Um also das Flackern weg zu bekommen sollte ich also eher LED Controller auftrennen und mit separaten Netzteilen/Netzteil-Gruppen versorgen als auf die Enertex LED Dimmsequenzer wechseln. Zumindest nehme ich dies mal aus den Infos mit, dass diese Variente mehr Erfolg verspricht.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Neuer LED Dimmsequenzer 20A/5x
Einklappen
X
-
Ja, das ist sinnvoller. Du musst das einfach mal durchsortieren. Nur die 300W auf eine Parallelschaltung von zwei Netzteilen. Nichts anderes auf diese Netzteilkombi.
Dann im ersten Schritt die anderen Kreise so aufteilen, das keine Parallelschaltung mehr von Netzteilen vorgesehen ist. Kritisch ist ein Kreis mit hoher Last in Bezug auf Beeinflussung der am gleichen Netzteil angeschlossen kleineren Kreise. Das muss man ausprobieren.
Sollte es dann immer noch flackern, wäre eine weitere Aufteilung (Netzteil) sinnvoll.
Das Ganze natürlich mit konsequent sternförmiger, niederohmiger Verdrahtung und ggf. Test mit höchster Schaltfrequenz. Die Leitungslänge der Netzteile zu den Controllern muss dabei nicht gleich lang, sondern nur kürzestmöglich sein.Gruß Bernhard
Kommentar
-
Zitat von macpret macpret Beitrag anzeigenWie kommst du auf 14? - am Controller 1 muss leider die Kanäle bündeln, um ausreichend Leistung bereitstellen zu können, sodass ich alle 16 Kanäle effektiv verwenden muss.
Ein Enertex Netzteil hat 160W, die drei in Parallelschaltung haben in Summe 450W.
Aber wenn du wirklich auf die Enertex wechseln möchtest, dann kauf dir doch erstmal einen Controller und teste ob das flackern Weg ist. Wie gesagt hatte ich das Problem mit Panels auch (was ja auch LED Stripes sind). Nach dem Umbau ist das flackern deutlich besser geworden und nach dem Wechsel auf 1200Hz sind alle verschwunden.
Gleichzeitig hat es bei mir dazu geführt, dass ich keine PTfix mehr brauchte (enorme Platzersparnis), da für jeden Kanal ein einer Abgang für + und - existiert. Du bräuchtest du zumindest noch für das Zusammenfassen zwei PTfixs.Zuletzt geändert von traxanos; 20.01.2022, 08:15.
Kommentar
-
Zitat von traxanos Beitrag anzeigenIch hatte dein Setup nicht durch gerechnet. Aber bei Enertex gibt es halt keine Parallelschaltung mehr. Das kann jeder Kanal bis auf 5A gehen. Wobei die Summer aller Kanäle auch nicht 5A überschreiten darf.
Der genaue maximale Strom eines Kanals ist aber auch abhängig von der Dimmfrequenz und der Kabellänge.
Die genauen Kriterien findet man in den technischen Daten im Beipackzettel oder im Handbuch auf Seite 82:
http://www.enertex.de/downloads/1174...-20A-5x-DE.pdf
Enertex-Entwickler
Kommentar
-
Zitat von traxanos Beitrag anzeigenStimmt wie bin ich jetzt nur auf 5A gekommen? Das ist gerade das was diesen Controller so besonders machtEnertex-Entwickler
- Likes 1
Kommentar
-
Ich finde den neuen 5-Kanal Dimmsequenzer sehr schick, gerade in Verbindung mit RGBCCT. Da sind in der letzten Zeit recht ordentliche Stripes auf den Markt gekommen.
Hauptsächlich würde ich eher täglich CCT nutzen, RGB ist dann eher so ein "nice to have" bei Feiern oder am Abend am Pool. Also eher untergeordnet.
Was mir momentan noch nicht klar ist, ob ich den Dimmer mit RGBCCT mit meinen GT2 steuern kann, oder ob das nur über eine Visu geht in Verbindung mit externer Logik.
Im GT2 Topic wurde dazu folgendes angemerkt:
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenWenn ich das richtig sehe, kann der GTII die Ansteuerung mit Farbwahl nur über HSV. Er kann zwar einzelne RGB Werte senden, aber eben nicht mit kontinuierlicher Verstellung. Oder habe ich etwas übersehen?
Der Enertex kann hingegen RGB, aber nicht HSV. Also wird das nur mit exterer Logik gehen.
TW (auch mit erweitertem Farbbereich) hingegen sollte im Zusammenspiel funktionieren.
Kommentar
-
Beim schnellen Drüberschauen in der Applikation habe ich bei dem Farbslider im GTII nur HSV KOs gesehen. Vielleicht hat es aber mal jemand ausprobiert RGB mit dem GTII zu steuern.
Ist natürlich auch die Frage, ob man im GTII überhaupt die Farbsteuerung per Slider braucht. Ich habe es bei mir überall heraus genommen und nutze Szenen oder Visu.
TW geht ja in jedem Fall auch inkl. Farb-/Helligkeitssteuerung von GT.Gruß Bernhard
Kommentar
-
Zitat von knxodernix Beitrag anzeigenWas mir momentan noch nicht klar ist, ob ich den Dimmer mit RGBCCT mit meinen GT2 steuern kann, oder ob das nur über eine Visu geht in Verbindung mit externer Logik.
offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDer Dimmsequenzer kann HSV und RGB Ansteuerung.
Ich habe noch die erste FW und Appl. 1.3 und da habe ich es nicht gefunden, aber ggf. habe ich nicht gut genug gesucht.Gruß Bernhard
Kommentar
-
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenInteressant, ist das in der neueren Applikation/Firmware gekommen?
https://enertex.de/downloads/1174/11...-20A-5x-DE.pdf
S. 75, 76. Es gibt für R/G/B und HSV jeweils 1 Byte oder relative KOsoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von knxodernix Beitrag anzeigen...gerade in Verbindung mit RGBCCT.
Da sind in der letzten Zeit recht ordentliche Stripes auf den Markt gekommen.
würde ich sie in meine Tabelle gerne aufnehmen.
Grüße vom Tabellen-Walter
Kommentar
-
Zitat von knxodernix Beitrag anzeigen
Was mir momentan noch nicht klar ist, ob ich den Dimmer mit RGBCCT mit meinen GT2 steuern kann, oder ob das nur über eine Visu geht in Verbindung mit externer Logik.
Im GT2 Topic wurde dazu folgendes angemerkt:
Falls beides würde ich mal behaupten dass du es wie 2 Lampen im GT2 anlegen musst. Einmal HSV und einmal TW.
Die Frage ist was macht der Dimmer wenn du zB grün konfiguriert hast und willst dann die Farbtemperatur relativ oder auch absolut verändern. Da muss der Dimmer ja auf die andere Kurve springen und von einem Start Farbtemperaturwert ausgehen weil wenn das Teil auf Grün grade steht ist die Farbtemperatur ja nicht definiert in diesem Moment.
Kommentar
-
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenNicht ganz, es gibt noch einen PTFix rechts oben. Auch wenn er mit 6qmm angebunden ist, ist es nicht direkt am Netzteil Sternpunkt.
das sieht so aus wie die fehlerquelle. wie lang ist die 6mm2 leitung zwischen dem ptfix unten rechts und dem oben rechts?
sauber aufgebaut muss vom pftix unten rechts eine separate leitung zum plus-anschluss jedes led-stripes gehen.
edit: ich habe 2017 hier einen schaltplan reingestellt, wie man sowas richtig macht. der wurde schon 2000 mal heruntergeladen, also so langsam sollte sich das wissen etwas verteilt haben...
die dali-dimmer im plan kann man natürlich durch knx-dimmer ersetzen!
ist ein echtes projekt mit einem hlg-600 netzteil und nichts flimmert auch nur ansatzweise!Zuletzt geändert von concept; 29.01.2022, 04:33.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
Zitat von Schuhmi Beitrag anzeigenEin weiteres Feature des neuen Dimmers ist die sog. "Intelligente Pulsmustergenerierung zur Vergleichmäßigung der Netzteilbelastung". Dieses Feature minimiert ebenso ein Flackern der Leuchtmittel. Dabei werden die Pulsmuster der Dimmkanäle zeitlich so angeordnet, dass sie sich die Einschaltpulse der Kanäle nur minimal überschneiden. Ganz einfach gesprochen, werden dabei bswp. bei 4 Dimmkanälen, die zu 25% gedimmt werden, die Pulsmuster zeitlich so angeordnet, dass das Netzteil überhaupt keine Pulsbelastung mehr sieht.
(aber das es das bei den besseren tw-dimmern schon länger gibt, lag es ja auch irgendwie auf der hand...)gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
Kommentar