  • concept
    antwortet
    ich würde die 16 stripes auf 4 zuleitungen aufteilen und jede zuleitung mit einer 5A KFZ-sicherung absichern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 0utf1t
    antwortet
    Nein, es ist Naturstein - Onyx. Licht geht durch.
    Sehen Sie, so sieht es bei Tageslicht aus.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gurumeditation
    antwortet
    Ist das eine "Spanndecke" an der Wand?

    Einen Kommentar schreiben:


  • 0utf1t
    antwortet
    Hallo aus Lettland.

    Entschuldigung für die Rechtschreibung (ich verwende google.translate)

    Kann jemand eine Sicherung für 40m LED-Streifen empfehlen?
    LED-Streifen 40m x 9,6W = 384W (16A)
    LED-Streifen befindet sich hinter der Onyx-Platte.
    Es gibt 16 LED-Streifenleitungen mit einer Länge von 2,5 m, die an Versorgungskabel angeschlossen sind.
    Netzteil ist HLG 600H-24A

    Ich würde mich über Ihre Empfehlung freuen.

    Arturs




    IMG_8187.jpg IMG_8182.jpg
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Danke, da ist bestimmt was dabei.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    https://www.ebay.de/itm/10x-Sicherun...-/323671116950

    https://www.svb.de/de/blue-sea-ato-i...ngshalter.html

    https://www.ebay.de/itm/5-stk-KFZ-Si....c100005.m1851

    https://www.ebay.de/itm/5x-KFZ-Siche....c100008.m2219

    https://www.luedeke-elektronic.de/Mi...chsicheru.html

    https://www.elkoba.com/de/14C9124
    Zuletzt geändert von dreamy1; 07.01.2020, 19:00.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Hat jemand einen Produktvorschlag für Schmelzsicherungen für dezentrale Platzierung zB in Unterputzdosen? Etwas was man mit einfachen Wago klemmen verdrahten kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Du suchst das hier: https://www.voltus.de/?cl=details&an...304f267991dc8a
    Gibt's vom Hersteller auch für andere Stromwerte, weil "one size fits all" bei Sicherungen wenig sinnvoll ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von whosnext Beitrag anzeigen
    hin und wieder empfohlen hat und die PHOENIX 3208964 PT 4-FSI/F-LED 24 vorschlägt
    Eine gute Wahl!

    Die geht bei Einzelanordnung bis 15A Auslösewert (hier nur mit 6mm² starrem Zuleiter, vermutlich um die Abwärme der Sicherung loszuwerden) und bei mehreren Klemmen im Verbund bis 10A Auslösewert der Sicherung. Das sollte in den meisten Fällen für die maximale Last am Strang ausreichen und durch die Staffelung der Flachsicherungen kann man jeden Zweig individuell passend absichern.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 25.12.2019, 18:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • whosnext
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Auch wenn ich persönlich z.B. auch bei integriertem Überstromschutz im Controller niemals auf ein "mechanische" Sicherung dahinter verzichten würde (Controllerwechsel, Netzteilwechsel führt dann ggf. zu einer notwendigen Neuauslegung der Leitungen oder doch wieder zur Nachrüstung einer zus. Sicherung).
    War auch mein Gedanke - ich habe hier 3 Enertex 1167, an denen 2 MDT Controller und 2 Lunatone REG 4ch Controller hängen - könnte man sich also rein theoretisch alles sparen - aber wenn die UV schonmal neu aufgelegt wird für das Dachgeschoss, dann tun die 150 EUR in meinem Fall auch nicht mehr weh. Und nachdem ich im Sommer guter Kunde bei Dehn für die diversen Leitungseinführungen im Keller wurde, habe ich das Thema "zuviel" Leitungsschutz mental eh abgehakt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Nicht falsch verstehen, ich habe hier z.B. auch LED-Stripes im Einsatz, aber jeden individuell abgesichert und schlafe deshalb auch ruhig.

    Wenn Du nach den Vorschlägen von concept vorgehst, machst Du nichts verkehrt. Auch wenn ich persönlich z.B. auch bei integriertem Überstromschutz im Controller niemals auf ein "mechanische" Sicherung dahinter verzichten würde (Controllerwechsel, Netzteilwechsel führt dann ggf. zu einer notwendigen Neuauslegung der Leitungen oder doch wieder zur Nachrüstung einer zus. Sicherung).

    Einen Kommentar schreiben:


  • whosnext
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Es war die ETA ESX10 [...] Die ist aber halt nicht "die Lösung". Hast meinen Link also nicht vollständig gelesen, oder?
    Doch, habe ich - ich find die etwas plakativen und simplistischen Links zu Wunderprodukten wie "die Lösung" halt in der Recherche schwer nachzuvollziehen. Daher danke für Deine mahnenden Wort, teile Deine Sichtweise, auch wenn ich "derartige" Installationen jetzt nicht so radikal aus meinem Haus verbannen würde wie Du. Ich nehme jetzt den Aufbau, den concept hin und wieder empfohlen hat und die PHOENIX 3208964 PT 4-FSI/F-LED 24 vorschlägt. In der UV sieht es dann vom Aufbau her so aus, wie es messen1980 in seinem Beitrag schön gezeichnet hat aus, nur halt wie von Dir geraten individuell auf die jeweiligen Kanäle und SVs in meinem Aufbau gerechnet. Teilweise widersprechen sich die Beiträge hier über die Jahre, aber wie immer guter Input im Forum.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Es war die ETA ESX10, das ist auch im ursprünglichen Link ganz am Ende als Text enthalten. Die ist aber halt nicht "die Lösung". Hast meinen Link also nicht vollständig gelesen, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • whosnext
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Geistert die Universalsicherung one_size_fits_all immer noch in den Köpfen herum? Die GIBT ES NICHT. I
    Ich lese jetzt seit 2h Beiträge zum Thema sekundärseitige Absicherung. Und dabei ist mir aufgefallen, dass immer wieder "die Lösung", "die Klemme" oder etwas anderes bei Voltus eingelistet wird, aber die Links von Michael expiren. Im Beitrag selbst steht dann aber nicht, was das jeweilige Produkt sein soll, daher die Frage...

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Geistert die Universalsicherung one_size_fits_all immer noch in den Köpfen herum? Die GIBT ES NICHT. Ich hatte ja gehofft, dass ein hochmoralisches Unternehmen solche öffentlich zugänglichen Falschinformationen entfernt oder richtigstellt, aber anscheinend ist dem nicht so.