Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Stoxn
    antwortet
    Hier noch mal ein Auszug aus meinem Busmonitor:
    #2&3 (grau): Ausschalten über smartVISU an eibd
    #4 Rückmeldeobjekt vom Aktor (aus)
    #5 Rückmeldeobjekt vom Aktor (ein) - durch edomi direkt am Router geschaltet
    #7 Rückmeldeobjekt vom Aktor (aus) - durch edomi am eibd geschaltet

    Die Schaltbefehle von edomi sehe ich also nicht auf dem Busmonitor - ist das bei Euch auch so? Und ist das richtig?

    160316_Telegrams_ea.PNG

    Wenn ich die GA in die Filtertabelle übernehme, sehe ich auch die Schaltbefehle von edomi. Einziger Unterschied zu smarthome.py ist die Länge des Zeitstempels:
    Code:
      <Telegram Timestamp="2016-03-16T13:03:55.[B]5848189Z[/B]" Service="L_Busmon.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2B07030103040293FDBC11FA0B09910081BA" />
      <Telegram Timestamp="2016-03-16T13:03:55.[B]5848189Z[/B]" Service="L_Busmon.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2B07030104040293FDCC" />
      <Telegram Timestamp="2016-03-16T13:04:04.[B]826743Z[/B]" Service="L_Busmon.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2B070301000402C8A6BC11FA0B09C10081EA" />
      <Telegram Timestamp="2016-03-16T13:04:04.[B]826743Z[/B]" Service="L_Busmon.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2B070301010402C8A6CC" />
    Kann das ein Grund sein, warum mein Router die Telegramme nicht entsprechend anzeigt? Beim Aktor kommt der Schaltbefehl an und wird ausgeführt. Bei einer virtuellen Adresse (s. Post oben) wird der Schaltbefehl von lauschenden Teilnehmern trotz Filtertabelle nicht angenommen.

    Temporäre Lösung: edomi an den eibd hängen sowie meine Vorredner. Finde ich aber auch nicht gut. Würde mich über Rückmeldung freuen. Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • tunneltruppe
    antwortet
    Zitat von Ferengi Beitrag anzeigen
    DirtyHarry denke du hast schon die 3er Firmware drauf oder? Hab gestern auch den Fehler begangen und die auf einen meiner beiden GIRA Router installiert, seit dem das gleiche Problem
    2016-02-28 08:34:43 872944 KNX 1409 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002104010000290a06040831906080024188bce011 091f0a0300801d92 ERROR
    2016-02-28 08:34:44 874403 KNX 1409 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002104010000290a06040831906080024188bce011 091f0a0300801d92 ERROR
    2016-02-28 08:34:45 874165 KNX 1409 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010010008010a00960f0e57 ERROR
    2016-02-28 08:34:45 885013 KNX 1409 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-02-28 08:34:45 885314 KNX 1409 KNX-Verbindung verloren.
    mit der 2er Firmware gabs noch keine Probleme, glaub aber jetzt fast nicht das es an der Firmware liegt, denn man kann ohne Probleme über ETS programmieren und smarthome.py (eibd) kommt auch ohne Fehler über den Tunnel auf den bus.
    Als Zwischenlösung verbindet sich EDOMI grad über den eibd von smarthome.py mit KNX, zwar icht schön, funktioniert aber anscheinend ohne Probleme.

    Falls ich irgend wie bei der Fehlersuche mithelfen kann einfach bescheid geben.
    Hätte hier auch noch einen übrigen Gira-Router den ich das nächste halbe Jahr nicht brauche und gerne zum testen ausleihen kann.

    Christian
    Ufff, dachte schon ich hätte nur das Problem!!!
    Meine drei Gira Linien- IP Linienkoppler (auf das neuste Update drauf) 1.1.0/ 1.3.0/ 1.4.0
    laufen auch nicht!!
    Hmm über eibd oder knxd es versuchen? DANKE für den Tipp....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stoxn
    antwortet
    Bin mir nicht sicher, ob das hierher gehört, aber bei dem Problem habe ich generell gerade ein Brett vor dem Kopf:
    Folgendes Setup:

    - Weinzierl IP Router (LineMaster 760) kann 5 Verbindungen gleichzeitig
    - 1.1.250 ETS
    - 1.1.251 eibd, daran smarthome.py und edomi-dev
    - 1.1.252 edomi-prod

    Zunächst wollte ich Gruppenadressen, die smarthome.py schreibt (1-Wire iButtons) mitlesen. Dazu habe ich ein Dummy-Gerät angelegt und die entsprechenden GAs in die Filtertabelle eingetragen --> klappt wunderbar!

    Dann wollte ich eine GA (Zentral Schlafen), die edomi per Logik setzt, auf den Bus schreiben --> klappt nicht. Mittlerweile habe ich ein Dummy-Gerät und einen realen Taster auf diese GA parametriert. Schalte ich per Taster, bekommt edomi das auch mit (habe die GA in der Visu). Umgekehrt lässt sich die GA nicht per edomi schalten. Selbst nicht bei testweiser voller Weiterleitung im Router (KNX>IP und IP>KNX). edomi-dev am eibd kann die GA schalten.

    Evtl. gehört das Thema auch in das KNX Einsteigerforum? Hinweise zur Lösung würden mich sehr freuen.
    Weitere Angaben mache ich sehr gerne...

    Noch was: Lampen am Schaltaktor kann ich per edomi schalten - aber auch hier sehe ich keine Telegramme im ETS Gruppenmonitor.

    Danke & Gruß,
    Patrick

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Grundsätzlich korrekt verstanden, Ferengi. Schnittstelle soll halt nicht für ein anderes Programm sein, ich brauche sie für Baustellen (zusätzlich/alternativ zur USB).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ferengi
    antwortet
    ich denke er will damit sagen die tunnel vom gira-router gehen mit edomi nicht (wie bei mir seit dem update auf firmware 3) und den tunnel der extra schnitstelle braucht er für ein anderes programm

    Einen Kommentar schreiben:


  • DiMa
    antwortet
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    Für mich ist nur das Problem, die Schnittstelle (nur ein Tunnel) brauch ich eigentlich anderweitig und den Router brauch ich sowieso in dieser Anlage (Gira G1, etc.).
    Ich verstehe das Problem nicht: Die Tunnel sind doch völlig unabhängig vom Routing. Soll heissen: 5x KNX-IP-Tunnel und x-KNX-IP-Routing-"Verbindungen" laufen parallel. Oder gibt's tatsächlich KNX-IP-Router, die kein Tunneling können?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ferengi
    antwortet
    DirtyHarry denke du hast schon die 3er Firmware drauf oder? Hab gestern auch den Fehler begangen und die auf einen meiner beiden GIRA Router installiert, seit dem das gleiche Problem
    2016-02-28 08:34:43 872944 KNX 1409 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002104010000290a06040831906080024188bce011 091f0a0300801d92 ERROR
    2016-02-28 08:34:44 874403 KNX 1409 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002104010000290a06040831906080024188bce011 091f0a0300801d92 ERROR
    2016-02-28 08:34:45 874165 KNX 1409 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010010008010a00960f0e57 ERROR
    2016-02-28 08:34:45 885013 KNX 1409 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-02-28 08:34:45 885314 KNX 1409 KNX-Verbindung verloren.
    mit der 2er Firmware gabs noch keine Probleme, glaub aber jetzt fast nicht das es an der Firmware liegt, denn man kann ohne Probleme über ETS programmieren und smarthome.py (eibd) kommt auch ohne Fehler über den Tunnel auf den bus.
    Als Zwischenlösung verbindet sich EDOMI grad über den eibd von smarthome.py mit KNX, zwar icht schön, funktioniert aber anscheinend ohne Probleme.

    Falls ich irgend wie bei der Fehlersuche mithelfen kann einfach bescheid geben.
    Hätte hier auch noch einen übrigen Gira-Router den ich das nächste halbe Jahr nicht brauche und gerne zum testen ausleihen kann.

    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Für mich ist nur das Problem (siehe), die Schnittstelle (nur ein Tunnel) brauch ich eigentlich anderweitig und den Router brauch ich sowieso in dieser Anlage (Gira G1, etc.). Zur Zeit hängt jetzt halt beides drin, irgendwie keine befriedigende Lösung. Mir fällt nur im Moment nichts ein, was ich noch probieren könnte.
    Fürs Mitsniffen müsste ich mir auch erst mal nen Hub oder nen kleinen managed Switch (z.B. den NETGEAR GS105E) besorgen, sonst wird das nix.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Theoretisch sollte das Interface genügen. Der Router hat (in diesem Kontext) keine Vorteile, da er lediglich zusätzlich Multicast-fähig ist - und das braucht EDOMI wiederum nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Okay, das klingt danach, als sollte ich dem IP Interface von eibmarkt eine Chance geben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartmut
    antwortet
    Ich habe ein Siemens IP Inteface N148/22 und bei mir funktioniert alles. Auch parallel Edomi und ETS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Muss es eigentlich der 309€ IP Router von eibmarkt sein oder ist das eibmarkt IP Interface für 153€ (mit 5 Tunneling Verbindungen) ausreichend?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Gibt 2 Applikationen. In der Einen kann man das Filtern, die IP usw. einstellen, die ist auf der 1.0.0, die andere nennt sich Router-Applikationen, in der kann man das Loggen, die Zeitgeschichte usw einstellen, die hab ich auf der 1.0.5...

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Ähm die Applikation muss doch auf 1.0.0 ??

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Jetzt zweifel ich etwas. Mit der BJ-IP-Schnittstelle 6186/32 keine Probleme. Nun einen neuen Gira IP-Router 216700/I05 eingebaut. IP-Adresse in der INI auf den Router geändert, Edomi neu gestartet. Edomi mag nicht. Das Fehler-Log füllt sich immer weiter. Wobei aber anscheinend doch eine Verbindung aufgebaut wird, da Telegramme auf den Bus gesendet werden (jedoch mit Verzögerung). Die Leseanforderungen beim Start von Edomi sind auch im Busmonitor zu sehen, jedoch kommen keine Telgramme vom Bus bei Edomi an.
    Die ETS funktioniert auch mit dem Router problemlos (Gruppenmonitor, Geräteinfo auslesen...).


    Auszug aus dem Fehler-Log
    Code:
    2016-02-16 18:34:01    310960    KNX    1432    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04030000290a0604c2dabdf58002415cbcd011394806010080    ERROR
    2016-02-16 18:34:02    317414    KNX    1432    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04030000290a0604c2dabdf58002415cbcd011394806010080    ERROR
    2016-02-16 18:34:03    318274    KNX    1432    ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001003000801c0a816530e57    ERROR
    2016-02-16 18:34:03    333803    KNX    1432    KNX-Verbindung verloren.    ERROR
    2016-02-16 18:34:03    334043    KNX    1432    KNX-Verbindung verloren.


    Einstellungen der IP-Schnittstelle:
    IP: 192.168.22.95
    PA: 1.0.253


    Einstellungen IP-Router
    IP: 192.168.22.83
    PA: 1.0.0
    Tunnel 1: 1.0.1
    Tunnel 2: 1.0.2
    usw.
    Die Router-Applikationen sind auf PA 1.0.5 programmiert.
    Zuverlässige Kommunikation (ein und aus getestet)

    Auch der Neustart des Routers bringt keine Änderung. Blockierte Tunnel durch die ETS dürften nicht das Problem sein. Habe ich irgendwas übersehen oder vergessen?

    PS: Testen kann ich erst morgen wieder...

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X