#2&3 (grau): Ausschalten über smartVISU an eibd
#4 Rückmeldeobjekt vom Aktor (aus)
#5 Rückmeldeobjekt vom Aktor (ein) - durch edomi direkt am Router geschaltet
#7 Rückmeldeobjekt vom Aktor (aus) - durch edomi am eibd geschaltet
Die Schaltbefehle von edomi sehe ich also nicht auf dem Busmonitor - ist das bei Euch auch so? Und ist das richtig?
160316_Telegrams_ea.PNG
Wenn ich die GA in die Filtertabelle übernehme, sehe ich auch die Schaltbefehle von edomi. Einziger Unterschied zu smarthome.py ist die Länge des Zeitstempels:
Code:
<Telegram Timestamp="2016-03-16T13:03:55.[B]5848189Z[/B]" Service="L_Busmon.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2B07030103040293FDBC11FA0B09910081BA" /> <Telegram Timestamp="2016-03-16T13:03:55.[B]5848189Z[/B]" Service="L_Busmon.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2B07030104040293FDCC" /> <Telegram Timestamp="2016-03-16T13:04:04.[B]826743Z[/B]" Service="L_Busmon.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2B070301000402C8A6BC11FA0B09C10081EA" /> <Telegram Timestamp="2016-03-16T13:04:04.[B]826743Z[/B]" Service="L_Busmon.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2B070301010402C8A6CC" />
Temporäre Lösung: edomi an den eibd hängen sowie meine Vorredner. Finde ich aber auch nicht gut. Würde mich über Rückmeldung freuen. Danke!


Einen Kommentar schreiben: