    #46
    Guten morgen und vielen Dank! Ich habe die Erweiterungen/Fixes grad in den Downloadbereich übernommen.

    Kommentar


      #47
      Sehr schön, wieder was zum spielen...

      Vielen Dank allen Entwicklern!

      Was macht ihr so mit dem Baustein? Folgendes habe ich bisher umgesetzt:

      - Regelung über Luftfeuchtemessung im Bad, wobei die Lufteuchte erst nach ausgiebigem heißem Duschen relevant hochgeht.
      - Regelung per Strommessung am Kochfeld
      - Taste auf jedem Klo. 15min Stufe 4, dann 15min Stufe 3 und der Duft ist weg...


      Kommentar


        #48
        Hallo zusammen,

        bin auch gerade dabei den Baustein zu testen. ich habe meine Comfoair per Moxa angeschlossen. Kommunikation funktioniert auch allerdings bekomme ich keine Daten. Hier ein Auszug aus dem Log:

        2017-02-28 18:59:00 105173 9504 5 (ID302) Informational: Trigger Zyklus
        2017-02-28 18:59:00 106095 9504 6 (ID302) Debug: callExec E1
        2017-02-28 18:59:00 156590 10871 6 (ID302) Debug: Baustein startet - Trigger: E1
        2017-02-28 18:59:00 156888 10871 5 (ID302) Informational: socket_create() OK.
        2017-02-28 18:59:00 157001 10871 6 (ID302) Debug: Versuche, Moxa '192.168.101.53' auf Port '16011' zu verbinden ...
        2017-02-28 18:59:00 158845 10871 5 (ID302) Informational: socket_connect() OK.
        2017-02-28 18:59:00 159006 10871 6 (ID302) Debug: cmdSenden - Request: 00DD00
        2017-02-28 18:59:00 159118 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DD00AD
        2017-02-28 18:59:00 159240 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 394
        2017-02-28 18:59:00 159348 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18A[LF]
        2017-02-28 18:59:00 159454 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8A
        2017-02-28 18:59:00 159569 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8A
        2017-02-28 18:59:00 190582 10871 6 (ID302) Debug: Exit 07070F
        2017-02-28 18:59:00 190907 10871 6 (ID302) Debug: ACK gesendet
        2017-02-28 18:59:00 191162 10871 6 (ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F0
        2017-02-28 18:59:00 191401 10871 6 (ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00DD008A
        2017-02-28 18:59:00 191620 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme gelesen: 8A
        2017-02-28 18:59:00 191832 10871 6 (ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00DD00
        2017-02-28 18:59:00 192039 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DD00AD
        2017-02-28 18:59:00 192255 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 394
        2017-02-28 18:59:00 192481 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18A[LF]
        2017-02-28 18:59:00 192704 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8A
        2017-02-28 18:59:00 192938 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme OK
        2017-02-28 18:59:00 193137 10871 6 (ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00DD00
        2017-02-28 18:59:00 193396 10871 6 (ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00DD00
        2017-02-28 18:59:00 193627 10871 6 (ID302) Debug: cmdSenden - Request: 00D100
        2017-02-28 18:59:00 193828 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D100AD
        2017-02-28 18:59:00 194036 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 382
        2017-02-28 18:59:00 194238 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17E[LF]
        2017-02-28 18:59:00 194458 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7E
        2017-02-28 18:59:00 194657 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7E
        2017-02-28 18:59:00 226290 10871 6 (ID302) Debug: Exit 07070F
        2017-02-28 18:59:00 226613 10871 6 (ID302) Debug: ACK gesendet
        2017-02-28 18:59:00 226874 10871 6 (ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
        2017-02-28 18:59:00 227114 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F000D1007E
        2017-02-28 18:59:00 227334 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F000D1007E
        2017-02-28 18:59:00 227545 10871 6 (ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00D1007E
        2017-02-28 18:59:00 227755 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme gelesen: 7E
        2017-02-28 18:59:00 227962 10871 6 (ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00D100
        2017-02-28 18:59:00 228188 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D100AD
        2017-02-28 18:59:00 228442 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 382
        2017-02-28 18:59:00 228650 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17E[LF]
        2017-02-28 18:59:00 228853 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7E
        2017-02-28 18:59:00 229077 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme OK
        2017-02-28 18:59:00 229281 10871 6 (ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00D100
        2017-02-28 18:59:00 229487 10871 6 (ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00D100
        2017-02-28 18:59:00 229708 10871 6 (ID302) Debug: cmdSenden - Request: 00CD00
        2017-02-28 18:59:00 229909 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CD00AD
        2017-02-28 18:59:00 230139 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 378
        2017-02-28 18:59:00 230344 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17A[LF]
        2017-02-28 18:59:00 230549 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7A
        2017-02-28 18:59:00 230781 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7A
        2017-02-28 18:59:00 265955 10871 6 (ID302) Debug: Exit 07070F
        2017-02-28 18:59:00 266294 10871 6 (ID302) Debug: ACK gesendet
        2017-02-28 18:59:00 266540 10871 6 (ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
        2017-02-28 18:59:00 266783 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F000CD007A
        2017-02-28 18:59:00 267050 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F000CD007A
        2017-02-28 18:59:00 267299 10871 6 (ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00CD007A
        2017-02-28 18:59:00 267528 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme gelesen: 7A
        2017-02-28 18:59:00 267746 10871 6 (ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00CD00
        2017-02-28 18:59:00 268013 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CD00AD
        2017-02-28 18:59:00 268317 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 378
        2017-02-28 18:59:00 268532 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17A[LF]
        2017-02-28 18:59:00 268764 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7A
        2017-02-28 18:59:00 268973 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme OK
        2017-02-28 18:59:00 269176 10871 6 (ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00CD00
        2017-02-28 18:59:00 269382 10871 6 (ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00CD00
        2017-02-28 18:59:00 269604 10871 6 (ID302) Debug: cmdSenden - Request: 000B00
        2017-02-28 18:59:00 269826 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000B00AD
        2017-02-28 18:59:00 270037 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 184
        2017-02-28 18:59:00 270467 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: B8[LF]
        2017-02-28 18:59:00 270701 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: B8
        2017-02-28 18:59:00 270906 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: B8
        2017-02-28 18:59:00 305615 10871 6 (ID302) Debug: Exit 07070F
        2017-02-28 18:59:00 305847 10871 6 (ID302) Debug: ACK gesendet
        2017-02-28 18:59:00 306001 10871 6 (ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
        2017-02-28 18:59:00 306138 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000B00B8
        2017-02-28 18:59:00 306271 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000B00B8
        2017-02-28 18:59:00 306400 10871 6 (ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000B00B8
        2017-02-28 18:59:00 306541 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme gelesen: B8
        2017-02-28 18:59:00 306668 10871 6 (ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000B00
        2017-02-28 18:59:00 306792 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000B00AD
        2017-02-28 18:59:00 306922 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 184
        2017-02-28 18:59:00 307060 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: B8[LF]
        2017-02-28 18:59:00 307183 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: B8
        2017-02-28 18:59:00 307306 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme OK
        2017-02-28 18:59:00 307437 10871 6 (ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000B00
        2017-02-28 18:59:00 307562 10871 6 (ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000B00
        2017-02-28 18:59:00 307699 10871 6 (ID302) Debug: cmdSenden - Request: 000D00
        2017-02-28 18:59:00 307821 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000D00AD
        2017-02-28 18:59:00 307945 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 186
        2017-02-28 18:59:00 308067 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: BA[LF]
        2017-02-28 18:59:00 308187 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: BA
        2017-02-28 18:59:00 308306 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: BA
        2017-02-28 18:59:00 344495 10871 6 (ID302) Debug: Exit 07070F
        2017-02-28 18:59:00 344783 10871 6 (ID302) Debug: ACK gesendet
        2017-02-28 18:59:00 344938 10871 6 (ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
        2017-02-28 18:59:00 345052 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000D00BA
        2017-02-28 18:59:00 345166 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000D00BA
        2017-02-28 18:59:00 345271 10871 6 (ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000D00BA
        2017-02-28 18:59:00 345375 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme gelesen: BA
        2017-02-28 18:59:00 345474 10871 6 (ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000D00
        2017-02-28 18:59:00 345573 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000D00AD
        2017-02-28 18:59:00 345678 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 186
        2017-02-28 18:59:00 345777 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: BA[LF]
        2017-02-28 18:59:00 345875 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: BA
        2017-02-28 18:59:00 345971 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme OK
        2017-02-28 18:59:00 346066 10871 6 (ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000D00
        2017-02-28 18:59:00 346175 10871 6 (ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000D00
        2017-02-28 18:59:00 346440 10871 6 (ID302) Debug: cmdSenden - Request: 00D900
        2017-02-28 18:59:00 346566 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D900AD
        2017-02-28 18:59:00 346668 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 390
        2017-02-28 18:59:00 346765 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 186[LF]
        2017-02-28 18:59:00 346884 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 86
        2017-02-28 18:59:00 346978 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 86
        2017-02-28 18:59:00 381021 10871 6 (ID302) Debug: Exit 07070F
        2017-02-28 18:59:00 381203 10871 6 (ID302) Debug: ACK gesendet
        2017-02-28 18:59:00 381336 10871 6 (ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
        2017-02-28 18:59:00 381441 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F000D90086
        2017-02-28 18:59:00 381539 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F000D90086
        2017-02-28 18:59:00 381635 10871 6 (ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00D90086
        2017-02-28 18:59:00 381731 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme gelesen: 86
        2017-02-28 18:59:00 381835 10871 6 (ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00D900
        2017-02-28 18:59:00 381931 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D900AD
        2017-02-28 18:59:00 382029 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 390
        2017-02-28 18:59:00 382121 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 186[LF]
        2017-02-28 18:59:00 382214 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 86
        2017-02-28 18:59:00 382339 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme OK
        2017-02-28 18:59:00 382431 10871 6 (ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00D900
        2017-02-28 18:59:00 382524 10871 6 (ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00D900
        2017-02-28 18:59:00 382627 10871 6 (ID302) Debug: cmdSenden - Request: 00E100
        2017-02-28 18:59:00 382719 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E100AD
        2017-02-28 18:59:00 382822 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 398
        2017-02-28 18:59:00 382914 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18E[LF]
        2017-02-28 18:59:00 383006 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8E
        2017-02-28 18:59:00 383095 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8E
        2017-02-28 18:59:00 420686 10871 6 (ID302) Debug: Exit 07070F
        2017-02-28 18:59:00 420867 10871 6 (ID302) Debug: ACK gesendet
        2017-02-28 18:59:00 421017 10871 6 (ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
        2017-02-28 18:59:00 421119 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F000E1008E
        2017-02-28 18:59:00 421272 10871 6 (ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F000E1008E
        2017-02-28 18:59:00 421467 10871 6 (ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00E1008E
        2017-02-28 18:59:00 421581 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme gelesen: 8E
        2017-02-28 18:59:00 421681 10871 6 (ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00E100
        2017-02-28 18:59:00 421781 10871 6 (ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E100AD
        2017-02-28 18:59:00 421895 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 398
        2017-02-28 18:59:00 422022 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18E[LF]
        2017-02-28 18:59:00 422120 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8E
        2017-02-28 18:59:00 422214 10871 6 (ID302) Debug: Checksumme OK
        2017-02-28 18:59:00 422307 10871 6 (ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00E100
        2017-02-28 18:59:00 422403 10871 6 (ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00E100
        2017-02-28 18:59:00 422512 10871 5 (ID302) Informational: ENDE zyklische Abfrage
        Hat einer ne Idee?

        danke Gruß Felix

        Kommentar


          #49
          Wie hast du die Moxa mit der Platine verbunden ?
          Zuletzt geändert von murelli146; 28.02.2017, 20:31.

          Kommentar


            #50
            Ich habe jetzt endlich meine Wohnraumlüftung mit einem Prüfgerät von Testo einregeln können und konnte es nicht lassen den LBS zu erweitern.

            Die vermeintlich einfacheren Infoboxen habe ich entfernt und habe sie auf richtige Ausgänge gesplittet.
            Einen Eingang zum abrufen der Firmware habe ich auch hinzugefügt.
            Restlicher Changelog hab ich im Code angeführt.

            asto könntest du bitte den LBS als Update einpflegen hab den Code zum kopieren vorbereitet und versucht die Hilfe zu ergänzen.


            Update und Vorstellung des erweiterten LBS mit Screenshots von meiner KWL-Visu Seite.


            Aufbau der Visu:

            Comfoair.PNGTemperaturen.PNGBadWC Einstellung.PNGVorheizregister.PNGBetriebsstunden.PNGSetup.PNGWartung.PNG
            Beim Bad/WC bin ich noch beim experimentieren was besser funktioniert, Luft-feuchte oder meine Gulytemperaturfühler.


            Hier noch die Logiken dazu:

            Logik Comfoair.PNGLogik Datenarchive.PNGLogik Bad WC.PNG
            Neue Version des LBS:

            PHP-Code:
            ###[DEF]###
            [name        = Zehnder Comfoair CA350,550, Stork und baugleiche ]

            [e#1 TRIGGER     = Trigger ]
            [e#2 IMPORTANT     = SerialDevice/MoxaIP ]
            [e#3 TRIGGER     = Stufe ]
            [e#4 TRIGGER     = Komforttemp ]
            [e#5 TRIGGER     = Filter Reset ]
            [e#6 TRIGGER     = Fehler Reset ]
            [e#7 TRIGGER     = Firmware_Version #init=1 ]
            [e#9 OPTION     = LogLevel #init=3 ]
            [e#10 OPTION     = Schnittstellentyp #init=S ]
            [e#11 OPTION     = MoxaPort ]
            [e#13 TRIGGER     = set_ABL_0 ]
            [e#14 TRIGGER     = set_ABL_1 ]
            [e#15 TRIGGER     = set_ABL_2 ]
            [e#16 TRIGGER     = set_ZUL_0 ]
            [e#17 TRIGGER     = set_ZUL_1 ]
            [e#18 TRIGGER     = set_ZUL_2 ]
            [e#19 TRIGGER     = set_ABL_3 ]
            [e#20 TRIGGER     = set_ZUL_3 ]

            [a#1        = Betrieb_h_Filter ]
            [a#2        = Betrieb_h_Stufe_1 ]
            [a#3        = Betrieb_h_Stufe_2 ]
            [a#4        = Betrieb_h_Stufe_3 ]
            [a#5        = Betrieb_h_Stufe_4 ]
            [a#6        = Betrieb_h_Bypass_offen ]
            [a#7        = Komforttemp ]
            [a#8        = Aussenluft ]
            [a#9        = Zuluft ]
            [a#10        = Abluft ]
            [a#11        = Fortluft ]
            [a#12        = AKT_STUFE ]
            [a#13        = Stat_Vent_Zuluft ]
            [a#14        = Stat_Vent_Abluft ]
            [a#15        = RPM_Vent_Zuluft ]
            [a#16        = RPM_Vent_Abluft ]
            [a#17        = Bypass ]
            [a#18        = Akt_FehlerCode ]
            [a#19        = Filter_voll_1_0 ]
            [a#20        = Status_Text ]
            [a#21        = Frostschutz_0/1 ]
            [a#22        = Vorheizung_0/1 ]
            [a#23        = Frostklappe_0/1 ]
            [a#24        = Frost in min ]
            [a#25        = Frostsicherheitsstufe ]
            [a#26        = stat_ABL_0       ]
            [a#27        = stat_ABL_1       ]
            [a#28        = stat_ABL_2       ]
            [a#29        = stat_ZUL_0       ]
            [a#30        = stat_ZUL_1       ]
            [a#31        = stat_ZUL_2       ]
            [a#32        = stat_ABL_3       ]
            [a#33        = stat_ZUL_3       ]
            [a#34        = ZUL_Venilator_0/1]
            [a#35        = Betrieb_h_Frost ]
            [a#36        = Betrieb_h_Vorheizung ]
            [a#37        = Firmware_Version ]
            [a#38        = Erdwärmetauscher Temperatur]


            [v#101        = 0 ]

            ###[/DEF]###


            ###[HELP]###
            Der Baustein basiert auf:
            + http://www.see-solutions.de/sonstiges/Protokollbeschreibung_ComfoAir.pdf
            + https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/code-schnipsel/21895-comfoair-steuerung-%C3%BCber-rs232?p=881622#post881622

            <u><b>ACHTUNG!</b></u>
            Der Baustein sollte nicht parallel zu einer CC-Ease/-Luxe Bedieneinheit genutzt werden.
            Wenn Pakete von zwei Stellen an die Anlage gesendet werden kann es Kollisionen und Fehlfunktionen/Sch&auml;den kommen.
            Grunds&auml;tzlich gilt: Nutzung auf eigenes Risiko!!!

            <u><b>ACHTUNG!</b></u>
            Grunds&auml;tzlich gilt: Nutzung auf eigenes Risiko!!!

            <u><b>Vorbereitung</b></u>
            Die mitgelieferte Datei phpserial.php muss nach /usr/local/edomi/main/include/php kopiert werden.
            In E10 den Typ der Schnittstelle angeben S=seriell, M=Moxa
            In E2 das Device (z.B. /dev/ttyUSB0) der Seriellen-Schnittstelle oder die IP-Adresse vom Moxa angeben.
            In E11 ggf. den MoxaPort angeben
            In E9 ggf. den Debug-Level &auml;ndern.

            <u><b>Folgende Werte werden ausgelesen wenn E1 != ""</b></u>
            Betrieb_h_Filter: 3739h
            Betrieb_h_Stufe_1 (Abwesend): 846h
            Betrieb_h_Stufe_2: 20225h
            Betrieb_h_Stufe_3: 10557h
            Betrieb_h_Stufe_4: 2007h
            Betrieb_h_Bypass_offen: 7249h
            Komforttemp: 22 &deg;C
            Aussenluft:  8.5 &deg;C
            Zuluft:      18 &deg;C
            Abluft:      19.5 &deg;C
            Fortluft:    10.5 &deg;C
            AKT_STUFE: 2
            Status_Vent_Zuluft: 35 %
            Status_Vent_Abluft: 38 %
            RPM_Vent_Zuluft: 1154 U/min
            RPM_Vent_Abluft: 1236 U/min
            Bypass: 0 %
            Akt_Fehlercode: keiner
            Aktuell kein Fehler - Filter nicht voll
            Frostschutz 0/1
            Vorheizung 0/1
            Frostklappe 0/1
            Frost in Minuten
            Sicherheitsstufe
            Status Einstellungen L&uuml;fterstufen A26 - A33
            Status Zuluftventilator 0/1
            Betriebsstunden Frost h
            Betriebsstunden Vorheizung h


            <u><b>L&uuml;ftungs-Stufe setzen</b></u>
            E3 Wert 1-4

            <u><b>Komforttemperatur setzen</b></u>
            E4 Wert 15-25 in 0,5er Schritten

            <u><b>Reset Filter</b></u>
            E5 Wert ungleich 0

            <u><b>Reset Fehler</b></u>
            E6 Wert ungleich 0

            <u><b>FW abfrage</b></u>
            E7 Wert ungleich 0
            gibt Firmware am Ausgang A37 aus

            <u><b>LogLevel</b></u>
            0: Emergency
            1: Alert
            2: Critical
            3: Error
            4: Warning
            5: Informational
            6: Debug

            <hr/>
            <b><u>Changelog:</u></b>
            0.1:
            -initiale Version
            0.2:
            -Trigger f&uuml;r Stufe, Komforttemp. und Filter-/Fehler-Reset
            0.3:
            -Bugfix Kommunikations-Timeout beim Setzen von Werten
            0.4:
            -Option f&uuml;r Moxa-Schnittstelle
            -Komforttemperatur kann jetzt in 0.5 Schritten gesetzt werden
            0.5 by Gernot (murelli146):
               https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi/992693-lbs-f%C3%BCr-zehnder-comfoair-ca350-550-stork-und-baugleiche?p=1054778#post1054778
               -Bugfix Kommunikations-Timeouts
               -Bugfix Betriebsstundenz&auml;hler
               -M&ouml;glichkeit zur Einstellung der L&uuml;fterstufen
               -Ausgabe Status Vorheizregister
               -Infoboxen zur einfachen Statusausgabe

             0.6 by Gernot Klobucaric (murelli146):
               -Betriebsstundenausg&auml;nge erweitert um Frost- und Vorheizung (A26 - A34)
               -Ausg&auml;nge der einzelnen Stufeneinstellungen hinzugef&uuml;gt (A35,A36)
               -Frostschutz um Klappe, Frostminuten und Frostsicherheitsstufe erweitert(A23,A24,A25)
               -E7 triggert A37 Firmwareausgabe der Anlage
               -Infoboxen wieder entfernt (alle auf Ausg&auml;nge gelegt)
               -Debug von den erweiterten Ausge&auml;ngen nachgepflegt
               -Moxa bzw. TCP/IP RS232 Adapter funktioniert einwandfrei
               -E8 Erdw&auml;rmetauscher Temperatur hinzugefügt

            ###[/HELP]###


            ###[LBS]###
            <?
            function LB_LBSID($id) {
                if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {

                        if($E[1]['refresh'] && $E[1]['value'] != "") {
                            logic_setVar($id,101,1);
                            LB_LBSID_debug($id,"Trigger Zyklus",5);
                        } elseif($E[3]['refresh'] == 1) {
                            if (empty($E[3]['value'])) {
                            LB_LBSID_debug($id,"Stufenwert leer",3);
                            } else {
                            logic_setVar($id,101,3);
                            LB_LBSID_debug($id,"Trigger Stufe",5);
                            }

                        } elseif ($E[4]['refresh'] == 1) {
                            if (empty($E[4]['value'])) {
                            LB_LBSID_debug($id,"Temperaturwert leer",3);
                            } else {
                                logic_setVar($id,101,4);
                            LB_LBSID_debug($id,"Trigger Temp",5);
                            }

                        } elseif ($E[5]['refresh']==1 && $E[5]['value'] != 0) {
                            logic_setVar($id,101,5);
                            LB_LBSID_debug($id,"Trigger Filter",5);
                        } elseif ($E[6]['refresh']==1 && $E[6]['value'] != 0) {
                            logic_setVar($id,101,6);
                            LB_LBSID_debug($id,"Trigger Fehler Reset",5);
                        }
            //____________Einstellung_der_einzelnen_Stufen_über_E13_bis_E20________Gernot_09.02.2017______________________________________________________________
            elseif ($E[7]['refresh']==1 && $E[7]['value'] != 0) {
                            logic_setVar($id,101,7);
                            LB_LBSID_debug($id,"Trigger Firmwareausgabe",5);
                        }
            elseif ($E[13]['refresh']==1 && $E[13]['value'] != 0) {
                            logic_setVar($id,101,13);
                            LB_LBSID_debug($id,"Set_ABL_ST_0",5);
                        }
            elseif ($E[14]['refresh']==1 && $E[14]['value'] != 0) {
                            logic_setVar($id,101,14);
                            LB_LBSID_debug($id,"Set_ZUL_ST_0",5);
                        }
            elseif ($E[15]['refresh']==1 && $E[15]['value'] != 0) {
                            logic_setVar($id,101,15);
                            LB_LBSID_debug($id,"Set_ABL_ST_1",5);
                        }
            elseif ($E[16]['refresh']==1 && $E[16]['value'] != 0) {
                            logic_setVar($id,101,16);
                            LB_LBSID_debug($id,"Set_ZUL_ST_1",5);
                        }
            elseif ($E[17]['refresh']==1 && $E[17]['value'] != 0) {
                            logic_setVar($id,101,17);
                            LB_LBSID_debug($id,"Set_ABL_ST_2",5);
                        }
            elseif ($E[18]['refresh']==1 && $E[18]['value'] != 0) {
                            logic_setVar($id,101,18);
                            LB_LBSID_debug($id,"Set_ZUL_ST_2",5);
                        }
            elseif ($E[19]['refresh']==1 && $E[19]['value'] != 0) {
                            logic_setVar($id,101,19);
                            LB_LBSID_debug($id,"Set_ABL_ST_3",5);
                        }
            elseif ($E[20]['refresh']==1 && $E[20]['value'] != 0) {
                            logic_setVar($id,101,20);
                            LB_LBSID_debug($id,"Set_ZUL_ST_3",5);
                        }
            //____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                        $e = logic_getVar($id,101);
                        if(in_array($e, array(1,3,4,5,6,7,13,14,15,16,17,18,19,20)) && getLogicElementStatus($id)==0){    //Erweitert um die Setup Eingänge Gernot
                            setLogicElementStatus($id,1);
                            LB_LBSID_debug($id,"callExec E".$e,6);
                            callLogicFunctionExec(LBSID,$id);                
                        }
                }
            }

            function LB_LBSID_debug($id,$s,$l=6) {
                $a=array("Emergency","Alert","Critical","Error","Warning","Informational","Debug");
                $E=logic_getInputs($id);
                $DEBUG=$E[9]['value'];
                $l<=$DEBUG && writeToCustomLog("LBSLBSID",$l,"(ID$id) ".$a[$l].": ".$s);
            }

            ?>
            ###[/LBS]###


            ###[EXEC]###
            <?
            require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
            set_time_limit(60);
            restore_error_handler();
            error_reporting(0);
            ini_set("display_errors", 0);
            sql_connect();

            #Quelle:
            #Idee und Konzeption:
            # Plugin zur Ansteuerung einer Zender ComfoAir
            # Version 1.6.9 15.07.2014 BETA
            # Copyright: swiss (http://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
            # Aufbau moeglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts veraendern muss!
            # - Neu mit der Moeglichkeit zur Anbindung über einen Moxa NPort von Fechter65 (http://knx-user-forum.de/members/fechter65.html)
            # - Neustrukturierung des Codes von Fechter65 (http://knx-user-forum.de/members/fechter65.html)
            # - Besseres Fehlerhandling bei der Verarbeitung der Reuckmeldungen von swiss (http://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
            # - Neu nun mit direktem abfragen der Stufe nach dem setzen und auswerten der Komforttemperatur von swiss (http://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
            # - Neu mit der Möglichkeit die Ventilationsstufe direkt zu setzen von swiss (http://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
            # - Neu mit der Möglichkeit die Ventilatorstufe für Zuluft und Abluft getrennt zu setzen (0% - 100%) von Netsrac80 (http://knx-user-forum.de/members/netsrac80.html)
            # - Korrektur Stufe direkt setzen. Senden / empfangen hat nun das gleiche Mapping 1=Auto, 2=Sufe1, 3=Stufe2, 4=Stufe3
            # - Neu mit Rückmeldung auf Lesetelegramme
            # - Bugfix: Themperatur wird nach dem Verstellen nicht direkt als Status zurückgegeben


            #Modifikation für Edomi by MSW
            # - Aufbau als Edomi LBS asto (http://knx-user-forum.de/members/asto.html)

            if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
                $t = logic_getVar($id,101);
                debug($id,"Baustein startet - Trigger: E".$t,6);

                $connection = new stdClass;

                # den Schnittstellentyp festlegen
                if(!empty($E[10]['value'])){
                       $connection->sType=$E[10]['value'];
                    } else {
                        debug($id,"Keinen Schnittstellen-Typ angegeben, Abbruch",0);
                        finish();
                    }

                    #Pfad zur seriellen Schnittstelle oder dem Moxa:
                #$schnittstelle = '/dev/ttyUSB0';
                if(!empty($E[2]['value'])){
                       $schnittstelle=$E[2]['value'];
                    } else {
                        debug($id,"Keine Schnittstelle angegeben, Abbruch",0);
                        finish();
                    }

                switch($connection->sType){
                case "S":
                    #Einrichten der Seriellen Schnittstelle fuer die Kommunikation mit der ComfoAir
                    include(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/phpserial.php");
                    // Let's start the class
                    debug($id,"PhpSerial: ".$schnittstelle." erstellen",6);
                    $serial = new PhpSerial();

                    // First we must specify the device. This works on both linux and windows (if
                    // your linux serial device is /dev/ttyS0 for COM1, etc)
                    $serial->deviceSet($schnittstelle);

                    // We can change the baud rate, parity, length, stop bits, flow control
                    $serial->confBaudRate(9600);
                    $serial->confParity("none");
                    $serial->confCharacterLength(8);
                    $serial->confStopBits(1);
                    $serial->confFlowControl("custom");

                    if(! $serial->deviceOpen()){
                      debug($id,"Schnittstelle: ".$schnittstelle." nicht geoeffnet",0);
                      finish();
                    }

                    usleep(500);//delay

                    $connection->target = $serial;

                    debug($id,"Schnittstelle: ".$schnittstelle." erfolgreich geoeffnet",5);
                    break;
                case "M":
                    #Port am Moxa:
                    if(!empty($E[11]['value'])){
                       $port=$E[11]['value'];
                    } else {
                        debug($id,"Keinen MoxaPort angegeben, Abbruch",0);
                        finish();
                    }        

                    /* Einen TCP/IP-Socket erzeugen. */
                    $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
                    if ($socket === false) {
                        debug($id,"socket_create() fehlgeschlagen: Grund: " . socket_strerror(socket_last_error()) . ", Abbruch",0);
                        finish();
                    } else {
                        debug($id,"socket_create() OK.",5);
                    }

                    debug($id,"Versuche, Moxa '".$schnittstelle."' auf Port '".$port."' zu verbinden ...",6);
                    $result = socket_connect($socket, $schnittstelle, $port);
                    if ($result === false) {
                        debug($id,"socket_connect() fehlgeschlagen. Grund: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . ", Abbruch",0);
                        finish();
                    } else {
                        debug($id,"socket_connect() OK.",5);
                    }

                    $connection->target = $socket;        

                    break;
                default:
                    debug($id,"Kein passender Schnittstellen-Typ: '".$connection->sType."' angegeben!",0);
                }

                if ($t == 3) {
                    if (empty($E[3]['value'])) {
                    debug($id,"Stufenwert leer",3);
                    } elseif ( (intval($E[3]['value']) >= 1) && (intval($E[3]['value']) <= 4) ) {
                    $daten = "0099010".intval($E[3]['value']);
                    debug($id,"Stufe setzen auf: ".intval($E[3]['value']),5);
                    command_senden($id,$connection, $daten);
                    }
                    command_read($id,$connection, "00CD00");

                } elseif ($t == 4) {
                    if (empty($E[4]['value'])) {
                    debug($id,"Temperaturwert leer",3);
                    } elseif ((intval($E[4]['value']) >= 15) && (intval($E[4]['value']) <= 25)) {
                    $value = (float)str_replace(',', '.', $E[4]['value']);
                    $value = round($value * 2) / 2;
                    debug($id,"Komforttemperatur setzen auf: ".$value,5);

                    #Rechne die Temperatur fuer die Co$
                    $temphex = ($value + 20) * 2;
                    # Mache einen HEX-Wert
                    $temphex = sprintf("%x", $temphex);

                    $daten = "00D301".$temphex;
                    command_senden($id,$connection, $daten);
                    }
                    command_read($id,$connection, "00D100");

                } elseif ($t==5 && $E[5]['value'] != 0) {
                    command_senden($id,$connection, "00DB0400000001");
                    debug($id,"Filter wurde zurueckgesetzt",5);
                    command_read($id,$connection, "00D900");

                } elseif ($t==6 && $E[6]['value'] != 0) {
                    command_senden($id,$connection, "00DB0401000000");
                    debug($id,"Fehlermeldung wurde zurueckgesetzt",5);
                    command_read($id,$connection, "00D900");
                }
            //____________Firmware_über_E7_________________________________________Gernot_27.02.2017______________________________________________________________
                 elseif ($t==7 && $E[7]['value'] != 0) {
                    command_read($id,$connection, "006900");
                }
            //____________Einstellung_der_einzelnen_Stufen_über_E13_bis_E20________Gernot_09.02.2017______________________________________________________________
            elseif(in_array($t, array(13,14,15,16,17,18,19,20)))
            {
                $statusSTUFEN = command_senden($id,$connection, "00CD00");
                if (validateReturnString($id,$statusSTUFEN))
                {
                    $Befehl = "00CF09";
                    $statusSTUFEN = ''.substr($statusSTUFEN, 6, 12).substr($statusSTUFEN, 26, 4).'';
                    switch($t)
                    {
                        case 13:    //ABL_0
                            if((intval($E[13]['value']) >= 15) && (intval($E[13]['value']) <= 97))
                            {
                                $value = strtoupper(str_pad(dechex($E[13]['value']), 2 ,'0', STR_PAD_LEFT)); //$E[13] > in hex > 2Stellig mit führender 0 links > Großbuchstaben
                                $daten=''.$value.substr($statusSTUFEN, 2, 14).'00';
                                command_senden($id,$connection, $Befehl.$daten);
                            }
                            break;

                        case 14:    //ABL_1
                            if((intval($E[14]['value']) >= 16) && (intval($E[14]['value']) <= 98)){
                                $value = strtoupper(str_pad(dechex($E[14]['value']), 2 ,'0', STR_PAD_LEFT));
                                $daten=''.substr($statusSTUFEN, 0, 2).$value.substr($statusSTUFEN, 4, 12).'00';
                                command_senden($id,$connection, $Befehl.$daten);
                            }
                            break;

                        case 15:    //ABL_2
                            if((intval($E[15]['value']) >= 17) && (intval($E[15]['value']) <= 99)){
                                $value = strtoupper(str_pad(dechex($E[15]['value']), 2 ,'0', STR_PAD_LEFT));
                                $daten=''.substr($statusSTUFEN, 0, 4).$value.substr($statusSTUFEN, 6, 10).'00';
                                command_senden($id,$connection, $Befehl.$daten);
                            }
                            break;

                        case 16:    //ZUL_0
                            if((intval($E[16]['value']) >= 15) && (intval($E[16]['value']) <= 97)){
                                $value = strtoupper(str_pad(dechex($E[16]['value']), 2 ,'0', STR_PAD_LEFT));
                                $daten=''.substr($statusSTUFEN, 0, 6).$value.substr($statusSTUFEN, 8, 8).'00';
                                command_senden($id,$connection, $Befehl.$daten);
                            }
                            break;

                        case 17:    //ZUL_1
                            if((intval($E[17]['value']) >= 16) && (intval($E[17]['value']) <= 98)){
                                $value = strtoupper(str_pad(dechex($E[17]['value']), 2 ,'0', STR_PAD_LEFT));
                                $daten=''.substr($statusSTUFEN, 0, 8).$value.substr($statusSTUFEN, 10, 6).'00';
                                command_senden($id,$connection, $Befehl.$daten);
                            }
                            break;

                        case 18:    //ZUL_2
                            if((intval($E[18]['value']) >= 17) && (intval($E[18]['value']) <= 99)){
                                $value = strtoupper(str_pad(dechex($E[18]['value']), 2 ,'0', STR_PAD_LEFT));
                                $daten=''.substr($statusSTUFEN, 0, 10).$value.substr($statusSTUFEN, 12, 4).'00';
                                command_senden($id,$connection, $Befehl.$daten);
                            }
                            break;

                        case 19:    //ABL_3
                            if((intval($E[19]['value']) >= 18) && (intval($E[19]['value']) <= 100)){
                                $value = strtoupper(str_pad(dechex($E[19]['value']), 2 ,'0', STR_PAD_LEFT));
                                $daten=''.substr($statusSTUFEN, 0, 12).$value.substr($statusSTUFEN, 14, 2).'00';
                                command_senden($id,$connection, $Befehl.$daten);
                            }
                            break;

                        case 20:    //ZUL_3
                            if((intval($E[20]['value']) >= 18) && (intval($E[20]['value']) <= 100)){
                                $value = strtoupper(str_pad(dechex($E[20]['value']), 2 ,'0', STR_PAD_LEFT));
                                $daten=''.substr($statusSTUFEN, 0, 14).$value.'00';
                                command_senden($id,$connection, $Befehl.$daten);
                            }
                            break;

                        default:
                            break;
                    }
                command_read($id,$connection, "00CD00");
                }
            }
            //____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                else {
                    command_readAll($id,$connection);
                }

                finish();
            }

            function command_read($id,$connection,$request){
                $return = command_senden($id,$connection, $request);
                if (validateReturnString($id,$return)) {
                    getValuesOfString($id,$return);
                }
            }

            function command_readAll($id,$connection) {

                $daten = array();

                #Daten der Anlage abfragen
                $daten[] = "00DD00";

                #Temperaturen
                $daten[] = "00D100";

                #Ventilatorstufe
                $daten[] = "00CD00";

                #Status Ventilator
                $daten[] = "000B00";

                #Status Bypass
                $daten[] = "000D00";

                #Fehlercodes
                $daten[] = "00D900";

            //____________Erweiterung_für_Infoboxen________Gernot_09.02.2017______________________________________________________________________________________
                #Status Vorheizung
                $daten[] = "00E100";

                #Status Bootloader
            //    $daten[] = "006700";

                #Status Firmware
            //    $daten[] = "006900";

                #Status Analogwerte
            //    $daten[] = "009D00";
            //____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                foreach($daten as $request){
                  command_read($id, $connection, $request);
                }

                debug($id,"ENDE zyklische Abfrage",5);
            }

            function validateReturnString($id, &$reciv) {

                $laenge;
                #Laenge des empfangenen Datenstrings nach dem kuerzen
                $checksum = 0;
                #Checksumme
                $rcv_checksum = "";

                #solange das Ende nicht 070F lautet
                while ((strlen($reciv) > 3) && (substr($reciv, (strlen($reciv) - 4), 4) != '070F')){
                    debug($id,"String vor Kuerzung Ende: ". $reciv,6);
                    $reciv = substr($reciv, 0, -2);
                    #String um die letzten zwei Zeichen kuerzen
                    debug($id,"String nach Kuerzung Ende: ". $reciv,6);
                }

                #Hier wird der empfangene String um Start- und Endbyte gekuerzt
                $laenge = strlen($reciv);
                #Laenge des Antworttelegramms ermitteln
                $reciv = substr($reciv, 0, ($laenge - 4));
                #Entferne 07F0 vom Ende

                if (substr($reciv, (strlen($reciv) - 4), 4) == '07F3') {
                    $reciv = substr($reciv, 0, ($laenge - 4));
                    debug($id,"String ohne 07F3: ". $reciv,6);
                }

                debug($id,"Erste 4 Byte des Datenpakets: ". (substr($reciv, 0, 4)),6);

                while ((strlen($reciv) > 3) && (substr($reciv, 0, 4)) != '07F0') {
                    $reciv = substr($reciv, 2);
                    #falls noch falsche Zeichen am Anfang des Strings enthalten sind, werden diese hier entfernt.
                    debug($id,"reciv gekuerzt: ". $reciv,6);
                }

                $reciv = substr($reciv, 4);
                debug($id,"String ohne 07F0 am Anfang: ". $reciv,6);

                #Test einer Methode falls aussversehen mehrere Datenpakete auf einmal im Datenstring enthalten sind...
                if (stristr($reciv, "07F307F0") !== false) {
                    $dataarray = preg_split("/07F307F0/i", $reciv);
                    $reciv = $dataarray[0];
                }

                #Nun wird die Checksumme gelesen und aus dem Datenstring entfernt
                $checksum = 0;
                $checksum = substr($reciv, -2, 2);
                debug($id,"Checksumme gelesen: ". $checksum,6);

                $laenge = strlen($reciv);
                #Laenge des Antworttelegramms ermitteln
                $reciv = substr($reciv, 0, ($laenge - 2));
                debug($id,"Datenpaket ohne Checksumme: ". $reciv,6);

                #Hier wird die Subroutine für die Berechnung der Checksumme aufgerufen und das Ergebnis in $rcv_checksum zurueck gegeben
                $rcv_checksum = checksum_berechnen($id,$reciv);

                if ($rcv_checksum == $checksum) {
                debug($id,"Checksumme OK",6);    
                }
                #Hier werden die doppelten 07 aus dem Antwortstring entfernt.
                debug($id,"String vor 07 Bereinigung: ". $reciv,6);
                $reciv = preg_replace("/0707/", "07", $reciv);
                debug($id,"String nach 07 Bereinigung: ". $reciv,6);

                return $rcv_checksum == $checksum;

            }

            function command_senden($id, $connection, $data) {

                if (!is_object($connection) || empty($data) || !is_string($data)) {
                    debug($id,"Fehler in command_senden Parametern, Abbruch",0);
                    finish();
                }

                #Weitere Variablen die benoetigt werden

                #Serial Input = Empangener Datenstrom
                $sin = "";
                #Counter Input =  Länge des Datenpakets
                $cin = "";
                $reciv = "";
                $ack = pack("H*", "07F3");

                debug($id,"cmdSenden - Request: ". $data,6);

                $checksum = checksum_berechnen($id, $data);
                debug($id,"Checksumme aus der Subroutine: " . $checksum,6);

                $command = pack("H*", "07F0".$data.$checksum."070F");

                #Befehl an die ComfoAir senden
                if($connection->sType == "S"){
                $connection->target->sendMessage($command);
                }
                if($connection->sType == "M"){
                socket_write($connection->target, $command, strlen($command));    
                }


                /**
                 * Hier ist eine Warteschleife für die Rueckmeldung eingebaut
                 */
                $lastAccess = time();
                while (true) {

                if($connection->sType == "S"){
                        $sin = $connection->target->readPort(45);
                }
                if($connection->sType == "M"){
            //        $sin = socket_read($connection->target, 45);                //auskommentiert von Gernot
                    socket_recv($connection->target, $sin, 45, MSG_DONTWAIT);    //socket_recv verwendet
                    }                                                            //socket_read block > (bug in einer while Schleife,kann nicht abgebrochen werden)

                    $cin = strlen($sin);
                    if ($cin > 0) {
                        $sin = unpack("H*", $sin);
                        $reciv .= strtoupper(array_shift($sin));

                        //debug($id,$reciv,6);

                        $lastAccess = time();
                    }

                    if ($reciv == "07F3") {
                        debug($id,"Exit ACK only",6);
                        break;
                    }

                    if (stristr($reciv, "070F") !== false) {
                        if (substr($reciv, (strlen($reciv) - 6), 6) != '07070F') {
                            debug($id,"Exit 07070F",6);
                            break;
                        }
                    }

                    if (time()-$lastAccess > 5) {
                        debug($id,"Exit command_senden() timeout!",3);
                        break;
                    }
                usleep(200);
               }
                #ACK senden
                    if($connection->sType == "S"){

                        $sin = $connection->target->sendMessage($ack);
                }
                if($connection->sType == "M"){
                    socket_write($connection->target, $ack, strlen($ack));    
                   }


                debug($id,"ACK gesendet",6);

                if (empty($reciv)) {
                    debug($id,"FEHLER: Keine Daten empfangen!",3);

                    return null;
                }

                return $reciv;
            }

            function getValuesOfString($id,$reciv) {

                if (strstr($reciv, "00D209") !== false) {#Wenn die Temperaturen empfangen wurden
                    $t1 = substr($reciv, 6, 2);
                    $t2 = substr($reciv, 8, 2);
                    $t3 = substr($reciv, 10, 2);
                    $t4 = substr($reciv, 12, 2);
                    $t5 = substr($reciv, 14, 2);
                    $t6 = substr($reciv, 18, 2);

                    #Hier werden die Temperaturen "decodiert" damit sie einen Sinn ergeben
                    $t1 = (hexdec($t1) / 2) - 20;
                    $t2 = (hexdec($t2) / 2) - 20;
                    $t3 = (hexdec($t3) / 2) - 20;
                    $t4 = (hexdec($t4) / 2) - 20;
                    $t5 = (hexdec($t5) / 2) - 20;
                    $t6 = (hexdec($t6) / 2) - 20;

                /*
                [a#7        = Komforttemp ]
                [a#8        = Aussenluft ]
                [a#9        = Zuluft ]
                [a#10        = Abluft ]
                [a#11        = Fortluft ]
                [a#38        = Erdwärmetauscher Temperatur]
                */

                logic_setOutput($id,7,$t1);
                debug($id,"Komforttemp: " . $t1 . " °C",5);

                logic_setOutput($id,8,$t2);
                debug($id,"Aussenluft:  " . $t2 . " °C",5);

                logic_setOutput($id,9,$t3);
                debug($id,"Zuluft:      " . $t3 . " °C",5);

                logic_setOutput($id,10,$t4);
                debug($id,"Abluft:      " . $t4 . " °C",5);

                logic_setOutput($id,11,$t5);
                debug($id,"Fortluft:    " . $t5 . " °C",5);

                logic_setOutput($id,38,$t6);
                debug($id,"Erdwärmetauscher Temperatur:    " . $t6 . " °C",5);

                }
            //__________Vorheizregister Status_____________Gernot_27.02.2017______________________________________________________________________________________
                elseif (strstr($reciv, "00E206") !== false) {
                    $klappe = substr($reciv, 6, 2);
                    $frostschutz = substr($reciv, 8, 2);
                    $vorhzg = substr($reciv, 10, 2);
                    $frost_minuten = substr($reciv, 12, 4);
                    $frostsicherheit = substr($reciv, 16, 2);
                /*
                [a#21        = Frostschutz_0/1 ]
                [a#22        = Vorheizung_0/1 ]
                [a#23        = Klappe_0/1 ]
                [a#24        = Frost in min ]
                [a#25        = Frostsicherheitsstufe ]
                */

                logic_setOutput($id,21,hexdec($frostschutz));
                debug($id,"Status Frostschutz: " . hexdec($frostschutz) . " ",5);

                logic_setOutput($id,22,hexdec($vorhzg));
                debug($id,"Status Vorheizung: " . hexdec($vorhzg) . " ",5);

                logic_setOutput($id,23,hexdec($klappe));
                debug($id,"Status Frostschutz: " . hexdec($klappe) . " ",5);

                logic_setOutput($id,24,hexdec($frost_minuten));
                debug($id,"Status Vorheizung: " . hexdec($frost_minuten) . " ",5);

                logic_setOutput($id,25,hexdec($frostsicherheit));
                debug($id,"Status Frostschutz: " . hexdec($frostsicherheit) . " ",5);
                }
            //____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                elseif (strstr($reciv, "009814") !== false) {#Wenn die Sensordaten empfangen wurden
                    $s1 = substr($reciv, 6, 2);
                    $s2 = substr($reciv, 8, 2);  

                    #Hier werden die Sensordaten "decodiert"
                    $s1 = (hexdec($s1) / 2) - 20;
                    $s2 = hexdec($s2);

                    #print "Enthalpie Temp: " . $s1 . " °C\n";
                    #print "Enthalpie Feuchte:  " . $s2 . " %\n";

                } elseif (strstr($reciv, "000C06") !== false) {#Wenn der Status fuer die Ventilatoren empfangen wurden
                    $vent_zul = substr($reciv, 6, 2);
                    $vent_abl = substr($reciv, 8, 2);
                    $speed_zul = substr($reciv, 10, 4);
                    $speed_abl = substr($reciv, 14, 4);

                /*

                [a#13        = Stat_Vent_Zuluft ]
                [a#14        = Stat_Vent_Abluft ]
                [a#15        = RPM_Vent_Zuluft ]
                [a#16        = RPM_Vent_Abluft ]

                */


                logic_setOutput($id,13,hexdec($vent_zul));
                debug($id,"Status Ventilator Zuluft: " . hexdec($vent_zul) . " %",5);

                logic_setOutput($id,14,hexdec($vent_abl));
                debug($id,"Status Ventilator Abluft: " . hexdec($vent_abl) . " %",5);

                logic_setOutput($id,15,intval(1875000 / hexdec($speed_zul)));
                debug($id,sprintf("Drehzahl Ventilator Zuluft: %d U/min", (1875000 / hexdec($speed_zul))),5);

                logic_setOutput($id,16,intval(1875000 / hexdec($speed_abl)));
                debug($id,sprintf("Drehzahl Ventilator Abluft: %d U/min", (1875000 / hexdec($speed_abl))),5);


                } elseif (strstr($reciv, "00CE0E") !== false) {#Wenn der Status der Ventilatorenstufe empfangen wurden
                    $akt_stufe = substr($reciv, 22, 2);
                /*
                [a#12        = AKT_STUFE ]
                */

                logic_setOutput($id,12,hexdec($akt_stufe));
                debug($id,"AKT_STUFE: ". hexdec($akt_stufe),5);
            //__________Status_Lüfterstufeneinstellung_____________Gernot_16.02.2017______________________________________________________________________________

                /*
                [a#26        = stat_ABL_0       ]
                [a#27        = stat_ABL_1       ]
                [a#28        = stat_ABL_2       ]
                [a#29        = stat_ZUL_0       ]
                [a#30        = stat_ZUL_1       ]
                [a#31        = stat_ZUL_2       ]
                [a#32        = stat_ABL_3       ]
                [a#33        = stat_ZUL_3       ]
                [a#34        = ZUL_Venilator_0/1]
                */

                logic_setOutput($id,26,hexdec(substr($reciv, 6, 2)));
                debug($id,"Abluft Stufe 0 abwesend: " . hexdec(substr($reciv, 6, 2)) . "%",5);

                logic_setOutput($id,27,hexdec(substr($reciv, 8, 2)));
                debug($id,"Abluft Stufe 1: " . hexdec(substr($reciv, 8, 2)) . "%",5);

                logic_setOutput($id,28,hexdec(substr($reciv, 10, 2)));
                debug($id,"Abluft Stufe 2: " . hexdec(substr($reciv, 10, 2)) . "%",5);

                logic_setOutput($id,29,hexdec(substr($reciv, 12, 2)));
                debug($id,"Zuluft Stufe 0 abwesend: " . hexdec(substr($reciv, 12, 2)) . "%",5);

                logic_setOutput($id,30,hexdec(substr($reciv, 14, 2)));
                debug($id,"Zuluft Stufe 1: " . hexdec(substr($reciv, 14, 2)) . "%",5);

                logic_setOutput($id,31,hexdec(substr($reciv, 16, 2)));
                debug($id,"Zuluft Stufe 2: " . hexdec(substr($reciv, 16, 2)) . "%",5);

                logic_setOutput($id,32,hexdec(substr($reciv, 26, 2)));
                debug($id,"Abluft Stufe 3: " . hexdec(substr($reciv, 26, 2)) . "%",5);

                logic_setOutput($id,33,hexdec(substr($reciv, 28, 2)));
                debug($id,"Zuluft Stufe 3: " . hexdec(substr($reciv, 28, 2)) . "%",5);

                logic_setOutput($id,34,hexdec(substr($reciv, 24, 2)));
                debug($id,"Status Zuluft Ventilator: " . hexdec(substr($reciv, 24, 2)) . " ",5);

                }
            //____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                elseif (strstr($reciv, "000E04") !== false) {#Wenn der Status fuer die Bypassklappe empfangen wurden
                    $bypass_prozent = substr($reciv, 6, 2);

                logic_setOutput($id,17,hexdec($bypass_prozent));
                debug($id,"Bypass: ". hexdec($bypass_prozent),5);

                /*
                [a#17        = Bypass ]
                */
                }
                elseif (strstr($reciv, "00DE14") !== false) {#Wenn die Rueckmeldung der Betriebsstunden empfangen wurden
                /*
                [a#1        = Betrieb_h_Filter ]
                [a#2        = Betrieb_h_Stufe_1 ]
                [a#3        = Betrieb_h_Stufe_2 ]
                [a#4        = Betrieb_h_Stufe_3 ]
                [a#5        = Betrieb_h_Stufe_4 ]
                [a#6        = Betrieb_h_Bypass_offen ]
                [a#35        = Betrieb_h_Frost ]
                [a#36        = Betrieb_h_Vorheizung ]
                */
            //_____Statusbox_Betriebsstunden____________________Gernot_16.02.2017_________________________________________________________________________________

                logic_setOutput($id,35,hexdec(substr($reciv, 24, 4)));
                debug($id,"Betriebsstunden Frost: ". hexdec(substr($reciv, 24, 4)) . "h",5);

                logic_setOutput($id,36,hexdec(substr($reciv, 28, 4)));
                debug($id,"Betriebsstunden Vorheizung: ". hexdec(substr($reciv, 28, 4)) . "h",5);

            //____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                logic_setOutput($id,2,hexdec(substr($reciv, 6, 6)));
                debug($id,"Betriebsstunden Stufe 0 (Abwesend): ". hexdec(substr($reciv, 6, 6)) . "h",5);

                logic_setOutput($id,3,hexdec(substr($reciv, 12, 6)));
                debug($id,"Betriebsstunden Stufe 1: ". hexdec(substr($reciv, 12, 6)) . "h",5);

                logic_setOutput($id,4,hexdec(substr($reciv, 18, 6)));
                debug($id,"Betriebsstunden Stufe 2: ". hexdec(substr($reciv, 18, 6)) . "h",5);

                debug($id,"Betriebsstunden Frost: ". hexdec(substr($reciv, 24, 4)) . "h",5);

                debug($id,"Betriebsstunden Vorheizung: ". hexdec(substr($reciv, 28, 4)) . "h",5);

                logic_setOutput($id,6,hexdec(substr($reciv, 32, 4)));
                debug($id,"Betriebsstunden Bypass offen: ". hexdec(substr($reciv, 32, 4)) . "h",5);

                logic_setOutput($id,1,hexdec(substr($reciv, 36, 4)));
                debug($id,"Betriebsstunden Filter: ". hexdec(substr($reciv, 36, 4)) . "h",5);

                logic_setOutput($id,5,hexdec(substr($reciv, 40, 6)));
                debug($id,"Betriebsstunden Stufe 3: ". hexdec(substr($reciv, 40, 6)) . "h",5);
                }
                elseif (strstr($reciv, "00DA11") !== false) {#Wenn die Rueckmeldung der Stoermeldungen empfangen wurde

                    $fehlerAlo = substr($reciv, 6, 2);
                    $fehlerAhi = substr($reciv, 30, 2);
                    $fehlerE = substr($reciv, 8, 2);
                    $fehlerFilter = substr($reciv, 22, 2);
                    $fehlerEA = substr($reciv, 24, 2);
                    $numAlo = '';
                    $numAhi = '';
                    $numE = '';
                    $numEA = '';

                    $numAlo .= sprintf('%08b', hexdec($fehlerAlo));
                    $numAhi .= sprintf('%08b', hexdec($fehlerAhi));
                    $numE .= sprintf('%08b', hexdec($fehlerE));
                    $numEA .= sprintf('%08b', hexdec($fehlerAlo));

                    $fehlerAlo = strrev($numAlo);
                    #Wandle den Wert in Binaer und drehe die Reihenfolge um. z.B 0x02 = 00000010 = 010000000
                    $fehlerAlo = strpos($fehlerAlo, '1') !== false ? strpos($fehlerAlo, '1') + 1 : 0;
                    # Zaehle an welcher Stelle die 1 auftaucht (von links gelesen) z.B. 01000000 = INDEX 2 = Fehler2

                    if ($fehlerAhi != '00') {
                        $fehlerAhi = strpos(strrev($numAhi), '1') + 9;
                    } else {
                        $fehlerAhi = '';
                    }

                    $fehlerE = strpos(strrev($numE), '1') !== false ? strpos(strrev($numE), '1') + 1 : 0;
                    $fehlerEA = strpos(strrev($numEA), '1') !== false ? strpos(strrev($numEA), '1') + 1 : 0;
                    if ($fehlerAhi == 16) {
                        $fehlerAhi = 0;
                    }

                /*
                [a#18        = Akt_FehlerCode ]
                [a#19        = Filter_voll_1_0 ]
                [a#20        = Status_Text ]
                */

                    if ($fehlerAlo > 0) {
                        $aktFC = 'A' . $fehlerAlo;
                    } elseif ($fehlerAhi != '') {
                        $aktFC = 'A' . $fehlerAhi;
                    } elseif ($fehlerE > 0) {
                        $aktFC = 'E' . $fehlerE;
                    } elseif ($fehlerEA > 0) {
                        $aktFC = 'EA' . $fehlerEA;
                    } else {
                        $aktFC = '';
                    }

                    if (hexdec($fehlerFilter) > 0) {
                    $filterFlag = 1;
                    } else {
                    $filterFlag = 0;
                    }

                $statText = ($aktFC == '' ? 'Aktuell kein Fehler' : 'Fehler: '.$aktFC);
                 $statText .= ' - '.($filterFlag == 0 ? 'Filter nicht voll' : 'Filter voll');

                logic_setOutput($id,18,$aktFC);
                debug($id,"FehlerCode: ".$aktFC,5);

                logic_setOutput($id,19,$filterFlag);
                debug($id,"Filter voll: ".$filterFlag,5);

                logic_setOutput($id,20,$statText);
                debug($id,"Status Text: ".$statText,5);
                }
            //____________Bootloader_Firmware_Analogwerte_______________________Gernot_16.02.2017_________________________________________________________________
            /*
            elseif (strstr($reciv, "00680D") !== false) {//Bootloader

            $InfoBox = '**************************
            *       Bootloader       *
            **************************
            Version        : '.hexdec(substr($reciv, 6, 2)).'.'.hexdec(substr($reciv, 8, 2)).'.'.hexdec(substr($reciv, 10, 2)).'
            Geräte Name    : '.substr($reciv, 12, 20).'';
                logic_setOutput($id,27,$InfoBox);
            }
            */
            elseif (strstr($reciv, "006A0D") !== false) {//Firmware

            $InfoBox = ''.hexdec(substr($reciv, 6, 2)).'.'.hexdec(substr($reciv, 8, 2)).'.'.hexdec(substr($reciv, 10, 2)).'';
            //Geräte Name    : '.substr($reciv, 12, 20).'

                logic_setOutput($id,37,$InfoBox);
            }
            /*
            elseif (strstr($reciv, "009E13") !== false) {//Analogwerte abrufen

            $InfoBox = 'Analog 1 Min. Einstellung (%)  : '.hexdec(substr($reciv, 12, 2)).'
            Analog 1 Max. Einstellung (%)  : '.hexdec(substr($reciv, 14, 2)).'
            Analog 1 Sollwert (%)          : '.hexdec(substr($reciv, 16, 2)).'
            Analog 2 Min. Einstellung (%)  : '.hexdec(substr($reciv, 18, 2)).'
            Analog 2 Max. Einstellung (%)  : '.hexdec(substr($reciv, 20, 2)).'
            Analog 2 Sollwert (%)          : '.hexdec(substr($reciv, 22, 2)).'
            Analog 3 Min. Einstellung (%)  : '.hexdec(substr($reciv, 24, 2)).'
            Analog 3 Max. Einstellung (%)  : '.hexdec(substr($reciv, 26, 2)).'
            Analog 3 Sollwert (%)          : '.hexdec(substr($reciv, 28, 2)).'
            Analog 4 Min. Einstellung (%)  : '.hexdec(substr($reciv, 30, 2)).'
            Analog 4 Max. Einstellung (%)  : '.hexdec(substr($reciv, 32, 2)).'
            Analog 4 Sollwert (%)          : '.hexdec(substr($reciv, 34, 2)).'
            Analog RF Min. Einstellung (%) : '.hexdec(substr($reciv, 36, 2)).'
            Analog RF Max. Einstellung (%) : '.hexdec(substr($reciv, 38, 2)).'
            Analog RF Sollwert (%)         : '.hexdec(substr($reciv, 40, 2)).'
            Priorität Regelung 1 = WochenP : '.hexdec(substr($reciv, 42, 2)).'
            ';
                logic_setOutput($id,29,$InfoBox);
            }
            */
            //____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            }

            function checksum_berechnen($id,$chk_datasum) {

                $rcv_checksum = 0;
                $i;
                $chk_datasum = $chk_datasum . "AD";
                #+173 fuer die Checksummenberechnung
               debug($id,"String fuer die Berechnung der Checksumme: ". $chk_datasum,6);

                $x07warschon = 0;
                #Hilfsvariable für die Checksummenberechnung
                $laenge = strlen($chk_datasum);
                for ($i = 0; $i < $laenge; $i++) {
                    $wertstring = substr($chk_datasum, $i, 2);
                    $wertbetrag = hexdec($wertstring);
                    if ($wertbetrag == 7) {
                        if ($x07warschon == 1) {
                            $x07warschon = 0;
                            $i++;
                            continue;
                        } else {
                            $x07warschon = 1;
                        }
                    }
                    $rcv_checksum += $wertbetrag;

                    $i++;
                }


                debug($id,"Checksumme vor der Umwandlung: ". $rcv_checksum,6);

                $rcv_checksum = sprintf("%X\n", $rcv_checksum);
                #Mache aus Integer wieder HEX
                debug($id,"Checksumme vor der Kuerzung: ". $rcv_checksum,6);

                $rcv_checksum = substr($rcv_checksum, -3, 2);
                #Verwende nur die letzten beiden Stellen
                debug($id,"Checksumme nach der Kuerzung: ". $rcv_checksum,6);

                return $rcv_checksum;
            } #Ende checksum_berechnen

            function finish() {
                global $DEBUG,$id,$connection;

                if($connection->sType == "S"){
                    $connection->target->deviceClose();
                }
                if($connection->sType == "M"){
                    socket_shutdown($socket,2);
                    socket_close($connection->target);
                }

                $DEBUG && debug($id,"Baustein beendet");
                logic_setVar($id,101,0);
                setLogicElementStatus($id,0);  
                sql_disconnect();

                exit();
            }

            function debug($id,$s,$l=6) {
                $a=array("Emergency","Alert","Critical","Error","Warning","Informational","Debug");
                $E=logic_getInputs($id);
                $DEBUG=$E[9]['value'];
                $l<=$DEBUG && writeToCustomLog("LBS19000680",$l,"(ID$id) ".$a[$l].": ".$s);
            }
            ?>
            ###[/EXEC]###
            Hoffe es hilft jemandem.

            Schöne Grüße
            Gernot
            Angehängte Dateien
            Zuletzt geändert von murelli146; 01.03.2017, 17:34. Grund: Code um Erdwärmetauscher Temperatur erweitert A38

            Kommentar


              #51
              Hi Gernot,

              der Moxa hängt bei mir auf dem Rj45 Port. Mit dem WireGate Plugin konnte ich darüber Werte auslesen.

              Gruß Felix

              Kommentar


                #52
                felixj100

                Hallo Felix,

                schau dir die Moxa Einstellung nochmal an. WG UDP > LBS TCP Protokoll

                Betreibe meinen IP RS232 Umsetzer als TCP-Server

                Gruß Gernot

                Kommentar


                  #53
                  Könntet ihr bitte die Temperatur für EWT noch mit einbauen? -> siehe $t6

                  if (strstr($reciv, "00D209") !== false) {#Wenn die Temperaturen empfangen wurden
                  ....
                  $t6 = substr($reciv, 18, 2);

                  #Hier werden die Temperaturen "decodiert" damit sie einen Sinn ergeben
                  ....
                  $t6 = (hexdec($t6) / 2) - 20;

                  Danke
                  Wolfgang

                  Kommentar


                    #54
                    Servus,

                    habe im Beitrag #50 den Code um EWT Temperatur erweitert.
                    Wenn asto den Code übernimmt ist er im LBS-Download verfügbar.

                    Kommentar


                      #55
                      Hallo felixj100 ,

                      Anbei meine Einstellung von meinem USR-TCP-RS232

                      USR TCP-RS232 Einstellung.PNG

                      So funktioniert es bei mir.

                      Schöne Grüße Gernot

                      Kommentar


                        #56
                        Hi murelli146,

                        Danke für den Tip aber ich glaube am Moxa liegt es nicht. Meine Settings sind wie folgt:

                        moxa.JPG

                        Da es meine erste Logik ist kann der Fehler auch in der Logik liegen. Das ist mein derzeitiger Test:

                        logik.JPG

                        Was mich wundert as im log gar keine Werte ankommen nur Debug Meldungen:

                        Code:
                        [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]140292[/TD]
                         			[TD]61477[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID302) Informational: Trigger Zyklus[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]140976[/TD]
                         			[TD]61477[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: callExec E1[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]174917[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Baustein startet - Trigger: E1[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]175225[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID302) Informational: socket_create() OK.[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]175374[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Versuche, Moxa '192.168.101.53' auf Port '16011' zu verbinden ...[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]177954[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID302) Informational: socket_connect() OK.[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]178189[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: cmdSenden - Request: 00DD00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]178299[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DD00AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]178414[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 394[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]178527[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18A[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]178631[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]178730[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]206512[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Exit 07070F[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]207801[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: ACK gesendet[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]209429[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F0[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]211086[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00DD008A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]211242[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme gelesen: 8A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]211347[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00DD00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]211448[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DD00AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]211555[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 394[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]211653[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18A[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]211751[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]211848[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme OK[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]211946[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00DD00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]212081[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00DD00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]212212[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: cmdSenden - Request: 00D100[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]212308[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D100AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]212409[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 382[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]212506[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17E[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]212603[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]212698[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]237169[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Exit 07070F[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]237369[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: ACK gesendet[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]237483[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]237588[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F000D1007E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]237690[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F000D1007E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]237793[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00D1007E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]237895[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme gelesen: 7E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]238017[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00D100[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]238121[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D100AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]238221[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 382[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]238318[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17E[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]238434[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]238528[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme OK[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]238622[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00D100[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]238720[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00D100[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]238850[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: cmdSenden - Request: 00CD00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]238970[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CD00AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]239068[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 378[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]239164[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17A[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]239258[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]239377[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]266956[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Exit 07070F[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]267138[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: ACK gesendet[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]267249[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]267357[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F000CD007A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]267457[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F000CD007A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]267556[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00CD007A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]267654[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme gelesen: 7A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]267760[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00CD00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]267858[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CD00AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]267957[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 378[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]268052[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17A[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]268146[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7A[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]268240[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme OK[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]268333[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00CD00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]268430[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00CD00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]268538[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: cmdSenden - Request: 000B00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]268632[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000B00AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]268754[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 184[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]268851[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: B8[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]268944[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: B8[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]269038[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: B8[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]291497[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Exit 07070F[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]291774[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: ACK gesendet[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]291902[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]292011[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000B00B8[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]292114[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000B00B8[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]292256[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000B00B8[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]292361[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme gelesen: B8[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]292459[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000B00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]292568[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000B00AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]292674[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 184[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]292777[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: B8[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]292881[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: B8[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]292980[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme OK[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]293087[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000B00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]293186[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000B00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]293312[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: cmdSenden - Request: 000D00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]293410[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000D00AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]293509[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 186[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]293606[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: BA[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]293704[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: BA[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]293998[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: BA[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]322143[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Exit 07070F[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]322340[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: ACK gesendet[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]322457[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]322565[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000D00BA[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]322670[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000D00BA[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]322777[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000D00BA[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]322881[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme gelesen: BA[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]322998[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000D00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]323101[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000D00AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]323209[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 186[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]323311[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: BA[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]323411[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: BA[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]323513[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme OK[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]323612[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000D00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]323714[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000D00[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]323843[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: cmdSenden - Request: 00D900[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]323945[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D900AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]324063[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 390[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]324163[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 186[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]324265[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 86[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]324366[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 86[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]347995[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Exit 07070F[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]348186[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: ACK gesendet[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]348340[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]348469[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F000D90086[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]348568[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F000D90086[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]348668[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00D90086[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]348795[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme gelesen: 86[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]348895[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00D900[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]348992[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D900AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]349092[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 390[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]349206[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 186[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]349340[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 86[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]349446[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme OK[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]349575[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00D900[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]349714[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00D900[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]349858[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: cmdSenden - Request: 00E100[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]349957[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E100AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]350059[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 398[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]350157[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18E[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]350255[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]350352[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]376754[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Exit 07070F[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]377077[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: ACK gesendet[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]377242[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]377366[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: F307F000E1008E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]377509[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: reciv gekuerzt: 07F000E1008E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]377661[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00E1008E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]377787[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme gelesen: 8E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]377887[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00E100[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]377988[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E100AD[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]378092[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 398[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]378190[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18E[LF][/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]378288[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8E[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]378386[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: Checksumme OK[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]378484[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00E100[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]378593[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID302) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00E100[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2017-03-01 21:07:00[/TD]
                         			[TD]378703[/TD]
                         			[TD]62442[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID302) Informational: ENDE zyklische Abfrage[/TD]
                         		[/TR]
                        [/TABLE]

                        Da sollten doch eigentlich die Werte als Informational drinstehen oder liege ich da falsch?

                        Gruß

                        Felix

                        Kommentar


                          #57
                          Code:
                          2017-03-01 21:22:01    078227    12302    5    (ID753) Informational: Trigger Zyklus
                          2017-03-01 21:22:01    081180    12302    6    (ID753) Debug: callExec E1
                          2017-03-01 21:22:01    224724    21096    6    (ID753) Debug: Baustein startet - Trigger: E1
                          2017-03-01 21:22:01    225984    21096    5    (ID753) Informational: socket_create() OK.
                          2017-03-01 21:22:01    226596    21096    6    (ID753) Debug: Versuche, Moxa '192.168.179.36' auf Port '7105' zu verbinden ...
                          2017-03-01 21:22:01    227962    21096    5    (ID753) Informational: socket_connect() OK.
                          2017-03-01 21:22:01    228598    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 00DD00
                          2017-03-01 21:22:01    233772    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DD00AD
                          2017-03-01 21:22:01    235388    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 394
                          2017-03-01 21:22:01    237658    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18A[LF]
                          2017-03-01 21:22:01    239227    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8A
                          2017-03-01 21:22:01    240880    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8A
                          2017-03-01 21:22:01    294714    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
                          2017-03-01 21:22:01    295368    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
                          2017-03-01 21:22:01    296163    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
                          2017-03-01 21:22:01    296746    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F000DE140000E200503F0003600000000009AF012300024293
                          2017-03-01 21:22:01    297255    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F000DE140000E200503F0003600000000009AF012300024293
                          2017-03-01 21:22:01    301338    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00DE140000E200503F0003600000000009AF012300024293
                          2017-03-01 21:22:01    301979    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 93
                          2017-03-01 21:22:01    302459    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00DE140000E200503F0003600000000009AF0123000242
                          2017-03-01 21:22:01    302911    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DE140000E200503F0003600000000009AF0123000242AD
                          2017-03-01 21:22:01    306952    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 1171
                          2017-03-01 21:22:01    307595    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 493[LF]
                          2017-03-01 21:22:01    308064    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 93
                          2017-03-01 21:22:01    308530    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
                          2017-03-01 21:22:01    309022    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00DE140000E200503F0003600000000009AF0123000242
                          2017-03-01 21:22:01    311647    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00DE140000E200503F0003600000000009AF0123000242
                          2017-03-01 21:22:01    315608    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Frost: 0h
                          2017-03-01 21:22:01    325822    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Vorheizung: 0h
                          2017-03-01 21:22:01    332282    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Stufe 0 (Abwesend): 226h
                          2017-03-01 21:22:01    339792    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Stufe 1: 20543h
                          2017-03-01 21:22:01    345067    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Stufe 2: 864h
                          2017-03-01 21:22:01    348835    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Frost: 0h
                          2017-03-01 21:22:01    349850    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Vorheizung: 0h
                          2017-03-01 21:22:01    357455    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Bypass offen: 2479h
                          2017-03-01 21:22:01    366405    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Filter: 291h
                          2017-03-01 21:22:01    372581    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Stufe 3: 578h
                          2017-03-01 21:22:01    376854    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 00D100
                          2017-03-01 21:22:01    377816    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D100AD
                          2017-03-01 21:22:01    378386    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 382
                          2017-03-01 21:22:01    378979    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17E[LF]
                          2017-03-01 21:22:01    379941    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7E
                          2017-03-01 21:22:01    380528    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7E
                          2017-03-01 21:22:01    417529    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
                          2017-03-01 21:22:01    418215    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
                          2017-03-01 21:22:01    418749    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
                          2017-03-01 21:22:01    419213    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F000D20958384D4D3D0F28282876
                          2017-03-01 21:22:01    419686    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F000D20958384D4D3D0F28282876
                          2017-03-01 21:22:01    421380    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00D20958384D4D3D0F28282876
                          2017-03-01 21:22:01    424261    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 76
                          2017-03-01 21:22:01    426690    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00D20958384D4D3D0F282828
                          2017-03-01 21:22:01    430392    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D20958384D4D3D0F282828AD
                          2017-03-01 21:22:01    432035    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 886
                          2017-03-01 21:22:01    433388    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 376[LF]
                          2017-03-01 21:22:01    440922    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 76
                          2017-03-01 21:22:01    443591    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
                          2017-03-01 21:22:01    446719    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00D20958384D4D3D0F282828
                          2017-03-01 21:22:01    448405    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00D20958384D4D3D0F282828
                          2017-03-01 21:22:01    452961    21096    5    (ID753) Informational: Komforttemp: 24 °C
                          2017-03-01 21:22:01    459136    21096    5    (ID753) Informational: Aussenluft: 8 °C
                          2017-03-01 21:22:01    463263    21096    5    (ID753) Informational: Zuluft: 18.5 °C
                          2017-03-01 21:22:01    475116    21096    5    (ID753) Informational: Abluft: 18.5 °C
                          2017-03-01 21:22:01    483125    21096    5    (ID753) Informational: Fortluft: 10.5 °C
                          2017-03-01 21:22:01    487157    21096    5    (ID753) Informational: Erdwärmetauscher Temperatur: 0 °C
                          2017-03-01 21:22:01    501323    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 00CD00
                          2017-03-01 21:22:01    502528    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CD00AD
                          2017-03-01 21:22:01    503406    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 378
                          2017-03-01 21:22:01    503957    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17A[LF]
                          2017-03-01 21:22:01    504385    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7A
                          2017-03-01 21:22:01    508821    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7A
                          2017-03-01 21:22:01    670624    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
                          2017-03-01 21:22:01    671272    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
                          2017-03-01 21:22:01    671816    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
                          2017-03-01 21:22:01    672557    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F000CE0E1423320F1E2D231E02014641000017
                          2017-03-01 21:22:01    673074    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F000CE0E1423320F1E2D231E02014641000017
                          2017-03-01 21:22:01    677022    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00CE0E1423320F1E2D231E02014641000017
                          2017-03-01 21:22:01    677934    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 17
                          2017-03-01 21:22:01    679244    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00CE0E1423320F1E2D231E020146410000
                          2017-03-01 21:22:01    680661    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CE0E1423320F1E2D231E020146410000AD
                          2017-03-01 21:22:01    683749    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 791
                          2017-03-01 21:22:01    686005    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 317[LF]
                          2017-03-01 21:22:01    694463    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 17
                          2017-03-01 21:22:01    696005    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
                          2017-03-01 21:22:01    697248    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00CE0E1423320F1E2D231E020146410000
                          2017-03-01 21:22:01    700995    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00CE0E1423320F1E2D231E020146410000
                          2017-03-01 21:22:01    707016    21096    5    (ID753) Informational: AKT_STUFE: 2
                          2017-03-01 21:22:01    713573    21096    5    (ID753) Informational: Abluft Stufe 0 abwesend: 20%
                          2017-03-01 21:22:01    724462    21096    5    (ID753) Informational: Abluft Stufe 1: 35%
                          2017-03-01 21:22:01    727741    21096    5    (ID753) Informational: Abluft Stufe 2: 50%
                          2017-03-01 21:22:01    735517    21096    5    (ID753) Informational: Zuluft Stufe 0 abwesend: 15%
                          2017-03-01 21:22:01    747984    21096    5    (ID753) Informational: Zuluft Stufe 1: 30%
                          2017-03-01 21:22:01    754215    21096    5    (ID753) Informational: Zuluft Stufe 2: 45%
                          2017-03-01 21:22:01    763217    21096    5    (ID753) Informational: Abluft Stufe 3: 70%
                          2017-03-01 21:22:01    770797    21096    5    (ID753) Informational: Zuluft Stufe 3: 65%
                          2017-03-01 21:22:01    775041    21096    5    (ID753) Informational: Status Zuluft Ventilator: 1
                          2017-03-01 21:22:01    776235    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 000B00
                          2017-03-01 21:22:01    777741    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000B00AD
                          2017-03-01 21:22:01    779660    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 184
                          2017-03-01 21:22:01    784676    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: B8[LF]
                          2017-03-01 21:22:01    785260    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: B8
                          2017-03-01 21:22:01    785743    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: B8
                          2017-03-01 21:22:01    909596    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
                          2017-03-01 21:22:01    910523    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
                          2017-03-01 21:22:01    911086    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
                          2017-03-01 21:22:01    911566    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000C061E23070728064C81
                          2017-03-01 21:22:01    912007    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000C061E23070728064C81
                          2017-03-01 21:22:01    912475    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000C061E23070728064C81
                          2017-03-01 21:22:01    918665    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 81
                          2017-03-01 21:22:01    922404    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000C061E23070728064C
                          2017-03-01 21:22:01    923774    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000C061E23070728064CAD
                          2017-03-01 21:22:01    925323    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 385
                          2017-03-01 21:22:01    927532    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 181[LF]
                          2017-03-01 21:22:01    929125    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 81
                          2017-03-01 21:22:01    930675    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
                          2017-03-01 21:22:01    937120    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000C061E23070728064C
                          2017-03-01 21:22:01    940752    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000C061E230728064C
                          2017-03-01 21:22:01    944777    21096    5    (ID753) Informational: Status Ventilator Zuluft: 30 %
                          2017-03-01 21:22:01    948379    21096    5    (ID753) Informational: Status Ventilator Abluft: 35 %
                          2017-03-01 21:22:01    951910    21096    5    (ID753) Informational: Drehzahl Ventilator Zuluft: 1023 U/min
                          2017-03-01 21:22:01    957631    21096    5    (ID753) Informational: Drehzahl Ventilator Abluft: 1163 U/min
                          2017-03-01 21:22:01    960736    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 000D00
                          2017-03-01 21:22:01    962243    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000D00AD
                          2017-03-01 21:22:01    962887    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 186
                          2017-03-01 21:22:01    963649    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: BA[LF]
                          2017-03-01 21:22:01    969084    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: BA
                          2017-03-01 21:22:01    970880    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: BA
                          2017-03-01 21:22:02    157972    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
                          2017-03-01 21:22:02    159941    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
                          2017-03-01 21:22:02    162638    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
                          2017-03-01 21:22:02    163348    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000E0400000000BF
                          2017-03-01 21:22:02    163887    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000E0400000000BF
                          2017-03-01 21:22:02    164330    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000E0400000000BF
                          2017-03-01 21:22:02    169540    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: BF
                          2017-03-01 21:22:02    172151    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000E0400000000
                          2017-03-01 21:22:02    175276    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000E0400000000AD
                          2017-03-01 21:22:02    180298    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 191
                          2017-03-01 21:22:02    182405    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: BF[LF]
                          2017-03-01 21:22:02    184353    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: BF
                          2017-03-01 21:22:02    186331    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
                          2017-03-01 21:22:02    188560    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000E0400000000
                          2017-03-01 21:22:02    190836    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000E0400000000
                          2017-03-01 21:22:02    194396    21096    5    (ID753) Informational: Bypass: 0
                          2017-03-01 21:22:02    196798    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 00D900
                          2017-03-01 21:22:02    199707    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D900AD
                          2017-03-01 21:22:02    201245    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 390
                          2017-03-01 21:22:02    202276    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 186[LF]
                          2017-03-01 21:22:02    204495    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 86
                          2017-03-01 21:22:02    208846    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 86
                          2017-03-01 21:22:02    419858    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
                          2017-03-01 21:22:02    420793    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
                          2017-03-01 21:22:02    421349    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
                          2017-03-01 21:22:02    421858    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F000DA11000000000000000000000000000000000098
                          2017-03-01 21:22:02    422286    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F000DA11000000000000000000000000000000000098
                          2017-03-01 21:22:02    422787    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00DA11000000000000000000000000000000000098
                          2017-03-01 21:22:02    425065    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 98
                          2017-03-01 21:22:02    426731    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00DA110000000000000000000000000000000000
                          2017-03-01 21:22:02    432868    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DA110000000000000000000000000000000000AD
                          2017-03-01 21:22:02    434360    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 408
                          2017-03-01 21:22:02    435584    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 198[LF]
                          2017-03-01 21:22:02    438469    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 98
                          2017-03-01 21:22:02    439870    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
                          2017-03-01 21:22:02    441274    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00DA110000000000000000000000000000000000
                          2017-03-01 21:22:02    447583    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00DA110000000000000000000000000000000000
                          2017-03-01 21:22:02    451559    21096    5    (ID753) Informational: FehlerCode:
                          2017-03-01 21:22:02    454768    21096    5    (ID753) Informational: Filter voll: 0
                          2017-03-01 21:22:02    458110    21096    5    (ID753) Informational: Status Text: Aktuell kein Fehler - Filter nicht voll
                          2017-03-01 21:22:02    460066    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 00E100
                          2017-03-01 21:22:02    461359    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E100AD
                          2017-03-01 21:22:02    463063    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 398
                          2017-03-01 21:22:02    464507    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18E[LF]
                          2017-03-01 21:22:02    466963    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8E
                          2017-03-01 21:22:02    473767    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8E
                          2017-03-01 21:22:02    658549    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
                          2017-03-01 21:22:02    659257    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
                          2017-03-01 21:22:02    659805    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
                          2017-03-01 21:22:02    660244    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F000E20600000000000398
                          2017-03-01 21:22:02    660720    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F000E20600000000000398
                          2017-03-01 21:22:02    661147    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00E20600000000000398
                          2017-03-01 21:22:02    661602    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 98
                          2017-03-01 21:22:02    662024    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00E206000000000003
                          2017-03-01 21:22:02    662470    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E206000000000003AD
                          2017-03-01 21:22:02    662930    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 408
                          2017-03-01 21:22:02    663623    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 198[LF]
                          2017-03-01 21:22:02    667638    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 98
                          2017-03-01 21:22:02    673172    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
                          2017-03-01 21:22:02    673803    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00E206000000000003
                          2017-03-01 21:22:02    674285    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00E206000000000003
                          2017-03-01 21:22:02    681628    21096    5    (ID753) Informational: Status Frostschutz: 0
                          2017-03-01 21:22:02    687568    21096    5    (ID753) Informational: Status Vorheizung: 0
                          2017-03-01 21:22:02    690861    21096    5    (ID753) Informational: Status Frostschutz: 0
                          2017-03-01 21:22:02    695095    21096    5    (ID753) Informational: Status Vorheizung: 0
                          2017-03-01 21:22:02    700638    21096    5    (ID753) Informational: Status Frostschutz: 3
                          2017-03-01 21:22:02    702254    21096    5    (ID753) Informational: ENDE zyklische Abfrage
                          Anbei mal eine funktionierende abfrage.

                          Ich würde erstmal versuchen das WG Plugin in Betrieb zu nehmen, um die Schnittstelle zu prüfen.
                          Wenn dort alles funktioniert passt die physikalische Verbindung und die RS232 Einstellung in der Moxa.
                          Dann wieder zurück auf TCP Server und versuchen den Port zu wechseln.

                          Eventuell hat neci einen Tipp. Wenn mich nicht alles täuscht hab ich gelesen, dass er auch eine Moxa verwendet.



                          Kommentar


                            #58
                            Also ich tippe auf die Moxa Einstellung. In UDP ev. nicht relevant in TCP schon. "FiFo" oder "Allow Driver control"

                            Kommentar


                              #59
                              murelli146 Deine Änderungen habe ich grad in den Downloadbereich übernommen. Und danke für den Einblick in deine Lüfter-Visu und -Logik. Wenn ich mal wieder Zeit habe, muss ich da bei mir auch mal nachlegen...

                              felixj100 Irgendwie liefert dein Moxa nur das zurück, was du sendest... also nichts von der Anlage. Weitere Hilfe kann ich leider nicht geben, da ich kein Moxa hab.

                              Kommentar


                                #60
                                2 Einstellungen sind bei mir anders (Allow driver control und Force transmit)

                                moxa.JPG

                                Kommentar