Zitat von noescape
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Beleuchtung HESILED weggeschmort, Sicherung nicht ausgelöst
Einklappen
X
-
-
Zitat von noescape Beitrag anzeigenGibt ja doch nicht wenige, die bis 25A aus dem dicken HLG beziehen.
Edit: Um auch eine ernsthafte Antwort zu geben: 25A ist doch für eine Einzellast ohnehin zu viel, deshalb würde man die 25A Summenstrom aufteilen auf mehrere Lastkreise, die jeweils niedriger abgesichert sind.Zuletzt geändert von Gast1961; 06.03.2019, 13:20.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Voltus Beitrag anzeigenMoin,
bis 16A (HLG 320) ist dies nun unsere platzsparende "One4all" Lösung: https://www.voltus.de/beleuchtung/le...cherung/e-t-a/. Gibt ja doch nicht wenige, die bis 25A aus dem dicken HLG beziehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenGibt es dazu denn noch eine "Erklärung". Bis vor kurzem war es doch noch unkritisch solange man ein Netzteil mit Foldback Kennlinie benutzt und die Leistung unter 16A beträgt
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Du eins hast mit einer solchen Kennlinie, kannst es ja weglassen, es einzubauen schadet dem ganzen aber auch nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es dazu denn noch eine "Erklärung". Bis vor kurzem war es doch noch unkritisch solange man ein Netzteil mit Foldback Kennlinie benutzt und die Leistung unter 16A beträgt
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenone for all, also einen davon hinter das Netzteil und dann aber keine zusätzlichen Sicherungsklemmen je abgehenden Lichtkreis / EVG Kanal / EVG?
so ist es!
Einen Kommentar schreiben:
-
one for all, also einen davon hinter das Netzteil und dann aber keine zusätzlichen Sicherungsklemmen je abgehenden Lichtkreis / EVG Kanal / EVG?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von wuestenfuchs Beitrag anzeigen
Falls ihr dazu einen eigenen Thread aufmacht (oder vielleicht sogar schon habt), wäre es nett, ihn hier zu verlinken. Das hier scheint einer der zentralen Threads zur Absicherungsproblematik bei CV-Leuchten zu sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Voltus Beitrag anzeigenNur sind wir aktuell am Anschlag des machbaren. Manche Dinge passieren dann in einer anderen Zeitschiene.
Einen Kommentar schreiben:
-
Alles klar, danke!
Das heißt für mich als Voltus Kunde ich kann die HESILED ruhigen Gewissens drin lassen und muss nur die empfohlenen Sicherungen einlegen - Damit kann ich gut leben. Ich hatte damals halt 230V-Sicherungen mit 5A verwendet, bisher ist noch keine geflogen aber geschmort ist auch nix. Ich habe aber auch extra keine hohen Lasten pro Leuchtgruppe schon in der Planung so vorgesehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
JensvoDo Danke. Sehr pragmatische Vorgehensweise.
trollvottel Klar hadt Du prinzipiell Recht. Nur sind wir aktuell am Anschlag des machbaren. Manche Dinge passieren dann in einer anderen Zeitschiene.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die telefonische Empfehlung lautet:
PHOENIX 3211903 PT 4-HESILED 24 (5x20) Sicherungsreihenklemme schwarz
https://www.voltus.de/?cl=details&an...f07bdf2c19d994
Feinsicherung z.B.:
ESKA UL 520.624 G-Sicherungseinsatz F 125V Stromstärke: 5A
https://www.voltus.de/elektromateria...taerke-5a.html
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Voltus Beitrag anzeigenJo, ist verfügbar. Bitte die Kollegen ansprechen.
Es wäre daher schön, wenn die Lösung hier bekannt gemacht würde.
Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: