    Danke Wolfram - genau auf die Stelle bin ich vor einer halben Stunde auch gestoßen. Folgenden Ansatz werden ich heute Abend ausprobieren:
    Code:
    except Exception as e:
          _ids_mit_werten = []
          logger.debug(str(e))
     return _ids_mit_werten
    Weiterhin gehört vermutlich weiter oben 2x ein 'if werte:' rein, um es ganz sauber zu machen (vor 'for wert in werte.registers:' und vor 'for wert in werte.bits:'). Probiere ich heute Abend aus und pushe ggf.

    /tom

    Kommentar


      TheStig
      Ich habe soeben ein neues Release des Plugins erstellt. Es wäre schön, wenn Du es kurz mal sowohl im Log Level "Warning" (der normale Modus) und im Log Level "Debug" testen könntest. Wenn alles wie gewünscht klappt, bist Du damit wieder auf der neuen Standardversion des Plugins mit all seinen Coils und Registern und somit 'Update-Safe' für die Zukunft. Hab es hier schon getestet, 'Dein' Fehler kommt jetzt selbst bei komplett nicht vorhandenen Registerbereichen nicht mehr. Im Debug-Log-Modus sind die Ausschriften zudem noch erweitert und besser lesbar.

      Installation:
      Du musst die Dateien nur in das shNG/plugins/trovis_557x Verzeichnis kopieren und __pycache__ löschen (alternativ Dein Verzeichnis sichern, alles löschen und neu einspielen). Dann shNG/var/log löschen und neu starten. An Deiner erstellten items.yaml usw musst Du nichts ändern - kannst aber natürlich auch auf die 'Originalversion' zurückgehen, falls Du möchtest.

      wvhn
      Wolfram, h​​​​​​attest Recht - man sollte keine mehrzeilige Text-Fehlermeldung in ein später auszuwertendes Int-Array zurückgeben ...

      Dankeschööön!

      /tom
      Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 08.09.2021, 17:49.

      Kommentar


        Hey Tom, das mache ich natürlich sehr gerne - ist ja das mindeste nach der ganzen Hilfe hier. Gib mir bitte etwas Zeit, da ich die nächsten Tage extrem eingespannt bin. Am WoEnd aber auf jeden Fall, ggf. schaffe ich es früher!

        Kommentar


          Danke Dir, alles klar - wenn's erfolgreich ist, pushe ich 'nach oben' in das zentrale shNG Plugins Repo, dann geht auch Deine Arbeit in das Projekt mit ein.

          Danach kannste dann ja Deine Rolläden in shNG und sV einbinden (falls ich mich richtig erinnere, war da noch was).

          /tom

          Kommentar


            Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen
            Danach kannste dann ja Deine Rolläden in shNG und sV einbinden (falls ich mich richtig erinnere, war da noch was).
            Mal schauen, ob ich mir das noch "antue" ;-) Ich bin da ja mit der Konkurrenz unterwegs (Homematic), und das funktioniert problemlos. Eine andere Steuerung/Anzeige brauche ich dafür eigentlich nicht - wobei so ein iPad an die Wand ins Wohnzimmer als Zentrale hätte vielleicht doch was...

            Kommentar


              Zitat von TheStig Beitrag anzeigen
              Ich bin da ja mit der Konkurrenz unterwegs (Homematic)
              Ist nicht wirklich eine Konkurrenz, da geschlossenes System - eher ein weiterer Zulieferant für shNG-Daten. Es gibt wohl ein fertiges Plugin für homematic (nutze es selbst aber nicht). Damit würdest Du die Daten also über shNG auch problemlos in die sV bekommen, wo es für Jalousien / Rolläden wiederum ein eigenes Widget gibt. Mal auf eine der mitgelieferten Demo-Pages in der sV umschalten, da kann man das sehen und ausprobieren ...
              /tom

              Kommentar


                Bin jetzt doch vorher zum Testen gekommen. Klappt ganz offenbar problemlos. Danke dir nochmals für alles, Tom!

                Log Normalmodus:

                Code:
                2021-09-09 17:07:08 WARNING lib.smarthome.main -------------------- Init SmartHomeNG 1.8.2.master (0f462a1e) --------------------
                2021-09-09 17:07:08 WARNING lib.smarthome.main Running in Python interpreter 'v3.8.10 final', from directory /usr/local/smarthome
                2021-09-09 17:07:08 WARNING lib.smarthome.main - on Linux-5.4.0-1042-raspi-armv7l-with-glibc2.29 (pid=10725)
                2021-09-09 17:07:09 WARNING lib.smarthome.main - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'NW', 1 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert
                2021-09-09 17:07:20 WARNING lib.item.items Plugins 'smartvisu' and 'trovis557x' define the same item-attribute 'visu_acl'
                2021-09-09 17:07:21 WARNING lib.metadata plugin 'trovis557x' metadata version not compliant to plugin version schemas x.x.x or x.x.x.x
                2021-09-09 17:07:21 ERROR lib.metadata plugin 'trovis557x' version differs between Python code (0.1.a) and metadata (1.0)
                2021-09-09 17:07:24 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.minsoll', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml)
                2021-09-09 17:07:24 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml)
                2021-09-09 17:07:24 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.maxsoll', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml)
                2021-09-09 17:07:25 WARNING lib.smarthome.main -------------------- SmartHomeNG initialization finished --------------------
                2021-09-09 17:07:27 ERROR modules.websocket prepare_monitor: No item 'heizung.rk2.schalter' found
                2021-09-09 17:07:27 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:49453 requested invalid series: heizung.rk3.zirkulationspumpe.
                2021-09-09 17:07:27 WARNING modules.websocket command 'series' -> No reply from prepare_series() (for request {'cmd': 'series', 'item': 'heizung.rk3.zirkulationspumpe', 'series': 'raw', 'start': '2d', 'end': 'now', 'count': '100'})
                2021-09-09 17:07:28 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:49453 requested a series for an unknown item: heizung.sensoren.vf3
                2021-09-09 17:07:28 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:49453 requested a series for an unknown item: heizung.sensoren.vf4
                2021-09-09 17:07:28 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:49453 requested invalid series: heizung.rk3.zirkulationspumpe.
                2021-09-09 17:07:28 WARNING modules.websocket command 'series' -> No reply from prepare_series() (for request {'cmd': 'series', 'item': 'heizung.rk3.zirkulationspumpe', 'series': 'raw', 'start': '7d', 'end': 'now', 'count': '100'})
                Log Debug:
                Code:
                2021-09-09 17:12:15 WARNING lib.smarthome.main -------------------- Init SmartHomeNG 1.8.2.master (0f462a1e) --------------------
                2021-09-09 17:12:15 WARNING lib.smarthome.main Running in Python interpreter 'v3.8.10 final', from directory /usr/local/smarthome
                2021-09-09 17:12:15 WARNING lib.smarthome.main - on Linux-5.4.0-1042-raspi-armv7l-with-glibc2.29 (pid=12667)
                2021-09-09 17:12:16 WARNING lib.smarthome.main - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'NW', 1 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert
                2021-09-09 17:12:27 WARNING lib.item.items Plugins 'smartvisu' and 'trovis557x' define the same item-attribute 'visu_acl'
                2021-09-09 17:12:28 DEBUG plugins.trovis557x __init__ aufgerufen
                2021-09-09 17:12:28 DEBUG plugins.trovis557x __init__ aufgerufen
                2021-09-09 17:12:28 DEBUG plugins.trovis557x Verbindung zur Trovis hergestellt: ModbusSerialClient(rtu baud[19200])
                2021-09-09 17:12:28 DEBUG plugins.trovis557x Verbindung zur Trovis hergestellt: ModbusSerialClient(rtu baud[19200])
                2021-09-09 17:12:28 WARNING lib.metadata plugin 'trovis557x' metadata version not compliant to plugin version schemas x.x.x or x.x.x.x
                2021-09-09 17:12:28 ERROR lib.metadata plugin 'trovis557x' version differs between Python code (0.1.a) and metadata (1.0)
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Geraetekennung ---> Item heizung.regler.modell
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Geraetekennung ---> Item heizung.regler.modell
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Regler-ID ---> Item heizung.regler.seriennummer
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Regler-ID ---> Item heizung.regler.seriennummer
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Firmware-Version ---> Item heizung.regler.firmware
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Firmware-Version ---> Item heizung.regler.firmware
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Hardware-Version ---> Item heizung.regler.hardware
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Hardware-Version ---> Item heizung.regler.hardware
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Anlage ---> Item heizung.regler.anlage
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Anlage ---> Item heizung.regler.anlage
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sonderfunktionen ---> Item heizung.regler.sonderfunktionen
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sonderfunktionen ---> Item heizung.regler.sonderfunktionen
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB21SperrHand ---> Item heizung.regler.sperrung_handbetrieb
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB21SperrHand ---> Item heizung.regler.sperrung_handbetrieb
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB22SperrDreh ---> Item heizung.regler.sperrung_drehschalter
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB22SperrDreh ---> Item heizung.regler.sperrung_drehschalter
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FehlerstatusReg ---> Item heizung.regler.fehlerstatus
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FehlerstatusReg ---> Item heizung.regler.fehlerstatus
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sammelstoerung ---> Item heizung.regler.sammelstoerung
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sammelstoerung ---> Item heizung.regler.sammelstoerung
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Jahr ---> Item heizung.zeit.jahr
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Jahr ---> Item heizung.zeit.jahr
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Datum ---> Item heizung.zeit.datum
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Datum ---> Item heizung.zeit.datum
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Uhrzeit ---> Item heizung.zeit.uhrzeit
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Uhrzeit ---> Item heizung.zeit.uhrzeit
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerDatAnf ---> Item heizung.zeit.sommer_ein
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerDatAnf ---> Item heizung.zeit.sommer_ein
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerTagzein ---> Item heizung.zeit.sommer_ein_tage
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerTagzein ---> Item heizung.zeit.sommer_ein_tage
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerDatEnd ---> Item heizung.zeit.sommer_aus
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerDatEnd ---> Item heizung.zeit.sommer_aus
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerTagzaus ---> Item heizung.zeit.sommer_aus_tage
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SommerTagzaus ---> Item heizung.zeit.sommer_aus_tage
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesTag ---> Item heizung.zeit.desinfektionstag
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesTag ---> Item heizung.zeit.desinfektionstag
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesStart ---> Item heizung.zeit.desinfektionsstart
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesStart ---> Item heizung.zeit.desinfektionsstart
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesStop ---> Item heizung.zeit.desinfektionsende
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesStop ---> Item heizung.zeit.desinfektionsende
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesHalte ---> Item heizung.zeit.desinfektionsdauer
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesHalte ---> Item heizung.zeit.desinfektionsdauer
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB08AutSommZeit ---> Item heizung.zeit.auto_sommerzeit
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB08AutSommZeit ---> Item heizung.zeit.auto_sommerzeit
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sommerbetrieb ---> Item heizung.zeit.sommerbetrieb
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Sommerbetrieb ---> Item heizung.zeit.sommerbetrieb
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AussentempAF1 ---> Item heizung.sensoren.af1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AussentempAF1 ---> Item heizung.sensoren.af1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlauftempVF1 ---> Item heizung.sensoren.vf1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlauftempVF1 ---> Item heizung.sensoren.vf1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlauftempVF2 ---> Item heizung.sensoren.vf2
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlauftempVF2 ---> Item heizung.sensoren.vf2
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SpeichertempSF1 ---> Item heizung.sensoren.sf1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SpeichertempSF1 ---> Item heizung.sensoren.sf1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var RueckltempRueF1 ---> Item heizung.sensoren.ruef1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var RueckltempRueF1 ---> Item heizung.sensoren.ruef1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var RueckltempRueF2 ---> Item heizung.sensoren.ruef2
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var RueckltempRueF2 ---> Item heizung.sensoren.ruef2
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk1 ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.stellsignal
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk1 ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.stellsignal
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk1 ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk1 ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk2_3pkt.stellsignal
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk2_3pkt.stellsignal
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk2_3pkt.ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk2_3pkt.ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.stellsignal
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StellsignalRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.stellsignal
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNStellsigRk2 ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StatusHandbRk1 ---> Item heizung.rk1.status.handbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StatusHandbRk1 ---> Item heizung.rk1.status.handbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AutoRk1 ---> Item heizung.rk1.status.autobetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AutoRk1 ---> Item heizung.rk1.status.autobetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TagbetriebRk1 ---> Item heizung.rk1.status.tagbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TagbetriebRk1 ---> Item heizung.rk1.status.tagbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NachtbetriebRk1 ---> Item heizung.rk1.status.nachtbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NachtbetriebRk1 ---> Item heizung.rk1.status.nachtbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StandbyRk1 ---> Item heizung.rk1.status.standbybetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StandbyRk1 ---> Item heizung.rk1.status.standbybetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StuetzbtrRk1 ---> Item heizung.rk1.status.stuetzbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StuetzbtrRk1 ---> Item heizung.rk1.status.stuetzbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AufheizbtrRk1 ---> Item heizung.rk1.status.aufheizbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AufheizbtrRk1 ---> Item heizung.rk1.status.aufheizbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var HeizausRk1 ---> Item heizung.rk1.status.at_abschaltung_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var HeizausRk1 ---> Item heizung.rk1.status.at_abschaltung_rk1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NivHeizKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.niveau
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NivHeizKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.niveau
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SteigHeizKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.steigung
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SteigHeizKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.steigung
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TagSollRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.tag_soll
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TagSollRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.tag_soll
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NachtSollRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.nacht_soll
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NachtSollRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.nacht_soll
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MinVorlRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_min
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MinVorlRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_min
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlSollwRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_soll
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorlSollwRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_soll
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxVorlRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_max
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxVorlRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_max
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FussRuecklRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_fusspunkt
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FussRuecklRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_fusspunkt
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NivRuecklKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_niveau
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var NivRuecklKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_niveau
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StgRuecklKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_steigung
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StgRuecklKLRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_steigung
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxRuecklRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_max
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxRuecklRk1 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_max
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Schalteroben ---> Item heizung.rk1.schalter
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Schalteroben ---> Item heizung.rk1.schalter
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BetriebsArtRk1 ---> Item heizung.rk1.betriebsart
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BetriebsArtRk1 ---> Item heizung.rk1.betriebsart
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBetrArtRk1 ---> Item heizung.rk1.betriebsart_ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBetrArtRk1 ---> Item heizung.rk1.betriebsart_ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA1 ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA1 ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA1 ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA1 ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FrostschutzRk1 ---> Item heizung.rk1.frostschutz
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FrostschutzRk1 ---> Item heizung.rk1.frostschutz
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StatusHandbTW ---> Item heizung.rk3.status.handbetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StatusHandbTW ---> Item heizung.rk3.status.handbetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AutoTW ---> Item heizung.rk3.status.autobetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var AutoTW ---> Item heizung.rk3.status.autobetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesTW ---> Item heizung.rk3.status.desinfektion_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesTW ---> Item heizung.rk3.status.desinfektion_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorrangTW ---> Item heizung.rk3.status.vorrang_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var VorrangTW ---> Item heizung.rk3.status.vorrang_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StandbyTW ---> Item heizung.rk3.status.standbybetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var StandbyTW ---> Item heizung.rk3.status.standbybetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FrostschutzTW ---> Item heizung.rk3.status.frostschutz_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FrostschutzTW ---> Item heizung.rk3.status.frostschutz_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ZwangsladTW ---> Item heizung.rk3.status.zwangsladung_tw
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ZwangsladTW ---> Item heizung.rk3.status.zwangsladung_tw
                2021-09-09 17:12:31 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.minsoll', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml)
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MinTWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.minsoll
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MinTWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.minsoll
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TWHaltewert ---> Item heizung.rk3.heizkurve.haltewert
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TWHaltewert ---> Item heizung.rk3.heizkurve.haltewert
                2021-09-09 17:12:31 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml)
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var TWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur
                2021-09-09 17:12:31 WARNING lib.metadata Item 'heizung.rk3.heizkurve.maxsoll', attribute 'werte': Attribute is undefined and has value '[20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0]' (defined in trovis.yaml)
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxTWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxsoll
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxTWSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxsoll
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SchaltdiffTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.schaltdifferenz
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var SchaltdiffTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.schaltdifferenz
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var LadTempdiffTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.ueberhoehung
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var LadTempdiffTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.ueberhoehung
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxLadeTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxtemp
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var MaxLadeTW ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxtemp
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.desinfektionstemperatur
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var ThermDesSollw ---> Item heizung.rk3.heizkurve.desinfektionstemperatur
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Schalterunten ---> Item heizung.rk3.schalter
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var Schalterunten ---> Item heizung.rk3.schalter
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BetriebsArtTW ---> Item heizung.rk3.betriebsart
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BetriebsArtTW ---> Item heizung.rk3.betriebsart
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBetrArtTW ---> Item heizung.rk3.betriebsart_ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBetrArtTW ---> Item heizung.rk3.betriebsart_ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA4 ---> Item heizung.rk3.ladepumpe
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA4 ---> Item heizung.rk3.ladepumpe
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA4 ---> Item heizung.rk3.ladepumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA4 ---> Item heizung.rk3.ladepumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA5 ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA5 ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA5 ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var EBNBinaerBA5 ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA12 ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_up1_ein_aus
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA12 ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_up1_ein_aus
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA13 ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_drehzahl_up1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var BinaerausgBA13 ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_drehzahl_up1
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB14ThermDes ---> Item heizung.rk3.desinfektion
                2021-09-09 17:12:31 DEBUG plugins.trovis557x Parse_item: Verbinde Var FB14ThermDes ---> Item heizung.rk3.desinfektion
                2021-09-09 17:12:32 DEBUG plugins.trovis557x run aufgerufen
                2021-09-09 17:12:32 WARNING lib.smarthome.main -------------------- SmartHomeNG initialization finished --------------------
                2021-09-09 17:12:32 DEBUG plugins.trovis557x run aufgerufen
                2021-09-09 17:12:32 DEBUG plugins.trovis557x scheduler_add: name = plugins.trovis557x.poll_device, parameters: prio=3, cycle=60
                2021-09-09 17:12:32 DEBUG plugins.trovis557x scheduler_add: name = plugins.trovis557x.poll_device, parameters: prio=3, cycle=60
                2021-09-09 17:12:36 ERROR modules.websocket prepare_monitor: No item 'heizung.rk2.schalter' found
                2021-09-09 17:12:37 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:52689 requested invalid series: heizung.rk3.zirkulationspumpe.
                2021-09-09 17:12:37 WARNING modules.websocket command 'series' -> No reply from prepare_series() (for request {'cmd': 'series', 'item': 'heizung.rk3.zirkulationspumpe', 'series': 'raw', 'start': '2d', 'end': 'now', 'count': '100'})
                2021-09-09 17:12:37 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:52689 requested a series for an unknown item: heizung.sensoren.vf3
                2021-09-09 17:12:37 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:52689 requested a series for an unknown item: heizung.sensoren.vf4
                2021-09-09 17:12:38 WARNING modules.websocket Client 192.168.178.28:52689 requested invalid series: heizung.rk3.zirkulationspumpe.
                2021-09-09 17:12:38 WARNING modules.websocket command 'series' -> No reply from prepare_series() (for request {'cmd': 'series', 'item': 'heizung.rk3.zirkulationspumpe', 'series': 'raw', 'start': '7d', 'end': 'now', 'count': '100'})
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x poll_device aufgerufen
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x poll_device aufgerufen
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Registerbereiche lesen: ([0, 6], [9, 40], [98, 154], [159, 166], [200, 214], [299, 319], [999, 1044], [1053, 1071], [1089, 1095], [1199, 1243], [1255, 1271], [1455, 1470], [1799, 1812], [1827, 1839], [1855, 1870], [6469, 6498])
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Registerbereiche lesen: ([0, 6], [9, 40], [98, 154], [159, 166], [200, 214], [299, 319], [999, 1044], [1053, 1071], [1089, 1095], [1199, 1243], [1255, 1271], [1455, 1470], [1799, 1812], [1827, 1839], [1855, 1870], [6469, 6498])
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 0 - 6
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 0 - 6
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x [[0, 5573], [1, 21], [2, 200], [3, 129], [4, 0], [5, 25022], [6, 55555]]
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x [[0, 5573], [1, 21], [2, 200], [3, 129], [4, 0], [5, 25022], [6, 55555]]
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 0 = 5573 ---> Var Geraetekennung = 5573 ---> Item heizung.regler.modell
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 0 = 5573 ---> Var Geraetekennung = 5573 ---> Item heizung.regler.modell
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1 = 21 ---> Var Anlage = 2.1 ---> Item heizung.regler.anlage
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1 = 21 ---> Var Anlage = 2.1 ---> Item heizung.regler.anlage
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 2 = 200 ---> Var Firmware-Version = 2.00 ---> Item heizung.regler.firmware
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 2 = 200 ---> Var Firmware-Version = 2.00 ---> Item heizung.regler.firmware
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 3 = 129 ---> Var Hardware-Version = 129.00 ---> Item heizung.regler.hardware
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 3 = 129 ---> Var Hardware-Version = 129.00 ---> Item heizung.regler.hardware
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 4 = 0 ---> Var Sonderfunktionen = 0 ---> Item heizung.regler.sonderfunktionen
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 4 = 0 ---> Var Sonderfunktionen = 0 ---> Item heizung.regler.sonderfunktionen
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 5 = 25022 ---> Var Regler-ID = 25022 ---> Item heizung.regler.seriennummer
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 5 = 25022 ---> Var Regler-ID = 25022 ---> Item heizung.regler.seriennummer
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 9 - 40
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 9 - 40
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x [[9, 297], [10, 0], [11, 282], [12, 310], [13, 268], [14, 268], [15, 268], [16, 338], [17, 279], [18, 5573], [19, 32767], [20, 32767], [21, 5573], [22, 585], [23, 32767], [24, 32767], [25, 3250], [26, 3250], [27, 5573], [28, 0], [29, 0], [30, 0], [31, 0]]
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x [[9, 297], [10, 0], [11, 282], [12, 310], [13, 268], [14, 268], [15, 268], [16, 338], [17, 279], [18, 5573], [19, 32767], [20, 32767], [21, 5573], [22, 585], [23, 32767], [24, 32767], [25, 3250], [26, 3250], [27, 5573], [28, 0], [29, 0], [30, 0], [31, 0]]
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 9 = 297 ---> Var AussentempAF1 = 29.7 °C ---> Item heizung.sensoren.af1
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 9 = 297 ---> Var AussentempAF1 = 29.7 °C ---> Item heizung.sensoren.af1
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 12 = 310 ---> Var VorlauftempVF1 = 31.0 °C ---> Item heizung.sensoren.vf1
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 12 = 310 ---> Var VorlauftempVF1 = 31.0 °C ---> Item heizung.sensoren.vf1
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 13 = 268 ---> Var VorlauftempVF2 = 26.8 °C ---> Item heizung.sensoren.vf2
                2021-09-09 17:12:42 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 13 = 268 ---> Var VorlauftempVF2 = 26.8 °C ---> Item heizung.sensoren.vf2
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 16 = 338 ---> Var RueckltempRueF1 = 33.8 °C ---> Item heizung.sensoren.ruef1
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 16 = 338 ---> Var RueckltempRueF1 = 33.8 °C ---> Item heizung.sensoren.ruef1
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 17 = 279 ---> Var RueckltempRueF2 = 27.9 °C ---> Item heizung.sensoren.ruef2
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 17 = 279 ---> Var RueckltempRueF2 = 27.9 °C ---> Item heizung.sensoren.ruef2
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 22 = 585 ---> Var SpeichertempSF1 = 58.5 °C ---> Item heizung.sensoren.sf1
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 22 = 585 ---> Var SpeichertempSF1 = 58.5 °C ---> Item heizung.sensoren.sf1
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 98 - 154
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 98 - 154
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[98, 32767], [99, 1711], [100, 909], [101, 2021], [102, 4], [103, 4], [104, 4], [105, 2], [106, 0], [107, 1], [108, 0], [109, 4], [110, 0], [111, 4], [112, 104], [113, 110], [114, 1], [115, 2], [116, 130], [117, 3], [118, 21], [119, 3], [120, 100], [121, 30], [122, 30], [123, 65336], [124, 500], [125, 65535], [126, 10], [127, 5], [128, 5], [129, 15], [130, 15], [131, 15], [132, 15], [133, 15], [134, 15], [135, 10], [136, 0], [137, 150], [138, 10], [139, 150], [140, 150], [141, 150], [142, 247], [143, 5573], [144, 0], [145, 1], [146, 5], [147, 15], [148, 5], [149, 0], [150, 5573], [151, 0], [152, 5573], [153, 0], [154, 465]]
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[98, 32767], [99, 1711], [100, 909], [101, 2021], [102, 4], [103, 4], [104, 4], [105, 2], [106, 0], [107, 1], [108, 0], [109, 4], [110, 0], [111, 4], [112, 104], [113, 110], [114, 1], [115, 2], [116, 130], [117, 3], [118, 21], [119, 3], [120, 100], [121, 30], [122, 30], [123, 65336], [124, 500], [125, 65535], [126, 10], [127, 5], [128, 5], [129, 15], [130, 15], [131, 15], [132, 15], [133, 15], [134, 15], [135, 10], [136, 0], [137, 150], [138, 10], [139, 150], [140, 150], [141, 150], [142, 247], [143, 5573], [144, 0], [145, 1], [146, 5], [147, 15], [148, 5], [149, 0], [150, 5573], [151, 0], [152, 5573], [153, 0], [154, 465]]
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 99 = 1711 ---> Var Uhrzeit = 17:11 ---> Item heizung.zeit.uhrzeit
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 99 = 1711 ---> Var Uhrzeit = 17:11 ---> Item heizung.zeit.uhrzeit
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 100 = 909 ---> Var Datum = 09.09. ---> Item heizung.zeit.datum
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 100 = 909 ---> Var Datum = 09.09. ---> Item heizung.zeit.datum
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 101 = 2021 ---> Var Jahr = 2021 ---> Item heizung.zeit.jahr
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 101 = 2021 ---> Var Jahr = 2021 ---> Item heizung.zeit.jahr
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 102 = 4 ---> Var Schalteroben = Sonne ---> Item heizung.rk1.schalter
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 102 = 4 ---> Var Schalteroben = Sonne ---> Item heizung.rk1.schalter
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 104 = 4 ---> Var Schalterunten = Sonne ---> Item heizung.rk3.schalter
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 104 = 4 ---> Var Schalterunten = Sonne ---> Item heizung.rk3.schalter
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 105 = 2 ---> Var BetriebsArtRk1 = Standby ---> Item heizung.rk1.betriebsart
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 105 = 2 ---> Var BetriebsArtRk1 = Standby ---> Item heizung.rk1.betriebsart
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 106 = 0 ---> Var StellsignalRk1 = 0 % ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.stellsignal
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 106 = 0 ---> Var StellsignalRk1 = 0 % ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.stellsignal
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 108 = 0 ---> Var StellsignalRk2 = 0 % ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.stellsignal
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 108 = 0 ---> Var StellsignalRk2 = 0 % ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.stellsignal
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 111 = 4 ---> Var BetriebsArtTW = Sonne ---> Item heizung.rk3.betriebsart
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 111 = 4 ---> Var BetriebsArtTW = Sonne ---> Item heizung.rk3.betriebsart
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 112 = 104 ---> Var SommerDatAnf = 01.04. ---> Item heizung.zeit.sommer_ein
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 112 = 104 ---> Var SommerDatAnf = 01.04. ---> Item heizung.zeit.sommer_ein
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 113 = 110 ---> Var SommerDatEnd = 01.10. ---> Item heizung.zeit.sommer_aus
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 113 = 110 ---> Var SommerDatEnd = 01.10. ---> Item heizung.zeit.sommer_aus
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 114 = 1 ---> Var SommerTagzein = 1 ---> Item heizung.zeit.sommer_ein_tage
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 114 = 1 ---> Var SommerTagzein = 1 ---> Item heizung.zeit.sommer_ein_tage
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 115 = 2 ---> Var SommerTagzaus = 2 ---> Item heizung.zeit.sommer_aus_tage
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 115 = 2 ---> Var SommerTagzaus = 2 ---> Item heizung.zeit.sommer_aus_tage
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 149 = 0 ---> Var FehlerstatusReg = 0 ---> Item heizung.regler.fehlerstatus
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 149 = 0 ---> Var FehlerstatusReg = 0 ---> Item heizung.regler.fehlerstatus
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 159 - 166
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 159 - 166
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [159, 166] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils!
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [159, 166] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils!
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 200 - 214
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 200 - 214
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[200, 65535], [201, 65535], [202, 65535], [203, 65535], [204, 65535], [205, 65535], [206, 65535], [207, 65535], [208, 65535], [209, 65535], [210, 65535], [211, 65535], [212, 65535], [213, 65535], [214, 65535]]
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[200, 65535], [201, 65535], [202, 65535], [203, 65535], [204, 65535], [205, 65535], [206, 65535], [207, 65535], [208, 65535], [209, 65535], [210, 65535], [211, 65535], [212, 65535], [213, 65535], [214, 65535]]
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 299 - 319
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 299 - 319
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[299, 2], [300, 1000], [301, 1200], [302, 1400], [303, 65535], [304, 65535], [305, 65535], [306, 65535], [307, 65535], [308, 65535], [309, 65535], [310, 65535], [311, 65535], [312, 65535], [313, 65535], [314, 65535], [315, 65535], [316, 65535], [317, 65535], [318, 65535], [319, 65535]]
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[299, 2], [300, 1000], [301, 1200], [302, 1400], [303, 65535], [304, 65535], [305, 65535], [306, 65535], [307, 65535], [308, 65535], [309, 65535], [310, 65535], [311, 65535], [312, 65535], [313, 65535], [314, 65535], [315, 65535], [316, 65535], [317, 65535], [318, 65535], [319, 65535]]
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 999 - 1044
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 999 - 1044
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[999, 32767], [1000, 600], [1001, 200], [1002, 195], [1003, 155], [1004, 32767], [1005, 5], [1006, 10], [1007, 5573], [1008, 5], [1009, 10], [1010, 650], [1011, 650], [1012, 65386], [1013, 65486], [1014, 50], [1015, 150], [1016, 700], [1017, 550], [1018, 400], [1019, 250], [1020, 600], [1021, 400], [1022, 200], [1023, 200], [1024, 650], [1025, 650], [1026, 650], [1027, 650], [1028, 2250], [1029, 2250], [1030, 2250], [1031, 2250], [1032, 32767], [1033, 10], [1034, 5573], [1035, 180], [1036, 150], [1037, 65386], [1038, 50], [1039, 400], [1040, 20], [1041, 500], [1042, 300], [1043, 0], [1044, 55555]]
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x [[999, 32767], [1000, 600], [1001, 200], [1002, 195], [1003, 155], [1004, 32767], [1005, 5], [1006, 10], [1007, 5573], [1008, 5], [1009, 10], [1010, 650], [1011, 650], [1012, 65386], [1013, 65486], [1014, 50], [1015, 150], [1016, 700], [1017, 550], [1018, 400], [1019, 250], [1020, 600], [1021, 400], [1022, 200], [1023, 200], [1024, 650], [1025, 650], [1026, 650], [1027, 650], [1028, 2250], [1029, 2250], [1030, 2250], [1031, 2250], [1032, 32767], [1033, 10], [1034, 5573], [1035, 180], [1036, 150], [1037, 65386], [1038, 50], [1039, 400], [1040, 20], [1041, 500], [1042, 300], [1043, 0], [1044, 55555]]
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 999 = 32767 ---> Var VorlSollwRk1 = 3276.7 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_soll
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 999 = 32767 ---> Var VorlSollwRk1 = 3276.7 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_soll
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1000 = 600 ---> Var MaxVorlRk1 = 60.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_max
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1000 = 600 ---> Var MaxVorlRk1 = 60.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_max
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1001 = 200 ---> Var MinVorlRk1 = 20.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_min
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1001 = 200 ---> Var MinVorlRk1 = 20.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.vorlauf_min
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1002 = 195 ---> Var TagSollRk1 = 19.5 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.tag_soll
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1002 = 195 ---> Var TagSollRk1 = 19.5 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.tag_soll
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1003 = 155 ---> Var NachtSollRk1 = 15.5 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.nacht_soll
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1003 = 155 ---> Var NachtSollRk1 = 15.5 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.nacht_soll
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1005 = 5 ---> Var SteigHeizKLRk1 = 0.5 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.steigung
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1005 = 5 ---> Var SteigHeizKLRk1 = 0.5 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.steigung
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1006 = 10 ---> Var NivHeizKLRk1 = 1.0 K ---> Item heizung.rk1.heizkurve.niveau
                2021-09-09 17:12:43 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1006 = 10 ---> Var NivHeizKLRk1 = 1.0 K ---> Item heizung.rk1.heizkurve.niveau
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1008 = 5 ---> Var StgRuecklKLRk1 = 0.5 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_steigung
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1008 = 5 ---> Var StgRuecklKLRk1 = 0.5 ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_steigung
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1009 = 10 ---> Var NivRuecklKLRk1 = 1.0 K ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_niveau
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1009 = 10 ---> Var NivRuecklKLRk1 = 1.0 K ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_niveau
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1010 = 650 ---> Var MaxRuecklRk1 = 65.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_max
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1010 = 650 ---> Var MaxRuecklRk1 = 65.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_max
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1011 = 650 ---> Var FussRuecklRk1 = 65.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_fusspunkt
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1011 = 650 ---> Var FussRuecklRk1 = 65.0 °C ---> Item heizung.rk1.heizkurve.ruecklauf_fusspunkt
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1053 - 1071
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1053 - 1071
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [1053, 1071] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils!
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [1053, 1071] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils!
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1089 - 1095
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1089 - 1095
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1089, 0], [1090, 0], [1091, 0], [1092, 40], [1093, 10], [1094, 50], [1095, 60]]
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1089, 0], [1090, 0], [1091, 0], [1092, 40], [1093, 10], [1094, 50], [1095, 60]]
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1199 - 1243
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1199 - 1243
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1199, 0], [1200, 900], [1201, 200], [1202, 200], [1203, 150], [1204, 0], [1205, 18], [1206, 0], [1207, 5573], [1208, 12], [1209, 0], [1210, 650], [1211, 650], [1212, 65386], [1213, 65486], [1214, 50], [1215, 150], [1216, 700], [1217, 550], [1218, 400], [1219, 250], [1220, 600], [1221, 400], [1222, 200], [1223, 200], [1224, 650], [1225, 650], [1226, 650], [1227, 650], [1228, 5573], [1229, 5573], [1230, 5573], [1231, 5573], [1232, 0], [1233, 10], [1234, 5573], [1235, 220], [1236, 150], [1237, 65386], [1238, 5573], [1239, 5573], [1240, 20], [1241, 500], [1242, 300], [1243, 0]]
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1199, 0], [1200, 900], [1201, 200], [1202, 200], [1203, 150], [1204, 0], [1205, 18], [1206, 0], [1207, 5573], [1208, 12], [1209, 0], [1210, 650], [1211, 650], [1212, 65386], [1213, 65486], [1214, 50], [1215, 150], [1216, 700], [1217, 550], [1218, 400], [1219, 250], [1220, 600], [1221, 400], [1222, 200], [1223, 200], [1224, 650], [1225, 650], [1226, 650], [1227, 650], [1228, 5573], [1229, 5573], [1230, 5573], [1231, 5573], [1232, 0], [1233, 10], [1234, 5573], [1235, 220], [1236, 150], [1237, 65386], [1238, 5573], [1239, 5573], [1240, 20], [1241, 500], [1242, 300], [1243, 0]]
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1255 - 1271
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1255 - 1271
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1255, 250], [1256, 5573], [1257, 5573], [1258, 50], [1259, 450], [1260, 4], [1261, 0], [1262, 0], [1263, 20], [1264, 20], [1265, 120], [1266, 45], [1267, 0], [1268, 50], [1269, 2], [1270, 2], [1271, 2]]
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1255, 250], [1256, 5573], [1257, 5573], [1258, 50], [1259, 450], [1260, 4], [1261, 0], [1262, 0], [1263, 20], [1264, 20], [1265, 120], [1266, 45], [1267, 0], [1268, 50], [1269, 2], [1270, 2], [1271, 2]]
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1455 - 1470
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1455 - 1470
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1455, 250], [1456, 5573], [1457, 5573], [1458, 50], [1459, 450], [1460, 4], [1461, 0], [1462, 0], [1463, 20], [1464, 20], [1465, 120], [1466, 45], [1467, 0], [1468, 50], [1469, 2], [1470, 2]]
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1455, 250], [1456, 5573], [1457, 5573], [1458, 50], [1459, 450], [1460, 4], [1461, 0], [1462, 0], [1463, 20], [1464, 20], [1465, 120], [1466, 45], [1467, 0], [1468, 50], [1469, 2], [1470, 2]]
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1799 - 1812
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1799 - 1812
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1799, 560], [1800, 650], [1801, 400], [1802, 100], [1803, 100], [1804, 10], [1805, 800], [1806, 450], [1807, 560], [1808, 560], [1809, 100], [1810, 30], [1811, 800], [1812, 0]]
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x [[1799, 560], [1800, 650], [1801, 400], [1802, 100], [1803, 100], [1804, 10], [1805, 800], [1806, 450], [1807, 560], [1808, 560], [1809, 100], [1810, 30], [1811, 800], [1812, 0]]
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1799 = 560 ---> Var TWSollw = 56.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1799 = 560 ---> Var TWSollw = 56.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.solltemperatur
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1800 = 650 ---> Var MaxTWSollw = 65.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxsoll
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1800 = 650 ---> Var MaxTWSollw = 65.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxsoll
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1801 = 400 ---> Var MinTWSollw = 40.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.minsoll
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1801 = 400 ---> Var MinTWSollw = 40.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.minsoll
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1802 = 100 ---> Var SchaltdiffTW = 10.0 K ---> Item heizung.rk3.heizkurve.schaltdifferenz
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1802 = 100 ---> Var SchaltdiffTW = 10.0 K ---> Item heizung.rk3.heizkurve.schaltdifferenz
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1803 = 100 ---> Var LadTempdiffTW = 10.0 K ---> Item heizung.rk3.heizkurve.ueberhoehung
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1803 = 100 ---> Var LadTempdiffTW = 10.0 K ---> Item heizung.rk3.heizkurve.ueberhoehung
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1805 = 800 ---> Var MaxLadeTW = 80.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxtemp
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1805 = 800 ---> Var MaxLadeTW = 80.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.maxtemp
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1806 = 450 ---> Var TWHaltewert = 45.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.haltewert
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1806 = 450 ---> Var TWHaltewert = 45.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.haltewert
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1827 - 1839
                2021-09-09 17:12:44 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1827 - 1839
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[1827, 650], [1828, 10], [1829, 600], [1830, 3], [1831, 0], [1832, 0], [1833, 1], [1834, 400], [1835, 2], [1836, 10], [1837, 32767], [1838, 60], [1839, 55555]]
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[1827, 650], [1828, 10], [1829, 600], [1830, 3], [1831, 0], [1832, 0], [1833, 1], [1834, 400], [1835, 2], [1836, 10], [1837, 32767], [1838, 60], [1839, 55555]]
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1829 = 600 ---> Var ThermDesSollw = 60.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.desinfektionstemperatur
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1829 = 600 ---> Var ThermDesSollw = 60.0 °C ---> Item heizung.rk3.heizkurve.desinfektionstemperatur
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1830 = 3 ---> Var ThermDesTag = 3 ---> Item heizung.zeit.desinfektionstag
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1830 = 3 ---> Var ThermDesTag = 3 ---> Item heizung.zeit.desinfektionstag
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1831 = 0 ---> Var ThermDesStart = 00:00 ---> Item heizung.zeit.desinfektionsstart
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1831 = 0 ---> Var ThermDesStart = 00:00 ---> Item heizung.zeit.desinfektionsstart
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1832 = 0 ---> Var ThermDesStop = 00:00 ---> Item heizung.zeit.desinfektionsende
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1832 = 0 ---> Var ThermDesStop = 00:00 ---> Item heizung.zeit.desinfektionsende
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1838 = 60 ---> Var ThermDesHalte = 60 min ---> Item heizung.zeit.desinfektionsdauer
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1838 = 60 ---> Var ThermDesHalte = 60 min ---> Item heizung.zeit.desinfektionsdauer
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1855 - 1870
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 1855 - 1870
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[1862, 0], [1863, 20], [1864, 20], [1865, 120], [1866, 45], [1867, 0], [1868, 50], [1869, 2], [1870, 2]]
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[1862, 0], [1863, 20], [1864, 20], [1865, 120], [1866, 45], [1867, 0], [1868, 50], [1869, 2], [1870, 2]]
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 6469 - 6498
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Registerbereich 6469 - 6498
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[6469, 255], [6470, 2], [6471, 0], [6472, 255], [6473, 2], [6474, 0], [6475, 255], [6476, 2], [6477, 0], [6478, 255], [6479, 0], [6480, 0], [6481, 255], [6482, 0], [6483, 0], [6484, 255], [6485, 0], [6486, 0], [6487, 55555], [6488, 55555], [6489, 0], [6490, 0], [6491, 0], [6492, 0], [6493, 0], [6494, 0], [6495, 0], [6496, 0], [6497, 0], [6498, 0]]
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[6469, 255], [6470, 2], [6471, 0], [6472, 255], [6473, 2], [6474, 0], [6475, 255], [6476, 2], [6477, 0], [6478, 255], [6479, 0], [6480, 0], [6481, 255], [6482, 0], [6483, 0], [6484, 255], [6485, 0], [6486, 0], [6487, 55555], [6488, 55555], [6489, 0], [6490, 0], [6491, 0], [6492, 0], [6493, 0], [6494, 0], [6495, 0], [6496, 0], [6497, 0], [6498, 0]]
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Coilbereiche lesen: ([0, 39], [56, 68], [87, 112], [115, 123], [129, 167], [175, 214], [221, 237], [244, 308], [321, 337], [997, 1008], [1016, 1018], [1024, 1044], [1199, 1208], [1211, 1212], [1216, 1218], [1224, 1237], [1799, 1808], [1824, 1844], [9899, 9910], [55999, 56006], [65534, 65534])
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Coilbereiche lesen: ([0, 39], [56, 68], [87, 112], [115, 123], [129, 167], [175, 214], [221, 237], [244, 308], [321, 337], [997, 1008], [1016, 1018], [1024, 1044], [1199, 1208], [1211, 1212], [1216, 1218], [1224, 1237], [1799, 1808], [1824, 1844], [9899, 9910], [55999, 56006], [65534, 65534])
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 0 - 39
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 0 - 39
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[0, 0], [1, 0], [2, 1], [3, 1], [4, 0], [5, 0], [6, 0], [7, 0], [8, 0], [9, 0], [10, 0], [11, 0], [12, 0], [13, 0], [14, 0], [15, 0], [16, 0], [17, 0], [18, 0], [19, 0], [20, 0], [21, 0], [22, 0], [23, 0], [24, 0], [25, 0], [26, 0], [27, 0], [28, 0], [29, 0], [30, 0], [31, 0], [32, 0], [33, 0], [34, 0], [35, 0], [36, 0], [37, 0], [38, 0], [39, 0]]
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x [[0, 0], [1, 0], [2, 1], [3, 1], [4, 0], [5, 0], [6, 0], [7, 0], [8, 0], [9, 0], [10, 0], [11, 0], [12, 0], [13, 0], [14, 0], [15, 0], [16, 0], [17, 0], [18, 0], [19, 0], [20, 0], [21, 0], [22, 0], [23, 0], [24, 0], [25, 0], [26, 0], [27, 0], [28, 0], [29, 0], [30, 0], [31, 0], [32, 0], [33, 0], [34, 0], [35, 0], [36, 0], [37, 0], [38, 0], [39, 0]]
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 0 = 0 ---> Var Sammelstoerung = nein ---> Item heizung.regler.sammelstoerung
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 0 = 0 ---> Var Sammelstoerung = nein ---> Item heizung.regler.sammelstoerung
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 4 = 0 ---> Var StatusHandbRk1 = nein ---> Item heizung.rk1.status.handbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 4 = 0 ---> Var StatusHandbRk1 = nein ---> Item heizung.rk1.status.handbetrieb_rk1
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 7 = 0 ---> Var StatusHandbTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.handbetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 7 = 0 ---> Var StatusHandbTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.handbetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 8 = 0 ---> Var Sommerbetrieb = nein ---> Item heizung.zeit.sommerbetrieb
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 8 = 0 ---> Var Sommerbetrieb = nein ---> Item heizung.zeit.sommerbetrieb
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 56 - 68
                2021-09-09 17:12:45 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 56 - 68
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[56, 0], [57, 0], [58, 0], [59, 0], [60, 0], [61, 0], [62, 0], [63, 1], [64, 0], [65, 0], [66, 0], [67, 0], [68, 1]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[56, 0], [57, 0], [58, 0], [59, 0], [60, 0], [61, 0], [62, 0], [63, 1], [64, 0], [65, 0], [66, 0], [67, 0], [68, 1]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 56 = 0 ---> Var BinaerausgBA1 = aus ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 56 = 0 ---> Var BinaerausgBA1 = aus ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 59 = 0 ---> Var BinaerausgBA4 = aus ---> Item heizung.rk3.ladepumpe
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 59 = 0 ---> Var BinaerausgBA4 = aus ---> Item heizung.rk3.ladepumpe
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 60 = 0 ---> Var BinaerausgBA5 = aus ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 60 = 0 ---> Var BinaerausgBA5 = aus ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 67 = 0 ---> Var BinaerausgBA12 = aus ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_up1_ein_aus
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 67 = 0 ---> Var BinaerausgBA12 = aus ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_up1_ein_aus
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 68 = 1 ---> Var BinaerausgBA13 = ein ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_drehzahl_up1
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 68 = 1 ---> Var BinaerausgBA13 = ein ---> Item heizung.rk3.pumpenmanagement_drehzahl_up1
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 87 - 112
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 87 - 112
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[87, 1], [88, 1], [89, 1], [90, 1], [91, 1], [92, 1], [93, 1], [94, 1], [95, 1], [96, 1], [97, 1], [98, 1], [99, 1], [100, 1], [101, 1], [102, 1], [103, 1], [104, 1], [105, 1], [106, 1], [107, 1], [108, 1], [109, 1], [110, 1], [111, 1], [112, 0]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[87, 1], [88, 1], [89, 1], [90, 1], [91, 1], [92, 1], [93, 1], [94, 1], [95, 1], [96, 1], [97, 1], [98, 1], [99, 1], [100, 1], [101, 1], [102, 1], [103, 1], [104, 1], [105, 1], [106, 1], [107, 1], [108, 1], [109, 1], [110, 1], [111, 1], [112, 0]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 88 = 1 ---> Var EBNBetrArtRk1 = autark ---> Item heizung.rk1.betriebsart_ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 88 = 1 ---> Var EBNBetrArtRk1 = autark ---> Item heizung.rk1.betriebsart_ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 89 = 1 ---> Var EBNStellsigRk1 = autark ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 89 = 1 ---> Var EBNStellsigRk1 = autark ---> Item heizung.stellmotoren.rk1_3pkt.ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 91 = 1 ---> Var EBNStellsigRk2 = autark ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 91 = 1 ---> Var EBNStellsigRk2 = autark ---> Item heizung.stellmotoren.rk3_3pkt.ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 94 = 1 ---> Var EBNBetrArtTW = autark ---> Item heizung.rk3.betriebsart_ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 94 = 1 ---> Var EBNBetrArtTW = autark ---> Item heizung.rk3.betriebsart_ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 95 = 1 ---> Var EBNBinaerBA1 = autark ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 95 = 1 ---> Var EBNBinaerBA1 = autark ---> Item heizung.rk1.umwaelzpumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 98 = 1 ---> Var EBNBinaerBA4 = autark ---> Item heizung.rk3.ladepumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 98 = 1 ---> Var EBNBinaerBA4 = autark ---> Item heizung.rk3.ladepumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 99 = 1 ---> Var EBNBinaerBA5 = autark ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 99 = 1 ---> Var EBNBinaerBA5 = autark ---> Item heizung.rk3.zirkulationspumpe_ebene
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 115 - 123
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 115 - 123
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[115, 1], [116, 1], [117, 1], [118, 1], [119, 1], [120, 1], [121, 1], [122, 1], [123, 0]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[115, 1], [116, 1], [117, 1], [118, 1], [119, 1], [120, 1], [121, 1], [122, 1], [123, 0]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 129 - 167
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 129 - 167
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[129, 1], [130, 0], [131, 0], [132, 0], [133, 1], [134, 1], [135, 0], [136, 1], [137, 1], [138, 0], [139, 0], [140, 0], [141, 0], [142, 0], [143, 0], [144, 0], [145, 0], [146, 0], [147, 0], [148, 0], [149, 0], [150, 0], [151, 0], [152, 1], [153, 0], [154, 0], [155, 0], [156, 0], [157, 0], [158, 0], [159, 0], [160, 0], [161, 0], [162, 0], [163, 0], [164, 0], [165, 0], [166, 0], [167, 0]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[129, 1], [130, 0], [131, 0], [132, 0], [133, 1], [134, 1], [135, 0], [136, 1], [137, 1], [138, 0], [139, 0], [140, 0], [141, 0], [142, 0], [143, 0], [144, 0], [145, 0], [146, 0], [147, 0], [148, 0], [149, 0], [150, 0], [151, 0], [152, 1], [153, 0], [154, 0], [155, 0], [156, 0], [157, 0], [158, 0], [159, 0], [160, 0], [161, 0], [162, 0], [163, 0], [164, 0], [165, 0], [166, 0], [167, 0]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 136 = 1 ---> Var FB08AutSommZeit = aktiv ---> Item heizung.zeit.auto_sommerzeit
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 136 = 1 ---> Var FB08AutSommZeit = aktiv ---> Item heizung.zeit.auto_sommerzeit
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 149 = 0 ---> Var FB21SperrHand = inaktiv ---> Item heizung.regler.sperrung_handbetrieb
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 149 = 0 ---> Var FB21SperrHand = inaktiv ---> Item heizung.regler.sperrung_handbetrieb
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 150 = 0 ---> Var FB22SperrDreh = inaktiv ---> Item heizung.regler.sperrung_drehschalter
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 150 = 0 ---> Var FB22SperrDreh = inaktiv ---> Item heizung.regler.sperrung_drehschalter
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 175 - 214
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 175 - 214
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[175, 0], [176, 0], [177, 0], [178, 0], [179, 0], [180, 0], [181, 0], [182, 0], [183, 0], [184, 0], [185, 0], [186, 0], [187, 0], [188, 0], [189, 0], [190, 0], [191, 0], [192, 0], [193, 0], [194, 0], [195, 0], [196, 0], [197, 0], [198, 0], [199, 0], [200, 0], [201, 0], [202, 0], [203, 0], [204, 0], [205, 0], [206, 0], [207, 0], [208, 0], [209, 0], [210, 0], [211, 0], [212, 0], [213, 0], [214, 0]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[175, 0], [176, 0], [177, 0], [178, 0], [179, 0], [180, 0], [181, 0], [182, 0], [183, 0], [184, 0], [185, 0], [186, 0], [187, 0], [188, 0], [189, 0], [190, 0], [191, 0], [192, 0], [193, 0], [194, 0], [195, 0], [196, 0], [197, 0], [198, 0], [199, 0], [200, 0], [201, 0], [202, 0], [203, 0], [204, 0], [205, 0], [206, 0], [207, 0], [208, 0], [209, 0], [210, 0], [211, 0], [212, 0], [213, 0], [214, 0]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 221 - 237
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 221 - 237
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[221, 1], [222, 1], [223, 0], [224, 1], [225, 1], [226, 1], [227, 1], [228, 1], [229, 1], [230, 1], [231, 1], [232, 1], [233, 1], [234, 1], [235, 1], [236, 1], [237, 1]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[221, 1], [222, 1], [223, 0], [224, 1], [225, 1], [226, 1], [227, 1], [228, 1], [229, 1], [230, 1], [231, 1], [232, 1], [233, 1], [234, 1], [235, 1], [236, 1], [237, 1]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 244 - 308
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 244 - 308
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[244, 0], [245, 0], [246, 0], [247, 0], [248, 0], [249, 0], [250, 0], [251, 0], [252, 0], [253, 0], [254, 0], [255, 0], [256, 0], [257, 0], [258, 0], [259, 0], [260, 0], [261, 0], [262, 0], [263, 0], [264, 0], [265, 0], [266, 0], [267, 0], [268, 0], [269, 0], [270, 0], [271, 0], [272, 0], [273, 0], [274, 0], [275, 0], [276, 0], [277, 0], [278, 0], [279, 0], [280, 0], [281, 0], [282, 0], [283, 0], [284, 0], [285, 0], [286, 0], [287, 0], [288, 0], [289, 0], [290, 0], [291, 0], [292, 0], [293, 0], [294, 0], [295, 0], [296, 0], [297, 0], [298, 0], [299, 0], [300, 0], [301, 0], [302, 0], [303, 0], [304, 0], [305, 0], [306, 1], [307, 0], [308, 0]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[244, 0], [245, 0], [246, 0], [247, 0], [248, 0], [249, 0], [250, 0], [251, 0], [252, 0], [253, 0], [254, 0], [255, 0], [256, 0], [257, 0], [258, 0], [259, 0], [260, 0], [261, 0], [262, 0], [263, 0], [264, 0], [265, 0], [266, 0], [267, 0], [268, 0], [269, 0], [270, 0], [271, 0], [272, 0], [273, 0], [274, 0], [275, 0], [276, 0], [277, 0], [278, 0], [279, 0], [280, 0], [281, 0], [282, 0], [283, 0], [284, 0], [285, 0], [286, 0], [287, 0], [288, 0], [289, 0], [290, 0], [291, 0], [292, 0], [293, 0], [294, 0], [295, 0], [296, 0], [297, 0], [298, 0], [299, 0], [300, 0], [301, 0], [302, 0], [303, 0], [304, 0], [305, 0], [306, 1], [307, 0], [308, 0]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 321 - 337
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 321 - 337
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[321, 1], [322, 1], [323, 1], [324, 1], [325, 1], [326, 1], [327, 1], [328, 1], [329, 1], [330, 1], [331, 1], [332, 1], [333, 1], [334, 1], [335, 1], [336, 1], [337, 1]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x [[321, 1], [322, 1], [323, 1], [324, 1], [325, 1], [326, 1], [327, 1], [328, 1], [329, 1], [330, 1], [331, 1], [332, 1], [333, 1], [334, 1], [335, 1], [336, 1], [337, 1]]
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 997 - 1008
                2021-09-09 17:12:46 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 997 - 1008
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [997, 1008] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils!
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [997, 1008] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils!
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1016 - 1018
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1016 - 1018
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1016, 1], [1017, 1], [1018, 1]]
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1016, 1], [1017, 1], [1018, 1]]
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1024 - 1044
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1024 - 1044
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1024, 0], [1025, 1], [1026, 1], [1027, 0], [1028, 0], [1029, 0], [1030, 0], [1031, 0], [1032, 0], [1033, 0], [1034, 0], [1035, 1], [1036, 0], [1037, 0], [1038, 0], [1039, 0], [1040, 0], [1041, 0], [1042, 0], [1043, 0], [1044, 0]]
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1024, 0], [1025, 1], [1026, 1], [1027, 0], [1028, 0], [1029, 0], [1030, 0], [1031, 0], [1032, 0], [1033, 0], [1034, 0], [1035, 1], [1036, 0], [1037, 0], [1038, 0], [1039, 0], [1040, 0], [1041, 0], [1042, 0], [1043, 0], [1044, 0]]
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1199 - 1208
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1199 - 1208
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1199, 1], [1200, 0], [1201, 0], [1202, 0], [1203, 0], [1204, 0], [1205, 0], [1206, 0], [1207, 0], [1208, 0]]
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x [[1199, 1], [1200, 0], [1201, 0], [1202, 0], [1203, 0], [1204, 0], [1205, 0], [1206, 0], [1207, 0], [1208, 0]]
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1211 - 1212
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1211 - 1212
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [1211, 1212] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils!
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Im Bereich [1211, 1212] liefert dieser Regler keine lesbaren Register/Coils!
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1216 - 1218
                2021-09-09 17:12:47 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1216 - 1218
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1216, 1], [1217, 1], [1218, 1]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1216, 1], [1217, 1], [1218, 1]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1224 - 1237
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1224 - 1237
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1224, 0], [1225, 0], [1226, 0], [1227, 0], [1228, 0], [1229, 0], [1230, 0], [1231, 0], [1232, 0], [1233, 0], [1234, 0], [1235, 0], [1236, 0], [1237, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1224, 0], [1225, 0], [1226, 0], [1227, 0], [1228, 0], [1229, 0], [1230, 0], [1231, 0], [1232, 0], [1233, 0], [1234, 0], [1235, 0], [1236, 0], [1237, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1799 - 1808
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1799 - 1808
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1799, 1], [1800, 0], [1801, 0], [1802, 0], [1803, 0], [1804, 0], [1805, 0], [1806, 0], [1807, 0], [1808, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1799, 1], [1800, 0], [1801, 0], [1802, 0], [1803, 0], [1804, 0], [1805, 0], [1806, 0], [1807, 0], [1808, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1799 = 1 ---> Var AutoTW = ja ---> Item heizung.rk3.status.autobetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1799 = 1 ---> Var AutoTW = ja ---> Item heizung.rk3.status.autobetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1800 = 0 ---> Var ThermDesTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.desinfektion_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1800 = 0 ---> Var ThermDesTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.desinfektion_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1801 = 0 ---> Var VorrangTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.vorrang_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1801 = 0 ---> Var VorrangTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.vorrang_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1804 = 0 ---> Var StandbyTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.standbybetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1804 = 0 ---> Var StandbyTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.standbybetrieb_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1805 = 0 ---> Var FrostschutzTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.frostschutz_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1805 = 0 ---> Var FrostschutzTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.frostschutz_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1806 = 0 ---> Var ZwangsladTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.zwangsladung_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1806 = 0 ---> Var ZwangsladTW = nein ---> Item heizung.rk3.status.zwangsladung_tw
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1824 - 1844
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 1824 - 1844
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1824, 1], [1825, 0], [1826, 0], [1827, 0], [1828, 0], [1829, 0], [1830, 1], [1831, 0], [1832, 0], [1833, 0], [1834, 0], [1835, 0], [1836, 0], [1837, 0], [1838, 1], [1839, 0], [1840, 0], [1841, 0], [1842, 0], [1843, 0], [1844, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[1824, 1], [1825, 0], [1826, 0], [1827, 0], [1828, 0], [1829, 0], [1830, 1], [1831, 0], [1832, 0], [1833, 0], [1834, 0], [1835, 0], [1836, 0], [1837, 0], [1838, 1], [1839, 0], [1840, 0], [1841, 0], [1842, 0], [1843, 0], [1844, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1837 = 0 ---> Var FB14ThermDes = inaktiv ---> Item heizung.rk3.desinfektion
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x ~~> ID 1837 = 0 ---> Var FB14ThermDes = inaktiv ---> Item heizung.rk3.desinfektion
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 9899 - 9910
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 9899 - 9910
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[9899, 0], [9900, 0], [9901, 0], [9902, 0], [9903, 0], [9904, 0], [9905, 0], [9906, 1], [9907, 0], [9908, 0], [9909, 0], [9910, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[9899, 0], [9900, 0], [9901, 0], [9902, 0], [9903, 0], [9904, 0], [9905, 0], [9906, 1], [9907, 0], [9908, 0], [9909, 0], [9910, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 55999 - 56006
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 55999 - 56006
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[55999, 0], [56000, 0], [56001, 1], [56002, 1], [56003, 0], [56004, 0], [56005, 0], [56006, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[55999, 0], [56000, 0], [56001, 1], [56002, 1], [56003, 0], [56004, 0], [56005, 0], [56006, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 65534 - 65534
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x Lese Coilsbereich 65534 - 65534
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[65534, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x [[65534, 0]]
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x =========== Durchlauf beendet, Gesamtdauer: 6.3 s
                2021-09-09 17:12:48 DEBUG plugins.trovis557x =========== Durchlauf beendet, Gesamtdauer: 6.3 s

                Kommentar


                  Bis auf die Tatsache, dass immer noch alles doppelt im Log steht - prima, danke und bitte!

                  Die paar kleinen Warnings oben hinsichtlich Versionsnummer und visu_acl hab ich noch schnell behoben. Gegen die Warnung "attribute 'werte': Attribute is undefined" beim Starten kann ich leider nix machen, das hat sich nach einer Änderung des shNG-Cores ergeben, nachdem das Plugin schon fertig war. Und würde jetzt einige Umprogrammierungen erfordern (in meinem Helios-Plugin spammed er damit das Logfile noch deutlich mehr voll).

                  vf3 und vf4 müsstest Du vermutlich auskommentieren, das scheint gemäß Handbuch der 5573 alles vf2 zu sein (je nach eingestellter Anlage nur unterschiedlich benannt).

                  An dem 'invalid series' Fehler bist Du ja mit Wolfram schon dran - ich vermute, dass da einfach nichts in der DB steht und deshalb nichts zurückkommt ....

                  Danke nochmal für's Testen, ich pushe dann demnächst Richtung offizielles Plugin-Repo von shNG!

                  /tom

                  Kommentar


                    Ich habe ganz herzlich zu danken...so viel Geduld mit einem Laien wie mir gibts nicht überall! Noch eine Anregung: Willst du im Wiki zum Projekt ggf. noch die unterschiedliche Pin-Belegung nennen? Bei meiner 5573 ist das ja 1 und 8 für RX/TX...

                    Kommentar


                      Ja, mache ich - danke für's erinnern!
                      /tom

                      Edit: Erledigt.
                      Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 10.09.2021, 09:21.

                      Kommentar


                        So siehts jetzt bei mir aus. (VL2 und RL2vsind die zwei zusätzlichen Rohrfühler - da muss ich aber nochmal an der Positionierung nacharbeiten. Aber hierüber ist schonmal klar, dass wirklich nur die räumliche Nähe der Sensoren VF1 und RL1 zu den verzerrten Werten führt). Bin super happy. Da kann ich jetzt nach und nach in die Optimierung der Anlage gehen.
                        2021-09-11 07_33_32-Heizungssteuerung.png

                        Kommentar


                          Ja, das ist der Nachteil von Kompaktstationen, besonders wenn der Deckel draufgesetzt ist:

                          Die hohen Temperaturen der WW-Erwärmung erwärmen innerhalb des Gehäuses auch die VL/RL-Rohre der Heizung, welche damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Mangels Zirkulation (besonders im Sommerbetrieb - Heizung ist ja aus) 'steht' die Wärme dann im wärmeisolierten Rohr und kann nicht weg. Und da hier auch der Sensor sitzt, denkst Du, Du hast 60°C im Heizungs-VL. Keine 50cm außerhalb des Gehäuses kann man die 'echte' Temperatur messen.
                          img_com_cla_ddl_1500x1000.1051x0-is.jpg
                          Die Dauer Deiner WW-Erwärmung halte ich immer noch für deutlich zu lang (wie groß ist der Speicher?). Offenbar wird das Stellventil nie zu 100% aufgefahren, um größtmögliche Wärmemenge aus der Primärkreis zu holen. Hier mal zum Vergleich ein Bild vom mir aus dem Frühjahr (im Heizbetrieb ist das Stellventil rechts unten (blau) ca. 10% offen bzw. je nach AT auch ganz zu; für die WW-Erwärmung wird es zu 100% aufgefahren; Speicher = 160l):

                          1.png

                          /tom

                          Kommentar


                            Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen
                            Die Dauer Deiner WW-Erwärmung halte ich immer noch für deutlich zu lang (wie groß ist der Speicher?).
                            Ja, das halte ich auch für ein Thema, aber keine Ahnung, wie ich dem beikomme. Ist ein 150L-Tank. Die Pumpe kann ich in drei Geschwindigkeiten einstellen, läuft aber schon auf der schnellsten Stufe. Meine Theorie ist nach wie vor, dass irgendwo ein Sicherheitsmechanismus anschlägt, da an dem VL- und Rücklauftempfühler der Heizung zu hohe Werte gemessen werden.

                            Kommentar


                              Gib mal bitte noch ein paar mehr Infos zu Haus und Anlage:
                              • Alter oder Baujahr des Hauses,
                              • Fußbodenheizung oder Heizkörper oder beides (wenn beides: separate Heizkreise im Regler (Rk1+Rk2) oder nur einer (Rk1)?),
                              • Dämmung ja/nein,
                              • Pumpenparallellauf im Regler aktiviert oder deaktiviert?
                              • Hängst Du primärseitig direkt am FW-Versorger oder ist da noch ein Nahwärmekreis dazwischen?
                              • Wie hoch ist ca. die primärseitige VL-Temp? (falls bekannt)
                              Danach können wir anfangen - entweder hier, oder eigentlich passender drüben im HTD (da das mit dem Plugin nichts zu tun hat) ...

                              /tom

                              Kommentar


                                Danke dir Tom, ich gehe dann drüber weiter. Macht ja wirklich mehr Sinn, als das hier zu zu spammen...