß
                            Frank

                            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                            Kommentar


                              #59
                              Versuch macht kluch :-) Ich berichte wie´s ausging...
                              Eigentlich hatte ich mal einen bestellt... kann den nur grad in meinem Chaos nicht finden...

                              Kommentar


                                #60
                                Ich habe trotzdem noch ein UP-Dose mit 1Wire und KNX Kabel in der nähe des Kamin vorgesehen.
                                Achtung, ich glaube du brauchst auch ein NYM Kabel dort. Soweit ich weiß muss ja der Druckwächter die KWL (Strom) abschalten können.

                                evolution, du hast natürlich recht. Wenn es der Fensterbauer macht ist es sicherlich besser. Aber auch bei uns möchte die Firma 150€(!) pro Flügel. Das übersteigt auch meine persönliche Schmerzgrenze. :-)
                                Daher tendiere ich zu den Roto MVS. Das scheint mir weniger Bastelei zu sein. So wie ich es verstanden habe, müssen die "nur" an der richtigen Stelle aufgeschraubt werden + die Magnete am Gestänge.

                                pegleg: Sind die Roto MVS nichts für dich?

                                Viele Neujahrsgrüße,
                                Thomas
                                Viele Grüße,
                                Thomas

                                Kommentar

                                Lädt...