OpenKNX UP1 Präsenzmelder+ (UP1-PM-HF): Neuer Präsenzmelder u.a. für die Wandmontage

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Die Lötstellen sehen jetzt nicht sehr sauber aus. Zu lanage draufgehalten oder zu wenig Flussmittel? Hast du mal überprüft ob du irgendwo Kontakte gebrückt hast oder überhaupt richtiger Kontakt besteht? Kannst du die Kontakte durchmessen?

    Kommentar


      Stimmt. Ist sicher nicht die hohe Lötkunst, hat aber bei bisherigen Open-KNX Geräten dennoch immer geklappt.
      Habe die Geräte auch nochmal in Augenschein genommen und durchgemessen. Die Durchgänge scheinen mir als absoluten Laien passend zu sein.


      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
      vielleicht mal über das Script programmieren.
      Habe mal die flash_nuke drauf gepackt und anschließend erfolgreich per Script die FW. Leider ohne Erfolg.

      Kommentar


        Zitat von Cepheus Beitrag anzeigen
        Die Lötstellen sehen jetzt nicht sehr sauber aus
        das kann ich nur unterstreichen. Vielzuviel Lot - da baut an schnell einen Brücken, gerne auch mal relativ hochohmig, die sind dann furchtbar zu finden.

        Zitat von jolt19 Beitrag anzeigen
        Mit angeschlossenem Progger leuchtet die Led auf Knopfdruck dauerhaft rot auf. Nochmals drücken und sie geht aus.
        das bedeutet mit USB Versorgung läuft der RP2040 im loop.

        Was passiert bei KNX Betrieb wenn du die Sensoren runternimmst?

        Bitte nochmal an KNX anstecken und dann die beiden 3.3V Rails messen. Am besten einfach am J40.
        Auch mal kontrollieren ob die BCU warm wird oder am besten direkt messen wieviel Busstrom das Gerät nimmt (Multimeter zwischenschalten).
        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

        Kommentar


          Ohne Sensoren zeigt sich das gleiche Bild wie mit.
          An den beiden 3.3V an J40 habe ich Durchgang. Strom kann ich gerade leider nicht messen, da mein Multimeter die Grätsche gemacht hat und ich nur ein Duspol zur Verfügung habe. Muss ich zum Anlass nehmen mir ein neues Multimeter zu besorgen.

          Kommentar


            Hallo zusammen,
            ich hab es endlich mal in Angriff genommen meinen ersten UP1-PM-HF zusammen zu löten.
            Als Software habe ich den Raumcontroller 5.1.5 drauf gespielt. Wahnsinn was da an Funktionen drin sind. Muss ich mich wohl mal ein paar Tage reinfuxen.
            Frage: Hat jemand das Gerät schon mal mit einem Temp/Hum Sensor ausgestattet? Ist das in der gleichen Gira Blende realistisch oder eher blödsinn weil alles viel zu dicht gepackt ist und man eh keine realistischen Werte bekommt?
            Wenn externe Sensoren, was setzt ihr da ein?
            danke und VG! Till

            Kommentar


              Zitat von skywalker007 Beitrag anzeigen
              Ist das in der gleichen Gira Blende realistisch oder eher blödsinn
              aus meiner Sicht eher Blödsinn.

              Zitat von skywalker007 Beitrag anzeigen
              Wenn externe Sensoren, was setzt ihr da ein?
              SHT31 in einer separaten Dose unterm dem PM, mit einem Berker Sensoreinsatz. Der SHT31 wird einfach an das mitgelieferte Extension Kabel gelötet. Dafür ist es dabei.
              BME680 und derivate sollte auch gehen.
              OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

              Kommentar


                Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                Bitte nochmal an KNX anstecken und dann die beiden 3.3V Rails messen. Am besten einfach am J40.
                Auch mal kontrollieren ob die BCU warm wird oder am besten direkt messen wieviel Busstrom das Gerät nimmt (Multimeter zwischenschalten).
                Nach längerer Zeit konnte ich mich nun endlich nochmal meinen nicht laufenden Geräten widmen und messen.
                Ich hatte damals nicht alle aufgebaut. Die verbliebenen habe ich von jemandem der gut löten kann machen lassen und bei meinen Lötkunstwerken hat er auch nochmal Hand bzw. Lötkolben angelegt. Leider läuft von insgesamt 5 Geräten nur eines. Fehlerbild sind verschiedene:


                Gerät A: LED leuchtet konstant grün sehr hell. Reagiert nicht auf Prog-Taste. Busstrom konstant 3,68 mA (ohne angesteckte Sensoren), 1,26V auf 3V3 und 4,54V auf 3V3_2 Rails an J40. BCU wird nicht warm

                Gerät B:LED leuchtet konstant grün, aber nicht so hell wie Gerät A. Kurios: Finger auflegen auf die BCU lässt LED heller Flackern. Reagiert nicht auf Prog-Taste. Busstrom konstant 2,93 mA (ohne angesteckte Sensoren), 0,57V auf 3V3 und 3,38V auf 3V3_2 Rails an J40.BCU wird nicht warm

                Gerät C: LED leuchtet gar nicht. Reagiert nicht auf Prog-Taste. Busstrom konstant 3,50 mA (ohne angesteckte Sensoren), 1,45 bis 1,55V auf den 3,3V Rails an J40.BCU wird nicht warm

                Gerät D: LED leuchtet konstant schwach rot. Reagiert nicht auf Prog-Taste. Busstrom konstant 3,39 mA (ohne angesteckte Sensoren), 1,5V auf den 3,3V Rails an J40. BCU wird nicht warm​

                Kommentar


                  Dir ist schon klar das wenn keine Firmware auf dem Gerät läuft erstmal die LED in irgend einem Zustand sein können. Daher welche Firmware hast du den auf das Gerät kopiert. Das nur bei dir einfach 4 von 5 Geräte kaputt sind kann ich mir nicht vorstellen.

                  Hast du mal deinen Busgemessen ob dort die 30 Volt anliegen?
                  OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                  Kommentar


                    alle 4 Geräte haben gemeinsam, dass die 3.3V Rail, die MCU und Flash versorgt nicht hochkommt.
                    Da ist das was die LEDs machen völlig irrelevant, da kann die MCU alles mögliche "falsch" machen.

                    Die Frage ist welcher gemeinsame Fehler bei dir - und nur bei dir - vorliegt, das dieses Verhalten erzeugt.
                    Gleichartiger Defekt an allen deinen Geräten schließe ich absolut aus. Ich hab sonst keine Rückläufer. Das wäre aufgefallen.


                    War die Messung mit oder ohne verbundene Sensoren?
                    Wenn mit, dann bitte mal ohne Sensoren wiederholen. Bitte immer nur kurz betreiben (zur Messung).

                    Dann bitte mal den Widerstand zwischen 3v3 und GND messen.

                    Und dann bitte noch Fotos der Vor- und Rückseite der Platine. Evtl fällt mir was auf.

                    Achja - eine (fachgerechte) Reinigung der Lötstellen hat auch schon öfters mal geholfen..
                    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                    Kommentar


                      Messungen habe ich alle ohne Sensoren gemacht.
                      Widerstandmessung auch an J40 oder an der BCU? Muss die Messung erfolgen, wenn das Gerät Busspannung hat, oder ohne?
                      Fotos mache ich morgen im hellen.
                      Mein Bekannter hat da sein bestes gegeben Litze mittels Entlötlitze zu entfernen und die Lötstellen mit Bleihaltigem Lötzinn nachgearbeitet. Besser bekomme ich persönlich das wohl nicht hin.

                      Ach ja, es ist die neueste Version 5.1.5 des OAM-RaumControllers aufgespielt. Busspannung beträgt 29,4V. Da sollte das Problem also nicht liegen.

                      Schon mal vielen Dank für die Unterstützung!

                      Kommentar


                        Zitat von jolt19 Beitrag anzeigen
                        Widerstandmessung auch an J40 oder an der BCU?
                        Sollte egal sein, aber messe mal beides, sollten sich die Ergebnisse unterscheiden ist das auch ein Ergebnis.

                        Zitat von jolt19 Beitrag anzeigen
                        Muss die Messung erfolgen, wenn das Gerät Busspannung hat, oder ohne?
                        Ohne Busspannung oder USB !

                        Zitat von jolt19 Beitrag anzeigen
                        Mein Bekannter hat da sein bestes gegeben Litze mittels Entlötlitze zu entfernen und die Lötstellen mit Bleihaltigem Lötzinn nachgearbeitet. Besser bekomme ich persönlich das wohl nicht hin.
                        Ich kann nur eine grünliche Reinigung empfehlen, zB mit sowas
                        https://www.amazon.de/Kontakt-Chemie...dp/B000NI2NSG?
                        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                        Kommentar


                          Kurze Frage gibt es für die Blindabdeckung auch eine Bohrschablone oder Maße, weil bei dir gibt es die ja nur in Weiß und da wäre es hilfreich für andere Farben die Info zu haben wo man Bohren muss.

                          Kommentar


                            die Maße kannst du dir aus dem KiCad holen, oder hier das stl meiner Schablone
                            Angehängte Dateien
                            OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                            Kommentar