Ich habe von einem Stripe Hersteller die Messwerte des eigenen und anderer (wobei es da wenig RGBCCT am Markt gibt) bekommen, die waren sehr detailliert (ich glaube das waren 50K Sprünge). Die habe ich dann als Diagramm geplottet. Ich meine das auch mal hier gepostet zu haben, kann ich die nächsten Tage nochmal raussuchen.
das ist allerdings Fachsimpelei auf sehr hohem Niveau. Ob in der Praxis wirklich ein Unterschied zwischen dem enertex Approach und dem noch detaillierteren mit dem Auge feststellbar ist, würde ich gerne mal testen, bezweifle ich aber tendenziell eher.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Neuer LED Dimmsequenzer 20A/5x
Einklappen
X
-
Wie stellst du das ein? Messgerät oder rein nach Empfinden?Zitat von livingpure Beitrag anzeigenda meistens im wärmeren Bereich mehr als im kälteren beigemischt werden muss.
Einen Kommentar schreiben:
-
auch wenn ich deinen request unterstütze, wozu brauchst du das bei einem RGBCCT stripe? Da könntest du mit einem breiten TW Spektrum und dank grüner LED doch noch viel mehr rausholen?Zitat von knxodernix Beitrag anzeigenIch bin grad an der Planung für die Fertigung eines RGBCCT LED-Stripe.
Genial dafür wären mehr Optionen für die Grün Beimischung. Die gewählte lineare Variante ist schon brauchbar, aber etwas mehr Einflussnahme darauf wäre noch besser, da meistens im wärmeren Bereich mehr als im kälteren beigemischt werden muss.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo liebes Forum,
im Rahmen eines größeren Sanierungsprojektes, plane ich mein Haus mit KNX umzurüsten. Derzeit stecke ich in Testphase. Dafür habe ich mir ein nettes KNX Testbrett zusammengebaut und auch schon einiges in der ETS inkl. Integration zum Homeassistant als VISU durchgespielt.
Soweit "komme ich klar" :-)
Bzgl. der Lichttechnik habe ich mich entschieden eine Mischumgebung zu fahren:
1. 230V mit MDT Dimmaktoren
2. 24V LED Stripts und Spots TW, RGBCCT mit MDT und Enertex Treibern
3. Im Außenbereich Philips Hue
Sprich Hauptbeleuchtung fest verkabelt. Bei den 24V Leds habe ich an einer Stelle Probleme:
Bei den RGBCCT Spots, welche ich über den Enertex Dimmsequenzer 20A/5x ansteuere würde ich es gerne, ähnlich wie man es z.B. aus der HUE-Welt kennt, eine Möglichkeit haben, entweder im RGB-Raum zu arbeiten oder direkt CCT (WW.KW).
Wenn ich aber den Enertex in den RGBCCT Modus betreibe, kann ich zwar den RGB oder HSV Farbraum schön steuern, die Steuerung der des CCTs ist mir aber leider nicht möglich.
Als einiziger Workaround ist es mir gelungen, den Controller als RGB+TW zu betreiben und dann den RGBCCT Spot quasi als "zwei Lampen" daran zu betreiben. Hier ist dann aber das Problem, das wenn ich vorher RGB eingestellt habe und danach aber im CCT Raum arbeiten möchte, ich vorher den RGB-Teil explizit ausmachen muss und anderesrum.
Mache ich hier einen Denkfehler? Geht das irgendwie netter wie in der "HUE Welt"?
Einen Kommentar schreiben:
-
enertegus
Ich bin grad an der Planung für die Fertigung eines RGBCCT LED-Stripe.
Es gäbe für die TW-LED schöne Fullspektrum LED, die aber im Kaltweis-Bereich nur bis etwa 4400K gehen. Der Dimmsequenzer unterstützt die KW-Seite aber nur bis 4700K
Gibt es technische Gründe nicht tiefer zu gehen, z.B.: bis 4000K, (Grünbeimischung Ext. TW?) oder ist vielleicht eine Erweiterung per Update möglich?
Ist ja jetzt kein Einzelfall denke ich: https://knx-user-forum.de/forum/supp...ei%C3%9F-4700k
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe heute mal zum Spaß geguckt was bei mir an Kanal C ist und ob da was glimmt. Ich habe dort ein LED- Stripe und der glimmt absolut nicht. Ich habe aber auch 488Hz eingestellt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kurzes Feedback: ab einer Frequenz von 488 Hz tritt das Problem mit dem Glimmen der LED auf Kanal C nicht mehr auf. (Prametriert über ETS, im Testmenü ist diese Einstellung nicht möglich ... vielleicht könnte man diese Option auch dort hinzufügen).
Danke nochmal an den guten Support seitens Enertex & Voltus!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe meine Aktoren zu Enertex geschickt und hier konnte das Problem behoben werden. Bei Schuhmi bist du an der richtigen Adresse. Das Problem ist eine Kombination aus Leuchtmittel und Ansteuerung der Kanäle - Aktor intern.Zitat von JoJo2 Beitrag anzeigen
Ich habe genau das selbe Phänomen. Einkopplung oder ähnliches konnte ich ausschließen. Der Led-Streifen leuchtet auch direkt angeschlossen dunkel weiter (eher ein glimmen). Das Ganze tritt nur bei Ausgang C auf, alle anderen Ausgänge sind nicht betroffen.
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Reklamation bei Voltus bis jetzt leider ohne Rückmeldung.
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, bei einem Kollegen hat die Umstellung der Dimmfrequenz auf 1200Hz die Situation verbessert. Bitte probiere das einmal aus.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe genau das selbe Phänomen. Einkopplung oder ähnliches konnte ich ausschließen. Der Led-Streifen leuchtet auch direkt angeschlossen dunkel weiter (eher ein glimmen). Das Ganze tritt nur bei Ausgang C auf, alle anderen Ausgänge sind nicht betroffen.Zitat von RaVen90 Beitrag anzeigenHi,
Hat jemand eine ähnliche Erfahrungen bzw. eine Lösung?
Grüße,
Andreas
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Reklamation bei Voltus bis jetzt leider ohne Rückmeldung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ggf. könnte das von einer kapazitiven Einkopplung in die Leitung kommen. Bitte schalte mal alle Lichter, die in diesem Kabel/Installationsrohr verlegt sind aus und beobachte ob das schwache Leuchten aus ist.Zitat von RaVen90 Beitrag anzeigenmir nicht sicher, ob es hier her gehört, aber ich habe zwei von den Aktoren und bei beiden leuchtet das Leuchtmittel an Kanal C - sehr dunkel - weiter, wenn dieser ausgeschaltet ist. Die gleichen Leuchtmittel funktionieren am MDT Aktor ohne Probleme. Hat jemand eine ähnliche Erfahrungen bzw. eine Lösung?
Ansonsten könntest du auch einmal das Leuchtmittel posten, das du verwendest. Bisher kennen wir noch kein Leuchtmittel, dass Probleme verursacht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
ich bin mir nicht sicher, ob es hier her gehört, aber ich habe zwei von den Aktoren und bei beiden leuchtet das Leuchtmittel an Kanal C - sehr dunkel - weiter, wenn dieser ausgeschaltet ist. Die gleichen Leuchtmittel funktionieren am MDT Aktor ohne Probleme. Hat jemand eine ähnliche Erfahrungen bzw. eine Lösung?
Grüße,
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wie sieht es mit den aktuellen Plänen für eine kleine Version aus....
Einen Kommentar schreiben:
-
In den nächsten 3 Wochen werden da einige gebaut, was die Situation dann sicher entspannen wird.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: