Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Luft- Wasser-Wärmepumpe, doch welche?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #46
    Bei älteren Häusern schon, bei uns ist der Heizbedarf aber minimal und WW macht 60% aus. Außerdem wird der Betrieb der Grundwasserpumpen bei der Berechnung der JAZ meistens nicht berücksichtigt.

    Noch ein großer Vorteil ist aber der Wegfall des hässlichen Kasten der LWWP.

    Kommentar


      #47
      So hässlich sind die ja nun nicht mehr…, es gibt ja auch integrierte Lösungen. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan

      Kommentar


        #48
        Hast du gerade Beispiele für effiziente, schöne und möglichst auch noch leise Varianten parat? Ich suche gerade für einen Bau, bei dem wir noch zwischen Luft und Wasser schwanken.

        (Leistung sollte aber für 6 Wohnungen reichen)

        Kommentar


          #49
          Falls du mich meinst…, muss ich meinen Bruder mal anhauen. Hast du Leitungsangaben? 6 WE. ~ Heizleistung?

          Kommentar


            #50
            Leider noch gar nicht, so weit ist die Planung noch nicht. Grob werden es 6x 100qm Wohnungen, 36,5cm Ziegel, aktueller Baustandard.
            so aus dem Bauch heraus, 25 kW?
            wobei mir das Warmwasser am meisten Sorge macht. Das wird wohl hier eher zu OT, aber mkt den Legionellen / Trinkwasser Vorhaben im MfH wird es schwer auf eine gute JAZ zu kommen. Wir haben schon Durchlauferhitzer, dezentrale Warmwasser-WP und Wohnungsstationen angedacht. Wenn dann würden höchstens die Wohnungsstationen in Frage kommen, die Installation wird damit aber gleich noch komplexer.

            Kommentar


              #51
              Ich würde im MFH Durchlauferhitzer empfehlen. Macht am wenigsten Arbeit (Wartung, Varwaltung) und jeder Mieter hat seine Kosten direkt in der Hand. Ökologisch nicht so toll, aber mach den wenigsten Ärger.

              Kommentar


                #52
                Zitat von jcd Beitrag anzeigen
                Ökologisch nicht so toll, aber mach den wenigsten Ärger.
                das glaube ich mittlerweile gar nicht mehr, denn dafür entfallen die Verluste im Speicher und der Zirkulation. Und ja, die Abrechnung wäre genial einfach!

                allerdings hat man die Hässlichen Kästen in der Wohnung (zumindest nicht ganz so dramatisch wie bei Warmwasser wärmepumpen), v.a. aber reicht die Leistung nicht, wenn jemand sein Bad schnell einlaufen lassen will und wenn der Netzversorger einen Anschluss mit einigen DLE und Wallboxen überhaupt genehmigt, dann wohl nur zu hohen Aufpreisen? Dort habe ich aber eine Anfrage laufen, bisher leider ohne Rückmeldung.

                Kommentar


                  #53
                  Ich hab mir jetzt 2 Panasonic Aquarea Hydromodule gekauft (1 pro Wohnung). Ich finde das Konzept ziemlich cool. Jede Wohnung kann ihren Vorlauf und die WW-Temp. (185L) selber bestimmen. Kein Problem mit Legionellen, elektrischer Anschlussleistung und Abrechnung...

                  https://www.youtube.com/watch?v=KQNpyr1BpIE
                  Zuletzt geändert von Fonzo; 03.10.2021, 07:01.

                  Kommentar


                    #54
                    WP und Wohnungsstationen macht Sinn und funxt. gut. Die typischen elektr. DLE wie in DE machen wir hier nicht…

                    Kommentar


                      #55
                      Zitat von Fonzo Beitrag anzeigen
                      Ich hab mir jetzt 2 Panasonic Aquarea Hydromodule gekauft (1 pro Wohnung).
                      Das Konzept habe ich mir auch mal überlegt, dagegen spricht für mich:
                      Warmwasser muss wohl trotzdem auf 60°C geheizt werden
                      viele der Aussengeräte, im Video auf dem Flachdach recht gut versteckt, das geht aber nicht immer -> hässlich und wohl auch laut? (Kannst du zur Lautstärke etwas sagen?)
                      Platzbedarf in der wohnung
                      wohl sicher nicht lautlos, somit Lärm in der Wohnung?

                      Dafür ist die Abrechnung damit genial einfach.

                      Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
                      WP und Wohnungsstationen macht Sinn und funxt.

                      Nutzt ihr dann ein 4 Leiter oder 2 Leiter System (Zirkulation WW getrennt von Heizung). 4 Leiter erscheint mir sinnvoll, da man dann den Heizungsteil nicht so stark erhitzen muss. Kannst du etwas zu den verbauten Wohnungsstationen und den Erfahrungen damit sagen, sind Probleme aufgetreten? Die Abrechnung ist mit einer Wohnungsstation wohl auch noch halbwegs machbar.

                      Kommentar


                        #56
                        Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
                        Warmwasser muss wohl trotzdem auf 60°C geheizt werden
                        Ich meine das muss man nur wenn man über 400L Speicher hat oder mehr als 3L in der Leitung steht... keine Gewähr!!!

                        Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
                        Kannst du zur Lautstärke etwas sagen?
                        Meine gehen in 2 Wochen in Betrieb. Dann messe ich mal innen und außen..

                        Kommentar


                          #57
                          Zitat von Fonzo Beitrag anzeigen
                          Ich meine das muss man nur wenn man über 400L Speicher hat oder mehr als 3L in der Leitung steht... keine Gewähr!!!
                          Stimmt, ich denke du hast recht!


                          Zitat von Fonzo Beitrag anzeigen
                          Dann messe ich mal innen und außen..
                          super, danke! Der subjektive Eindruck würde mich ebenfalls interessieren.

                          Kommentar


                            #58
                            Ich würde das ganze einen Installateur deines Vertrauens geben zum durchrechnen…. Schätze grob 3-4 KW Heizleistung pro Wohnung. Warmwasser auch über Wohnungsstation ca. 20 Liter pro Minute…, Gleichzeitigkeit mit berücksichtigen etc…

                            Kommentar


                              #59
                              Hast du persönlich Erfahrungen mit wohnungsstationen?

                              die häufigste Lösung hier in der Gegend ist momentan eine zentrale wärmepumpe (Luft, manchmal Wasser) und dann ein WW Speicher ohne Wohnungsstation etc, teilweise noch kombiniert mit einer kleinen Gastherme

                              Ich würde das gerne dem Installateur überlassen, die waren bisher aber alle eine Enttäuschung.

                              Kommentar


                                #60
                                Ja mein Bruder (Installateur) und ich bieten oft gemeinsam TGA an. Wohnungsstationen werden in Mehrparteihäusern oft und gerne in unserer Region angeboten.

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X