Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Nur wenn ein Nachnutzer oder er selbst eine normkonforme Umrüstung auf nativ KNX vorhat. Dann wäre die Telefonleitung eine nicht zertifizierte Komponente im Bus. elektrisch wohl das gleiche aber nicht zertifiziert. Insofern warum dann nicht einfach die grüne KNX-Leitung bis zu diesem Umbaumoment für nicht KNX-Zwecke verwenden? Sofern das mit den 4 Adern ausreichend ist.
Einbetonierte Datenleitung + Leerrohr entspannt die Situation ob es sinnvoller / günstiger ist sei dahingestellt.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Es gibt bei vorhandensein von normalem Telefonkabel im Stern (Strombelastung der Linie) und sowieso separater Verlegung (Prüfspannung des Mantels) KEINE Notwendigkeit für zusätzliches KNX Kabel.
Damit ich das richtig verstehe.
1) Ich kann alles im Sternverlegen, auch für KNX?
2) Kann ich auch KNX und z.B. DO, AI, ... durch die Leitung mit durchschliefen?
3) Müsste dann aber 0,8mm² nehmen?
2) Kann ich auch KNX und z.B. DO, AI, ... durch die Leitung mit durchschliefen?
würde ich vermeiden
wobei als SELV neben KNX ja auch 24V Hilfspannung in der grünen Leitung transportiert werden können. Ob aber die anderen Signale das so mögen.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Nur wenn ein Nachnutzer oder er selbst eine normkonforme Umrüstung auf nativ KNX vorhat. Dann wäre die Telefonleitung eine nicht zertifizierte Komponente im Bus. elektrisch wohl das gleiche aber nicht zertifiziert. Insofern warum dann nicht einfach die grüne KNX-Leitung bis zu diesem Umbaumoment für nicht KNX-Zwecke verwenden? Sofern das mit den 4 Adern ausreichend ist.
Da gebe ich Dir recht.
Aber erstmal gehe von einen Verkauf nicht aus und was in 20 Jahren ist, ... schauen wir mal.
Auch wenn wir unseren Neubau nur 6 Jahre hatten und dann 4 km weiter gezogen sind, auf einem Acker, wo wir jetzt drauf neu bauen.
Beim Hausverkauf hat keiner sich die Elektrik oder auch die Wasserleiten angeschaut. Es wurde nur geschaut kommt Strom kommt Wasser
Wir hatten quer Deutschland Kaufinteressierte.
Einbetonierte Datenleitung + Leerrohr entspannt die Situation ob es sinnvoller / günstiger ist sei dahingestellt.
Da gebe ich Dir auch recht.
Aber wie geschrieben sind die Leitungen alle vorhanden und es macht auch nicht viel mehr Arbeit ein Leerrohr dazu zu legen.
Da ich die Leitungen / Leerrohre selber lege ist es nur meine Zeit die weg ist
wobei als SELV neben KNX ja auch 24V Hilfspannung in der grünen Leitung transportiert werden können. Ob aber die anderen Signale das so mögen.
Dann werde ich dabei bleiben und einfach 0,6mm² nehmen und durch eines der beiden Leerrohre das KNX Kabel ziehen.
Das Geld für ein KNX Kabel ist doch sehr überschaubar.
Wäre dann für spät auch sauber. Ich kann es dann für die 24Volt Nutzen.
25m Länge = Spannungsabfall 3%
24Volt + 0,5A = 12Watt
Das sollte dann reichen
PS Wegen KNX werde ich dann einmal ein Verlegeplan einstellen, ob ich das dann so richtig gemacht habe.
Da ich die Leitungen / Leerrohre selber lege ist es nur meine Zeit die weg ist
Sofern das in das Bauprogramm passt, je nach Bauabwicklung gibt Dir da so mancher Betrieb ne Hand voll Stunden um eine Decke mit allem auszustatten. Und ein Statiker sollte das vorher auch mal gesehen haben was da so rein soll.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Sofern das in das Bauprogramm passt, je nach Bauabwicklung gibt Dir da so mancher Betrieb ne Hand voll Stunden um eine Decke mit allem auszustatten. Und ein Statiker sollte das vorher auch mal gesehen haben was da so rein soll.
Bauablauf ist nicht das Problem, da ich viel selber mache kann ich den Ablauf gut organisieren.
Der Bauunternehmer ist da für alles offen. Einzig wenn er keine Zeit hat, kann es mal ne 1Woche oder 2Wochen dauern bis er kommt.
Aber da habe ich dann noch genug zu tun
Habe jetzt auch keine Stress, wenn ich dann ein Jahr länger brauche ist es halt so.
Pläne sind gerade beim Statiker, hat den aber nicht so interessiert. Es kämme 2cm mehr Beton drauf und gut wäre.
Die 2cm mehr Beton, brauche ich sowieso, da wir eine Deckenheizung bzw. Kühlung bekommen.
2) Ich möchte in ein paar UP Dosen einen z.B. ESP32 verbauen, wie mache ich das mit der Spannungsversorgung. Die Leitungslänge wäre im schlechtesten Fall 20m.
Setze 2 Gerätedosen nebeneinander. Die erste Dose fährst du mit 230V an, da kannst du dann ein Unterputz-Netzteil rein setzen.
Die zweite Dose nebenan steht dann für deine Platine frei zur Verfügung.
Geht natürlich nur, bei kleiner ... Watt bzgl. Hitzeentwicklung.
Setze 2 Gerätedosen nebeneinander. Die erste Dose fährst du mit 230V an, da kannst du dann ein Unterputz-Netzteil rein setzen.
Die zweite Dose nebenan steht dann für deine Platine frei zur Verfügung.
Geht natürlich nur, bei kleiner ... Watt bzgl. Hitzeentwicklung.
Wenn ich überall ein Netzgerät verbaue, ist die Frage, was effektiver ist.
Ein Netzgerät für alles und die Leitungsverluste oder die Verluste pro Netzteil 🙄
Dann wäre die Telefonleitung eine nicht zertifizierte Komponente im Bus. elektrisch wohl das gleiche aber nicht zertifiziert.
Wobei auch Voltus als KNX Erdkabel ein a-2y(L)2y schickt, das im Store allerdings als YSTY gelistet ist - wobei ich auf die Schnelle kein YSTY Erdkabel finde, das ist also vielleicht auf der Website ein Fehler?
Gibt es dann überhaupt ein zertifiziertes KNX Erdkabel?
wobei ich auf die Schnelle kein YSTY Erdkabel finde, das ist also vielleicht auf der Website ein Fehler?
Gibt es dann überhaupt ein zertifiziertes KNX Erdkabel?
J-Y(ST)Y ist eine Installationsleitung nach VDE 0815 bzw. 0816 mit PVC-Aussenmantel in grau, das kann bedingt durch die Bezeichnung kein Erdkabel sein. Fernmeldekabel als Aussenkabel für die Verlegung in Erde haben am Anfang immer ein „A“
Die grünen Kabel sind Fernmeldekabel nach dem Aufbau eines J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm
Jedes Fernmeldeaussenkabel mit gleichen Spezifikationen wird KNX-Signale mit der geringen Geschwindigkeit problemlos übertragen können.
Helu hat ein E-BUS-Kabel mit dem Anhängsel KNX. Ob das nun zertifiziert ist, kann ich auch nicht sagen.
Merkst Du was?
Natürlich darfst Du Deine Meinung ändern.
bei dem von dir verlinkten post ging es um die frage, ob die verkabelung AUF den beton, also in den estrich kommt oder IN den beton gehört. es ging nicht um mit oder ohne rohr. ich bin immer für rohr, wie das übrigens in der schweiz auch zwingende vorschrift ist. das habe ich schon oft gepostet und ich habe noch nie empfohlen, kabel direkt in den beton zu legen. somit habe ich meine meinung was das betrifft, auch noch nie geändert.
Was bringen die sinnlosen Beiträge, für Eurer Ego?
Ist am Ende doch nicht Euer Problem.
Wäre wirklich nett nur auf die Fragen zu Antworten oder es sonst zu lassen. Danke.
warum bildest du dir ein, die antworten seinen nur für dich? alle threads werden von einer ganzen anzahl user gelesen. ein paar jungs hier - notabene befinden wir uns im knx-user-forum - finden, dass knx für die gebäudesteuerung wesentlich geeigneter ist als eine sps. das ist das eine information, die auch an alle anderen mitleser gerichtet ist. es ist hier unser anliegen, einsteiger vor einem (unserer meinung nach) solchem „irrtum“ zu verschonen.
wenn du also schon in einem knx forum mit deinem sps-projekt ankommst, warum wundert dich der gegenwind? wenn dir unsere antworten nicht gefallen, kannst die ja einfach ignorieren oder du suchst dir einfach ein forum, wo sich keine knx-infizierten störenfriede herumtreiben.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.