    LED Glimmen bei CC Controler

    iGude,


    ich habe bei einem Kunden eine Terrasse von Aliexpress auf Dali umgestellt.

    Verbaut sind LED(Marke und Daten unbekannt) wo jeweils 4 in Reihe geschaltet sind und auf ein dreifach Splitter gehen. (Also 3x4 Spots).

    Gewechselt habe ich den Ali Treiber 600mA gegen das TCI 125403 BI und auf 600mA angesteuert. 3 mal das ganze.

    Der Dali Bus hängt an einem Shelly für Dali.

    Problem ist nu, dass alle LED gleichmäßig leicht leuchten wenn sie aus sein sollten. Ich vermute eingekoppelt.

    Gibt es ein Löschglied welches man hier verwenden kann?
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    #2
    Ich würde es mit einem Ohmschen Widerstand probieren: Welche Spannung steht an den Spots (vier Stück in Serie) an, wenn sie voll erleuchtet sind? Den Widerstand so dimensionieren, daß er dann höchstens 10 mA abzwackt. Einen Versuch wäre es wert.

    Kommentar


      #3
      Ja, die Spannung wäre interessant. Und wieviel Spannung der Treiber maximal ausgeben kann (bin grad zu Faul zum googeln).

      Ideal wäre eine Konstantstromquelle (Senke) als Last. Aber ja, vielleicht hilft schon ein kleiner Widerstand wie der Kollege oben schreibt.
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #4
        Im Datenblatt steht "Features DALI dimming (0/0,5 - 100 %)", kann der überhaupt bis 0% runter bzw. gibt es einen einstellbaren Parameter für die Auswahl 0 / 0,5%?

        Glimmen die auch wenn die Leitung vorne getrennt ist? Falls nein, liegt es wohl am Dimmer selbst der den Ausgang -aus welchem Grund auch immer- nicht bis 0% runterregelt (bzw. spannungsfrei macht). Das könnte man dann tatsächlich mit einer kleinen Parallellast versuchen, je nachdem wie klein der Widerstand dann sein muss, hat der aber bei 100% ggf. erhebliche Verluste (Ausgang bei 600mA sind 3-33V)...wenn der Dimmer schuld ist, könnte das mehr Last benötigen weil es dann ggf. nicht nur parasitäre Einkopplungen sind...

        EDIT: vielleicht ganz informativ...: Messung DALI EVG TCI Mini Jolly LC DALI - KNX-User-Forum
        Da steht zumindest in den Screenshots was von 0,5% minimaler Level...​betrifft aber wohl nur die untere Dimmgrenze, bei 0% müsste das Ding eigentlich den Ausgang spannungsfrei schalten.
        Zuletzt geändert von dreamy1; Gestern, 11:05.
        Viele Grüße,
        Stefan

        DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

        Kommentar


          #5
          Also mal testen mit 3,3k Ohm mit 5W?
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
          http://www.knx-haus.com

          Kommentar


            #6
            Ich würde erstmal testen, ob der Dimmer überhaupt AUS = 0% richtig interpretiert (kommt das auch sauber über den Bus und nicht nur die Dimmwerte?)...nicht dass der real nur DIMMEN 0,5%-100% macht wenn DIMMEN 0-100% kommt.

            Wenn das passt...wenn man bei 3V gut 10mA fließen lassen möchte um parasitäre Kopplungen zu vermeiden, wären es 300 Ohm, der müsste dann bei 100% und maximal 30V rund 3W abkönnen...bissel viel...würde mal mit 1kOhm/2W versuchen ob das schon reicht...
            Viele Grüße,
            Stefan

            DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

            Kommentar


              #7
              Das Problem an der Stelle als Master habe ich n Shelly und komme beschissen dran.

              wenn ich das komplett auf mache will ich die passenden Widerstände schon mit haben.

              also bestelle ich 1k 2W. Zur Sicherheit können es auch dickere sein.

              Danke euch.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
              http://www.knx-haus.com

              Kommentar


                #8
                Habe das hier noch mit KI gefunden:

                If your Shelly DALI Dimmer Gen3 fails to turn the lights completely off at 0% or will not dim down past a specific threshold, the issue is typically caused by the minimum dimming level configuration in the Shelly web interface or the hardware dimming curve limitations of your connected DALI LED driver. [1, 2]

                Troubleshooting and Fixing the 0% / Minimum Dimming Issue
                • Check Minimum Brightness Settings: Open the device's local web page (via its IP address) or the Shelly app, navigate to the output/light settings, and check if a minimum dimming limit or threshold percentage is enforced. Lower or disable this limit so the command can reach true 0%. [1]
                • Examine the DALI Driver's Physical Limits: As discussed by users in the Shelly IoT Community Support, many DALI power supplies and LED drivers have a hardcoded physical minimum dimming capability (e.g., they cannot physically drive LEDs below 1%, 3%, or higher depending on the gear). If the driver cuts power or drops out instead of smoothly reaching absolute zero, the driver itself rejects the low output command. [1]
                • Verify DALI Power and Bus Command: Ensure the DALI line is correctly powered and that the Shelly is properly addressing the gear. A failure to send the proper broadcast/address level "0" packet means the ballast doesn't receive the physical shutoff instruction. Try resetting or re-addressing the DALI device.
                • Update or Reconfigure Firmware: Ensure your Shelly DALI Dimmer is running an up-to-date firmware version, as early Gen3 releases occasionally run into frame-handling or transition bugs that affect smooth dimming behavior.
                Zuletzt geändert von dreamy1; Gestern, 18:15.
                Viele Grüße,
                Stefan

                DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                Kommentar


                  #9
                  iGude,

                  kurzes Update hatte nur 10 Minuten Zeit dafür heute:

                  Stecker am TCi zu den LED abgezogen messe ich 1,4V obwohl es aus sein soll (laut Shelly).
                  Da ich kaum Zeit hatte habe ich den 1k 3W mal dazu geklemmt. Dann war die Spannung weg. Icj bin gespannt.

                  Morgen nehme ich mal meine Dali Maus mit und schaue.
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                  http://www.knx-haus.com

                  Kommentar