Skalierung macht meiner Meinung nach keinen Sinn, selbst auf meinem 65" kann man mit einer vergrößerten 1024*768 noch mal ebend was machen.
Ansonsten muss man sich ebend eine 1080p oder 4K Visu Seite bauen
Zum anderen Problem:
Sobald man bei einer Schaltmöglichkeit eine Rückmeldung Eintragen kann wie z.b. Dimmer funktioniert es Halbwegs,
beim Button mit einfachen Schalten ohne Rückmeldung bleibt er hängen bis zum nächsten Seitenaufruf.
Man sieht im Gruppenmonitor das EDOMI den Befehl 3mal sendet, schickt man per Gruppenmonitor die GA nochmals,
reicht das EDOMI als ACK und die Visu funktioniert wieder normal.
Christian was für einen Router hast du im Einsatz?
Ansonsten muss man sich ebend eine 1080p oder 4K Visu Seite bauen
Zum anderen Problem:
Sobald man bei einer Schaltmöglichkeit eine Rückmeldung Eintragen kann wie z.b. Dimmer funktioniert es Halbwegs,
beim Button mit einfachen Schalten ohne Rückmeldung bleibt er hängen bis zum nächsten Seitenaufruf.
Man sieht im Gruppenmonitor das EDOMI den Befehl 3mal sendet, schickt man per Gruppenmonitor die GA nochmals,
reicht das EDOMI als ACK und die Visu funktioniert wieder normal.
Christian was für einen Router hast du im Einsatz?


Der Sinn dahinter: Wenn das Senden nicht funktioniert (oder der Aktor keine Rückmeldung gibt), erkennt man dies in der Visu. Wenn das grüne Blinken (=Senden) also aufhört, darf man sich sicher sein, dass die Übermittlung erfolgreich war.
Dazu später...
Also Entwarnung der Fehler saß vor der Tastatur.