    Ein kleiner Nachtrag meinerseits.
    Ich habe nun das LogLevel auf Stufe 6 gestellt. Dabei werden ja 2 Log-Files angelegt, zum einen ein File in dem ich den Menütlichen Trigger sehe und die Stufen die gewählt werden und in dem Anderen eine Zyklische Abfrage der aktuellen Zustände. Dabei ist mir aufgefallen das das erste Log-File weiter läuft und das zweite mit der Abfrage irgendwann stehen bleibt. Allerdings ohne erkenntlichen Grund.

    Einträge erstes Logfile:
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:34:00[/TD]
     			[TD]290894[/TD]
     			[TD]1734[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Trigger Zyklus[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:34:00[/TD]
     			[TD]295175[/TD]
     			[TD]1734[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: callExec E1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]188967[/TD]
     			[TD]1734[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Trigger Zyklus[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]194936[/TD]
     			[TD]1734[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: callExec E1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]823569[/TD]
     			[TD]1734[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: callExec E1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:36:00[/TD]
     			[TD]087704[/TD]
     			[TD]1734[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Trigger Zyklus[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:37:00[/TD]
     			[TD]130717[/TD]
     			[TD]1734[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Trigger Zyklus[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:38:00[/TD]
     			[TD]180223[/TD]
     			[TD]1734[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Trigger Zyklus[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Zweites Logfile:
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]941741[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Baustein startet - Trigger: E1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]944626[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: socket_create() OK.[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]948580[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Versuche, Moxa 'XXX.XXX.XXX.XXX' auf Port 'XXXX' zu verbinden ...[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]967420[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: socket_connect() OK.[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]974242[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 00DD00[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]982944[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DD00AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]985243[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 394[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]994009[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18A[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]996526[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8A[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
     			[TD]998943[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8A[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]065932[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Exit 07070F[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]067220[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: ACK gesendet[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]068113[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]068836[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F000DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C74[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]069559[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F000DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C74[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]078037[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C74[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]080593[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: 74[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]083656[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]085650[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003CAD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]088711[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 1140[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]090632[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 474[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]094960[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 74[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]096736[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme OK[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]099643[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]102595[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]106483[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Frost: 46h[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]111848[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Vorheizung: 0h[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]115613[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Stufe 0 (Abwesend): 187h[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]120707[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Stufe 1: 13058h[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]128092[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Stufe 2: 5427h[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]128922[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Frost: 46h[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]130510[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Vorheizung: 0h[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]135598[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Bypass offen: 9197h[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]139883[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Filter: 1055h[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]145189[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Stufe 3: 60h[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]146771[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 00D100[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]147691[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D100AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]148456[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 382[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]150295[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17E[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]155508[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7E[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]157493[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7E[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]197755[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Exit 07070F[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]199799[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: ACK gesendet[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]200635[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]201287[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F000D20952484D5A580F282828A8[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]201973[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F000D20952484D5A580F282828A8[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]204694[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00D20952484D5A580F282828A8[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]205574[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: A8[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]209022[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00D20952484D5A580F282828[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]211666[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D20952484D5A580F282828AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]213632[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 936[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]215626[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 3A8[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]222692[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: A8[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]225876[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme OK[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]227639[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00D20952484D5A580F282828[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]231618[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00D20952484D5A580F282828[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]237765[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Komforttemp: 21 °C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]245129[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Aussenluft: 16 °C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]260586[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Zuluft: 18.5 °C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]270555[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Abluft: 25 °C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]277574[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Fortluft: 24 °C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]285062[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Erdwärmetauscher Temperatur: 0 °C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]286911[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 00CD00[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]287710[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CD00AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]289746[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 378[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]290532[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17A[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]291162[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7A[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]293695[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7A[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]340274[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Exit 07070F[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]341141[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: ACK gesendet[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]342436[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]343152[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F000CE0E0F1E2D0F1E2D191E02014646000003[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]344120[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F000CE0E0F1E2D0F1E2D191E02014646000003[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]346549[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00CE0E0F1E2D0F1E2D191E02014646000003[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]348642[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: 03[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]350644[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00CE0E0F1E2D0F1E2D191E020146460000[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]352777[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CE0E0F1E2D0F1E2D191E020146460000AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]355618[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 771[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]358752[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 303[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]361733[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 03[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]364957[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme OK[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]366714[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00CE0E0F1E2D0F1E2D191E020146460000[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]368541[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00CE0E0F1E2D0F1E2D191E020146460000[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]373605[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: AKT_STUFE: 2[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]377413[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Abluft Stufe 0 abwesend: 15%[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]380795[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Abluft Stufe 1: 30%[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]384634[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Abluft Stufe 2: 45%[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]387765[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Zuluft Stufe 0 abwesend: 15%[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]392160[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Zuluft Stufe 1: 30%[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]394503[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Zuluft Stufe 2: 45%[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]399945[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Abluft Stufe 3: 70%[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]402998[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Zuluft Stufe 3: 70%[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]409492[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Status Zuluft Ventilator: 1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]410768[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 000B00[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]411566[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000B00AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]413580[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 184[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]417438[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: B8[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]419786[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: B8[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]422863[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: B8[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]458724[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Exit 07070F[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]459587[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: ACK gesendet[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]460263[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]461548[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000C061E1906CE081CEE[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]462263[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000C061E1906CE081CEE[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]464092[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000C061E1906CE081CEE[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]465605[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: EE[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]469120[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000C061E1906CE081C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]471632[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000C061E1906CE081CAD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]473644[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 494[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]475265[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 1EE[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]477175[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: EE[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]481576[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme OK[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]483869[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000C061E1906CE081C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]485476[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000C061E1906CE081C[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]490565[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Status Ventilator Zuluft: 30 %[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]494630[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Status Ventilator Abluft: 25 %[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]502542[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Drehzahl Ventilator Zuluft: 1076 U/min[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]514009[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Drehzahl Ventilator Abluft: 903 U/min[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]515798[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 000D00[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]517040[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000D00AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]520644[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 186[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]521636[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: BA[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]523760[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: BA[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]524504[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: BA[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]562621[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Exit 07070F[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]563611[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: ACK gesendet[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]564815[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]565694[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000E046402000025[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]567235[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000E046402000025[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]570436[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000E046402000025[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]573899[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: 25[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]576653[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000E0464020000[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]578708[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000E0464020000AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]583787[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 293[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]586638[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 125[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]590082[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 25[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]594655[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme OK[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]597028[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000E0464020000[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]600621[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000E0464020000[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]605619[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Bypass: 100[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]613656[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 00D900[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]617639[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D900AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]621632[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 390[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]625675[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 186[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]629286[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 86[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]631638[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 86[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]679094[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Exit 07070F[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]679951[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: ACK gesendet[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]680685[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]681763[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F000DA11000000000000000000000000000000000098[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]682657[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F000DA11000000000000000000000000000000000098[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]684312[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00DA11000000000000000000000000000000000098[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]685625[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: 98[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]687701[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00DA110000000000000000000000000000000000[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]690854[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DA110000000000000000000000000000000000AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]691726[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 408[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]694633[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 198[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]696429[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 98[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]698805[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme OK[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]700577[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00DA110000000000000000000000000000000000[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]706587[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00DA110000000000000000000000000000000000[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]711797[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: FehlerCode:[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]715614[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Filter voll: 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]722173[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Status Text: Aktuell kein Fehler - Filter nicht voll[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]723014[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 00E100[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]724647[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E100AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]726658[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 398[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]729149[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18E[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]731854[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8E[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]733613[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8E[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]771836[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Exit 07070F[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]772694[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: ACK gesendet[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]773480[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]774146[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F000E2060200000000039A[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]774864[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F000E2060200000000039A[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]776727[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00E2060200000000039A[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]778512[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: 9A[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]779928[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00E206020000000003[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]782881[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E206020000000003AD[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]785701[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 410[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]787642[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 19A[LF][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]789093[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 9A[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]791110[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: Checksumme OK[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]793807[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00E206020000000003[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]796297[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00E206020000000003[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]800769[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Status Frostschutz: 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]803517[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Status Vorheizung: 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]807240[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Status Frostschutz: 2[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]811836[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Status Vorheizung: 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]814774[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: Status Frostschutz: 3[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
     			[TD]816167[/TD]
     			[TD]29858[/TD]
     			[TD]5[/TD]
     			[TD](ID852) Informational: ENDE zyklische Abfrage[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Mir fällt dabei nichts ungewöhnliches auf. Vielleicht bin ich aber auch nur "Betriebsblind". Kann einer von euch eine Anhaltspunkt erkennen warum der Baustein sich scheinbar aufhängt?

    Gruß Chris

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    okay, das ist okay. Damit liegt es nicht am o.g. Verhalten. Muss also etwas LBS spezifisches sein. Da müsste dann der LBS Ersteller vielleicht mal nachschauen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisChros
    antwortet
    Hallo jonofe hier mal das Ergebnis von
    Code:
    ps auxw | grep 19000680[FONT=Arial][/FONT]


    Code:
    [root@Edomi ~]# ps auxw | grep 19000680
    root     29105  0.0  0.0 103408  2144 pts/0    S+   18:00   0:00 grep 19000680
    [FONT=Arial][/FONT]


    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisChros
    antwortet
    Zitat von mfd Beitrag anzeigen
    Was hast du denn als Schnittstelle zur Busanbindung von EDOMI? Da hat gaert nachweislich in den letzten Versionen dran geschraubt, vielleicht macht das ja einen Unterschied...
    Oder hast du mehrere Instanzen des ComfoAir-LBS am laufen?
    Ich nutze eine altmodische USB-Schnittstelle. Macht bisher weniger Probleme als die IP-Schnittstellen.
    Den LBS habe ich nur in einer Instanz am laufen.

    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Du könntest mal prüfen, wenn dieses Problem auftritt, ob dann noch ein EXEC Skript läuft.
    Code:

    ps auxw | grep 19000680
    Danke für den Tipp, werde ich mal testen wenn ich das Problem wieder feststelle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Ich kenne den LBS zwar nicht, aber ich vermute, dass es kein Daemon ist, sondern das EXEC Skript gestartet wird, wenn ein Trigger erfolgt. Du könntest mal prüfen, wenn dieses Problem auftritt, ob dann noch ein EXEC Skript läuft.

    Code:
    ps auxw | grep 19000680
    Wenn sich das EXEC Skript des letzten Aufrufes nicht beendet, dann verhindert EDOMI einen weiteren Start des EXEC Skripts (Default verhalten der logic_callEXEC() Funktion). Man kann dies explizit über einen neuen Parameter beim logic_callExec() verhindern. Ist aber nur ein Schuss ins Blaue...

    Einen Kommentar schreiben:


  • mfd
    antwortet
    Was hast du denn als Schnittstelle zur Busanbindung von EDOMI? Da hat gaert nachweislich in den letzten Versionen dran geschraubt, vielleicht macht das ja einen Unterschied...
    Oder hast du mehrere Instanzen des ComfoAir-LBS am laufen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisChros
    antwortet
    in der Tat sieht es bei mir sehr ähnlich aus. Mal läuft alles für ein paar Tage und mal nur für einige Stunden. Ein wiederkehrendes Ereignis konnte ich bisher auch noch nicht feststellen. Die Logs sehen bisher unauffällig aus. Ich habe nun auch mal den Debug-Log von dem LBS eingeschaltet, mal schauen ob dort was auffällig ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mfd
    antwortet
    Klingt ja fast so ähnlich wie hier.
    In der Tat scheint das alles etwas seltsam...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisChros
    antwortet
    Es ist halt nur komisch, dass nach einem Neustart von edomi alles wieder normal läuft für eine gewisse Zeit. Somit schliese ich den moxa aus.
    also muss es aus einer Logik oder dem lbs kommen. Logik habe ich nun deaktiviert, nurnnoch die Zeitschaltuhr ist aktiv und trotzdem kommt der Fehler wieder.

    Aktuell habe ich kein anderen Ansatz mehr warum das Verhalten bei mir Auftritt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mfd
    antwortet
    Müsste das dann nicht bei allen Nutzern des LBS zu ähnlichen Problemen führen? Es sind ja sicher einige, die einerseits den LBS nutzen um ihre Lüfterstufen zu ändern und andererseits die aktuelle EDOMI-Version haben (mich eingeschlossen)...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisChros
    antwortet
    So ich habe alles wieder so gemacht wie es zuvor ohne Probleme gelaufen ist, aber leider scheint sich der LBS immer noch aufzuhängen.
    Ich habe mir auch jetzt einmal einen Trend gemacht mir der Aktuellen Stufe und der Rückmeldung. Dabei ist zu sehen, dass eine Stufe gesetzt werden soll aber die Rückmeldung gleich bleibt und nicht gleich der gesetzten Stufe ist.
    Kann es sein das in der Programmierung des LBS etwas drin ist, was sich mit der aktuellen Edomi-Version nicht richtig verträgt? Eventuell etwas in dem EXEC-Abschnitt. Hier hat gaert ja im letzten Update was verändert / optimiert / ergänzt.

    Gruß Chris

    Einen Kommentar schreiben:


  • turbo
    antwortet
    Zitat von MoseP Beitrag anzeigen
    Es war die Revision 1.0 des KNX-Moduls - bei mir stand keine Revision drauf, nur Produktionsjahr 2017. Das Austauschmodul trägt die Rev. 1.0.1 und Jahr 2018.

    Super, danke! Werde ich mal den Austausch veranlassen, mein Modul ist sogar aus 2016, ich bekam eine der ersten Comfoair Q.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MoseP
    antwortet
    Zitat von turbo Beitrag anzeigen
    hast Du da nähere Infos welche Revision das war?
    Es war die Revision 1.0 des KNX-Moduls - bei mir stand keine Revision drauf, nur Produktionsjahr 2017. Das Austauschmodul trägt die Rev. 1.0.1 und Jahr 2018.

    Der Fehler tritt regelmässig auf, ich glaube alle 45 Tage hängt sich das Modul auf und muss resettet werden.

    Der Zehnder-Support wusste bei mir genau Bescheid, den Austausch musste aber aus formalen Gründen mein Lüftungsbauer beantragen (kostenfrei). Neues Modul kam per Post direkt zu mir.

    Einen Kommentar schreiben:


  • turbo
    antwortet
    Zitat von MoseP Beitrag anzeigen
    Wenn Du sagst "angesteuert über einen Moxa" meinst Du damit vermutlich, dass Du kein KNX-Modul hast? Da gab es nämliche eine fehlerhafte Revision, die genau dieses Verhalten hatte.
    hast Du da nähere Infos welche Revision das war? Ich habe exakt dieses Verhalten bei meinem Zehnder KNX Modul das sich alle paar Wochen mal weghängt bzw.. eine Lüfterstufe „klemmt“ und resettet werden muss. Angeblich nichts bekannt bei zehnder darüber. Wäre dankbar für Infos!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisChros
    antwortet
    Ahso, danke für den Hinweis.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X