Genau, es genügt ein Anschluss, aber den muss man ja auch erstmal vorgesehen haben.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX-Busspannungsversorgung: Einschaltstrom begrenzen
Einklappen
X
-
Dumme Frage - ich habe das Thema bei einem Verteilerbau für eine Praxis angesprochen. Die Beleuchtung läuft dezentral über 24V in den jeweiligen Räumen - dort sind Meanwell HLG-240H und Dali Aktorik in den Räumen (10 Räume insgesamt). Die Netzteile sind zentral schaltbar über einen MDT Aktor im Hauptverteiler.
Der ausführende Betrieb für den Verteiler hat mit Verweis auf die Auslegung der Relais und den Dauerbetrieb der Netzteile die Thematik Einschaltströme erstmal als unwichtig abgetan. Als dann der Planer darauf hingewiesen hat, dass die Netzteile zumindest 1-2x täglich geschaltet werden, hat man vorgeschlagen besagte Eltakos im Hauptverteiler einzuplanen. Leitungslänge ca. 15-20m bis zum Netzteil. Der ausführende Elektriker bietet an, die Eltakos in der UP Variante in einer extra Dose in der Unterverteilung vorzusehen, was Platz im Verteiler sparen würde.
Was ist besser - oder egal?
Kommentar
-
ich würde die einschaltstrombegrenzer wenn möglich auch in den verteiler bauen.
täglich 1-2 mal schalten ist relativ wenig. wenn du die aktoren für c-last nimmst, können die das schon recht lang auch ohne einschaltstrombegrenzer.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigendie HLGs sollen es könnenGruß Bernhard
Kommentar
-
Danke Euch - ich denke es entscheidet dann wie so oft der Geldbeutel, ich würde jetzt erwarten, dass der Schaltschrankbauer günstiger kommt. Die Räume haben fast alle kein Tageslicht, daher wird dort morgens das Licht an- und über Nacht dann wieder abgeschaltet, Präsenzmelder gibt es keine.
Kommentar
-
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenHier gibt es Hinweise darauf, das die Meanwell Netzteile den regelmäßigen vollen Inrush Current nicht vertragen, bzw. sich dies auf die Lebensdauer nachweislich auswirkt.
nachweislich... na ja... es ist eine vermutung. aber nur weil ein forist ein komisches problem hat, würde ich nicht von nachweislich sprechen, denn viele foristen haben komische probleme
komplett von der hand weisen würde ich die vermutung aber auch nicht.
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
Zitat von concept Beitrag anzeigennachweislich... na ja... es ist eine vermutung.
Zitat von hjk Beitrag anzeigenm Feld wird man das in der großen Masse sicher nicht finden.
Es ist aber wie immer mit solchen Dingen, wenn zumindest mal die Information vorliegt, kann es jeder für sich bewusster entscheiden.Gruß Bernhard
Kommentar
-
Das o.g. Meanwell hat einen inrush von 75A beim Kaltstart (also mit jeder Ein-Flanke des Aktors) - d.h. es werden während der ersten Halbwelle Leistungen im >500W-Bereich im Eingangskondensator "verheizt", wenn auch nur wenige Millisekunden. Je nach Kondensatortyp kann das zu vorzeitiger Alterung führen, da die Isolationsschicht (Folie, Aluminiumoxid) beschädigt wird.
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenStimmt sicher auch. Ist allerdings die Frage, ob man das nicht findet, weil nicht bekannt, unnötig teuer, haben wir noch nie gemacht oder eben wirklich nicht nötig. Und bei wirklich nicht nötig bin ich mir eben nicht so sicher.
In den mir bekannten Standards für Elektroniklifetime gibt es 2 relevante Beschleunigungen:
1. Temperatur
2. Temperaturzyklen
Zapft ihr Narren der König hat Durst
- Likes 1
Kommentar
Kommentar