du könntest 3v3 und 3v3_2 im USB-Betrieb brücken und dann an der konsole "sen test mode" ausführen.
Kommentar
-
Danke. Wo finde ich die kontakte? Auf dem Progger? Beschriftet mit 3V3 und V2?Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigendu könntest 3v3 und 3v3_2 im USB-Betrieb brücken und dann an der konsole "sen test mode" ausführen.
Was mir eben aufgefallen ist:
Ist das normal wenn kein Bus angeschlossen ist?Code:0d 00:00:01: Watchdog: Start with a watchtime of 16s 0d 00:00:01: Watchdog: The knx flash is erased due to too many restarts (5)
Kommentar
-
ein Blick auf die PCB hätte geholfen, J40.Zitat von skywalker007 Beitrag anzeigenWo finde ich die kontakte?
neinZitat von skywalker007 Beitrag anzeigenIst das normal wenn kein Bus angeschlossen ist?
Kommentar
-
Man verzeihe mir meine Blindheit. Die Beschriftung war teils unter dem aufgelöteten Stecker versteckt.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenein Blick auf die PCB hätte geholfen, J40.
Danke für den hint.
Der sensor wird tatsächlich nicht erkannt.
Ich habe noch einen aus meiner zweiten Bestellung. Werde den mal am Wochenende testen.
image.png
Kommentar
-
hm - welchen hast du nun angesteckt? veml, sht oder beide?
Kommentar
-
Nur den VEML. Mit dem lief es vorher problemlos bevor ich den sht31 gekauft hab. Ich mess Samstag mal die Kontakte durch.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenhm - welchen hast du nun angesteckt? veml, sht oder beide?
Kommentar
-
Hast Du das Gerät mal stromlos gemacht? Oder nur resetted? Falls nicht, dann mal für 30s komplett stromlos machen.
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
bei den smd buchsenleisten kommst es immer mal wieder zu schlechten lötstellen, das geht dann mal, mal nicht.
Ich kann deine Fähigkeiten hier nicht beurteilen, aber du wärst nicht der erste.
Das der VEML dabei irgendwie beschädigt wurde, ist unwahrscheinlich.
Kommentar
-
Hat leider ein paar Tage gedauert.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenSollte egal sein, aber messe mal beides, sollten sich die Ergebnisse unterscheiden ist das auch ein Ergebnis.
signal-2026-01-16-113114.jpg signal-2026-01-16-113114_002.jpg signal-2026-01-16-113114_003.jpg
Widerstand BCU
GND zu 3.3V: 47.3 K
GND zu 3.3V: 23.3 K
Widerstand J40
GND zu 3.3V: 7.16 M
GND zu 3.3V2: 4.5M (stieg auch immer weiter an je länger ich die Prüfspitzen angehalten habe)
Vermutlich absolut nicht, wie es sein sollte?
Kommentar
-
grundsätzlich muss ich sagen sehen die Lötarbeiten nicht so toll aus, und auch eine Reinigung wäre anzuraten.
Insbesondere fällt mir hier die Löstelle an der BCU auf zu GND, was auch den deutlichen Unterschied der Messungen an der BCU und an J40 erklärt.
Du musst zusehen dass du Pad und Bauteil erhitzt und beides benetzt wird und sich eine Hohlkehle bildet.
Screenshot 2026-01-16 120838.png
Kommentar
-
Ich hab die Buchsenleisten noch mal nachgelötet und nun geht alles wieder. Es war dann wohl eine kalte Lötstelle.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenbei den smd buchsenleisten kommst es immer mal wieder zu schlechten lötstellen, das geht dann mal, mal nicht.
Ich kann deine Fähigkeiten hier nicht beurteilen, aber du wärst nicht der erste.
Das der VEML dabei irgendwie beschädigt wurde, ist unwahrscheinlich.
Danke nochmal für deine Hilfe.
Kommentar
-
Der hat einen ADUM3160Zitat von skywalker007 Beitrag anzeigen
Du wirst für viele Fälle aber einen mit ADUM3165 oder ADUM4165 benötigen.
Das betrifft nicht einfach nur die Geschwindigkeit, sondern in welchem Modus die USB Verbindung enumeriert werden kann, was dazu führt, dass es halt einfach gar nicht funktioniert.
Ebenso ist der DC/DC Wandler dieser extrem günstigen Isolatoren meist auf 1W also knapp 200mA@5V beschränkt was für vieles auch nicht ausreichend ist.
Zumindest 2W oder 3W was dann am Eingang den USB Default (ohne Anmeldung) erlaubten 500mA näher kommt ist sehr zu empfehlen.
Zuletzt geändert von Techi; 18.01.2026, 03:49.
Kommentar
-
Danke. Ich hab ihn gestern mit dem UP1-PM-HF ausprobiert und da hat er problemlos funktioniert. Sollte ich in Zukunft bei anderen Anwendungsfällen auf Probleme stossen dann behalte ich deine Anmerkung im Hinterkopf.Zitat von Techi Beitrag anzeigenDer hat einen ADUM3160
Du wirst für viele Fälle aber einen mit ADUM3165 oder ADUM4165 benötigen.
Kommentar