Stellantrieb 24V oder 230 V f. MDT Heizungsaktor?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von spassbird Beitrag anzeigen

    Stimmt, da das "wie" aber nicht im Zusammenhang der Gleichheit stand, sondern im Nebensatz, wird wohl doch ein Als drauss.

    Beispiel für alle Nichtbayern.
    Ich renn genauso schnell WIE alle anderen, ALS würde ich fliegen.

    Punkt wieder abgezogen!
    Ob Nebensatz oder nicht ist in diesem Zusammenhang völlig irrelevant. Der Bezug lautet "genauso viel" und bedeutet damit Gleichheit. Du dagegen fügst einen weiteren Nebensatz an, dessen Konjunktiv sich jetzt aber auf die Art der Fortbewegung bezieht, nicht mehr auf die Geschwindigkeit. Und damit ist beim zweiten Abschnitt "als" zwar korrekt, hat aber nichts mit dem Satz von Alexander zu tun.
    Punkt für Alex, dickes Minus für den lustigen Vogel.

    Kommentar


      #32
      Ich zitier mich mal selbst:
      Zitat von smai Beitrag anzeigen
      Echt jetzt? Muss jede Frage, in der irgendwo das Wort "Heizung" vorkommt, an diesen Punkt führen?
      Nur hat sich "dieser Punkt" nun von Einzelraumregelung zur Grammatik bzw. persönlichen Ebene verschoben.

      P.S.: In dem beanstandeten Post von Alexander hat es zwar tatsächlich 3 Schreibfehler, aber das "wie" ist definitiv korrekt.
      Und keiner davon ist so problematisch, dass man den Satz nicht versteht und er damit überhaupt erwähnenswert wäre.

      Kommentar


        #33
        Ich lass das jetzt einfach unkommentiert.
        Mein Erkenntnisgewinn ist, dass PISA sich von Süden nach Norden durcharbeitet.

        230V Stellantriebe bleiben dennoch die erste Wahl.
        „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.

        Kommentar


          #34
          Irre was ihr in 24 Stunden in einer Heizungsdiskussion alles erörtert. Für eine richtige Heizungsdiskussion fehlt aber noch das Stichwort Hydraulischer Abgleich, das ist hier überhaupt noch nicht richtig gewürdigt worden

          Gruß
          Florian, der beim Wort Hydraulische Abgleich weder als noch wie sagt.

          Kommentar


            #35
            Das ist wohl der Fahrradhelm des KNX User Forums

            Kommentar


              #36
              Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
              Stichwort Hydraulischer Abgleich
              Schnell löschen! Das ruft die nächsten Glaubenskrieger auf den Plan



              Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

              Kommentar


                #37
                Ich bin dafür, dass folgende Wörter in allen Schreibweisen ab sofort unter Strafe gestellt werden:
                • Einzelraum-Regelung
                • 24V LED
                • Leerrohr
                • "Darf man gemäss VDE..."
                • Grammatik
                Zuletzt geändert von smai; 18.10.2016, 14:53.

                Kommentar


                  #38
                  Wenn ich das richtig sehe, können die MDT Aktoren ja beides. Was ist nun zu empfehlen, wo sind die Vor-und Nachteile.

                  Wieso willst du aus 230V erst 24V machen bevor du ihn an den Heizventilen in Wärme umwandelst?
                  Aus dem Grund bin ich für 230V, brauchst kein Netzteil, haste keine Standby Verluste und brauchst auch kein Platz für das Netzteil.
                  12 oder 24V eventuell im Badezimmer. Eleganter wäre aber das Ventil von vornerein wo ganz anders zu platzieren wo 230V dann wieder kein Problem ist (zB Keller)

                  Kommentar


                    #39
                    So der TE baut hier offensichtlich neu und eine FBH es wird definitv eine ERR geben und daher braucht er automatisch regelbare Stellventile. Es ist also keine weitere Diskussion ab sinnig oder nicht notwendig.

                    Ich kenne keine FBH wo irgendwo in den Räumen an der Wand ein Thermostatkopf rausschaut an dem ich nun ein thermoelektrisches Stellventil hinbauen müsste (und jetzt bitte keine Nachrüstlösung am Rücklauf eines Heizkörpers im Bad oder so). Von daher wird es mit Sicherheit die üblichen Heizkreisverteiler geben, dem Heizungsbauer, sofern noch nicht fertig montiert mit auf den Weg geben diesen gern etwas größer zu bauen damit Platz für folgende Komponenten ist.
                    Zuleitung 3-fach NYM und KNX-Leitung und Heizungsaktor. Wenn es mit der Kanalzahl passt bei mehrenen solcher Heizkreisverteiler im Haus.
                    Eben Heizungsaktoren in die HV und von dort x-mal NYM x-fach in passender Aderzahl je Anzahl Stellventile in die Heizkreisverteiler gelegt und immer 230V Stellventile dranmontiert, Platzbedarf im HKV Klemmenkasten zur Verklemmung der Stellventile mit den ankommenden NYM.

                    Und je optimierter die ganze Anlage ist auch Ventile in der Version NO stromlos offen benutzen (mittlerweile auch Standard). Da sie dann meist auch offen sein werden.

                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                    Albert Einstein

                    Kommentar


                      #40
                      Darf ich den Thread hier kurz aufgreifen...? ich bin mitten am sanieren und heute festgestellt, dass ich die Heizung komplett vergessen habe in meiner Planung... und ich kenn mich leider noch gar nicht aus mit Heizungssteuerung...
                      aber ich muss jetzt möglichst schnell Kabel in den Heizungsverteiler im OG bekommen bevor der Estrich nächste Woche kommt...
                      also meine schnelle Frage... reicht ein KNX und ein 230v Kabel dorthin aus? Passt dort dann der Aktor in der Regel rein? Ich hab dort ja keine Hutschiene... Ich hab 8 Kreise im OG...
                      Danke und lg
                      Zuletzt geändert von BliBlaBlo; 13.03.2020, 23:50.

                      Kommentar


                        #41
                        Zitat von BliBlaBlo Beitrag anzeigen
                        reicht ein KNX und ein 230v Kabel dorthin aus? Passt dort dann der Aktor in der Regel rein? Ich hab dort ja keine Hutschiene... Ich hab 8 Kreise im OG...
                        Lege von der HV zu jedem HKV ein NYM-J 12x1.5mm² und KNX für wer-weiss-was (z.B. Vorlauftemperatursensorik). In die HKV baust dann jeweils so ne kleine Hensel Dose mit Klemmleiste drin und die Aktoren kommen in den Hauptverteiler.

                        24V kann sinnvoll sein, wenn man Kinder hat - Sonst ist es den technischen Aufwand nicht wert.

                        Und ja, bei Wärmepumpe dürften NO Ventile am sinnvollsten sein (normally-open). Ganz auf eine ERR verzichten würd ich nicht.

                        Bei uns gab's die Stellantriebe vom Heizi mit NC Ventil geschenkt, die hab ich dann halt einfach behalten.
                        Zuletzt geändert von trollvottel; 14.03.2020, 00:19.

                        Kommentar


                          #42
                          KNX im HKV kann nicht schaden, würde aber auch hier ne direkte Zuleitung von der HV/UV hinlegen und nicht irgendwo abgreifen in der Nähe. So hat man die Chance auch mal "etwas" anderes dort hinzubekommen außer KNX, wenn dies vielleicht nötig ist, oder gleich ein Leerrohr um mal "irgendwas" noch nachträglich reinzulegen.
                          Das 12x1,5NYM brauchste aber auf jeden Fall wenn du den Heizaktor nicht im HKV unter bringen willst.
                          Zitat von BliBlaBlo Beitrag anzeigen
                          Passt dort dann der Aktor in der Regel rein? Ich hab dort ja keine Hutschiene... Ich hab 8 Kreise im OG...
                          Von der Höhe kann es mitunter schwierig werden, besonders wenn du ein Gehäuse für den Aktor mit passendem IP Schutz nimmst. Würde es daher vorziehen wie vorgeschlagen 12x1,5 zu legen dann musst du im HKV nur verdrahten.

                          Kommentar


                            #43
                            Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
                            KNX im HKV kann nicht schaden, würde aber auch hier ne direkte Zuleitung von der HV/UV hinlegen und nicht irgendwo abgreifen in der Nähe
                            Eh klar, für das NYM-J 12x1.5mm² braucht man eh ein Leerrohr in die HV, schiebt man dann beides zusammen durch.

                            Kommentar


                              #44
                              wenn du da knx mit reinlegst, kannst zb vor- und rücklauftemperatur mesen
                              Zuletzt geändert von concept; 14.03.2020, 07:03.
                              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                              Kommentar


                                #45
                                Zitat von BliBlaBlo Beitrag anzeigen
                                also meine schnelle Frage... reicht ein KNX und ein 230v Kabel dorthin aus? Passt dort dann der Aktor in der Regel rein? Ich hab dort ja keine Hutschiene... Ich hab 8 Kreise im OG...
                                8 Räume oder kannst du Ventile kombinieren?
                                Es gibt von Hager die normalgroßen Aktoren mit minimalgroßem Aufputzgehäuse. Mit und ohne Regler.
                                Außerdem von Theben die Aktoren speziell für HKV Einbau. Die aktuellen sind mit Regler, nur etwas teuer. Aber 12x1,5 NYM und die Klemmen, etc. kostet auch Geld

                                Kommentar