Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ertrag [kw] einer Paradigma Solarthermie-Solaranlagen berechnen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Die Kommandos sind wohl immer so aufgebaut:

    A0 bedeutet Senden ans Gerät, Dann die Länge des Kommandos in Bytes, dann das Kommando und zum Schluss die Prüfsumme. Ok, so weit bist Du schon
    Zuletzt geändert von Tachy; 18.05.2022, 21:20.

    Kommentar


      Hallo Tachy,
      leider habe ich kein SolarSystem von Paradigma. Ich kann dir aber gerne einmal die Software zum Sniffen verlinken und auch die SystaService Software. Mir ist es gelungen weitere Daten auszulesen. Am besten schaust du dir dazu mein Github Projekt an.
      Ich habe die Kommandos ermittelt, indem ich das Sniffing aktiviert habe und dann über die SystaService Software alle Parameter ausgelesen habe. Das bedeutet diese Befehle werden über die SystaService Software an das ServiceInterface gesendet.
      Dann habe ich angefangen einzelne Daten zu verändert und habe mir dann nochmals die Daten ausgelesen und geschaut welche Offsets sich verändert haben und dann einiges ausprobiert z.B. war es ein wenig kniffelig die Wartungsinformationen zu ermitteln.

      LG
      Elia

      Kommentar


        Hallo Elia,

        ich probiere mal morgen damit rum. Verlinke mir gerne die Software zum Sniffen, danke!

        LG
        Tachy

        Kommentar


          Hallo Tachy,
          diese Software habe ich verwendet, ist eigentlich selbsterklärend. Es gibt eine 30-Tage Testversion, auch wenn diese abgelaufen ist, kann man den Dataview verwenden um die Kommunikation zu analysieren. https://www.hhdsoftware.com/serial-port-monitor

          LG
          Elia

          Kommentar


            Hallo Elia,

            hat geklappt! Ich konnte die Setz-Befehle für die SystaSolar Aqua sniffen und rausfinden. Allerdings weiß ich nicht, was der da noch setzt, denn die Sequenz ist riesig:

            // Solar Auto
            //0a531d0b115345540001000000000f5b46400036b0a0000302a002620002bc01f400 32003200300b0000000000000000082d0d8100000001000000 00000000000007c1c100000200000000001600102006370f00 00cb
            // Solar Aus
            //0a531d0b115345540101000000000f5b46400036b0a0000302a002620002bc01f400 32003200300b0000000000000000082d0d8100000001000000 00000000000007c1c100000200000000001600102006370f00 00ca
            // Solar Hand
            //0a531d0b115345540301000000000f5b46400036b0a0000302a002620002bc01f400 32003200300b0000000000000000082d0d8100000001000000 00000000000007c1c100000200000000001600102006370f00 00c8


            Bei mir sieht die Geschichte mittlerweile so aus:

            Bildschirmfoto 2022-05-20 um 19.29.49.png

            Gruß
            Tachy

            Kommentar


              Hallo Tachy,
              i habe die Firmware meines Systa Comfort 1 von 1.32.1 auf 2.14.1 aktualisiert, somit ändern sich die header der monitordatensätze und die länge der telegramme. scheinbar sind neue daten hinzugekommen. Hast du eine Ahnung wofür die letzten 14 hexadecimal stellen vor der checksumme verwendet werden in dem telegram mit dem header fc270c01?

              header änderungen
              fc200c01 --> fc270c01
              fc220c02 --> fc230c02

              Kommentar


                Moin, ich habe mittlerweile mehrere Versuche gestartet unteranderem mit verschiedenen Codes aus dem Forum)
                Zur Situation: Ich habe eine Paradigma SystaSolar Aqua1 via Bus an die SystaService gehangen.
                Mittels Paradigma Service Software kann ich alle Daten auslesen und ändern. (Soweit so gut)
                Wenn ich jedoch irgendeinen Versuch unternehme von meinem Raspberry Daten zu empfangen scheitert das ganze. (Nicht so gut)
                Ich habe die SystaService via USB an den Raspi gehängt…
                Kann mir jemand erklären wie ich die Daten von der Systaservice bekomme?

                Vielen Dank im Voraus

                Kommentar

                Lädt...
                X