    Zitat von Sisamiwe Beitrag anzeigen
    Was ich beschrieben hab, ist im "Statusfeld" im OBIS-Code 1.8.0 (und vermutlich auch 2.8.0). Es ist also kein extra OBIS-Code, sondern Teil der Message von OBIS 1.8.0. Darin sind neben dem Wert auch die Einheit, der Scaler und eben auch der Status implementiert.
    Hi Sisamiwe ich hab mir das nochmal angeschaut. Das Problem was ich sehe ist, das ist kein Standard. Das Statusfeld ist Variable bis zu 64bit lang und die Bits sind Herstellerabhängig. Es ist auch sogar nichtmal klar, auf welchem OBIS das Status kommt. Theoretisch kann jeder OBIS ein solches Statusfeld haben.

    Das einzige was mir einfallen würde ist, ich nehme das erste Statusfeld was reinkommt und geben das Roh auf den Bus aus. Aber ist die nächste Frage welchen DPT nehm ich? Ein DPT_Value_4_Ucount​ muss bei 64bit 32bit blind verwerfen. Und dann frag ich mich. Lohnt das überhaupt?
    OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

    Kommentar


      Sisamiwe im nächsten Release kannst du den Status auswerten. Ich liefere hierfür ein 32bit Statuswort-KO, um es mit dem Logikmodul geräteintern auszuwerten. In der Doku wird es auch ein Beispiel geben, so wie Bit-Tabellen für 16bit und 32bit. Dann kann jeder selber prüfen was sein Zähler kann und das auswerte was er haben möchte.

      mumpf nutzt das um den Stromfluss bei seinem nicht freigeschalten Zähler auszulesen
      OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

      Kommentar


        Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
        im nächsten Release kannst du den Status auswerten
        Super! Vielen Dank!