    Zitat von jeff25 Beitrag anzeigen
    ... und closed source.
    Komisch, 99,9% meiner KNX-Komponenten sind closed source ... sonst macht meine Gebäudeversicherung auch nicht mit und der Elektriker unterschreibt auch nicht.

    Kommentar


      #17
      versuche dich mal in der Baos SDK dann weist du was ich meine...

      Kommentar


        #18
        jeff25 Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Mach bitte mal Logging an ("-B log" vor dem "-b ft12cemi:…") und gib mir den Trace von Anfang (=Start des knxd) an.

        Funktioniert es mit der v0.12? wenn ja, dann brauche ich einen Vergleichs-Trace, irgendwas wird ja wohl unterschiedlich sein …
        DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

        Kommentar


          #19
          Zitat von ralf9000 Beitrag anzeigen
          Komisch, 99,9% meiner KNX-Komponenten sind closed source ... sonst macht meine Gebäudeversicherung auch nicht mit und der Elektriker unterschreibt auch nicht.
          Was interessiert den Elektriker oder die Gebäudeversicherung, ob und wie du die Teile selber programmieren kannst? Auch closed-source-Geräte kann man totkonfigurieren ("wenn die Alarmanlage losgeht, sperre alle Türen auf und mache das Licht aus" … äh …).

          Es ist außerdem ein Unterschied, ob das separate Dinge mit definiertem Funktionsumfang sind (dein typisches KNX-Gerät) oder ein integriertes Bauteil (KNX-Schnittstelle im RasPi).

          Und du musst zugeben, dass diese 1000 Datenpunkte, die man da via ETS programmieren kann, in dieser Form komplett sinnfrei sind.
          DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

          Kommentar


            #20
            Zitat von Smurf Beitrag anzeigen
            Was interessiert den Elektriker oder die Gebäudeversicherung, ob und wie du die Teile selber programmieren kannst?
            Sehr wohl, wenn diese KNX-Geräte 230V schalten, dimmen, messen, .... z.B. Selfbus macht mein Elektriker, der nunmal unterschreiben muss, um Strom zu beziehen, nicht mit. Und die Gebäudeversicherung wird im Falle eines Falles auch nicht erbaut sein.

            Zitat von Smurf Beitrag anzeigen
            Und du musst zugeben, dass diese 1000 Datenpunkte, die man da via ETS programmieren kann, in dieser Form komplett sinnfrei sind.
            Das kann bei vielen Sachen so sein, aber es gibt auch Anwendungsfälle (z.B. Wochenendhaus), wo das ausreichend ist. Zudem ist nicht jeder Zustand mit knx_init und einem read auf dem KNX-Bus wieder direkt herstellbar, wenn der PC mal wieder abgestürzt ist. Darüber nachdenken kann man ja ...

            Kommentar


              #21
              Zitat von ralf9000 Beitrag anzeigen

              Sehr wohl, wenn diese KNX-Geräte 230V schalten, dimmen, messen, .... z.B. Selfbus macht mein Elektriker, der nunmal unterschreiben muss, um Strom zu beziehen, nicht mit.
              Für deinen Elektriker ist das Prüfzertifikat für Überspannung und der ganze Kram interessant. Ob das jetzt Open Source ist oder nicht, sollte ihm nun wirklich egal sein.

              Abstürzende PCs haben auf einem Bus eh nichts verloren.

              Mit "sinnfrei" meinte ich, das sich niemand hinsetzt und 1000 Datenpunkte manuell konfiguriert, schon gar nicht mit so einer Maske. Wozu soll das gut sein? Wenn's um Logik geht, ist das an Unübersichtlichkeit nicht zu überbieten; wenn's nur um das Vorhalten der Werte geht, braucht man (a) keine Datentypen mit angeben und (b) kann man dann genausogut für jede GA das letzte Telegramm abspeichern. So viel Speicher ist das heutzutage nicht.
              DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

              Kommentar


                #22
                Zitat von Smurf Beitrag anzeigen
                Für deinen Elektriker ist das Prüfzertifikat für Überspannung und der ganze Kram interessant. Ob das jetzt Open Source ist oder nicht, sollte ihm nun wirklich egal sein.
                Klar, der macht mir auch eine Einzelabnahme für ein nicht vorhandenes Prüfzertifikat zu kompensieren. Dem ist das egal, da haste recht, meinem Geldbeutel nicht.

                Kommentar


                  #23
                  ralf9000 Jetzt bleib mal auf dem Teppich. Open Source hat nur sehr eingeschränkte Überscheidungen mit nicht zertifizierter 230V-Hardware.

                  Auf die Idee mit den selfbus-Teilen wäre ich gar nicht erst gekommen, denn als ich mir die Teile zuletzt angesehen hatte waren die Libraries noch nicht mal quelloffen.
                  DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

                  Kommentar


                    #24
                    Hi Smurf ,

                    es geht in beiden Versionen nicht...

                    hier das LOG:

                    Croot@raspberrypi:~/knxd# knxd -e 1.1.1 -E 1.1.1:128 -TDRS -t 1023 -B log -b ft12cemi:/dev/ttyAMA0
                    Layer 0 [11:log/A.ft12cemi 0.000] State setup
                    Layer 2 [13:A.ft12cemi/ft12cemi 0.000] Delay is 0.300000
                    Layer 2 [13:A.ft12cemi/ft12cemi 0.001] Delay is 0.300000
                    Layer 3 [ 9:A.ft12cemi/Conn 0.001] registerLink: A.ft12cemi
                    Layer 3 [ 9:A.ft12cemi/Conn 0.001] Start: LinkBase: cfg:A.ft12cemi
                    Layer 5 [ 9:A.ft12cemi/Conn 0.001] Starting
                    Layer 0 [11:log/A.ft12cemi 0.001] State start
                    Layer 1 [12:A.ft12cemi/ft12ser 0.001] Open
                    Layer 1 [12:A.ft12cemi/ft12ser 0.001] Opened
                    Layer 0 [11:log/A.ft12cemi 0.001] send next
                    Layer 0 [11:log/A.ft12cemi 0.001] State started
                    Layer 5 [ 9:A.ft12cemi/Conn 0.001] Started
                    Layer 4 [ 9:A.ft12cemi/Conn 0.001] R state: started
                    Layer 0 [11:log/A.ft12cemi 7.355] Has Addr 1.1.2: no
                    Layer 3 [ 9:A.ft12cemi/Conn 7.410] Stop: LinkBase: cfg:A.ft12cemi
                    Layer 5 [ 9:A.ft12cemi/Conn 7.410] Stopping
                    Layer 0 [11:log/A.ft12cemi 7.410] State stop
                    Layer 2 [13:A.ft12cemi/ft12cemi 7.410] CloseL2
                    Layer 1 [12:A.ft12cemi/ft12ser 7.410] Close

                    Hier habe ich versucht eine Physikalische Adresse bei einem Device zu programieren. In der ETS kommt nur "Bitte Programmierknopf drücken"
                    das läuft ewig vor sich hin...

                    Gruß
                    Robert

                    Kommentar


                      #25
                      jeff25 Da scheint gar nicht erst irgendwas beim Interface anzukommen. Nimm bitte mal die folgende Zeile

                      Code:
                      knxd -t 1023 -B log -f9 -e 1.1.1 -E 1.1.1:128 -TDRS -B log -b ft12cemi:/dev/ttyAMA0
                      und schick mir das Resultat.
                      DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

                      Kommentar


                        #26
                        hier das Ergebniss:

                        Kann es sein das nicht in den Link Mode umgeschaltet wird "0xF6, 0x00, 0x08, 0x01, 0x34, 0x10, 0x01, 0x00"?

                        LOG:

                        root@raspberrypi:~# knxd -t 1023 -B log -f9 -e 1.1.1 -E 1.1.1:128 -TDRS -B log -b ft12cemi:/dev/ttyAMA0
                        Layer 4 [ 1:main 0.000] R state: initialized
                        I00000000: 0.14.1: knxd -t 1023 -B log -f9 -e 1.1.1 -E 1.1.1:128 -TDRS -B log -b ft12cemi:/dev/ttyAMA0
                        [ 1:main] Layer 4 [ 1:main 0.000] R state: setting up
                        Layer 0 [ 4:log/main 0.000] State setup
                        Layer 3 [ 5:server/Server 0.000] registerLink: server
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.001] State setup
                        Layer 2 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 0.001] Delay is 0.300000
                        Layer 2 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 0.001] Delay is 0.300000
                        Layer 3 [10:A.ft12cemi/Conn 0.001] registerLink: A.ft12cemi
                        I00000055: Connected: LinkBase: cfg:A.ft12cemi.
                        I00000055: Connected: LinkBase: cfg:server.
                        [ 1:main] [ 1:main] Layer 4 [ 1:main 0.001] R state: setup OK
                        W00000000: Consider using a config file.
                        W00000020: knxd should not run as root
                        [ 1:main] [ 1:main] Layer 4 [ 1:main 0.001] R state: trigger going up
                        Layer 0 [ 4:log/main 0.001] State start
                        Layer 3 [10:A.ft12cemi/Conn 0.001] Start: LinkBase: cfg:A.ft12cemi
                        Layer 5 [10:A.ft12cemi/Conn 0.001] Starting
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.001] State start
                        Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 0.001] Open
                        Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 0.001] Opened
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.001] send next
                        Layer 6 [ 1:main 0.002] SN: OK
                        Layer 0 [ 4:log/main 0.002] send next
                        Layer 6 [ 2:main/L 0.002] SN: OK L
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.002] State started
                        Layer 5 [10:A.ft12cemi/Conn 0.002] Started
                        Layer 4 [10:A.ft12cemi/Conn 0.002] R state: started
                        Layer 6 [ 1:main 0.002] SN: send_more set
                        Layer 3 [ 5:server/Server 0.002] Start: LinkBase: cfg:server
                        Layer 8 [ 5:server/Server 0.002] Open
                        Layer 0 [ 5:server/Server 0.002] Open
                        Layer 0 [ 5:server/Server 0.002] Openend
                        Layer 8 [16:router/driver 0.002] OpenD
                        Layer 8 [16:router/driver 0.002] OpenedD
                        Layer 3 [15:router/ConnC 0.003] registerLink: router_15
                        Layer 3 [15:router/ConnC 0.003] Start: LinkBase: cfg:router
                        Layer 5 [15:router/ConnC 0.003] Starting
                        Layer 5 [15:router/ConnC 0.003] Started
                        Layer 4 [15:router/ConnC 0.003] R state: started
                        Layer 6 [ 1:main 0.003] SN: send_more set
                        Layer 8 [ 5:server/Server 0.003] Opened
                        Layer 5 [ 5:server/Server 0.003] Started
                        Layer 4 [ 5:server/Server 0.003] R state: started
                        Layer 6 [ 1:main 0.003] SN: send_more set
                        Layer 4 [ 1:main 0.003] R state: going up triggered
                        Layer 0 [ 4:log/main 0.003] State started
                        Layer 4 [ 1:main 0.003] R state: all drivers up
                        Layer 4 [ 1:main 0.003] R state: up
                        Layer 0 [ 5:server/Server 16.140] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 11 50 11 14 00 80
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.140] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 8 [ 1:main 16.140] unknown addr 1.1.80
                        Layer 0 [ 4:log/main 16.140] Recv L_Data system from 1.1.80 to 1.1.20 hops: 06 T_CONNECT_REQ
                        Layer 0 [ 4:log/main 16.140] Send L_Data system from 1.1.80 to 1.1.20 hops: 05 T_CONNECT_REQ
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.141] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.141] Has Addr 1.1.20: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.141] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.141] Addr Check 1.1.20: yes
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.141] Send L_Data system from 1.1.80 to 1.1.20 hops: 05 T_CONNECT_REQ
                        Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 16.141] Send(010): 11 00 B0 50 11 50 11 14 00 80
                        Layer 6 [ 1:main 16.141] SN: OK
                        Layer 0 [ 4:log/main 16.141] send next
                        Layer 6 [ 2:main/L 16.141] SN: OK L
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 16.141] Send(017): 68 0B 0B 68 73 11 00 B0 50 11 50 11 14 00 80 8A 16
                        Layer 0 [ 5:server/Server 16.143] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 11 50 11 14 01 43 00
                        Layer 8 [15:router/ConnC 16.143] found addr 1.1.80
                        Layer 0 [ 4:log/main 16.143] Recv L_Data system from 1.1.80 to 1.1.20 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                        Layer 0 [ 4:log/main 16.143] Send L_Data system from 1.1.80 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.143] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.143] Has Addr 1.1.20: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.143] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.144] Addr Check 1.1.20: yes
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.144] Send L_Data system from 1.1.80 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                        E00000000: EMI_common: send while waiting
                        E00000036: Send while data
                        [14:A.ft12cemi] [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 16.145] SN: OK
                        Layer 0 [ 4:log/main 16.145] send next
                        Layer 6 [ 2:main/L 16.145] SN: OK L
                        Layer 0 [ 5:server/Server 16.147] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 50 00 00 01 01 00
                        Layer 8 [15:router/ConnC 16.147] found addr 1.1.80
                        Layer 0 [ 4:log/main 16.148] Recv L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [ 4:log/main 16.148] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.148] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.149] Addr Check 0/0/0: yes
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.149] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        E00000000: EMI_common: send while waiting
                        E00000036: Send while data
                        [14:A.ft12cemi] [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 16.150] SN: OK
                        Layer 0 [ 4:log/main 16.150] send next
                        Layer 6 [ 2:main/L 16.150] SN: OK L
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 16.153] Read(001): E5
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.154] send next
                        Layer 6 [ 1:main 16.154] SN: send_more set
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 16.197] Read(008): 68 0B 0B 68 D3 2E 00 B0
                        Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 16.448] No confirm, continuing
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 16.449] send next
                        Layer 6 [ 1:main 16.449] SN: send_more set
                        Layer 0 [ 5:server/Server 19.078] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 50 00 00 01 01 00
                        Layer 8 [15:router/ConnC 19.078] found addr 1.1.80
                        Layer 0 [ 4:log/main 19.079] Recv L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [ 4:log/main 19.079] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 19.079] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 19.080] Addr Check 0/0/0: yes
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 19.080] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 19.080] Send(011): 11 00 B0 D0 11 50 00 00 01 01 00
                        Layer 6 [ 1:main 19.081] SN: OK
                        Layer 0 [ 4:log/main 19.081] send next
                        Layer 6 [ 2:main/L 19.081] SN: OK L
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 19.081] Send(018): 68 0C 0C 68 53 11 00 B0 D0 11 50 00 00 01 01 00 47 16
                        Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 19.379] No confirm, continuing
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 19.380] send next
                        Layer 6 [ 1:main 19.380] SN: send_more set
                        Layer 0 [ 5:server/Server 22.094] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 50 00 00 01 01 00
                        Layer 8 [15:router/ConnC 22.094] found addr 1.1.80
                        Layer 0 [ 4:log/main 22.095] Recv L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [ 4:log/main 22.095] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 22.095] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 22.096] Addr Check 0/0/0: yes
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 22.096] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        E00000036: Send while data
                        [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 22.097] SN: OK
                        Layer 0 [ 4:log/main 22.097] send next
                        Layer 6 [ 2:main/L 22.097] SN: OK L
                        Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 22.395] No confirm, continuing
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 22.395] send next
                        Layer 6 [ 1:main 22.396] SN: send_more set
                        Layer 0 [ 5:server/Server 25.092] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 50 00 00 01 01 00
                        Layer 8 [15:router/ConnC 25.092] found addr 1.1.80
                        Layer 0 [ 4:log/main 25.093] Recv L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [ 4:log/main 25.093] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 25.093] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 25.094] Addr Check 0/0/0: yes
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 25.094] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        E00000036: Send while data
                        [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 25.094] SN: OK
                        Layer 0 [ 4:log/main 25.095] send next
                        Layer 6 [ 2:main/L 25.095] SN: OK L
                        Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 25.393] No confirm, continuing
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 25.393] send next
                        Layer 6 [ 1:main 25.394] SN: send_more set
                        Layer 0 [ 5:server/Server 28.096] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 50 00 00 01 01 00
                        Layer 8 [15:router/ConnC 28.096] found addr 1.1.80
                        Layer 0 [ 4:log/main 28.097] Recv L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [ 4:log/main 28.097] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 28.097] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 28.098] Addr Check 0/0/0: yes
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 28.098] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        E00000036: Send while data
                        [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 28.099] SN: OK
                        Layer 0 [ 4:log/main 28.099] send next
                        Layer 6 [ 2:main/L 28.099] SN: OK L
                        Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 28.397] No confirm, continuing
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 28.398] send next
                        Layer 6 [ 1:main 28.398] SN: send_more set
                        Layer 0 [ 5:server/Server 31.099] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 50 00 00 01 01 00
                        Layer 8 [15:router/ConnC 31.100] found addr 1.1.80
                        Layer 0 [ 4:log/main 31.100] Recv L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [ 4:log/main 31.100] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 31.100] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 31.100] Addr Check 0/0/0: yes
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 31.100] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        E00000036: Send while data
                        [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 31.100] SN: OK
                        Layer 0 [ 4:log/main 31.100] send next
                        Layer 6 [ 2:main/L 31.100] SN: OK L
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 31.113] Read(001): E5
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 31.154] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 2E 00 B0
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 31.161] Read(002): 04 16
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 31.233] Read(008): 68 0C 0C 68 D3 29 00 B0
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 31.300] Read(008): E0 11 14 00 00 01 01 40
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 31.366] Read(002): F3 16
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 31.366] Send Ack(001): E5
                        Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 31.366] Sequence jump
                        Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 31.400] No confirm, continuing
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 31.400] send next
                        Layer 6 [ 1:main 31.400] SN: send_more set
                        Layer 0 [ 5:server/Server 34.106] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 50 00 00 01 01 00
                        Layer 8 [15:router/ConnC 34.106] found addr 1.1.80
                        Layer 0 [ 4:log/main 34.106] Recv L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [ 4:log/main 34.106] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.106] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.106] Addr Check 0/0/0: yes
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.106] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        E00000036: Send while data
                        [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 34.106] SN: OK
                        Layer 0 [ 4:log/main 34.106] send next
                        Layer 6 [ 2:main/L 34.106] SN: OK L
                        Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 34.406] No confirm, continuing
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.406] send next
                        Layer 6 [ 1:main 34.406] SN: send_more set
                        Layer 0 [ 5:server/Server 37.109] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 50 00 00 01 01 00
                        Layer 8 [15:router/ConnC 37.109] found addr 1.1.80
                        Layer 0 [ 4:log/main 37.109] Recv L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [ 4:log/main 37.109] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 37.109] Has Addr 1.1.80: no
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 37.109] Addr Check 0/0/0: yes
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 37.109] Send L_Data system from 1.1.80 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                        E00000036: Send while data
                        [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 37.109] SN: OK
                        Layer 0 [ 4:log/main 37.109] send next
                        Layer 6 [ 2:main/L 37.109] SN: OK L
                        Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 37.409] No confirm, continuing
                        Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 37.409] send next
                        Layer 6 [ 1:main 37.409] SN: send_more set
                        Zuletzt geändert von jeff25; 19.03.2017, 21:22.

                        Kommentar


                          #27
                          "Ergebnis". :-P

                          Ja, kann sein. Soeben behoben, bitte teste die aktuelle Version.
                          DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

                          Kommentar


                            #28
                            Hi Smurf ,

                            habe die neue Version getestet. Nun sieht das Log folgendermassen aus: die Physikalische Adresse lässt sich aber noch nicht programmieren....

                            Code:
                            root@raspberrypi:~# knxd -t 1023 -B log -f9 -e 1.1.1 -E 1.1.2:1 -TDRS -B log -B single -b ft12cemi:/dev/ttyAMA0
                            Layer 4 [ 1:main 0.000] R state: initialized
                            I00000000: 0.14.1: knxd -t 1023 -B log -f9 -e 1.1.1 -E 1.1.2:1 -TDRS -B log -B single -b ft12cemi:/dev/ttyAMA0
                            [ 1:main] Layer 4 [ 1:main 0.000] R state: setting up
                            Layer 0 [ 4:log/main 0.000] State setup
                            Layer 3 [ 5:server/Server 0.000] registerLink: server
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.001] State setup
                            Layer 2 [15:A.ft12cemi/ft12cemi 0.001] Delay is 0.300000
                            Layer 2 [15:A.ft12cemi/ft12cemi 0.001] Delay is 0.300000
                            Layer 3 [10:A.ft12cemi/Conn 0.001] registerLink: A.ft12cemi
                            I00000055: Connected: LinkBase: cfg:A.ft12cemi.
                            I00000055: Connected: LinkBase: cfg:server.
                            [ 1:main] [ 1:main] Layer 4 [ 1:main 0.001] R state: setup OK
                            W00000000: Consider using a config file.
                            W00000020: knxd should not run as root
                            [ 1:main] [ 1:main] Layer 4 [ 1:main 0.001] R state: trigger going up
                            Layer 0 [ 4:log/main 0.001] State start
                            Layer 3 [10:A.ft12cemi/Conn 0.001] Start: LinkBase: cfg:A.ft12cemi
                            Layer 5 [10:A.ft12cemi/Conn 0.001] Starting
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.001] State start
                            Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12ser 0.001] Open
                            Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12ser 0.002] Opened
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.002] send next
                            Layer 6 [ 1:main 0.002] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 0.002] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 0.002] SN: OK L
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.002] State started
                            Layer 5 [10:A.ft12cemi/Conn 0.002] Started
                            Layer 4 [10:A.ft12cemi/Conn 0.002] R state: started
                            Layer 6 [ 1:main 0.002] SN: send_more set
                            Layer 3 [ 5:server/Server 0.002] Start: LinkBase: cfg:server
                            Layer 8 [ 5:server/Server 0.002] Open
                            Layer 0 [ 5:server/Server 0.002] Open
                            Layer 0 [ 5:server/Server 0.002] Openend
                            Layer 8 [17:router/driver 0.002] OpenD
                            Layer 8 [17:router/driver 0.003] OpenedD
                            Layer 3 [16:router/ConnC 0.003] registerLink: router_16
                            Layer 3 [16:router/ConnC 0.003] Start: LinkBase: cfg:router
                            Layer 5 [16:router/ConnC 0.003] Starting
                            Layer 5 [16:router/ConnC 0.003] Started
                            Layer 4 [16:router/ConnC 0.003] R state: started
                            Layer 6 [ 1:main 0.003] SN: send_more set
                            Layer 8 [ 5:server/Server 0.003] Opened
                            Layer 5 [ 5:server/Server 0.003] Started
                            Layer 4 [ 5:server/Server 0.003] R state: started
                            Layer 6 [ 1:main 0.003] SN: send_more set
                            Layer 4 [ 1:main 0.003] R state: going up triggered
                            Layer 0 [ 4:log/main 0.003] State started
                            Layer 4 [ 1:main 0.003] R state: all drivers up
                            Layer 4 [ 1:main 0.003] R state: up
                            Layer 0 [ 5:server/Server 34.490] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 11 01 11 14 00 80
                            Layer 0 [ 4:log/main 34.490] Recv L_Data system from 1.1.1 to 1.1.20 hops: 06 T_CONNECT_REQ
                            Layer 0 [ 4:log/main 34.491] Send L_Data system from 1.1.1 to 1.1.20 hops: 05 T_CONNECT_REQ
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.491] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.491] Has Addr 1.1.20: no
                            Layer 1 [ 5:server/Server 34.491] Send(010): 29 00 B0 50 11 01 11 14 00 80
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.491] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.491] Addr Check 1.1.20: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.491] Send L_Data system from 1.1.1 to 1.1.20 hops: 05 T_CONNECT_REQ
                            Layer 5 [13:single/A.ft12cemi 34.491] from 1.1.1 to 1.1.20
                            Layer 6 [ 1:main 34.492] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 34.492] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 34.492] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 34.492] Send(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 50 11 01 11 14 00 80
                            Layer 0 [ 5:server/Server 34.492] Dropped(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 50 11 01 11 14 00 80
                            Layer 0 [ 5:server/Server 34.495] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 34.495] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 34.495] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 34.495] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.496] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.496] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.496] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 34.496] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 34.496] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 34.496] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 34.496] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 34.496] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 34.514] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 11 01 11 14 01 43 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 34.514] Recv L_Data system from 1.1.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                            Layer 0 [ 4:log/main 34.514] Send L_Data system from 1.1.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.514] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.514] Has Addr 1.1.20: no
                            Layer 1 [ 5:server/Server 34.514] Send(011): 29 00 B0 50 11 01 11 14 01 43 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.515] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.515] Addr Check 1.1.20: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 34.515] Send L_Data system from 1.1.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                            Layer 6 [ 1:main 34.515] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 34.515] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 34.515] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 34.515] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 50 11 01 11 14 01 43 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 34.515] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 50 11 01 11 14 01 43 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 37.604] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 37.605] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 37.605] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 37.606] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 37.606] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 37.606] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 37.607] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 37.607] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 37.607] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 37.607] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 37.608] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 37.608] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 40.525] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 40.525] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 40.526] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 40.526] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 40.526] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 40.527] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 40.527] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 40.527] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 40.528] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 40.528] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 40.528] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 40.529] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 43.529] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 43.529] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 43.530] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 43.530] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 43.531] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 43.531] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 43.531] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 43.532] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 43.532] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 43.532] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 43.532] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 43.533] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 46.531] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 46.532] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 46.533] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 46.533] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 46.533] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 46.534] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 46.534] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 46.534] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 46.534] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 46.535] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 46.535] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 46.536] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 49.543] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 49.543] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 49.544] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 49.544] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 49.545] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 49.545] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 49.545] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 49.546] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 49.546] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 49.546] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 49.546] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 49.547] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 52.618] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 52.618] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 52.619] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 52.619] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 52.620] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 52.620] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 52.620] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 52.620] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 52.621] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 52.621] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 52.621] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 52.622] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 55.556] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 55.557] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 55.557] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 55.557] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 55.557] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 55.557] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 55.557] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 55.557] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 55.558] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 55.558] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 55.558] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 55.558] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 58.559] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 58.559] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 58.560] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 58.560] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 58.560] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 58.561] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 58.561] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 58.561] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 58.561] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 58.561] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 58.561] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 58.562] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 61.560] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 61.560] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 61.560] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 61.560] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 61.561] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 61.561] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 61.561] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 61.561] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 61.561] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 61.561] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 61.561] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 61.562] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 64.564] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 64.564] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 64.565] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 64.565] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 64.565] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 64.565] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 64.565] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 64.565] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 64.566] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 64.566] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 64.566] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 64.566] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 67.641] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 67.641] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 67.641] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 67.641] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 67.642] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 67.642] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 67.642] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 67.642] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 67.642] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 67.642] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 67.642] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 67.643] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 70.570] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 70.571] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 70.571] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 70.571] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 70.572] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 70.572] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 70.572] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 70.572] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 70.572] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 70.572] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 70.572] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 70.573] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 73.576] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 4:log/main 73.577] Recv L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 0 [ 4:log/main 73.577] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 1 [ 5:server/Server 73.577] Send(011): 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 73.577] Has Addr 1.1.1: no
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 73.577] Addr Check 0/0/0: yes
                            Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 73.577] Send L_Data system from 1.1.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                            Layer 6 [ 1:main 73.578] SN: OK
                            Layer 0 [ 4:log/main 73.578] send next
                            Layer 6 [ 2:main/L 73.578] SN: OK L
                            Layer 0 [ 5:server/Server 73.578] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Layer 0 [ 5:server/Server 73.579] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 01 00 00 01 01 00
                            Zuletzt geändert von Smurf; 20.03.2017, 12:08.

                            Kommentar


                              #29
                              Das ist nicht mit der aktuellen Version generiert … kannst du das bitte damit wiederholen?
                              NB: Woher das "-B single"?
                              DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

                              Kommentar


                                #30
                                es ist die aktuelle Version Smurf

                                root@raspberrypi:~/knxd# git status
                                On branch v0.14
                                Your branch is up-to-date with 'origin/v0.14'.

                                Er sagt nun Adresse Programmieren und geht irgendwann auf "Gerät antwortet nicht..."

                                Code:
                                I00000000: 0.14.1: knxd -t 1023 -B log -f9 -e 1.1.1 -E 1.1.1:250 -TDRS -B log -b ft12cemi:/dev/ttyAMA0
                                [ 1:main] Layer 4 [ 1:main 0.000] R state: setting up
                                Layer 0 [ 4:log/main 0.000] State setup
                                Layer 3 [ 5:server/Server 0.000] registerLink: server
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.001] State setup
                                Layer 2 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 0.001] Delay is 0.300000
                                Layer 2 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 0.001] Delay is 0.300000
                                Layer 3 [10:A.ft12cemi/Conn 0.001] registerLink: A.ft12cemi
                                I00000055: Connected: LinkBase: cfg:A.ft12cemi.
                                I00000055: Connected: LinkBase: cfg:server.
                                [ 1:main] [ 1:main] Layer 4 [ 1:main 0.001] R state: setup OK
                                W00000000: Consider using a config file.
                                W00000020: knxd should not run as root
                                [ 1:main] [ 1:main] Layer 4 [ 1:main 0.001] R state: trigger going up
                                Layer 0 [ 4:log/main 0.001] State start
                                Layer 3 [10:A.ft12cemi/Conn 0.001] Start: LinkBase: cfg:A.ft12cemi
                                Layer 5 [10:A.ft12cemi/Conn 0.001] Starting
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.001] State start
                                Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 0.001] Open
                                Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 0.001] Opened
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.001] send next
                                Layer 6 [ 1:main 0.001] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 0.001] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 0.001] SN: OK L
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 0.001] State started
                                Layer 5 [10:A.ft12cemi/Conn 0.002] Started
                                Layer 4 [10:A.ft12cemi/Conn 0.002] R state: started
                                Layer 6 [ 1:main 0.002] SN: send_more set
                                Layer 3 [ 5:server/Server 0.002] Start: LinkBase: cfg:server
                                Layer 8 [ 5:server/Server 0.002] Open
                                Layer 0 [ 5:server/Server 0.002] Open
                                Layer 0 [ 5:server/Server 0.002] Openend
                                Layer 8 [16:router/driver 0.002] OpenD
                                Layer 8 [16:router/driver 0.002] OpenedD
                                Layer 3 [15:router/ConnC 0.002] registerLink: router_15
                                Layer 3 [15:router/ConnC 0.002] Start: LinkBase: cfg:router
                                Layer 5 [15:router/ConnC 0.002] Starting
                                Layer 5 [15:router/ConnC 0.003] Started
                                Layer 4 [15:router/ConnC 0.003] R state: started
                                Layer 6 [ 1:main 0.003] SN: send_more set
                                Layer 8 [ 5:server/Server 0.003] Opened
                                Layer 5 [ 5:server/Server 0.003] Started
                                Layer 4 [ 5:server/Server 0.003] R state: started
                                Layer 6 [ 1:main 0.003] SN: send_more set
                                Layer 4 [ 1:main 0.003] R state: going up triggered
                                Layer 0 [ 4:log/main 0.003] State started
                                Layer 4 [ 1:main 0.003] R state: all drivers up
                                Layer 4 [ 1:main 0.003] R state: up
                                Layer 0 [ 5:server/Server 17.547] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 00 01 11 14 00 80
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.547] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 8 [ 1:main 17.547] unknown addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 17.547] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_CONNECT_REQ
                                Layer 0 [ 4:log/main 17.547] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_CONNECT_REQ
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.548] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.548] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.548] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.548] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.548] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_CONNECT_REQ
                                Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.548] Send(010): 11 00 B0 50 00 01 11 14 00 80
                                Layer 6 [ 1:main 17.548] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 17.548] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 17.548] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.548] Send(017): 68 0B 0B 68 73 11 00 B0 50 00 01 11 14 00 80 2A 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.560] Read(001): E5
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.560] send next
                                Layer 6 [ 1:main 17.560] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 17.566] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 17.566] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 17.566] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [ 4:log/main 17.567] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.567] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.567] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.567] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.567] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.567] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                E00000000: EMI_common: send while waiting
                                [14:A.ft12cemi] Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.567] Send(011): 11 00 B0 50 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 6 [ 1:main 17.567] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 17.567] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 17.567] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.567] Send(018): 68 0C 0C 68 53 11 00 B0 50 00 01 11 14 01 43 00 CE 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.580] Read(001): E5
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.580] send next
                                Layer 6 [ 1:main 17.580] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 17.588] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 17.588] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 17.588] Recv L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 0 [ 4:log/main 17.588] Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.588] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.588] Addr Check 0/0/0: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.588] Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                E00000000: EMI_common: send while waiting
                                [14:A.ft12cemi] Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.588] Send(011): 11 00 B0 D0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 6 [ 1:main 17.588] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 17.588] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 17.589] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.589] Send(018): 68 0C 0C 68 73 11 00 B0 D0 00 01 00 00 01 01 00 07 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.601] Read(001): E5
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.601] send next
                                Layer 6 [ 1:main 17.601] SN: send_more set
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.622] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 2E 00 B0
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.627] Read(008): 50 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.630] Read(002): 8B 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.630] Send Ack(001): E5
                                Layer 0 [11:A.ft12cemi/LowA 17.630] unknown data(011): 2E 00 B0 50 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.652] Read(008): 68 0C 0C 68 D3 2E 00 B0
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.657] Read(008): D0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.660] Read(002): 84 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.660] Send Ack(001): E5
                                Layer 0 [11:A.ft12cemi/LowA 17.660] unknown data(011): 2E 00 B0 D0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.671] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 29 00 B0
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.676] Read(008): E0 11 14 00 00 01 01 40
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.679] Read(002): 13 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 17.679] Send Ack(001): E5
                                Layer 0 [11:A.ft12cemi/LowA 17.679] unknown data(011): 29 00 B0 E0 11 14 00 00 01 01 40
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 17.888] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 17.888] send next
                                Layer 6 [ 1:main 17.888] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 20.565] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 20.566] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 20.566] Recv L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 0 [ 4:log/main 20.566] Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 20.566] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 20.566] Addr Check 0/0/0: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 20.566] Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 20.566] Send(011): 11 00 B0 D0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 6 [ 1:main 20.566] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 20.566] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 20.566] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 20.566] Send(018): 68 0C 0C 68 53 11 00 B0 D0 00 01 00 00 01 01 00 E7 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 20.579] Read(001): E5
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 20.579] send next
                                Layer 6 [ 1:main 20.579] SN: send_more set
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 20.622] Read(008): 68 0C 0C 68 D3 2E 00 B0
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 20.627] Read(008): D0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 20.629] Read(002): 84 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 20.629] Send Ack(001): E5
                                Layer 0 [11:A.ft12cemi/LowA 20.630] unknown data(011): 2E 00 B0 D0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 20.642] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 29 00 B0
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 20.647] Read(008): E0 11 14 00 00 01 01 40
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 20.649] Read(002): 13 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 20.649] Send Ack(001): E5
                                Layer 0 [11:A.ft12cemi/LowA 20.650] unknown data(011): 29 00 B0 E0 11 14 00 00 01 01 40
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 20.866] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 20.866] send next
                                Layer 6 [ 1:main 20.866] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 23.567] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 23.567] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 23.567] Recv L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 0 [ 4:log/main 23.567] Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 23.568] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 23.568] Addr Check 0/0/0: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 23.568] Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 23.568] Send(011): 11 00 B0 D0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 6 [ 1:main 23.568] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 23.568] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 23.568] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 23.568] Send(018): 68 0C 0C 68 73 11 00 B0 D0 00 01 00 00 01 01 00 07 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 23.581] Read(001): E5
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 23.581] send next
                                Layer 6 [ 1:main 23.581] SN: send_more set
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 23.622] Read(008): 68 0C 0C 68 D3 2E 00 B0
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 23.626] Read(008): D0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 23.629] Read(002): 84 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 23.629] Send Ack(001): E5
                                Layer 0 [11:A.ft12cemi/LowA 23.629] unknown data(011): 2E 00 B0 D0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 23.647] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 29 00 B0
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 23.651] Read(008): E0 11 14 00 00 01 01 40
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 23.654] Read(002): 13 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 23.654] Send Ack(001): E5
                                Layer 0 [11:A.ft12cemi/LowA 23.654] unknown data(011): 29 00 B0 E0 11 14 00 00 01 01 40
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 23.868] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 23.868] send next
                                Layer 6 [ 1:main 23.868] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 26.573] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 26.573] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 26.573] Recv L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 0 [ 4:log/main 26.573] Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 26.573] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 26.573] Addr Check 0/0/0: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 26.573] Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 26.573] Send(011): 11 00 B0 D0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 6 [ 1:main 26.573] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 26.573] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 26.573] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 26.573] Send(018): 68 0C 0C 68 53 11 00 B0 D0 00 01 00 00 01 01 00 E7 16
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 26.873] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 26.873] send next
                                Layer 6 [ 1:main 26.874] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 29.775] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 00 01 00 00 01 01 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 29.776] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 29.776] Recv L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 0 [ 4:log/main 29.776] Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 29.777] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 29.777] Addr Check 0/0/0: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 29.777] Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
                                E00000036: Send while data
                                [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 29.778] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 29.778] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 29.778] SN: OK L
                                Layer 0 [ 5:server/Server 29.856] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 14 00 00 01 01 40
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 30.077] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 30.077] send next
                                Layer 6 [ 1:main 30.077] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 32.578] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 00 01 11 14 00 80
                                Layer 8 [15:router/ConnC 32.579] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 32.579] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_CONNECT_REQ
                                Layer 0 [ 4:log/main 32.580] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_CONNECT_REQ
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 32.580] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 32.580] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 32.580] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 32.581] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 32.581] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_CONNECT_REQ
                                E00000036: Send while data
                                [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 32.582] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 32.582] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 32.582] SN: OK L
                                Layer 0 [ 5:server/Server 32.597] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 32.597] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 32.598] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [ 4:log/main 32.598] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 32.598] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 32.599] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 32.599] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 32.599] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 32.600] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                E00000000: EMI_common: send while waiting
                                E00000036: Send while data
                                [14:A.ft12cemi] [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 32.601] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 32.601] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 32.601] SN: OK L
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 32.898] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 32.899] send next
                                Layer 6 [ 1:main 32.899] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 35.611] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 35.611] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 35.611] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [ 4:log/main 35.612] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 35.612] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 35.612] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 35.613] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 35.613] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 35.613] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                E00000036: Send while data
                                [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 35.614] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 35.614] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 35.614] SN: OK L
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 35.912] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 35.912] send next
                                Layer 6 [ 1:main 35.912] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 38.622] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 38.622] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 38.622] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [ 4:log/main 38.622] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 38.622] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 38.622] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 38.622] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 38.623] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 38.623] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                E00000036: Send while data
                                [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 38.623] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 38.623] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 38.623] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 38.634] Read(001): E5
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 38.634] send next
                                Layer 6 [ 1:main 38.635] SN: send_more set
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 38.675] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 2E 00 B0
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 38.680] Read(008): 50 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 38.682] Read(002): 8B 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 38.682] Send Ack(001): E5
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 38.683] Sequence jump
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 38.922] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 38.922] send next
                                Layer 6 [ 1:main 38.922] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 41.680] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 41.683] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 41.683] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [ 4:log/main 41.683] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 41.683] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 41.683] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 41.683] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 41.684] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 41.684] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 41.684] Send(011): 11 00 B0 50 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 6 [ 1:main 41.684] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 41.684] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 41.684] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 41.684] Send(018): 68 0C 0C 68 73 11 00 B0 50 00 01 11 14 01 43 00 EE 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 41.697] Read(001): E5
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 41.697] send next
                                Layer 6 [ 1:main 41.697] SN: send_more set
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 41.983] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 41.983] send next
                                Layer 6 [ 1:main 41.983] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 44.645] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 00 01 11 14 00 81
                                Layer 8 [15:router/ConnC 44.646] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 44.646] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
                                Layer 0 [ 4:log/main 44.646] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 44.646] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 44.646] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 44.646] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 44.646] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 44.647] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ
                                Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 44.647] Send(010): 11 00 B0 50 00 01 11 14 00 81
                                Layer 6 [ 1:main 44.647] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 44.647] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 44.647] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 44.647] Send(017): 68 0B 0B 68 53 11 00 B0 50 00 01 11 14 00 81 0B 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 44.659] Read(001): E5
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 44.659] send next
                                Layer 6 [ 1:main 44.659] SN: send_more set
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 44.739] Read(008): 68 0B 0B 68 D3 2E 00 B0
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 44.743] Read(008): 50 00 01 11 14 00 81 A8
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 44.746] Read(001): 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 44.746] Send Ack(001): E5
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 44.746] Sequence jump
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 44.946] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 44.946] send next
                                Layer 6 [ 1:main 44.946] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 45.150] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 00 01 11 14 00 80
                                Layer 8 [15:router/ConnC 45.150] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 45.150] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_CONNECT_REQ
                                Layer 0 [ 4:log/main 45.150] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_CONNECT_REQ
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.150] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.151] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.151] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.151] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.151] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_CONNECT_REQ
                                Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 45.151] Send(010): 11 00 B0 50 00 01 11 14 00 80
                                Layer 6 [ 1:main 45.151] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 45.151] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 45.151] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 45.151] Send(017): 68 0B 0B 68 73 11 00 B0 50 00 01 11 14 00 80 2A 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 45.163] Read(001): E5
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.163] send next
                                Layer 6 [ 1:main 45.163] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 45.168] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 45.168] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 45.168] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [ 4:log/main 45.169] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.169] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.169] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.169] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.169] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.169] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                E00000000: EMI_common: send while waiting
                                [14:A.ft12cemi] Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 45.169] Send(011): 11 00 B0 50 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 6 [ 1:main 45.169] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 45.169] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 45.169] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 45.169] Send(018): 68 0C 0C 68 53 11 00 B0 50 00 01 11 14 01 43 00 CE 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 45.182] Read(001): E5
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.182] send next
                                Layer 6 [ 1:main 45.182] SN: send_more set
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 45.207] Read(008): 68 0B 0B 68 F3 2E 00 B0
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 45.211] Read(008): 50 00 01 11 14 00 80 C7
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 45.213] Read(001): 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 45.213] Send Ack(001): E5
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 45.214] Sequence jump
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 45.469] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 45.469] send next
                                Layer 6 [ 1:main 45.469] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 48.180] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 48.180] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 48.180] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [ 4:log/main 48.181] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 48.181] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 48.181] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 48.181] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 48.181] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 48.181] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 48.181] Send(011): 11 00 B0 50 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 6 [ 1:main 48.181] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 48.181] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 48.181] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 48.181] Send(018): 68 0C 0C 68 73 11 00 B0 50 00 01 11 14 01 43 00 EE 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 48.194] Read(001): E5
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 48.194] send next
                                Layer 6 [ 1:main 48.194] SN: send_more set
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 48.235] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 2E 00 B0
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 48.481] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 48.481] send next
                                Layer 6 [ 1:main 48.481] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 51.183] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 51.184] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 51.184] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [ 4:log/main 51.184] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 51.185] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 51.185] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 51.185] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 51.186] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 51.186] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 1 [13:A.ft12cemi/ft12ser 51.186] Send(011): 11 00 B0 50 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 6 [ 1:main 51.187] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 51.187] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 51.187] SN: OK L
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 51.187] Send(018): 68 0C 0C 68 53 11 00 B0 50 00 01 11 14 01 43 00 CE 16
                                Layer 0 [13:A.ft12cemi/ft12ser 51.200] Read(001): E5
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 51.484] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 51.485] send next
                                Layer 6 [ 1:main 51.485] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 54.196] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 00 01 11 14 01 43 00
                                Layer 8 [15:router/ConnC 54.197] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 54.197] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [ 4:log/main 54.198] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 54.198] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 54.199] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 54.199] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 54.199] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 54.199] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
                                E00000036: Send while data
                                [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 54.200] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 54.200] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 54.200] SN: OK L
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 54.498] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 54.498] send next
                                Layer 6 [ 1:main 54.499] SN: send_more set
                                Layer 0 [ 5:server/Server 57.355] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 00 01 11 14 00 81
                                Layer 8 [15:router/ConnC 57.355] found addr 0.0.1
                                Layer 0 [ 4:log/main 57.355] Recv L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
                                Layer 0 [ 4:log/main 57.356] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 57.356] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 57.357] Has Addr 1.1.20: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 57.357] Has Addr 0.0.1: no
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 57.357] Addr Check 1.1.20: yes
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 57.358] Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.20 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ
                                E00000036: Send while data
                                [13:A.ft12cemi] Layer 6 [ 1:main 57.358] SN: OK
                                Layer 0 [ 4:log/main 57.358] send next
                                Layer 6 [ 2:main/L 57.359] SN: OK L
                                Layer 1 [14:A.ft12cemi/ft12cemi 57.656] No confirm, continuing
                                Layer 0 [12:log/A.ft12cemi 57.656] send next
                                Layer 6 [ 1:main 57.657] SN: send_more set
                                Zuletzt geändert von jeff25; 20.03.2017, 13:53.