    Sicherung gesucht für Shelly 3 Pro EM

    Hallo, ich suche eine Absicherung für die 3Phasen für einen Shelly 3 Pro EM.
    Vom Formfaktor gefällt mir folgendes Gerät

    https://www.zaehlerschrank24.de/f-f-bz-3-sockel-feinsicherung-3-fach-1-te-led.html?gad_source=1&gad_campaignid=17426438576&g clid=CjwKCAiAv5bMBhAIEiwAqP9GuFCxu4GUjhZfb7pwI7h5d TQ6q91ewezi-L729KU8jMZn2snbKC1kxxoCc-8QAvD_BwE

    Allerdings sagt mir der Hersteller nix und es gibt auch keine weiteren Informationen zum Abschaltvermögen, scheint eher so ein "Noname" Produkt zu sein. Das Gerät sollte sich dafür eignen nach dem Smartmeter sitzen zu können. Also als Vorsicherung gibt es nur SLS.

    Oftmals werden einfach LS Schalter eingesetzt. Allerdings möchte ich nicht 3 TE dafür verschwenden. So ein Gerät was nur 1TE breit ist und dort 3 Sicherungen unterbringen kann finde ich eigentlich praktisch.

    Irgendwelche anderen Lösungen sonst noch außer auf LS Schalter zurückzugreifen?

    #2
    Zitat von Gunner67 Beitrag anzeigen
    und es gibt auch keine weiteren Informationen zum Abschaltvermögen
    Da kommt doch eine Sicherung 5x20mm rein und das Abschaltvermögen hängt davon ab, welche man verwendet😉.
    Hersteller wie ESKA geben dafür die entsprechenden Werte an: https://www.eska-fuses.de/sicherunge...erungen/5x20mm

    Kommentar


      #3
      Ich finde da nur welche mit maximal 1500A. Soweit ich weiß brauche ich aber mindestens 10kA. Selbst ein "normaler" LS hat schon 6kA...

      Ziel ist einfach ich will ne Absicherung für alle 3Phasen auf einem Raum von 1TE bis vielleicht 1,5TE...

      Kommentar


        #4
        Warum eine eigene Absicherung?

        Kommentar


          #5
          iGude,

          Nimm ein Sicherungstrennschalter.
          z.b.: ABB E90 Serie.
          Diese sind auch bei vielen VNB für die Relaisbox gefordert mit einer 1A Sicherung.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
          http://www.knx-haus.com

          Kommentar


            #6
            Mh sind leider recht groß mit 1TE pro Pol.

            Gibt es denn nichts was kleiner ist und trotzdem zugelassen wäre?

            Für diese APZ Sicherung die bei manchen Einspeiseadaptern integriert ist sitzt doch auch nur so eine ganz kleine Sicherung drin. Die müsste doch obwohl sie sogar vor dem SLS noch sitzt ebenfalls das nötige Abschaltvermögen haben?

            Kommentar


              #7
              wie siehts mit Sicherungsreihenklemmen aus? Müsste man genau schauen ob da höhere Werte möglich sind.

              Kommentar


                #8
                Zitat von Gunner67 Beitrag anzeigen
                Für diese APZ Sicherung die bei manchen Einspeiseadaptern integriert ist sitzt doch auch nur so eine ganz kleine Sicherung drin.
                Die können 25kA, haben einen Nennstrom von 1,6A und sind 32mm lang.
                Gibts von Hager: https://hager.com/de/katalog/produkt...sabo-1-6a-25ka
                Der Trick scheint zu sein, dass der Schmelzdraht in einem massiven Keramikgehäuse eingearbeitet ist, welcher auch bei 25kA nicht platzt. Ob es dafür passende (schmale) Sockel für Hutschienenmontage für gibt, weiß ich allerdings nicht.
                Glasrohrsicherungen werden das vermutlich nicht leisten können…

                Kommentar


                  #9
                  Schade. Dann scheint man doch wohl 3TE dafür opfern zu müssen..

                  Kommentar


                    #10
                    Das würde ich empfehlen.

                    Was mich dabei so ärgert, das Shelly, Anker und co dazu nicht ein Ton verlieren in den Angaben. Da ich schon ein paar abgebrannte Shellys hatte, sicher ich den Spannungspfad mit maximal 1A ab.
                    Viele Kunden regen sich über die Mehrkosten auf, da die wilden Bastler es teilweise gar nicht absichern.
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                    http://www.knx-haus.com

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                      Warum eine eigene Absicherung?
                      würde mich auch interessieren
                      In der Anleitung von Shelly steht beim Pro 3 EM auch nichts dabei. Anders sieht es beim alten 3 EM aus.

                      Kommentar


                        #12
                        Einfach mal nachdenken, was wohl bei einem internen Defekt wohl passieren wird... Querschnitt und nächste Absicherung...
                        Viele Grüße,
                        Stefan

                        DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                        Kommentar


                          #13
                          Warum?

                          an meinen 250A Wandler macht sich doch der Spannungspfad eines Shellys super. Bei
                          Shelly 3 EM ist B16 angegeben


                          Und genau weil er nix angibt bin ich skeptisch.
                          Ich hatte es meine ich beim Go e charger Controller, da steht Nix. Auf Anfrage hieß es plötzlich 0,5A.
                          Elektroinstallation-Rosenberg
                          -Systemintegration-
                          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                          http://www.knx-haus.com

                          Kommentar


                            #14
                            zu Tode gefürchtet ist auch gestorben
                            Angehängte Dateien

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                              Einfach mal nachdenken, was wohl bei einem internen Defekt wohl passieren wird... Querschnitt und nächste Absicherung...
                              Sorry, bin zu blöd dafür....

                              Betonung lag bei mir, aber auf eigene.

                              Kommentar