Nö auch nicht... dachte erst ich hätte an dem Do um 13.40 was an der Visu geändert aber das war erst nach 14 Uhr... davor habe ich quasi nix im Haus gemacht am Donnerstag würde ich sagen :-)
Edit: OK, hatte den CO2-& Feuchte-Sensor Siemens QMX3.P70 neu im KNX angehängt... mittags eigentlich nur die Gruppenadressen etc. angelegt, abends angesteckt.... Wenn ich ihn abstecke, sind die Fehler weg so wie es aussieht!! Kann man bei der Konfiguration von dem Teil was falsch machen?? ... ich such mal weiter...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
Einklappen
X
-
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen (genaugenommen seit Donnerstag 13:40 Uhr, womit ich aber kein bestimmtes Vorkommnis verbinden kann...) einen Disconnect Fehler... so zb sieht es im Fehler-Log die letzten Minuten aus:
2018-01-15 21:34:57 146322 KNX 29180 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c042e0200290034e4113d04310807eb014b0133 043300 ERROR
2018-01-15 21:34:58 149836 KNX 29180 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c042e0200290034e4113d04310807eb014b0133 043300 ERROR
2018-01-15 21:34:59 153260 KNX 29180 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900102e2e0801c0a802c80e57 ERROR
2018-01-15 21:34:59 164232 KNX 29180 KNX-Verbindung verloren. ERROR
2018-01-15 21:51:54 743305 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04302200290034e4113d04310807eb01410133 046c00 ERROR
2018-01-15 21:51:55 741424 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04302200290034e4113d04310807eb01410133 046c00 ERROR
2018-01-15 21:51:56 749120 KNX 16592 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001030300801c0a802c80e57 ERROR
2018-01-15 21:51:56 760639 KNX 16592 KNX-Verbindung verloren. ERROR
2018-01-15 21:53:39 811470 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04316500290034e4113d04310807eb014b0133 045200 ERROR
2018-01-15 21:53:40 812151 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04316500290034e4113d04310807eb014b0133 045200 ERROR
2018-01-15 21:53:41 811695 KNX 16592 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001031310801c0a802c80e57 ERROR
2018-01-15 21:53:41 822381 KNX 16592 KNX-Verbindung verloren. ERROR
2018-01-15 21:54:24 832402 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04362c00290034e4113d04310807eb014b0133 047100 ERROR
2018-01-15 21:54:25 829906 KNX 16592 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c04362c00290034e4113d04310807eb014b0133 047100 ERROR
2018-01-15 21:54:26 836675 KNX 16592 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001036360801c0a802c80e57 ERROR
2018-01-15 21:54:26 847311 KNX 16592 KNX-Verbindung verloren.
Ich habe jetzt schon hier einige Beiträge durchgeschaut, komme aber nicht drauf woran es bei mir liegen könnte. MDT IP-Schnittstelle, mal neugestartet. Maximal 2-3 Telegramme/s wenn ich das richtig sehe. Mir fällt da nichts so richtig ein... habe Logiken schon ausgeschaltet (ok nicht alle durchprobiert), aber die Zeitabstände der Fehlermeldung sind auch so unregelmäßig dass sie eigentlich auch nicht zu meinen Logiken passen.
Es nervt... und ich komme einfach nicht dahinter. Was könnte es sein, jm nen Tipp?
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Tipp - die Fehlernmeldungen auf false zu setzen ist meine Ausweichmöglichkeit, wenn ich sonst keine bessere Lösung finde.
Mit dem oben beschriebenen Ansatz Telegrammrate/Initscan sind zumindest schonmal alle DISCONNECT_REQUEST verschwunden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Am einfachsten ist es die Fehlermeldung in der edomi.ini auf false zu setzen. Dann ist sofort ruhe! Nachteile sind mir auch noch keine aufgefallen
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinand,
ich habe bei mir auch die beschriebenen Verbindungsprobleme (SequenceCounter und Disconnect_Request). Ich nutze ein Weinzierl IP-Interface 730 mit 5 Tunneln.
Diese Fehler wundern mich schon mal grundsätzlich, weil meine Visu gar nichts sendet, sondern derzeit nur aus einer Uhr und zwei Universalelementen besteht, die lediglich die Werte zweier GAs anzeigen. Edomi läuft auf einem NUC mit Gigabit-Ethernet über einen HP-Switch an das IP-Interface. Am gleichen Switch hängen auch ein Ubiquity und eine Fritz-Box.
Ich habe es zuerst mal mit der Idee versucht, eibd zu installieren und es darüber laufen zu lassen.
Das ist seit gestern Nacht aktiv, hat aber leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.Zitat von eriche Beitrag anzeigenDa ich unzählige Fehlermeldungen erhielt (ich habe auch einen Enertex Router) habe ich jetzt eibd dazwischen laufen.
Seit dem Neustart des Servers von in der Nacht hatte ich bis jetzt 9300 Fehler angesammelt.
2017-10-24 (2).png
Es sieht dabei immer in etwa so aus:
Also versuche ich es jetzt mal mit:Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR="class: sErr"] [TD]-24 22:39:10[/TD] [TD]544388[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 06100420001504a301002900bce010063169010080[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:39:11[/TD] [TD]720674[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 06100420001504a302002900bce010e6300a010080[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:39:39[/TD] [TD]858892[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=7, Soll-Wert=8 / Raw: 06100420001504a307002900bce010063264010080[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:39:45[/TD] [TD]547832[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=9, Soll-Wert=10 / Raw: 06100420001704a309002900bcd0116306070300800064[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:39:49[/TD] [TD]802330[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=13, Soll-Wert=14 / Raw: 06100420001504a30d002900bcd011630664010080[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:39:50[/TD] [TD]053967[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a3a30801c0a8b2160e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:39:50[/TD] [TD]076575[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:39:59[/TD] [TD]833790[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a4a40801c0a8b2160e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:39:59[/TD] [TD]839404[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 06100420001504a400002900bce01006334b010080[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:39:59[/TD] [TD]850826[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:40:11[/TD] [TD]803407[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a5a50801c0a8b2160e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:40:12[/TD] [TD]910636[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 06100420001504a500002900bce010063223010080[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:40:12[/TD] [TD]922168[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:40:49[/TD] [TD]802215[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=5, Soll-Wert=6 / Raw: 06100420001504a605002900bce01006325f010081[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:40:50[/TD] [TD]529285[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a6a60801c0a8b2160e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2017-10-24 22:40:51[/TD] [TD]539786[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]2548[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [/TR] [/TABLE]
Die vorher eingestellten Werte waren max Telegrammrate=20 und InitScan=30.Zitat von ak68 Beitrag anzeigenmaximale Telegrammrate
-> Daher sollte die Einstellung 12 T/d betragen (= max. 24 T/s + Reserve)
(...)
Initscan: Anzahl der Überprüfungen pro Abfrage
-> Bei mir funktioniert "20" jetzt problemlos
Einen Kommentar schreiben:
-
Das widerspricht sich nicht. Ich wollte damit auch ausdrücken, dass die Schnittstellen/Router unterschiedlich sind. EINEN goldenen Weg scheint es nicht zu geben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe seit nunmehr Jahren 20/s eingestellt und keinerlei Probleme... (Eibmarkt-Router)
Bei der Projektaktivierung geht die Rate auch nicht "drübber" - die Statistik zeigt aber u.U. falsche Werte an
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich finde die global_knxMaxSendRate mit 20 als default zu hoch. Dann ist, wie ak68 schon kürzlich mMn richtig geschrieben hat, mit Send und Receive der Tunnel am Limit. Beim Enertex waren glaub ich 36/s möglich bei Tunnelverbindung. Ich habe eine MDT IP Schnittstelle, mit der ich nicht zufrieden bin weil MDT keine Realwerte rausrückt, sondern nur die Werte der KNX-Spezifikation.
Deshalb bin ich, wie ak68 (12/s) auf 15/s runter. Trotzdem sendet Edomi bei Projektaktivierung auch über den 15/s (warum ?), was aber wiederum komischerweise zu keinem Problem führt. Seit der Senkung hat sich meine Projektaktivierung sehr beschleunigt (!!!). Und bei max. 2 Abfragen gehts weiter und keine Fehler mehr.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ganz einfach (mehr oder weniger): Zeitstempel (microtime) merken, Telegramm senden, warten (Zeitstempel...), goto 10
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo gaert !Zitat von gaert Beitrag anzeigen
Wo empfehle ich 20/s? In der Basis-Konfiguration steht's doch eigentlich recht eindeutig:
# maximale Telegramrate
# EDOMI sendet mit maximal dieser Telegrammrate auf den KNX-Bus.
# Je nach Auslastung kann die Telegrammrate auch geringer ausfallen, obwohl ein größerer Wert angegeben wurde.
# 1..oo = Telegramme pro Sekunde (die Telegrammrate sollte i.d.R. nicht größer als 20 sein)
global_knxMaxSendRate=20
Wie genau hast Du denn die Telegrammratenbegrenzung implementiert?
Welche PHP Systemfunktionen bzgl. Zeitabfrage, etc. kommen zum Einsatz?
Könnte es sein, dass ein ausgelastetes System - wie in dem von mir gestarteten Thread beschrieben - hier für Probleme bei der Telegrammratenbegrenzung sorgt, weil das Timing dafür ungenau wird?
Zuletzt geändert von Nanosonde; 14.07.2017, 16:03.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich denke ja, Ping funktioniert.
Achso, bei mir soll der EDOMI auf einer Synology unter DOCKER laufen.
Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du die richtige IP des Routers angegeben, die er auch in deinem Netzwerk hat?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem, als Router verwende ich einen MDT-SCN100.01.
Leider bekomme ich mit dem EDOMI keine Verbindung zum Router zu Stande.
Stört ein laufender Gira HomeServer4 die Verbindung? Dieser Kommuniziert problemlos mit dem Router über die Multicast Adresse.
ETS Programmierung und Diagnose geht auch problemlos.
Ich kann aus dem CentOS des EDOMI den Router anpingen, ein TELNET bringt allerdings ein "connection refused"
Muss irgendwas am MDT speziell konfiguriert werden??
Im EDOMI Log steht:
Vielleicht hat wer eine Idee wo ich weiter nach dem Problem suchen könnte???2017-05-29 20:03:23 018187 KNX 570 KNX-Verbindung verloren. ERROR 2017-05-29 20:03:37 006488 KNX 570 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR 2017-05-29 20:03:37 016829 KNX 570 KNX-Verbindung verloren. ERROR 2017-05-29 20:03:51 001075 KNX 570 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR 2017-05-29 20:03:51 011430 KNX 570 KNX-Verbindung verloren. ERROR 2017-05-29 20:04:05 007683 KNX 570 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR 2017-05-29 20:04:05 018050 KNX 570 KNX-Verbindung verloren.
Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Wo empfehle ich 20/s? In der Basis-Konfiguration steht's doch eigentlich recht eindeutig:Zitat von ak68 Beitrag anzeigenSteht diese Einstellung (Basiseinstellungen/ KNX-Gateway/global_knxMaxSendRate) auf dem von Gaert empfohlenen Standard von 20,
werden inclusive Antworten je nach Initialisierung bereits bis zu 40 Telegramme/ Sekunde gesendet !
# maximale Telegramrate
# EDOMI sendet mit maximal dieser Telegrammrate auf den KNX-Bus.
# Je nach Auslastung kann die Telegrammrate auch geringer ausfallen, obwohl ein größerer Wert angegeben wurde.
# 1..oo = Telegramme pro Sekunde (die Telegrammrate sollte i.d.R. nicht größer als 20 sein)
global_knxMaxSendRate=20
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: