Zitat von KNXMane
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Umbau GIRA Control 19 Client 2
Einklappen
X
-
-
Hallo zusammen,
auch ich schlage mich mit (inzwischen zwei) nicht mehr funktionierenen Control19 von Gira rum.
Ich wollte mal beide Lösungsansätze versuchen:
1. Kompletter Austausch nach dem Beispiel KNXMane
2. Ersatz des Mainboards und des Netzteils nach dem Beispiel von Haikaramba
Zu 1.:
Der NUC (mit Win11) und das dazuhörige Netzteil sind bereits eingebaut.
Wenn man die Original Halterung von Asus in der Gira-Box verwenden will:
2 Löcher D=3.3 mm im Abstand von 100mm bohren, M4 Gewinde reinschneiden ... Asus Schrauben rein und fättich.
Die VESA Monitor-Halterung ist geliefert, ich werde sie auch nach dem Beispiel von KNXMane mit Einpressmuttern befestigen.
Der Monitor iiyama Prolite T2452MSC-B1 ist bestellt und sollte heute (08.10.2025) kommen.
Zu 2.:
Ich habe einen Control19 mal komplett zerlegt und mit den Boards und Komponenten eine Testinstallation gemacht.
Der Austausch des Netzteils hat nicht gebracht, die blaue LED signalisiert zwar Spannung, das Teil läuft aber nicht hoch.
Jetzt wollte ich als nächstes mal das Mainbord tauschen.
@Haikarmba: Wo hast Du das Board iBase IB919AF-8665 (i7) bezogen?
Das IB919AF-8365 mit dem i5 würde ja auch reichen.
Ich komme mit der Beschaffung von dem Board irgendwie nicht weiter.
iwkyi
Grüße JSt
Zuletzt geändert von SourceCode; 08.10.2025, 06:36.
Kommentar
-
@Haikarmba
vielleicht hast Du eine Idee:
Es geht um das neue Embedded iBase Motherboard für den Gira Monitor.
Auf dem alten Board (IB898) ist ein 10poliger Anschluß.
Der Anschluß ist im Manual mit J19 bezeichnet.
Im Manual ist der Anschluß mit 10 Polen bezeichnet, auf dem Board ist auch ein 10poliger Anschluß verbaut.
Auf dem neuen Board (IB919) ist ein 12poliger Anschuß.
Der Anschluß ist im Manual mit J17 bezeichnet.
Im Manual ist der Anschluß mit 10 Polen bezeichnet, auf dem Board ist aber ein 12poliger Anschluß verbaut.
Zudem sind die Pins von Durchmesser kleiner und die Abstände sind geringer als die auf dem alten Board.
Hast Du eine Ahnung was man da machen kann?
Grüße JSt
Angehängte Dateien- 2025-11-16 - J17 12poliger Anschluß neues Board IB919.pdf (223,7 KB, 6x aufgerufen)
- 2025-11-16 - J19 10poliger Anschluß altes Board IB898.pdf (88,6 KB, 3x aufgerufen)
- 2025-11-16 - Kabel 10polig vom alten Board IB898.jpg (145,1 KB, 110x aufgerufen)
- 2025-11-16 - Anschluß 12polig neues Board IB919.jpg (179,9 KB, 113x aufgerufen)
Kommentar
-
Hallo, einige Stunden weiter ...
@ Haikarmba
Das neue Netzteil und das neue iBase Bord 919 sind verbaut und ich habe zunächst den Rechner mit Win11 bestückt und die GiraSoftware installiert und eingerichtet. Mit einem externen Monitor und Tastatur. Ich habe nun das ganze Geraffel wieder zusammengeschraut und den original Monitor mittels LVDS angeschlossen. Der Rechner startet zwar, nur der Monitor bleibt schwarz. Die Anschlüsse sind korrekt. Muß ich da im Bios oder sonst wo noch was einstellen
dreamy1
Ich habe mir einen 6x2 Abstand 2.00mm Anschluß besorgt und die Kabel direkt draufgelötet.Angehängte Dateien- 2025-12-19 - G19 komplett 04a.jpg (468,0 KB, 68x aufgerufen)
- 2025-12-19 - G19 komplett 03a.jpg (444,2 KB, 65x aufgerufen)
- 2025-12-19 - G19 komplett 01.jpg (1.005,2 KB, 67x aufgerufen)
- 2025-12-19 - G19 komplett 02.jpg (1,03 MB, 66x aufgerufen)
- 2025-12-17 - 12 poliger Stecker verlötet klein.jpg (186,0 KB, 66x aufgerufen)
Kommentar
-
Hallo Stefan,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich bin durch die vielen Jahre Rechner bauen (meinen ersten Rechner habe ich mir 1984 in Aachen im Studium zusammengebaut) gewohnt, daß man nicht großartig mit Jumpern konfigurieren muß. Das geht bei den "normalen" Boards ja alles automatisch. Also hatte ich gedacht, daß das iBase Board sich auch automatisch vom Displayport auf den LVDS Anschluß umstellt, wenn man ihn anschließt ... falsch gedacht. Ich habe mir jetzt - Deinem Hinweis folgend - das Handbuch geschnappt, die Jumper richtig eingestellt und schwups, schon zeigte das Display etwas an. Sah zu Anfang komisch aus, aber nachdem ich die LVDS Auflösung im Bios auf 1.366 x 768 eingestellt hatte, war die Anzeige zufriedenstellend.
Ich habe mir jetzt zwei G19 wieder hergerichtet. Hier im Haus (Bj 2017) hatte ich beim Bau zwei G19 eingebaut und beide waren inzwischen defekt.
Das eine G19 habe ich komplett durch einen NUC und 24 Zoll Touch Display ersetzt (nach dem Beispiel von KNXMane), siehe oben in diesem Beitrag.
Das andere G19 habe ich jetzt unter Verwendung eines neuen iBase Boards und der alten Hardware von Gira wieder hergestellt.
Eine Zusammenfassung hinsichtlich Komponenten, Kosten, Aufwand und Ergebnis mache ich mal in aller Ruhe und schreibe es hier ins Forum.
Nochmals Danke für Deine Hilfe.
Gruß, Josef
Angehängte Dateien
Kommentar
-
Hallo Josef,
das freut mich, dass alles wieder läuft.
Ich habe mich intensiv mit dem ganzen LVDS-Zeugs in den 90ern auseinandergesetzt, damals habe ich mir mit Kontron-Controllern und einem ausrangierten 40" LCD aus dem Flughafen Frankfurt (die LCDs waren damals in der Größe für Endkunden noch unerschwinglich) sogar einen TV gebaut mitsamt personalisiertem Bootscreen.
Der läuft bei meinen Eltern noch heute im Hobbyraum :-)
Kommentar


Kommentar