Hallo,
der Finder 7M.38 Drehstromzähler hat als Hauptklemmen für L1,L2 und L3 einen max. Anschlussquerschnitt von 25mm2. Für den Neutralleiter ist aber nur max. 1,5mm2 möglich. Nachdem der Zähler bis 80A zugelassen ist, kann er auch hinter einer 80A NH Sicherung hängen. Normal würde ich erwarten, dass der Neutralleiter den gleichen Querschnitt wie die der Phasen hat. Sollte der Zähler einen Kurzschluss haben, brennt der 1,5mm2 Neutrallleiter dann ggf. weg? Wie seht ihr das?
Ähnlich ist das auch beim Eastron SDM54 Drehstromzähler, auch hier ist der max. Neutralleiter-Querschnett deutlich kleiner als die der Phasen.
der Finder 7M.38 Drehstromzähler hat als Hauptklemmen für L1,L2 und L3 einen max. Anschlussquerschnitt von 25mm2. Für den Neutralleiter ist aber nur max. 1,5mm2 möglich. Nachdem der Zähler bis 80A zugelassen ist, kann er auch hinter einer 80A NH Sicherung hängen. Normal würde ich erwarten, dass der Neutralleiter den gleichen Querschnitt wie die der Phasen hat. Sollte der Zähler einen Kurzschluss haben, brennt der 1,5mm2 Neutrallleiter dann ggf. weg? Wie seht ihr das?