Zitat von MarkusL
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
EibPC stürzt immer wieder ab
Einklappen
X
-
offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
-
schon wieder
Seit heute um 0200 geht webservermäßig wieder mal nichts mehr:
- Patch-Version => 2.107
- Wie oft kommt der Absturz vor? => 3-5x/Woche
- Ist der EibPC danach noch pingbar? => Ja
- Werden E-Mails verschickt? Wie oft? Ist TLS aktiviert? => Ja, 1x/h, Ja
- Welche E-Mail-Anbieter werden für Absender und Empfänger genutzt? => GMX
- Laufen Clients für den Webserver durchgehend? Wie viele? Welche Browser? => Ja: 1. MacBookPro mit Firefox@Mac, Android Smartphone mit Opera; natürlich wird nur manchmal die Webserverseite aufgerufen
- Wie hoch ist die Webserver-Refreshzeit? => 7sek
- Wird FTP genutzt? Wie oft? Mit welchem Server? => Nicht verwendet
- Wird VPN genutzt? => Nicht verwendet
- Wie hoch ist die Speicherauslastung? => 5,5%
- Welche Schnittstelle wird genutzt? => IP-Router Siemens N146
https://192.168.1.108/cgi-bin/eib-pc-http
==>
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
http://192.168.1.108/cgi-bin/eib-pc-http
==>
Error 500: Internal Server Error CGI program sent malformed HTTP headers: []
Da ja die Logikfunktionen ausgeführt werden warte ich mit dem übichen Reset.
Visu-Alternativen werde ich mir über die Feiertage mal ansehen.
Gruß,
Markus
Kommentar
-
Zitat von MarkusL Beitrag anzeigenDa ja die Logikfunktionen ausgeführt werden warte ich mit dem üblichen Reset.
Visu-Alternativen werde ich mir über die Feiertage mal ansehen.
Unabhängig davon gibts noch eine neue Beta vor Weihnachten, versprochen! Der Thorsten hat da eine aktuellere Version des Webservers eingebaut. Außerdem werden wir uns dann nach Weihnachten das auch nochmal anschauen. Bei mir läuft zuhause der Webserver nun seit 5 Tagen mit Dauerzugriff ohne Probleme (hatte aber bisher eh nie welche...).
Hast Du events im Ereignisspeicher?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Zitat von MarkusL Beitrag anzeigenError 500: Internal Server Error CGI program sent malformed HTTP headers: []
Deine HTTPS-Ausgabe zeigt an, dass kein Webserver (mehr) läuft. Hast du den für HTTPS konfiguriert?
Kommentar
-
Danke für eure Hilfe(versuche).
Ich bin mit den Logiken sehr zufrieden...nur der abstürzende Webserver nervt total.
Ich habe mich heute Morgen beim Tippen vertan bzw. erst nach der Arbeit gemerkt: Die Logiken funktionierten dismal auch NICHT mehr. Zugriff über EibStudio geht nicht. Ping OK.
Events=? Ohne Zugriff über das EibStudio irgendwie schlecht.
Ich geh jetzt mal wieder in den Keller um den EibPC vom Strom zu trennen.
Da muss ich wohl einen seprataten Aktorkanal verwenden um den EinPC dann ferngesteuert vom Strom trennen zu können...so oft wie das vorkommt.
Grüße,
Markus
Kommentar
-
Zitat von MarkusL Beitrag anzeigenDa muss ich wohl einen seprataten Aktorkanal verwenden um den EinPC dann ferngesteuert vom Strom trennen zu können...so oft wie das vorkommt.
Anyway, bei mir ist es zum Glück seither nur einmal notwendig gewesen den Strom zu trennen und das war nach einem mißglücktem Upload... Habe den Schritt dennoch nicht bereut, da ich mit Hilfe des Aktorkanals nun auch meine Frau remote anweisen kann, dass sie am Aktor einfach den Schalter mal kurz umlegt. Ist immernoch besser, als im Schaltschrank mit nem spitzen Gegenstand im EIBPC zwischen den Kabeln rumzufummeln...
Kommentar
-
Zitat von MarkusL Beitrag anzeigenDanke für eure Hilfe(versuche).
Ich bin mit den Logiken sehr zufrieden...nur der abstürzende Webserver nervt total.
Events=? Ohne Zugriff über das EibStudio irgendwie schlecht.
dann ferngesteuert vom Strom trennen zu können...so oft wie das vorkommt.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Ca 4Wochen später, und mein eibpc steht wieder. Kein Webserver; kein Ping nur die LED blinkt im Sekundentakt.
- Patch-Version => 2.104.ptc
- Wie oft kommt der Absturz vor? => alle 4 Wochen?
- Ist der EibPC danach noch pingbar? => Nein
- Werden E-Mails verschickt? Wie oft? Ist TLS aktiviert? => Nicht verwendet
- Welche E-Mail-Anbieter werden für Absender und Empfänger genutzt? =>
- Laufen Clients für den Webserver durchgehend? Wie viele? Welche Browser? => Nein, es wird gelegentlich mit Firefox geschaut.
- Wie hoch ist die Webserver-Refreshzeit? => 5sek
- Wird FTP genutzt? Wie oft? Mit welchem Server? => Nicht verwendet
- Wird VPN genutzt? => Nicht verwendet
- Wie hoch ist die Speicherauslastung? => 18,8%
- Welche Schnittstelle wird genutzt? => IP-Router Jung IPR 100 REG
Uwe
Kommentar
-
Zitat von michel38 Beitrag anzeigenCa 4Wochen später, und mein eibpc steht wieder. Kein Webserver; kein Ping nur die LED blinkt im Sekundentakt.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Frohes neues Jahr!
Seit gestern Morgen geht wieder nichts: Webserver + Logikfunktionen tot.
Wir waren ein paar Tage weg und deswegen wurde das nicht sofort bemerkt...dieses Hängenbleiben ist echt nervig.
(Da kann ich auch fast mein LM/L wieder aktivieren...ok, stimmt natürlich nicht, der EibPC ist um Größenordnungen besser/flexibler/mächtiger/vielseitiger...)
Nun werde ich mal die neue SW-Version testen.
edit: Wenn ich mir den neue-SW-Thread so ansehe warte ich wohl noch etwas, oder?
Viele Grüße,
Markus
Kommentar
-
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenIch vermute, das sind die events. Hast Du den Ereignisspeicher mal ausgelesen?
[highlight=epc]
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2012-01-03 10:22:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2012-01-03 10:23:59}
[/highlight]
Uwe
Kommentar
-
Zitat von michel38 Beitrag anzeigenWenn ich diesen auslese, wo schreibt er den hin?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Ich denke das Poblem gefunden zu haben.
[highlight=epc]
//Datum und Zeit
datum="datum-0/7/20"d24 ;/* Systemdatum */;
uhrzeit="uhrzeit-0/7/10"t24 ;/* Systemzeit */;
if cstime(59) then {
write("uhrzeit-0/7/10"t24,settime());
write("datum-0/7/20"d24,setdate())
} endif
[/highlight]
[highlight=epc]
JoinStatus(cf,s2900,uhrzeit)
JoinStatus(iPhon,s2900,uhrzeit)
[/highlight]
Das sind die einzigen Stellen an dem die Uhrzeit vorkommt.
Aber trotz geschlossener CF-Verbindung so was
[highlight=epc]
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:53:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:54:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:54:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:55:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:55:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:56:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:56:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:57:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:57:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:58:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:58:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:59:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:59:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:00:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:00:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:01:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:01:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:02:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:02:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:03:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:03:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:04:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:04:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:05:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:05:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:06:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:06:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:07:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:07:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:08:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:08:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:09:59}
..........
[/highlight]
Kommentar
-
Zitat von michel38 Beitrag anzeigenIch denke das Poblem gefunden zu haben.
Aber trotz geschlossener CF-Verbindung so wasoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
Kommentar