    Im Sommer wird das die Standardsituation sein, bei uns sind die Fenster im Sommer eigentlich Abends immer auf. Somit werden wir die Rollos dann immer von Hand korrigieren müssen. Siehst du keine Möglichkeit bei der Dunkelsteuerung verschiedene Werte für den Status des Fensters mit zu integrieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Sargon Ich vermute die Lösung ist, dass du den Rollladen manuell runter fährst, die Automatiksperre sorgt dann dafür, dass der Rollladen unten bleibt. So mache ich das bei uns.
    Allerdings ist das nur selten erforderlich, denn z. B. bei den Kindern lasse ich die Rollläden zu einem festen Zeitpunkt über eine ZSU runterfahren. Die Dunkelsteuerung sorgt im Sommer für vollständiges Runterfahren wenn das Fenster auf Kipp ist. Erst nach Einbruch der Dunkelheit fahren die Rollläden auf die Lüftungsposition.
    Die anderen Rollläden fahren nach Einbruch der Dunkelheit aber nicht vor einem bestimmten Zeitpunkt (E19 = 1)

    gulp2k Ich schaue mir das morgen an, ich habe schon eine Idee weshalb es nicht funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sargon
    antwortet
    Vielleicht hab ich auch noch was falsch verstanden.
    Ich lasse E14 Dunkel von LBS 19000151 Sonnenstand (Nautisch) setzen. Da spätestens wenn es Dunkel ist die Rollos auch zu gehen sollen setze ich E15 =1 auch über den LBS. Allerdings ist dies im Sommer für die Rollos zu spät. Deshalb setze ich die E15 = 1 wenn der Bewohner des Zimmers schlafen geht.
    Morgens setze ich E15 = 0 wenn der Bewohner des Zimmers aufsteht und erst dann soll der Rollo auch aufgehen.
    Ich habe verstanden wenn E14 = 0 und E15 = 1 ist dann brauche ich die Dunkelsteuerung damit meine Rollos zu gehen. Allerdings sind im Sommer die Fenster Abends gekippt somit soll der Rollo auch per Dunkelsteuerung nicht ganz zu.
    Ich habe E18 = 3 und E19 = 4 gesetzt.

    Hab ich hier noch was falsch gesetzt und erreiche das was ich will anders?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    panzaeron
    Ich glaube irgendwas läuft da schief
    Hier nochmal das aktuelle Log und Screenshot. Laut Log scheint er zu Beschatten aber auf den Ausgängen kommt nichts an.
    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:20:44[/TD]
     			[TD]700207[/TD]
     			[TD]9410[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Beschatten aufgerufen (Position: na)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:20:46[/TD]
     			[TD]955943[/TD]
     			[TD]9410[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Beschatten aufgerufen (Position: 102)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:23:52[/TD]
     			[TD]797393[/TD]
     			[TD]9410[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: LBS wird neu initialisiert (Reset der remanenten Variablen)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:23:52[/TD]
     			[TD]805025[/TD]
     			[TD]9410[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Initialisierung abgeschlossen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:24:05[/TD]
     			[TD]932981[/TD]
     			[TD]9410[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Array mit Positionen initialisiert (<pre>init</pre>)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:24:05[/TD]
     			[TD]933598[/TD]
     			[TD]9410[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Array mit Positionen initialisiert[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:24:05[/TD]
     			[TD]933769[/TD]
     			[TD]9410[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Array mit Namen initialisiert (<pre>init</pre>)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:24:05[/TD]
     			[TD]934195[/TD]
     			[TD]9410[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Array mit aktiven Positionen initialisiert (<pre>init</pre>)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:24:05[/TD]
     			[TD]934658[/TD]
     			[TD]9410[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Array aktiven Prioritäten initialisiert (<pre>init</pre>)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:24:50[/TD]
     			[TD]190330[/TD]
     			[TD]9410[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Statuswert empfangen (Position: 0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:26:24[/TD]
     			[TD]913871[/TD]
     			[TD]2286[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Statuswert empfangen (Position: 0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:26:25[/TD]
     			[TD]824628[/TD]
     			[TD]2286[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Beschatten aufgerufen (Position: na)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:26:45[/TD]
     			[TD]815654[/TD]
     			[TD]2286[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Funktion tagesphase (Phase war nicht vorhanden (-1), Phase neu: Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:26:45[/TD]
     			[TD]817456[/TD]
     			[TD]2286[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 0, Pos aufwachen: 95)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:26:45[/TD]
     			[TD]910365[/TD]
     			[TD]2286[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Funktion tagesphase (Phase alt: Tag, Grundphase neu: Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:26:45[/TD]
     			[TD]911593[/TD]
     			[TD]2286[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Funktion tagesphase (Tag - neue Phase: Tag/Tag, alte Phase: Tag/Tag, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-05-02 10:26:54[/TD]
     			[TD]766527[/TD]
     			[TD]2286[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Beschatten aufgerufen (Position: 102)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Capture.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Ich schaue Mal ob ich das noch integriere, denn ich verstehe nicht ganz den Sinn. Dunkel im Zimmer bedeutet i.d.R. ganz runter und wenn es draußen dunkel ist wird die Zielposition angefahren. Wozu brauchst du die Dunkelsteuerung wenn Sie nicht benötigt wird, d.h. die gleiche Position bei normal und Dunkelsteuerung hast?
    Du kannst auch jetzt schon die Dunkelsteuerung bei gekippten Fenster deaktivieren in dem du in diesem Fall von extern eine 0 auf den Eingang gibst und in allen anderen Fällen eine 1.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sargon
    antwortet
    Genau getrennte Positionen für die verschiedenen Fensterpositionen wären genau das was mir helfen würde. Die Dunkelsteurung soll immer greifen aber wenn das Fenster gekippt ist soll der Rollo halt am besten nur auf 80% und nicht auf 100% fahren. Auf 100% soll er wenn das Fenster zu ist.

    Danke für die tolle Arbeit!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Sargon Ich verstehe noch nicht ganz was du meinst, die Dunkelsteuerung steht bei Dir auf 100% und bedeutet der Rollladen soll ganz zu fahren bei E14=0 und E15=1. Das hat der LBS auch gemacht, wenn ich es richtig verstehe. Möchtest du getrennte Positionen für geöffnet/gekippt/drehgeöffnet, damit die Dunkelsteuerung z. B. nicht bei Fenster gekippt aktiv ist, aber z. B. bei geschlossen?

    @gulp2k Hmm, dass sollte so nicht sein. Ich habe im LBS zwar eine Art SBC integriert, d.h. wenn der Ausgangswert sich nicht ändert dann wird der auch nicht neu ausgegeben, sollter hier aber nicht das Problem sein. Eventuell hilft es den LBS nochmal zu resetten über E1 (in der Live Ansicht -1 auf E1 geben)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sargon
    antwortet
    Nein der Rollo ging ganz zu. Hier mein Setting:

    Rollosteuerung.JPG
    Auf dem iKO 2381 liegt der Status des Bewohners, wenn er im Bett ist, ist er auf 2. Somit war dann E14 auf 0 und E15 auf 1.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    gulp2k Du musst vor den Eingang für die Beschattungsposition noch einen Teiler /2.55 setzen. Ein Möglichkeit wäre der LBS19001841.
    Das habe ich auch schon gesehen aber es hat nichts geholfen...
    Mittlerweile sollte es laut log auch klappen, aber die Ausgänge werden einfach nicht beschrieben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    gulp2k Du musst vor den Eingang für die Beschattungsposition noch einen Teiler /2.55 setzen. Ein Möglichkeit wäre der LBS19001841.
    Sargon Eigentlich umfasst die Dunkelsteuerung auch das Kippen eines Fenster, bei Dir nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sargon
    antwortet
    Ist es möglich bei der Dunkelsteuerung auch mit zu beachten ob das Fenster gekippt ist? Im Moment gehen die ja nur auf einen Fixwert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Erstmal Danke für den LBS, der spart ganz enorm Logik ein und macht das ganze besser kontrolierbar!
    Ich hab aber noch ein Problem mit der Beschattung.
    Meiner Meinung nach sollte der LBS aktuell beschatten, tut er aber nicht
    Hier ein Screenshot und das Log:
    Capture.PNG
    Und hier das Log:

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-04-30 06:28:43[/TD]
     			[TD]813519[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Übergangsphasen (Phase alt: Nacht, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 06:28:43[/TD]
     			[TD]814572[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Morgens, alte Phase: Nacht/Nacht, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 06:28:43[/TD]
     			[TD]815128[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Dunkelsteuerung (0) nicht aktiviert (Dunkel: 0, ZSU-Nacht: 1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 07:24:44[/TD]
     			[TD]402276[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 07:24:44[/TD]
     			[TD]404115[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Tag/Tag, alte Phase: Nacht/Morgens, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 07:24:44[/TD]
     			[TD]404825[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 07:24:44[/TD]
     			[TD]405311[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 100->0 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Nacht[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 07:24:44[/TD]
     			[TD]406217[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1556601885.4015)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 07:24:44[/TD]
     			[TD]408574[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 07:24:45[/TD]
     			[TD]486504[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 07:24:45[/TD]
     			[TD]489975[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 07:24:46[/TD]
     			[TD]571661[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 07:24:47[/TD]
     			[TD]335561[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Statuswert empfangen (Position: 89)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 07:28:20[/TD]
     			[TD]192125[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Statuswert empfangen (Position: 0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 13:50:00[/TD]
     			[TD]320457[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Beschatten aufgerufen (Position: 102)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 15:26:41[/TD]
     			[TD]916390[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Beschatten aufgerufen (Position: 102)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 15:27:54[/TD]
     			[TD]848351[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Beschatten aufgerufen (Position: 102)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-04-30 15:28:12[/TD]
     			[TD]353405[/TD]
     			[TD]6524[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.0.2.1]: Beschatten aufgerufen (Position: 102)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    Eigentlich sind E28/E29 und E33/E34 nur über eine UND-Verknüpfung verbunden. Die Eingänge E28 bzw. E33 sind für die Beschattung durch einen LBS oder einer Wetterstation vorgesehen (d. h. in der Regel die Beschattung pro Fassade). Wobei E29 bzw. E34 die automatische Beschattung z. B. pro Fenster ein-/ausschalten.
    Danke, das war die fehlende Info.
    Aus der Hilfe bzw diesem Thread ergibt sich der Zusammenhang leider nicht für mich
    Also nochmals als Zusammenfassung:
    E29: Beschattungsfunktion aktiv/inaktiv
    E28: Beschatten an diesem Fenster aktiv/inaktiv

    E28 wird nur ausgewertet wenn E29=1.

    Richtig so?
    Eventuell könntest du das vielleicht in der Hilfe etwas präzisieren

    Aber alles in allem schöner LBS freue mich schon den einzubauen. Das spart eine Menge an Logik ein die so mittlerweile entstanden ist!
    Danke dafür!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Vielen Dank! Ich dachte ich steh auf dem Schlauch und hab noch einen gedanklichen Knoten

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    ChristianW Das baue ich noch mit ein, bin da dieses WE nicht zu gekommen.
    gulp2k Dieser LBS kümmert sich nicht um die Beschattung, das können andere LBS oder eine Wetterstation besser, siehe Hilfe
    Ein Beschattungsstatus der entweder direkt durch eine KNX-Wetterstation ermittelt oder berechnet wird durch einen Beschattungs-LBS z. B. LBS 19001141 (Beschattung) oder 19000145 (Beschattungssteuerung-NG) (E28).
    Eigentlich sind E28/E29 und E33/E34 nur über eine UND-Verknüpfung verbunden. Die Eingänge E28 bzw. E33 sind für die Beschattung durch einen LBS oder einer Wetterstation vorgesehen (d. h. in der Regel die Beschattung pro Fassade). Wobei E29 bzw. E34 die automatische Beschattung z. B. pro Fenster ein-/ausschalten.
    Beispiel: Ein Computer am West-Fenster ist eingeschaltet (E34 = 1) und an E33 liegt ein 1 an, weil die Helligkeit für die West-Fassade so hoch ist, dass der Blendschutz für die Westfassade aktiviert ist, dann fährt der Rollladen auf die Blendschutzposition (E36). Ist der Computer aus (E34 = 0) fährt der Rollladen von dem West-Fenster auch nicht auf die Blendschutzposition.
    Konsequenz: Du musst für einen sinnvollen Einsatz dieses LBS pro Fassade einen Beschattungsstatus erzeugen (LBS) oder von einer Wetterstation bekommen und setzt dann jeweils pro Fenster/Tür diesen LBS einmal ein, um die Zusatzfunktionen zu nutzen (Alarm, Nachts Lüften, Regenschutz, Dunkelsteuerung, Sanftes aufwachen usw.). Benötigst du nur eine "normale" Beschattung wird dieser LBS nicht benötigt.

    Einen Kommentar schreiben: