    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Wenn Du das Patch vom Thorsten bekommen hast und dich darauf beziehst, dann bitte mal im Betaforum melden bzw. weiterdiskutieren.
    Ansonsten noch die Frage: Lagerst Du ftp-Telegramme aus?
    Ich verwende
    EibStudio: 2.106 Mac
    Firmware: 2.011
    Patch: 2.104 ...ist das der Thorsten-Patch?

    Nein, auch kein FTP.

    Gerade wieder ist der Webserver nicht erreichbar (nur Favicon)...=>Neustart nötig

    Gruß, Markus

    Kommentar


      #32
      Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
      Ich verwende
      EibStudio: 2.106 Mac
      Firmware: 2.011
      Patch: 2.104 ...ist das der Thorsten-Patch?
      Nee, das ist er nicht. Bitte auch mal Dein Programm an den Support schicken, falls noch nicht geschehen.
      offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
      Enertex Produkte kaufen

      Kommentar


        #33
        Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
        Webserver: Reagiert nicht...nur das Ebertex-favicon wird angezeigt, danach ist Ende/leere Webseite
        Das favicon wird oft vom Browser hartnäckig aus dem Cache geholt, eventuell liefert das der Webserver garnicht mehr aus. Klarheit würde nur ein Wireshark-Log bringen.
        Aber kannst du erstmal den Quellcode der leeren Seite hier posten (Firefox: Strg+U)? Mich würde interessieren, ob überhaupt noch etwas drin steht.
        Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
        Amazon: KNXnet/IP Router
        , KNXnet/IP Interface

        Kommentar


          #34
          Hallo Thorsten,

          mache ich beim nächsten Webserver-Hänger (falls überhaupt noch einer nach dem Patch kommt...;-)

          Gruß,
          Markus

          Kommentar


            #35
            Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
            Hallo Thorsten,
            mache ich beim nächsten Webserver-Hänger (falls überhaupt noch einer nach dem Patch kommt...;-)
            Was hast Du denn für Webserver-Refresh-Zeit angegeben?
            offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
            Enertex Produkte kaufen

            Kommentar


              #36
              Ich meine es wären 15 Sek...kann erst heute Abend nachsehen.
              Über Mobile Device

              Kommentar


                #37
                Hallo allerseits,
                [WICHTIG]zum Eingrenzen des Fehlers habe ich eine Frageliste erstellt. Ich weiß, dass Ihr hier schon einige Fragen beantwortet habt, aber vielleicht könnt Ihr euch die Zeit nehmen die Fragen möglichst vollständig und genau zu beantworten. Da es hier um ein Absturzproblem geht, sollen bitte nur diejenigen antworten, bei denen der KNX-Teil (die Automatisierung) nicht mehr funktioniert.[/WICHTIG]
                Fragen:
                1. Patch-Version
                2. Wie oft kommt der Absturz vor?
                3. Ist der EibPC danach noch pingbar?
                4. Werden E-Mails verschickt? Wie oft? Ist TLS aktiviert?
                5. Welche E-Mail-Anbieter werden für Absender und Empfänger genutzt?
                6. Laufen Clients für den Webserver durchgehend? Wie viele? Welche Browser?
                7. Wie hoch ist die Webserver-Refreshzeit?
                8. Wird FTP genutzt? Wie oft? Mit welchem Server?
                9. Wird VPN genutzt?
                10. Wie hoch ist die Speicherauslastung?
                11. Welche Schnittstelle wird genutzt?

                Beispielantworten:
                1. Patch 2.104
                2. ca. 1x pro Woche
                3. EibPC ist per Ping noch erreichbar
                4. Ja, 1x pro Stunde, TLS ist aktiviert
                5. Absender: GMX, Empfänger: Googlemail
                6. Ja, es laufen insgesamt 3 Clients durchgehend. 2x iPad, 1x PC mit Google Chrome
                7. 15 Sekunden
                8. Ja, alle 10 Minuten, Synology NAS DS110j
                9. Kein VPN
                10. 22 %
                11. Siemens N146 IP Router
                Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                Amazon: KNXnet/IP Router
                , KNXnet/IP Interface

                Kommentar


                  #38
                  Was braucht Enertex für die Verfolgung eines Bugs

                  Moin, moin,

                  vielleicht solltest Du die Liste mit den Fragen doch einmal als einzelnen Beitrag erstellen und oben im EibPC-Forum anpinnen...

                  Gruß,
                  Bernd

                  Kommentar


                    #39
                    Zitat von bmx Beitrag anzeigen
                    Moin, moin,
                    viellfeicht solltest Du die Liste mit den Fragen doch einmal als einzelnen Beitrag erstellen und oben im EibPC-Forum anpinnen...
                    Wir haben auf alle Fälle im ftp Programm einen Bug gefunden. Ich teste hier gerade, sollte aber behoben sein.
                    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                    Enertex Produkte kaufen

                    Kommentar


                      #40
                      Und schon wieder hängt der Webserver!

                      Fragen:
                      1. Patch-Version => 2.107
                      2. Wie oft kommt der Absturz vor? => 3-5x/Woche
                      3. Ist der EibPC danach noch pingbar? => Ja
                      4. Werden E-Mails verschickt? Wie oft? Ist TLS aktiviert? => Ja, 1x/h, Ja
                      5. Welche E-Mail-Anbieter werden für Absender und Empfänger genutzt? => GMX
                      6. Laufen Clients für den Webserver durchgehend? Wie viele? Welche Browser? => Ja: 1. MacBookPro mit Firefox@Mac, Android Smartphone mit Opera; natürlich wird nur manchmal die Webserverseite aufgerufen
                      7. Wie hoch ist die Webserver-Refreshzeit? => 7sek
                      8. Wird FTP genutzt? Wie oft? Mit welchem Server? => Nicht verwendet
                      9. Wird VPN genutzt? => Nicht verwendet
                      10. Wie hoch ist die Speicherauslastung? => 5,5%
                      11. Welche Schnittstelle wird genutzt? => IP-Router Siemens N146

                      Quelltext der leeren Webseite:
                      Code:
                      <html> <head> <title>enertex bayern gmbh :: EibPC Webserver</title> </head> <meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/cgi-bin/eib-pc-http"> </html>

                      Kommentar


                        #41
                        Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
                        Laufen Clients für den Webserver durchgehend? Wie viele? Welche Browser? => Ja: 1. MacBookPro mit Firefox@Mac, Android Smartphone mit Opera; natürlich wird nur manchmal die Webserverseite aufgerufen
                        Zeigen beide Browser die gleiche Seite an? Welcher Firefox genau und gehst Du mit dem https oder http Zugang auf den EibPC (bzw. geht der jeweils andere dann noch?)
                        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                        Enertex Produkte kaufen

                        Kommentar


                          #42
                          Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
                          Quelltext der leeren Webseite:
                          Code:
                          <html> <head> <title>enertex bayern gmbh :: EibPC Webserver</title> </head> <meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/cgi-bin/eib-pc-http"> </html>
                          Nun, dann läuft zumindest der Webserverprozess noch und diese Webseite ist eigentlich als Umleitung auf das CGI gedacht. Ruf doch im Fehlerfall bitte mal direkt http://ip-des-eibpc/cgi-bin/eib-pc-http auf und poste das Resultat.
                          Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                          Amazon: KNXnet/IP Router
                          , KNXnet/IP Interface

                          Kommentar


                            #43
                            Zitat von salixer Beitrag anzeigen
                            Nun, dann läuft zumindest der Webserverprozess noch und diese Webseite ist eigentlich als Umleitung auf das CGI gedacht. Ruf doch im Fehlerfall bitte mal direkt http://ip-des-eibpc/cgi-bin/eib-pc-http auf und poste das Resultat.
                            Moin,

                            In diesem Fall: JA.
                            Bei diversen anderen Hängern ist die Seite völlig leer: Seitenquelltext=0 bytes

                            Ich habe auf WinXP, MacOS und Android diverse Browser (FF, Safari, IE<-Igitt, Chrome, Opera, Opera Mobile, Dolphin) ausprobiert. Immer wenn einer der Browser keine EibPC-Webseite darstellt geht das bei allen anderen OS/Browserkombis auch nicht.
                            Nach einem Neustart bzw. Strom aus/an funktionert der Webserver auf allen Browsern....bis zum nächsten Mal.

                            Viele Grüße,
                            Markus

                            Kommentar


                              #44
                              Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
                              Moin,
                              In diesem Fall: JA.
                              Bei diversen anderen Hängern ist die Seite völlig leer: Seitenquelltext=0 bytes
                              Ich versteh diese Nachricht nicht. Auf was beziehst Du JA?
                              offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                              Enertex Produkte kaufen

                              Kommentar


                                #45
                                Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                                Ich versteh diese Nachricht nicht. Auf was beziehst Du JA?
                                Das 'JA' bezog sich auf "Nun, dann läuft zumindest der Webserverprozess noch" da ja noch eine gültige (HTML), wenn auch unbrauchbare (da leere Seite) Antwort geliefert wurde.
                                Gruß, Markus

                                Kommentar

                                Lädt...