    Uhrzeit und Datum ist verknüpft? Ansonsten ist das Vorgehen mit den 4 Logikkanälen genau richtig. Ich ändere auch immer noch die Flags, damit nur bei einem Kanal das L-Flag gesetzt ist und setze bei diesem Kanal auch das S-Flag.

    P.S. Du musst keine AUS Zeiten programmieren, diese werden richtigerweise ja beim Ausgang auch nicht gesendet.
    Zuletzt geändert von willisurf; 20.10.2023, 07:14.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      Das mit den AUS Zeiten hatte ich auch nur eingerichtet weil es ohne diese auch nicht funktioniert hat.

      Datum und Uhrzeit sind verknüpft und werden bei Diagnose mit "t" korrekt zurückgespielt.

      Bei den Flags stehe ich ein wenig auf dem Schlauch. Also nur bei Kanal 1 (von den besagten 4) die Flags K, L, S, Ü setzen und bei den anderen 3 nur K und Ü?
      Gruß David

      Kommentar


        Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
        Datum und Uhrzeit sind verknüpft und werden bei Diagnose mit "t" korrekt zurückgespielt.
        Gut. Funktioniert denn eine ganz normale Zeitschaltuhr mal probeweise auf einem Kanal?

        Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
        Das mit den AUS Zeiten hatte ich auch nur eingerichtet weil es ohne diese auch nicht funktioniert hat.
        Das ist merkwürdig und sollte so nicht sein.

        Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
        Bei den Flags stehe ich ein wenig auf dem Schlauch. Also nur bei Kanal 1 (von den besagten 4) die Flags K, L, S, Ü setzen und bei den anderen 3 nur K und Ü?
        Ja genau. Sinn der Einstellung ist, das Du bei einem ReadRequest auf der mit 4 KOs verknüpften GA eine eindeutige Rückmeldung bekommst, auch wenn der 2., 3. oder 4. Kanal zuletzt aktiv war.
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          Hab die Flags jetzt mal entsprechend angepasst.
          Bildschirmfoto 2023-10-20 um 08.58.27.png

          Komisch ist jetzt, dass er als Ergebnis "0" liefert. Wobei ich "0" ja nie definiert habe in den 4 Logiken sondern nur 1-4.
          Bildschirmfoto 2023-10-20 um 09.11.31.png

          Bei R07:42 und S18:08 sollte er ja als Wert 2 ausgeben.
          Kann es an den DPT liegen, im Busmonitor gibt er es als DPT5.005 aus. In den Einstellungen hatte ich es ja als Ausgabe mit 17.001 definiert?!

          Eine normale ZSU funktioniert. gerade getestet.
          Gruß David

          Kommentar


            Hi David,

            Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
            Ich traue mich ja schon gar nicht mehr zu fragen
            Ich möchte betonen, dass man hier immer fragen darf. Ich kann manchmal nicht sofort antworten, netterweise macht auch willisurf mit beim Beantworten der Fragen. Es ist ja auch ein komplexes stück Software, dass wir da haben - das bringt die Flexibilität mit sich.

            Was ich aus Deinem - wirklich ausfühlichen (DANKE) - Protokoll lese:
            • Die eine Zeitschaltuhr, die wir sehen, ist vernünftig definiert, wie willisurf schon sagte, die AUS-Zeiten sind nicht nötig
            • Du hast auch "Den letzten Schaltpunkt nachholen" angehakt, auch prima, dann hast Du nach dem Neustart immer eine passende Tagesphase, allerdings nur, wenn die Zeitintervalle der 4 Zeitschaltuhren keine Lücken haben! Hier vermute ich ein mögliches Problem (also eine Lücke)
            • Der Status für L1 ergibt ein Q0, diese Zeitschaltuhr wurde ausgeführt (hier wurde eine Zeit getroffen), das Ergebnis ist 0, also war die Zeit später as "Sonnenaufgang + 1h". Die Zeitschaltuhr hat dann eine 0 gesendet, der Ausgang sendet kein AUS.
            • Keine der anderen Zeitschaltuhren war bisher aktiv (Qx).
            • Somit ist das Ergebnis richtig, da ein AUS nicht gesendet wird.
            Ich würde jetzt sagen, dass Du die Zeitintervalle nicht korrekt definiert hast... AUSSER Du verwendet nicht die neuste Version des Logikmoduls. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Bug bei der Berechnung vom Zeitversatz.

            Schick mir mal die Geräteinfo für das Gerät, auf dem das Logikmodul läuft. Ich schaue dann, ob in der Version die Korrektur des Logikmoduls schon drin ist.

            Gruß, Waldemar






            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              Szenen 1-4 werden auf dem Bus als 0-3 übertragen.
              OpenKNX www.openknx.de

              Kommentar


                Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
                Szenen 1-4 werden auf dem Bus als 0-3 übertragen.
                oh man...stimmt ja. Aber ist es korrekt mit den DPT Szenen für die Verwendung im VPM?

                Hier mal die Statusausgaben der 4 Logiken ganz aktuell (die ZSU 2-4 scheinen also nicht zu laufen)

                L01 = Ax B1 Cx Dx Q1
                L02 = Ax Bx Cx Dx Qx
                L03 = Ax Bx Cx Dx Qx
                L04 = Ax Bx Cx Dx Qx


                Die Schaltzeiten sind wiefolgt definiert

                L01 jeder - Sonnenaufgang minus Zeitversatz 00h 30m Ein
                L02 jeder - Sonnenaufgang plus Zeitversatz 01h 00m Ein
                L03 jeder - Sonnenuntergang minus Zeitversatz 00h 30m Ein
                L04 jeder - Sonnenuntergang: Spätestens 22h 00m Ein​

                edit:// Hier sehe ich gerade selber das sich L03 und L04 beißen...da muss ich nochmal ran

                Müsste dann jetzt aber nicht L02 einen plausiblen Status ausgeben?

                Und hier noch die Geräteinfo
                Bildschirmfoto 2023-10-20 um 09.32.36.png


                Zum Schluss nochmal die Parameter der Tagesphase die jetzt eigentlich gültig sein müsste L02
                Bildschirmfoto 2023-10-20 um 09.36.31.pngBildschirmfoto 2023-10-20 um 09.36.51.pngBildschirmfoto 2023-10-20 um 09.37.08.png
                Zuletzt geändert von shortyle; 20.10.2023, 08:47.
                Gruß David

                Kommentar


                  Hi David,

                  ich hab mal nachgeschaut. Die Version 1.11. vom VPM hat schon das Logikmodul 1.5.1, in den ist das Problem mit den Zeiten gefixed.

                  Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
                  Aber ist es korrekt mit den DPT Szenen für die Verwendung im VPM?
                  Ja, das ist korrekt. Deswegen gibt es ja die DPT: Wenn sender und Empfänger den gleichen DPT haben, dann verstehen sie sich.

                  Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
                  Müsste dann jetzt aber nicht L02 einen plausiblen Status ausgeben?
                  Ja... wenn Du auch bei dieser Zeitschaltuhr "Den letzten Schaltpunkt berechnen" angekreuzt hättest . So wie es jetzt ist, wird morgen einfach bei Sonnenaufgang+1h die Zeitschaltuhr senden.

                  Und ich muss mich korrigieren: Mach die AUS-Zeiten wieder rein. Da das getrennte Zeitschaltuhren sind, würdest Du sonst beim Neustart um z.B. 23 Uhr nacheinander folgendes gesendet bekommen:
                  • Szene1: Es ist ja nach Sonnenaufgang-30min (ZS1 ist aktiv)
                  • Szene2: Es ist ja nach Sonnenaufgang+1h (ZS2 ist aktiv)
                  • Szene3: Es ist ja nach Sonnenuntergang-30min (ZS3 ist aktiv)
                  • Szene4: Es ist ja nach 22 Uhr
                  Wenn Du die Endzeiten auf AUS setzt, wir das nicht mehr passieren. Summa Summarum hat alles funktioniert, nur der Startzustand war nicht korrekt definiert (wegen fehlendem "Den letzten Schaltpunkt berechnen" bei ZS2-4. Morgen hättest Du die richtigen Tagesphasen auf dem Bus gehabt.

                  Und das ist auch ein Beispiel, warum es wichtig ist, immer alle Parameter mitzuschicken. Du hattest exemplarisch ZS1 mitgeschickt, da war das ""Den letzten Schaltpunkt berechnen" angekreuzt, ich ging natürlich davon aus, dass es auf allen anderen auch der Fall ist. Und auch wenn Du Fehler beschreibst, schreibst Du ja immer nur das, was Du MEINST gemacht zu haben, aber nicht das, was wirklich gemacht wurde . Ich wollte das nur hier erwähnen, weil es ganz gut zeigt, wie sehr kleine Details zu einer Verhaltensänderung führen können.

                  Und für alle, die das mitlesen und denken "Mensch, das ist ja kompliziert": Viele Applikationen erlauben es gar nicht, das Startverhalten zu beeinflussen und es exakt so einzustellen, wie man es will. Wenn es dann nicht passt, muss man nach einem Neustart immer warten, bis sich das Haus "einschwingt". Das ist dann eben nur SCHEINBAR einfacher.

                  Gruß, Waldemar


                  OpenKNX www.openknx.de

                  Kommentar


                    Super vielen Dank. So langsam kommt da doch Licht ins Dunkel.
                    Gruß David

                    Kommentar


                      Heißt das, es geht jetzt? Würde mich freuen.

                      Gruß, Waldemar
                      OpenKNX www.openknx.de

                      Kommentar


                        Ja genau…es lag an den fehlenden nachholen der schaltzeiten nach Neustart. Jetzt aktuell läuft „Nacht“ (Szene 4). so wie es sein soll.

                        nochmal aller besten Dank für die Unterstützung. Ihr seid coole Dudes
                        Gruß David

                        Kommentar


                          Hallo alle zusammen und frohe Weihnachten an euch!

                          Ich wollte hier mal nachfragen ob jemand wüsste ob es möglich wäre mit einem oder mehreren Logikkanäle folgendes zu realisieren...

                          Gerne würde ich eine maximale EIN-Schaltzeit pro Tag realisieren.
                          D.h. eine Pumpe darf z.B. am Tag maximal 1 Stunde laufen. Sie kann somit so oft EIN- und AUS-geschaltet werden solange die Pumpe die gesamt EIN-Schaltzeit nicht über eine Stunde hinaus geht. Andernfalls wird die Pumpe nach der einen Stunde abgeschaltet und kann erst am nächsten Tag wieder eingeschaltet werden.


                          Gruß Lex
                          Zuletzt geändert von Lexxs; 30.12.2023, 18:06.

                          Kommentar


                            Mit den Logiken geht eigentlich nahezu alles, das hier ist schon hohe Schule.

                            In Stichworten, es soll ja noch etwas zum Knobeln und testen übrig bleiben:
                            Doku ist sicherlich auch hilfreich.

                            Grundlage könnte der Zählerbaustein sein, der hier beschrieben ist. .
                            Dann auf Minutenbasis. Minutentakt über ZSU generiert und am besten nur intern verknüpft. Zähler zählt nur, wenn Pumpe eingeschaltet ist (TOR). Siehe auch hier
                            Rücksetzen dann zu einer wählbaren Zeit einmal täglich über die Zeitschaltuhr
                            Ein Vergleicher sperrt bei Zählerstand größer 60 ein TOR, das bei geschlossenem Tor ein Aus sendet, ansonsten das Schaltsignal durchlässt (sendet das Eingangssignal)
                            Zuletzt geändert von willisurf; 30.12.2023, 22:17. Grund: Edit: Infos und Links ergänzt
                            Gruß Bernhard

                            Kommentar


                              Ich möchte mit dem Logikmodul gern einige Status Rückmeldungen von den Aktoren im Wohn-/Essbereich verodern und das Ergebnis auf einen Halbautomat geben, der dann bei einzelnen manuell eingeschalteten Lampen dies auch mitbekommt und entsprechend dann die Lampen irgendwann ausschaltet (Wohn-Essbereich AUS).

                              So wie ich das sehe, muss ich z.B. bei 8 Logikeingängen entsprechend viele ODER Glieder kombinieren/kaskadieren oder gibt es eine komfortablere Möglichkeit?
                              Viele Grüße
                              Korbinian

                              - Nobody is perfect!
                              - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!

                              Kommentar


                                Ja genau, für 8 Eingänge eines ODER sind es vier Kanäle, die ja je 2 Eingänge für KOs haben.
                                Die notwendigen Verknüpfungen sind dann über die internen Eingänge (je Kanal ebenfalls zwei) möglich.

                                Klingt kompliziert, ist aber schnell zusammengeklickt und Kanäle gibt es ja genug.
                                Gruß Bernhard