    Hallo zusammen,

    irgendwie mag EDOMI meine Temperaturwerte nicht …?
    Hat jemand eine Idee ? Danke vorab !

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"]
     	 		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-01 21:56:23[/TD]
     			[TD]904558[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]3089[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.24 ---> 0/3/4 = 2016-01-01 / Rtg:190!=191 Size:3 / 061004200017043fbe002900bce0111803040300800c47[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-01 22:05:23[/TD]
     			[TD]903980[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]3089[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.24 ---> 0/3/4 = 5.23:05:02 / Rtg:40!=41 Size:3 / 061004200017043f28002900bce0111803040300800c47[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-01 22:55:23[/TD]
     			[TD]916678[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.24 ---> 0/3/4 = 21.88 / Rtg:46!=47 Size:3 / 06100420001704412e002900bce0111803040300800c46[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-02 00:09:13[/TD]
     			[TD]429194[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.27 ---> 0/3/6 = 2016-01-02 / Rtg:121!=122 Size:3 / 061004200017044179002900bce0111b03060300800c28[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-02 00:09:22[/TD]
     			[TD]585752[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.26 ---> 0/3/3 = 22.24 / Rtg:123!=124 Size:3 / 06100420001704417b002900bce0111a030303008007f1[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-02 00:17:23[/TD]
     			[TD]906258[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.24 ---> 0/3/4 = 22.22 / Rtg:220!=221 Size:3 / 0610042000170441dc002900bce0111803040300800c57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-02 00:21:25[/TD]
     			[TD]706733[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.26 ---> 0/3/3 = 22.22 / Rtg:252!=253 Size:3 / 0610042000170441fc002900bce0111a030303008007f1[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-02 00:41:24[/TD]
     			[TD]148803[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.29 ---> 0/3/1 = 19.82 / Rtg:225!=226 Size:3 / 0610042000170441e1002900bce0111d030103008007be[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Danke und LG, Dariusz
    GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

    Kommentar


      Hallo zusammen,

      ich habe auch das Problem, das ich eine 1 senden kann und bei einer 0 kommt ein Fehler.
      Ist das auch das Router Problem?
      Ich kann den Busverkehr in EDOMI sauber sehen, nach Import der GA

      Kommentar


        @gaert: Guten Morgen, ich glaub, ich bin grad nicht mehr richtig in der Spur. Nach der allerersten VW hattest Du ja eine zweite Version bereitgestellt, und wenn ich das richtig verstanden habe, bist Du dabei, die dritte Version hochzuladen. Richtig? Oder brauch ich im Moment nicht weiter zu warten? (VirtualBox steht schon bereit )

        Kommentar


          @Coli 1. passen die Datentypen? (Doppelklick auf die GA)
          2. wie sind deine Tunnel konfiguriert? oder hast du nur Dummys eingefügt in der ETS



          @basaltnischl: passt die PA zur der PA die in Edomi eingestellt ist?

          Kommentar


            SeatSLF
            1. die DPT sind 9
            2. die ETS läuft nicht, somit kann es damit nichts zu tun habe oder übersehe ich etwas ?
            Danke und LG, Dariusz
            GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

            Kommentar


              Habe eine GIRA IP Router 216700
              Bei mir hat der Router 1.1.0 und EDOMI 0.0.1 bzw. habe ich jetzt mal geändert auf 1.1.2.
              Jedoch gleiches Verhalten

              bei 1.1.2 sieht es sogar schlimmer im Log aus, da stehen jetzt eine Menge dieser Meldungen
              2016-01-02 06:58:09 352212 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.4 ---> 6/0/12 = -0.58 / Rtg:40!=41 Size:3 / 061004200017043a28002900bce01104300c03008087c6 ERROR
              2016-01-02 06:58:10 362145 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900103a000801c0a8b2340e57 ERROR
              2016-01-02 06:58:10 372665 KNX 1369 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
              2016-01-02 07:01:21 035554 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.110 ---> 6/2/4 = 0 / Rtg:22!=23 Size:1 / 061004200015043b16002900bce0116e3204010080 ERROR
              2016-01-02 07:01:22 045964 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900103b000801c0a8b2340e57 ERROR
              2016-01-02 07:01:22 056555 KNX 1369 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
              2016-01-02 07:03:21 820358 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.110 ---> 6/2/3 = 3 / Rtg:21!=22 Size:3 / 061004200017043c15002900bce0116e3203030080012c ERROR
              2016-01-02 07:03:22 838521 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900103c000801c0a8b2340e57 ERROR
              2016-01-02 07:03:22 848999 KNX 1369 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
              2016-01-02 07:03:55 103995 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.130 ---> 6/3/1 = 11 / Rtg:2!=3 Size:3 / 061004200017043d02002900bce011823301030080044c ERROR
              2016-01-02 07:03:56 116445 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900103d000801c0a8b2340e57 ERROR
              2016-01-02 07:03:56 126960 KNX 1369 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
              2016-01-02 07:06:08 611814 MAIN 2238 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! (Absturz?) ERROR
              2016-01-02 07:06:13 933326 KNX 2251 ERROR: IPRTR --> RECEIVE ---> = / ChannelId:62!=63 Rtg: Size: / 061004200017043e0e002900bce01104300c03008087cb ERROR
              2016-01-02 07:06:14 901331 KNX 2251 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.4 ---> 6/0/12 = -0.53 / ChannelId:62!=63 Rtg:0 Size:3 / 061004200017043e0e002900bce01104300c03008087cb ERROR
              2016-01-02 07:06:15 908695 KNX 2251 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900103e000801c0a8b2340e57 ERROR
              2016-01-02 07:06:15 919326 KNX 2251 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
              2016-01-02 07:07:34 103413 KNX 2251 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.148 ---> 8/2/130 = 20.25 / Rtg:18!=19 Size:3 / 061004200017044012002900bce01194428203008007e9 ERROR
              2016-01-02 07:07:35 120805 KNX 2251 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 06100209001040000801c0a8b2340e57 ERROR
              2016-01-02 07:07:35 131654 KNX 2251 KNX-Verbindung verloren, Reconnect...

              bei 0.0.1
              "nur" das beim senden einer 0
              2016-01-02 07:11:04 001142 KNX 1337 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:4 / 06100421000a04460600 ERROR
              2016-01-02 07:11:08 004734 KNX 1337 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:5 / 06100421000a04460900 ERROR
              2016-01-02 07:11:12 001832 KNX 1337 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:6 / 06100421000a04460b00 ERROR
              2016-01-02 07:11:12 013483 KNX 1337 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED ERROR

              Kommentar


                coliflower das wäre eigentlich der richtige DPT, spiele nimal mit den DPT, ich habe hier auch einen Sensor der die Temperatur als 4byte Wert rausgibt.
                versuch doch mal DPT 13

                basaltnischl ich habe leider keine Erfahrung mit dem Gira Router wie man dort die PAs der Tunnel vergibt, bei meinem Enertex geht das über Telnet zugang
                meine Fehler sahen genauso aus wo die PA nicht gepasst hat

                Kommentar


                  SeatSLF
                  Es ist ja nicht, dass der ERROR Log ständig kommt, die Einträge oben gepostet sind bis jetzt nicht mehr gekommen …
                  Andere DPT zu verwenden, ist das sauber ?
                  Danke und LG, Dariusz
                  GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                  Kommentar


                    Zitat von ur63 Beitrag anzeigen
                    Hallo,

                    ein gutes neus Jahr!

                    Ich habe das Problem, dass der Login nicht mehr funktioniert (ging gestern zeitweise) - sowohl mit der VM von gestern, wie auch mit der neuen VM von heute...

                    Ich habe die VM in Virtualbox geladen, als ova 1.0 exportiert, in VMWare importiert (will aber mur mit "relaxter" Prüfung importieren), VM gestartet. Eingabe von Login "root" geht. Passwort Eingabe nicht möglich.

                    Jemand eine Idee?
                    habe das gleiche Problem....Virtualbox lief seit Tagen einwandfrei und jetzt läßt er zwar die Eingabe des Logins mit "root" zu, aber nicht die des Passwortes "123456"
                    in der Anzeige läßt sich nichts eingeben...nur ein drücken der Enter-Taste funktioniert....dann natürlich "incorrect Passwort"

                    Das letzte was ich gemacht habe war in der Edomi Administration die Urzeit nach deutschem Standart zu verstellen. Dann bootet er ja nochmal die virtuelle Maschine hoch.

                    Noch jemand das Problem (Windows10/xx64)

                    Kommentar


                      basaltnischl

                      Bei mir hat der Router 1.1.0 und EDOMI 0.0.1 bzw. habe ich jetzt mal geändert auf 1.1.2.
                      Um den MarkusS zu zitieren … zwischen 1.1.x und 0.0.x gibt es 1.0.x … um zumindest die Topologie nicht zu „verbiegen“ :-)

                      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...441#post893441
                      Danke und LG, Dariusz
                      GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                      Kommentar


                        Zitat von Robby Beitrag anzeigen

                        habe das gleiche Problem....Virtualbox lief seit Tagen einwandfrei und jetzt läßt er zwar die Eingabe des Logins mit "root" zu, aber nicht die des Passwortes "123456"
                        in der Anzeige läßt sich nichts eingeben...nur ein drücken der Enter-Taste funktioniert....dann natürlich "incorrect Passwort"
                        Verwendest du evtl den Numblock zur Eingabe?
                        Wenn ja, einmal auf Num drücken bevor du die Zahlen eingibst, die VM startet default mit deaktiviertem Num Block.

                        Gruß,
                        Henning

                        Kommentar


                          habt ihr einfach mal versucht das passwort einzugeben, auch wenn es nicht in der Zeile steht und dann Enter gedrückt

                          bei meinem Putty wird das Passwort auch nicht dargestellt, ich muss es also blind tippen

                          coliflower das musst du im HS doch genauso machen wenn der importierte Datentyp nicht simmt, schau doch mal in der
                          ETS was du da brauchst als Datentyp.
                          Ich habe hier nen Enthalpie Sensor der die Temp als 4 Byte Wert ausgibt ​
                          Zuletzt geändert von SeatSLF; 02.01.2016, 09:23.

                          Kommentar


                            Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
                            habt ihr einfach mal versucht das passwort einzugeben, auch wenn es nicht in der Zeile steht und dann Enter gedrückt

                            bei meinem Putty wird das Passwort auch nicht dargestellt, ich muss es also blind tippent
                            ....das war es!!!!
                            Komisch das das bis jetzt immer angezeigt wurde.....dachte auch, das ich es mal blind eingegeben hätte....naja, jetzt weiß man es auch und vielleicht für andere mit gleichem Problem die Lösung

                            DANKE nochmal!!!

                            Kommentar


                              Hallo Christian,

                              Tolles Projekt! Macht wirklich Spaß.
                              Wenn man den HS kennt fühlt man sich gleich heimisch.

                              Edomi läuft mit dem Wiregate als Tunneling Server ohne Probleme.
                              Mit dem IP Router von Enertex (v1.030) geht es hier auch nicht.

                              Hatte versucht einen Irtrans LAN DB einzubinden. Das hat nicht funktioniert.
                              Da fehlt vermutlich der irserver in der VM oder Fehler auf Layer 8.

                              Gutes Neues.

                              Klaus

                              Bildschirmfoto 2016-01-02 um 09.24.44.png

                              Kommentar


                                Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
                                … das musst du im HS doch genauso machen wenn der importierte Datentyp nicht simmt, schau doch mal in der
                                ETS was du da brauchst als Datentyp.
                                Mit HS4 Import via .knxproj stimmen die DPT - denke ich …
                                In EDOMI habe ich diese Werte händisch eingefügt, zum spielen - zum jetzigem Zeitpunkt möchte ich nur spielen, da EDOMI noch ausgerollt wird ...

                                DPT9 sollte stimmen (GIRA TS3-Kompfort), da bekomme ich den Temperaturwert ausgegeben, mit DPT13 kommt nur eine 9-stellige Zahl als „Ergebnis"

                                Ich lege das Thema mal ab als „da hat sich was verhaspelt“ :-)
                                DANKE für deine Hinweise :-)
                                Danke und LG, Dariusz