    Das war mit bewusst Volker, steht ja unten rechts 20AWG.

    2,5qmm sind eventuell ein bisschen übertrieben und waren nur aus der Luft gegriffen. Aber es sollte bei den Voltus Spots definitv dicker werden.... das ist schon arg dünn....

    EDIT: ewfwd da hast du recht, 0,75 wäre angemessen.
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 10.01.2020, 11:04.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Macht die Leitungen bei der nächsten Charge einfach dicker (2,5qmm), kostet euch fast nichts, aber es ist wesentlich günstiger für den Kunden da er sich die ganze zusätzliche Absicherung sekundärseitig sparen kann.
    Wieso 2,5mm²? Das wären bis zu 32A. 0,75mm² für 15A wären eigentlich ausreichend

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Für mich zeigt Volker's Bild jedoch einen Spot mit Ordentlichen Litzen
    Um Missverständnisse zu vermeiden: die gezeigten Brumberg-Litzen sind mit 20AWG 105° 600V beschriftet, das sind 0,52mm2 und keine 2,5mm2.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Naja Voltus Michael, das weißt du besser ob es bei allen so ist oder nicht.
    Für mich zeigt Volker's Bild jedoch einen Spot mit Ordentlichen Litzen bei denen es nicht passieren wird, dass die Abregelkennlinie und dessen Strom eines Meanwell HLG die Leitung zum Glühen bringt, wie es bei den dünnen Aderchen links jedoch in Vergangenheit möglich war wie concept Heinz gezeigt hatte mit seinem Versuch.

    Macht die Leitungen bei der nächsten Charge einfach dicker (2,5qmm), kostet euch fast nichts, aber es ist wesentlich günstiger für den Kunden da er sich die ganze zusätzliche Absicherung sekundärseitig sparen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    da hat Brumberg ordentliche Anschlusslitzen
    Das ist irreführend. Es ist ein Beispiel von dickeren Anschlusslitzen. Brumberg hat auch "unsere" und "andere" im Sortiment.... Kurz gesagt: Bei Brumberg macht sich über solche Dinge Niemand Gedanken. Ich kann das sagen, weil ich bei mehreren Gelegenheiten mit Einkauf und Produktmanagement zusammengearbeitet habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    Wenn das für Voltus in Ordnung ist, kann ich den Spot auch mal kurz ins Röntgengerät stecken, dann könnte man den Aufbau sehen...
    Ja ist ok. Danke der Nachfrage!

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Gast1961: Heftiger Unterschied , da hat Brumberg ordentliche Anschlusslitzen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Einfach den Querschnitt der Leitungen erhöhen
    Weil ich gerade einen alten 350mA CC-Spot in der Hand hatte ein Querschnittsvergleich:

    querschnitt_spot_zuleitung.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Hauke hat recht, lasst die Sicherungen weg. Einfach den Querschnitt der Leitungen erhöhen reicht absolut aus, sodass bei einem Fehlerfall der abgesenkte Strom von den Meanwell Netzteilen die Leitung nicht so stark erhitzen kann, dass sie abraucht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • r0bse
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen

    Wir werden sicher in kürze eine Aussage von hjk bekommen. Der hat auch Muster erhalten.
    Das würde mich auch interessieren, da ich gern die MDT LED KNX Aktoren einsetzen möchte. Wenn die Spots mit den MDT Aktoren steuerbar wären, würde ich auf die neue Version schwenken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Haukee
    antwortet
    Bitte keine Sicherungen einbauen. Das kostet nur Wirkungsgrad (z.B. 500mA Feinsicherungen haben um die 2 Ohm) und bringt dank Überlastabschaltung der Controller sowieso nichts. Die würden nicht auslösen.
    Jeder der will kann doch selbst Sicherungen einbauen.


    Einen Kommentar schreiben:


  • barontigger
    antwortet
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    Wenn das für Voltus in Ordnung ist, kann ich den Spot auch mal kurz ins Röntgengerät stecken, dann könnte man den Aufbau sehen...

    Grüße
    Wenn er nicht anders als die 4+4 W Version aufgebaut ist, dann ist es simpel. Ganz unten ist die Elektronik angebracht (quasi mit dem Rücken auf der Abschlussplatte) . Dann etwas Luft im Zwischenraum und dann auf einer 2. Ebene das LED Modul auf einer Trägerplatte. Modul u Elektronik sind nicht fest mit dem Gehäuse verklebt bzw lassen sich leicht lösen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen

    ok, ist notiert. Das mit den Litzen haben wir auch schon auf dem Zettel.
    Wobei die passende Sicherung finden schon ne kleine Wissenschaft für sich ist. Der Spot dürfte die Sicherung auch stark erwärmen, daher ist es wichtig die passende zu finden, nicht dass die Spots dann nacher alle reihenweise ausfallen weil die Sicherung zu schnel durchbrennt

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Wenn das für Voltus in Ordnung ist, kann ich den Spot auch mal kurz ins Röntgengerät stecken, dann könnte man den Aufbau sehen...

    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen

    Wäre allerdings ein ganz nützliches Feature für die nächste Generation. Dann wären auch die für höhere Ströme viel zu dünnen Anschlusslitzen nicht mehr so problematisch.
    ok, ist notiert. Das mit den Litzen haben wir auch schon auf dem Zettel.