Das meinte ich nicht, was den RCD angeht. Für den Shelly braucht es keinen eigenen.
Was ich meinte: wenn man die Spannungsabgriffe "irgendwo" herholt, dann kann das ggf. zu einer Fehlauslösung eines RCD führen, wenn dieser davor sitzt und der N am Shelly aber noch davor abgegriffen wird. Gilt dann für alle 3 Pfade.
Was ich meinte: wenn man die Spannungsabgriffe "irgendwo" herholt, dann kann das ggf. zu einer Fehlauslösung eines RCD führen, wenn dieser davor sitzt und der N am Shelly aber noch davor abgegriffen wird. Gilt dann für alle 3 Pfade.



- ich bin Laie. Aber was meint "Spannung von L2 und L3 galvanisch immer noch miteinander verbunden"? Die sind ja über einen Spannungsteiler mit N aber nicht miteinander verbunden. Aber klar, in einem Fehlerfall könnte theoretisch Spannung von einer nicht freigeschalteten Phase auf die Freigeschaltete überspringen.