Da Temp DPT9 ist, sind die Umrechnung wie oben beschrieben dabei. Den Offset kannst du in der unteren Zeile mit negativem Wert abziehen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Modbus Wetterstation Ecowitt WS90 (war: 868MHz Empfänger für Wetterstation)
Einklappen
X
-
Masifi : Ah jetzt, wenn man es weis ganz einfach :-), ich hätte mich wohl mal besser mehr mit den DPT beschäfftigt.
Da eigentlich alle Werte Gleitkomma sind, passt das ja perfekt.
Fux2
Laut Datenblatt wird wie folgt gemessen:
alle 31ms: Temperatur, Feuchtigkeit, Windgeschwindkeit, Windböen, Windrichtung
alle 113ms: Helligkeit, UV-Index
alle 136ms: Luftdruck ABS
alle 8.72s: Regen
Unterschied Windgeschwindkeit und Böen:
Die Windgeschwindkeit ist der zum Auslesezeitpunkt gemesse Wert
Böen der maximalwert innerhalb der letzten 28 Sekunden
Das Gateway braucht pro Abfrage 100ms, bei 9 verfügbaren Wetterwerten 900ms Abfrageinterval.
Damit könntest Du im alles im Sekundentakt abfragen.
Bzw. wenn du nur die die Windgeschwingkeit abfragst, sogar 10x pro Sekunde.
GrüßeZuletzt geändert von uncelsam; 06.08.2023, 13:26.
Kommentar
-
Nur zum Verständnis:
Du verwendest das Modbus-RTU-Gateway von Mat mit der orig. FW ?
Ich hätte selbst Interesse an einer Wetterstation mit Regenmenge..
Kommentar
-
Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenIch hätte selbst Interesse an einer Wetterstation mit Regenmenge..
Kommentar
-
Ja das möchte ich verwenden, Mat schickt es mir diese Woche noch zu, ich hab zum Glück noch eine BCU gefunden.
Je nach dem wann es ankommt, schaffe ich es diese Woche noch es Aufzubauen oder dann ab mitte nächster Woche.
Bis auf den Luxwert komme ich mit der Umrechnung im Modbus Gateway klar, das ist der einzige Wert den man mit 10 multiplizieren muss, hoffe aber dass man das einfach in der Firmware anpassen kann.
Aktuell verwende ich noch den USB Modbus Adapter der im Lieferumfang war, Regen ich zwar schon versucht zu simulieren, aber ohne erfolg.
Mittel "Sprühflasche" klappt es nicht. Aber das sind halt keine Tropfen.
Laut dem Wetterstationsforum soll die Regenerkennung mit der aktuellen Firmware (der Wetterstation) recht gut klappen.
Im Ecowitt Gateway kann man fünf Multiplikator (link) einstellen, evtl. müsste hier dann in der Gateway Firmware auch noch eine möglichkeit geschaffen werden.
Letztlich stellt sich auch die Frage, wie genau muss die Erfassung der Regenmenge sein, die ist ja extrem Ortsabhängig, bei 20m abstand kann die Regenmenge ja schon wieder ganz anderes aussehen wie an der Station direkt.
Kommentar
-
Ich habe mit Interesse mitgelesen, Ing-Dom hier der Link zu der Modbus Version beim Hersteller https://shop.ecowitt.com/products/wn...0&_ss=e&_v=1.0
Kommentar
-
Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenBis auf den Luxwert komme ich mit der Umrechnung im Modbus Gateway klar, das ist der einzige Wert den man mit 10 multiplizieren muss, hoffe aber dass man das einfach in der Firmware anpassen kann.
Kommentar
-
Hi,
das Logikmodul im aktuellen Enocean-Gateway ist die 1.4.x, das kann das auf jeden Fall, vor allem wenn es nur um Faktor 10 geht. Kein Grund, irgendwas zu modifizieren.
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Zitat von mumpf Beitrag anzeigendas Logikmodul im aktuellen Enocean-Gateway ist die 1.4.x
uncelsam: ich schicke dir mal einen Link auf eine neuere BETA Version, hier könnte auch das neuere Logik-Modul schon drin sein.
Kommentar
-
Ich steig langsam nicht mehr durch, hab mir jetzt auch mal das Release 1.6.5 von Enocean Gateway geladen und in die ETS Importiert:
Auch hier kann ich in der Logic keine Mathematischen Funktionen auswählen... Oder mach ich hier etwas falsch?
Gateway_1.png
Kommentar
-
du suchst an der falschen Stelle :-) Schau mal in die Applikationsbeschreibung des Logik-Moduls und suche dort nach "multipliziert", dann solltest du alles finden.
https://github.com/OpenKNX/OAM-Logic...tandardformeln
Kleiner Tipp: Die Berechnungen wählt man erst am Ausgang:
image.pngZuletzt geändert von Masifi; 07.08.2023, 14:50.
Kommentar
Kommentar