Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[BETA] OpenKNX Dali Gateway - powered by REG1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Ganz links unten wird mir der OpenKNX Router angezeigt, den ich auch in den "BUS" Einstellungen hinterlegt hab. Ebenso in den Topologie Backbone Eigenschaften.

    Bildschirmfoto 2026-01-24 um 16.12.12.png Bildschirmfoto 2026-01-24 um 16.13.12.png Bildschirmfoto 2026-01-24 um 16.13.48.png
    Aber vielleicht ist da auch was falsch eingestellt.
    Zuletzt geändert von shortyle; 24.01.2026, 16:20.
    Gruß David

    Kommentar


      Hi zusammen,

      ich hab das Dali GW jetzt mal zusammengebaut und die Firmware aufgespielt. Soweit so in Ordnung.
      Physikalische Adresse setzen über die ETS geht auch noch soweit:
      Code:
      0d 00:00:40: ======================== Information ===========================================
      0d 00:00:40: Device
      0d 00:00:40: ID:                      REG1-Dali
      0d 00:00:40: Name:                    OpenKNX REG1 Dali Gateway
      0d 00:00:40: Serial number:           00XXXXXXXXXX
      0d 00:00:40: Firmware
      0d 00:00:40: Name:                    REG1-Dali
      0d 00:00:40: Version:                 0.9.5
      0d 00:00:40: Number:                  $A401
      0d 00:00:40: KNX-Type:                TP (07B0)
      0d 00:00:40: CPU-Mode:                Single-Core (Temperature 31.4 °C)
      0d 00:00:40: Programming
      0d 00:00:40: Address:                 1.1.2 (Unconfigured)
      0d 00:00:40: Version:                 0.9
      0d 00:00:40: Number:                  $A401
      0d 00:00:40: Runtime
      0d 00:00:40: Free memory:             173.551 KiB (min. 173.551 KiB)
      0d 00:00:40: Free stack size:         Core0: 7040 bytes
      0d 00:00:40: Watchdog:                Running (16s)
      0d 00:00:40: --------------------------------------------------------------------------------
      0d 00:00:40:​
      Danach lässt sich das Gateway aber über die ETS nicht mehr parametrisieren. Einmal Applikationsprogramm übertragen und dann passiert folgendes:
      Beim Starten pulsiert es zwei Mal und ist irgendwie in einer Loop da dass ein paar Mal getan wird und geht dann wieder aus.
      Wenn man danach wieder auf die Device-Console schaut, ist auch bspw. die physikalische Adresse nicht mehr vorhanden. So als wäre alles zurückgesetzt
      Code:
      0d 00:02:45: ======================== Information ===========================================
      0d 00:02:45: Device
      0d 00:02:45: ID:                      REG1-Dali
      0d 00:02:45: Name:                    OpenKNX REG1 Dali Gateway
      0d 00:02:45: Serial number:           00X
      0d 00:02:45: Firmware
      0d 00:02:45: Name:                    REG1-Dali
      0d 00:02:45: Version:                 0.9.5
      0d 00:02:45: Number:                  $A401
      0d 00:02:45: KNX-Type:                TP (07B0)
      0d 00:02:45: CPU-Mode:                Single-Core (Temperature 30.4 °C)
      0d 00:02:45: Programming
      0d 00:02:45: Address:                 15.15.255 (Unconfigured)
      0d 00:02:45: Runtime
      0d 00:02:45: Free memory:             173.598 KiB (min. 173.598 KiB)
      0d 00:02:45: Free stack size:         Core0: 6464 bytes
      0d 00:02:45: Watchdog:                Running (16s)
      0d 00:02:45: --------------------------------------------------------------------------------
      ​

      Für die reine KNX Funktionalität muss ja erstmal keine weitere Spannungsversorgung anliegen, korrekt?
      Jemand eine Idee an was es liegen könnte und welche Infos werden noch benötigt?
      Watchdog meldet, dass er 6 resets durchgeführt hat:
      Code:
      0d 00:00:45: watchdog
      0d 00:00:45: Watchdog:                Running (6 Resets)
      Hoffe ihr könnt mir an der Stelle weiterhelfen

      EDIT:
      Hab flash-nuke mal ausgeführt, Firmware nochmal aufgespielt, und KNXProd Datei nochmal neu erstellt und eingelesen und danach die Schreibvorgänge durchgeführt. Scheint nun erstmal soweit zu laufen.
      Wenn die Testleuchten mal da sind und weiterhin Problem bestehen, melde ich mich nochmal
      Zuletzt geändert von re4p3r; 25.01.2026, 17:24.

      Kommentar


        So, nachdem ich den OpenKNX IP Router augenscheinlich erfolgreich als Interface nutzen kann, habe ich natürlich gleich nochmal einen Scan über die ETS versucht.
        Plötzlich taucht aber nicht mehr folgender Fehler auf
        Bildschirmfoto 2026-01-27 um 11.40.44.png <<<<< IP des IP Interface
        sondern folgender

        Bildschirmfoto 2026-01-27 um 11.41.01.png <<<<< IP des OpenKNX IP Router

        Auch hier wieder ganz kurios. Wenn ich danach das OpenKNX Dali GW oder auch einen anderen Teilnehmer Programmieren will, so klappt das ohne Probleme über die Verbindung des IP Router.

        Der Konsolsenauszug hat aber leider auch wieder keinen Fehler ausgeworfen.

        Als Nächstes doch mal eine USB Schnittstelle probieren?

        Zuletzt geändert von shortyle; Heute, 11:52.
        Gruß David

        Kommentar


          Naja die Fehlermeldung ist ja eindeutig.
          Die ETS kann keine Verbindung zum OpenKNX IP Router aufbauen (ich nehme an das ist Tunneling?).

          Da hilft kein USB interface^^

          Aber ich blicke bei dir gerade nicht durch.
          Was ist denn JETZT der aktuelle Fehler?
          Schnittstelle nicht erreichbar, aber es geht trotzdem wenn du ihn danach auswählst, aber auch wieder nicht?
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

          Kommentar


            Woran sehe ich, ob es Tunneling oder Routing ist? Ich vermute aber es ist Tunneling, da in der Diagnose, bei der Programmierung einer Applikation, die PA des Tunnel1 erscheint, welcher mit der IP der ETS belegt ist.

            Problem ist, dass der Scan nach EVGs mit dem o.g. Fehler abbricht. Das erschließt sich mir aber nicht so ganz, da ich über die selbe Schnittstelle direkt nach einem Scan irgendein KNX Teilnehmer (z.B. das OpenKNX Dali GW selber) programmieren kann. da läuft die Verbindung dann auch über den Router.

            Bildschirmfoto 2026-01-27 um 12.16.17.png
            Zuletzt geändert von shortyle; Heute, 12:19.
            Gruß David

            Kommentar


              shortyle geht dies über dein altes Enertex IP Interface denn? Diese Konstellation muss ja funktioniert haben in der Vergangenheit und so würden du die auch die Komplexität etwas verringern.

              Bezüglich Tunneling oder nicht was hast du den in der ETS bei den Schnittstellen konfiguriert?

              Kommentar


                Der Scan hat bei mir leider noch nie über die ETS geklappt. Nur über die Konsole. Hatte das Problem mit dem Interface vor ca 1,5 Jahren schon mal thematisiert, mich dann aber mit der Konsole zufriedengeben. Die beiden OpenKNX Dali GW sind aber (noch) nicht im produktiven Einsatz, daher hatte ich das ganze auch etwas aus den Augen verloren.

                Beim IP Interface kommt der Fehler (erster Screeshot) aus Post #498.
                Beim IP Router ist es der zweite Screenshot.

                Also ich bin vermutlich zu blöd oder blind, aber in den Schnittstelleneinstellungen habe ich nix gefunden wo ich diesbezüglich was einstellen kann ob routing oder tunneling
                Gruß David

                Kommentar


                  Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
                  aber in den Schnittstelleneinstellungen habe ich nix gefunden wo ich diesbezüglich was einstellen kann ob routing oder tunneling
                  kannst du auch nicht.
                  Bei Routing ist auch der Router nicht die Schnittstelle, sondern die Netzwerkkarte deines ETS Rechners.
                  So zeigt es die ETS auch an (wenn es mind. einen SearchReponse gibt eines Gerätes das KNX-IP Routing supportet).
                  OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X