    gibt es denn einen grund, warum das eine zweite applikation machen muss?

    Kommentar


      Der Grund ist die KNX Spezifikation.

      Mit KNX Data Secure machen wir gerade erste Gehversuche. Das wird aber noch lange dauern.

      Gruß Mike
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

      Kommentar


        Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
        Der Grund ist die KNX Spezifikation.
        genau, ein Router, Masker 091A, hat per Definition einfach keine KOs. Damit kann er keine GAs senden und empfangen.

        Man müsste das so machen wie es alle Hersteller machen, mit einer zweiten Applikation - und dafür ist die OpenKNX Architektur heute nicht gebaut.
        Da müsste man ziemlich viel umbauen - und dafür sehe ich einfach ein sehr schlechtes Kosten/Nutzenverhältnis, denn damit lassen sich keine neuen Features umsetzen sondern lediglichim besten Fall etwas HW einsparen, die im Vergleich aber sowieso günstig ist.

        Insofern ist das nicht mal auf meiner ToDo-Liste.
        Ein weiterer Aspekt ist, dass ein Router ein Gerät ist das sehr zuverlässig und stabil laufen sollte, da es ein "Single Point of Failiure" ist - auch hier ist es vorteilhaft, wenn da keine weiteren Sachen darauf laufen.
        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

        Kommentar


          Was allerdings in Planung ist, ist ein Logikmodul (eventuell auch mit VPM und Zustandsautomat) als IP-Gerät mit Network-Services. Und hier ist NTP mit auf der Liste.

          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            Vielen dank für die detaillierte Erklärung Ing-Dom!

            Danke Waldemar, das reicht mir. Eine TE hab ich eh noch frei neben den anderen OpenKNX Geräten.

            Kommentar


              Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
              Mit KNX Data Secure machen wir gerade erste Gehversuche
              Wie siehts denn mit IP Secure aus? Das ist ja imho weit weniger komplex.

              Braucht man Data Secure überhaupt bei einem reinen Router? Also außer evtl. für Programmierung.

              Kommentar


                IP secure steht gerade nicht im Vordergrund.
                Hab mir das schon mal angeschaut, aber es fehlt unter anderem die Kurve NIST K283 in vielen crypto libs.
                So ganz trivial ist das auch nicht.

                Ja für Linienkoppler und Router ist Data Secure eig egal, solange es nur ums weiterleiten geht.
                Aber wir machen ja nicht nur Router

                Gruß Mike
                OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                Kommentar


                  Ing-Dom

                  Hallo,

                  welche maximale Telegrammlänge unterstützt Hardware und Firmware?

                  Gruß
                  Michael

                  Kommentar


                    Das Maximum von 255.
                    Ergibt eine effektive Nutzdatenlänge von 253 Bytes.
                    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                    Kommentar


                      Hallo Zusammen,

                      ich bekomme folgende Meldung wenn ich versuche geänderte Einstellungen auf die Geräte zu übertragen.

                      image.png
                      Vermutlich liegt es wieder an einem Topologiefehler bei mir, da ich den IP Router für die Kommunikation zweier Abschnitte über Netzwerk nutze und dann noch ein IP Interface für die ETS. Ziehe ich das Netzwerk am Router ab, geht es auch sofort. Ich habe auch KNX-IP und IP-KNX die Broadcasts geblockt in der Router Applikation und dachte dies löst mein Problem aber so ist es leider nicht :-(

                      Kann dies eventuell doch nicht an der Topologie liegen? Und einen weitere Einstellung die ich am Router ändern muss beseitigt das Problem?

                      Grüße

                      Marco

                      Kommentar


                        Wirehark- oder Gruppenmonitoraufzeichnung wäre hilfreich.
                        So kann man fast nichts dazu sagen...
                        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                        Kommentar


                          Wollte nochmal Rückmeldung geben, es war ein Layer 8 Problem, die Schnittstelle in der ETS war nicht mehr auf statisch sondern hatte sich auf Automatisch verstellt, daher hatte der nicht immer das MDT IP Interface genommen. Ich habe dies erst gar nicht gesehen, mich dann aber gewundert warum im Bus Monitor Tunneling Adressen des OpenKNX Routers waren beim Programmieren.

                          Kommentar


                            Zitat von MarcoLanghans Beitrag anzeigen
                            , die Schnittstelle in der ETS war nicht mehr auf statisch sondern hatte sich auf Automatisch verstellt
                            diese autromatische Auswahl der Schnittstelle in der ETS ist ein ganz mieses Feature, das geht mir dermaßen auf den Zeiger...
                            OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                            Kommentar


                              Hallo,

                              ich bin Einsteiger in der KNX-Welt und baue mir gerade mein erstes Testboard auf.
                              Bevor ich in ein kommerzielles IP-Interface investiere, stellt sich für mich die Frage, ob der OpenKNX-IP-Router direkt als primäres Interface zur ETS genutzt werden kann?
                              Oder muss die Konfiguration des Routers erst über eine andere Schnittstelle per ETS erfolgen?

                              Viele Grüße
                              Ole

                              Kommentar


                                Die OpenKNX Geräte sind nicht für komplette Einsteiger.
                                Man muss den Router auch erst selbst fertig Löten und per USB die Firmware selbst übertragen und die knxprod erstellen.

                                Ich würde dir daher eher empfehlen auf ein günstiges IP Interface zu gehen.

                                Gruß Mike

                                ​​​​​
                                OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW