Hydraul. Abgleich einer bestehenden u. erweiterten FBH
Einklappen
X
-
Guten Morgen zusammen,
dass ich hier so ein riesen Fass auf mache, war mir nicht bewusst. Sorry dafür.
Nochmal zur aktuellen Situation. Ich bekomme alle Räume soweit afu angenehme Komforttemperaturen. Einerseits durch ERR und andererseits durch eine manuelle Einstellung der Zulaufventile. Je nach Gegebenheit, da zum einen noch nicht überall Stellmotoren vorhanden sind und im EG gar keine vorgesehen sind.
Also prinzipiell könnte ich jetzt sagen: "Es wird doch alles warm..."
Andererseits denke ich, dass man bei diesem Thema doch viel Energie unnötig verblasen kann. Und das muss aus finanzieller sowie ökologischer Sicht ja nicht sein
Nochmal zur Vorgehensweise für einen hydraulischen Abgleich(darunter verstehe ich übrigens, kurz gesagt, die Einstellungen der Rücklaufventile, so dass jeder HK ausreichend mit Wasser versorgt wird).
Theoretisch müsste man die notwendige Durchflussmenge für jeden Heizkreis - abhängig von Heizfläche, Bodenbelag, Rohrlänge usw. - ausrechnen und dann entsprechend die Rücklaufventile bei maximalen Zulauf enstprechend einstellen? Oder liege ich da komplett falsch?
Das dumme bei der Durchflussmenge ist leider, dass ich diese bei den 2 altern Heizkreisverteilern nirgends ablesen kann.
Was die Taktung der Heizung angeht, würde mich mal interessieren, was da optimal ist. In meinem Fall ist es auf jeden Fall so, dass die Anlage die Vorlauftemperatur relativ stark hochheizt (ca. 35° C). Diese fällt dann aber relativ schnell (wenige Minuten) wieder runter auf ca. 30° C. Der Rücklauf bleibt dabei aber konstant bei 26-28° C.
Ist das normal oder sollte auch der Vorlauf immer konstant bleiben? Wahrscheinlich ist das aus der Ferne so nicht zu beurteilen.
Viele Grüße
Dominik
Kommentar
-
Zitat von DW23 Beitrag anzeigenWas die Taktung der Heizung angeht, würde mich mal interessieren, was da optimal ist. In meinem Fall ist es auf jeden Fall so, dass die Anlage die Vorlauftemperatur relativ stark hochheizt (ca. 35° C). Diese fällt dann aber relativ schnell (wenige Minuten) wieder runter auf ca. 30° C. Der Rücklauf bleibt dabei aber konstant bei 26-28° C.
Ist das normal oder sollte auch der Vorlauf immer konstant bleiben? Wahrscheinlich ist das aus der Ferne so nicht zu beurteilen.
Info: Weiterhin ist in den Thermen eine max. Temperatur hinterlegt, die zum Schutz der Heizungsinstallation selbst (insb. Verrohrung) dient. Je nach Hersteller dürfte diese bei 50-60°C liegen (ohne Gewähr, Werte gibt Hersteller vor!).
Die Rücklauftemperatur bleibt von dieser kurzzeitigen VL-Temperaturerhöhung unbeeindruckt, da diese über die unterschiedliche Länge der Heizkreise und der kurzen Dauer nicht wirklich in der Temperatur des RL erkennbar wird.Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Zitat von DW23 Beitrag anzeigenNochmal zur Vorgehensweise für einen hydraulischen Abgleich(darunter verstehe ich übrigens, kurz gesagt, die Einstellungen der Rücklaufventile, so dass jeder HK ausreichend mit Wasser versorgt wird).
Theoretisch müsste man die notwendige Durchflussmenge für jeden Heizkreis - abhängig von Heizfläche, Bodenbelag, Rohrlänge usw. - ausrechnen und dann entsprechend die Rücklaufventile bei maximalen Zulauf enstprechend einstellen? Oder liege ich da komplett falsch?
Das dumme bei der Durchflussmenge ist leider, dass ich diese bei den 2 altern Heizkreisverteilern nirgends ablesen kann.
Bei den aktuellen Temperaturen wartest Du einen Tag, Stellantriebe weiterhin ab. Wird es jetzt überall so warm wie es soll (kleine Abweichungen nehmen wir mal hin), dann kannst Du noch optimieren, indem Du den Durchfluss durch den Raum der zu warm wird etwas runter drehst und da wo es zu kalt wird etwas hoch drehst. Wieder einen Tag warten und zur Not nochmal. Das funktioniert umso besser, je weniger Störquellen Du hast. Bedecktes Wetter, Familie ausser Haus und draussen ist kalt ist gut, Familie daheim, Sonne knallt, Kamin an ist schlecht.
Ist es überall gleichmässig zu warm, oder überall gleichmässig zu kalt, dann musst Du mit der Heizkurve runter oder hoch.
Gibt es extreme Aussreisser musst Du dir überlegen was Du machst. Du kannst versuchen sie einzuregeln, die Durchflüsse lassen sich aber meist nur im begrenzten Rahmen erhöhen. Dann bleibt Dir nichts anderes über, als die Heizkurve so anzuheben, dass der kälteste Raum bei maximalen Durchfluss gerade noch ausreichend warm wird und musst dann versuchen ob Du die anderen weit genug runter bekommst. Den Rest muss zur Not die ERR machen, wenn Du es anders nicht eingestellt bekommst.
Zitat von DW23 Beitrag anzeigenWas die Taktung der Heizung angeht, würde mich mal interessieren, was da optimal ist. In meinem Fall ist es auf jeden Fall so, dass die Anlage die Vorlauftemperatur relativ stark hochheizt (ca. 35° C). Diese fällt dann aber relativ schnell (wenige Minuten) wieder runter auf ca. 30° C. Der Rücklauf bleibt dabei aber konstant bei 26-28° C.
Ist das normal oder sollte auch der Vorlauf immer konstant bleiben? Wahrscheinlich ist das aus der Ferne so nicht zu beurteilen.
Wie lange läuft die Therme denn innerhalb eines Taktes? Minuten oder Stunden?
Ich habe bei mir gerade mal geschaut. Heute Nacht sind die Temperaturen ordentlich runter gegangen und seit heute morgen geht es hoch. Die letzten Tage waren aber recht konstant. Da hatte ich Taktzyklen von ca. 1h45min an, 15min aus, heute Nacht lief die Therme über 4h in einem Takt, seit heute morgen eher 1h30. Was ich bei mir nicht sehen kann, ist wann die Therme aufgrund RL zu hoch ausgeht und wann aufgrund Vorrang Warmwassererwärmung.
Kommentar
-
Danke für euren ausführlichen Antworten.
1. Heizkurve: Diese hat ja bisher gut gestimmt und von daher glaube ich nicht, dass wegen einem kleine Stockwerk da eine Anpassung notwendig ist.
Ich denke dass es höchstens zu kleinen Abweichungen kommt, die durch die ERR gut abzufangen sind.
2. Thema Vorlauftemperatur: Die Temperatur des Vorlaufs (damit meine ic hdie Analoganzeige, die direkt an der Zuleitung für alle HK-Verteiler und hinter der Therme hängt) steigt immer nur kurzfristig und schnell an, wenn die Therme heizt.
3. Taktung der Anlage: Wie lange die einzelnen Intervalle sind, kann ich so erst mal nicht genau sagen. Gestern habe ich mir das aber mal genauer angeschaut, was denn mit dem Vorlauf passiert (Punkt 2). Da ging die Heizung kurzzeitig an, also wirklich nur ein paar Minuten und die Vorlauftemp. ging, wie unter Punkt 2 geschildert, sehr schnell 5-8 Grad hoch und fiel dann relativ schnell wieder ab auf eine 4-8° höhere Rücklauftemperatur (ebenfalls analog am Ende der Rückleitung aller HK Verteiler abgelesen).
Um hier aber genauere Aussagen zu treffen, müsste ich das aber mal länger beobachten.
4. Vorgehensweise Hydraulischer Abgleich: Das werde ich mir heute abend mal genauer anschauen. Jetzt und hier wüsste ich nicht mal wo ich am gesamten Rücklauf etwas verstellen kann. Ich kenn bisher nur die Möglichkeit an den einzelnen Heizkreisen Zulauf und Rücklauf zu verstellen. Und dummerweise kann ich an den beiden alten Verteilern am Rücklauf keine Durchflussmenge erkennen. Dort sind lediglich Stellschrauben (Gewindestifte o.ä.)
Viele Grüße
Dominik
Kommentar
-
Zitat von DW23 Beitrag anzeigenDanke für euren ausführlichen Antworten.
1. Heizkurve: Diese hat ja bisher gut gestimmt und von daher glaube ich nicht, dass wegen einem kleine Stockwerk da eine Anpassung notwendig ist.
Ich denke dass es höchstens zu kleinen Abweichungen kommt, die durch die ERR gut abzufangen sind.
Dazu kommt, das Du renoviert und gedämmt hast. Wenn das die Eigenschaften bestehender Räume mit geändert hat, dann hat sich deren Heizlast geändert und damit kann sich auch die Heizkurve ändern. Zumindest wenn Du effizient heizen möchtest.
Zitat von DW23 Beitrag anzeigen
3. Taktung der Anlage: Wie lange die einzelnen Intervalle sind, kann ich so erst mal nicht genau sagen. Gestern habe ich mir das aber mal genauer angeschaut, was denn mit dem Vorlauf passiert (Punkt 2). Da ging die Heizung kurzzeitig an, also wirklich nur ein paar Minuten und die Vorlauftemp. ging, wie unter Punkt 2 geschildert, sehr schnell 5-8 Grad hoch und fiel dann relativ schnell wieder ab auf eine 4-8° höhere Rücklauftemperatur (ebenfalls analog am Ende der Rückleitung aller HK Verteiler abgelesen).
Um hier aber genauere Aussagen zu treffen, müsste ich das aber mal länger beobachten.
Bevor wir hier weiter rätseln. Wieviel Leistung hat Deine Therme und wie groß ist der Modulationsbereich?
Zitat von DW23 Beitrag anzeigen4. Vorgehensweise Hydraulischer Abgleich: Das werde ich mir heute abend mal genauer anschauen. Jetzt und hier wüsste ich nicht mal wo ich am gesamten Rücklauf etwas verstellen kann. Ich kenn bisher nur die Möglichkeit an den einzelnen Heizkreisen Zulauf und Rücklauf zu verstellen. Und dummerweise kann ich an den beiden alten Verteilern am Rücklauf keine Durchflussmenge erkennen. Dort sind lediglich Stellschrauben (Gewindestifte o.ä.)
Kommentar
-
Zu 1. :
Klar, am Gesamtverhalten hat sich schon was verändert. Prinzipiell bin ich schon der Meinung, auch gerade aus dem aktuellen Anlass, das Ganze nochmal neu zu justieren.
Dafür muss ich mir aber erst mal nen genauen Plan zurecht legen
Zu 3. :
Der Vorlauf wird immer relativ kurzzeitig, also schon einige Minuten hochgeheizt, aber eben keine zig Stunden. Dann fällt er aber relativ schnell weider ab und die Rücklauftemperatur bleibt immer konstant und unterhalb der Vorlauftemperatur.
Im Anhang habe ich 2 Bilder. Das erste ist das Datenblatt der Therme (Brötje SOB 22C oder 26C, kann ich nicht genau sagen, da die Anleitung für beides gilt und an der Anlage selbst nichts steht.)
Das zweite Bild ist die Pumpe.
Über die Modulation kann ich nichts sagen.
Zwischenfrage: Müsste bei perfekt eingestellter Heizkurve nicht immer dieselbe Rücklauftemperatur anstehen, egal welche Außentemperatur(in einem bestimmten Bereich natürlich)?
Grüße
Dominik
Kommentar
-
Zitat von DW23 Beitrag anzeigen(Brötje SOB 22C oder 26C, kann ich nicht genau sagen, da die Anleitung für beides gilt und an der Anlage selbst nichts steht.)
Kommentar
-
Hallo zusammen,
das Thema FBH lässt mir keine Ruhe und ich bin durch das Forum auf einen Thread aufmerksam geworden:
https://knx-user-forum.de/gebaeudete...normal-14.html
Dort geht es einem User (2ndsky) ähnlich wie mir, dass er ohne das nötige Hintergrundwissen, mit einer nicht optimal eingestellten FBH Probleme hat.
Auch wenn er eine WP und keine Ölheizung nutzt und natürlich die Gegebenheiten einige Unterscheide vorweisen, scheinen wir da in gewisser Weise in einem Boot zu sitzen.
Auf jeden Fall bin ich in seinem Thread auf eine Anleitung des users Arctyc gestoßen(#131), welche für mich schlüssig erklärt ist und auch in meinen Augen sinnvoll erscheint. Danke an dieser Stelle! Ob es funktioniert, wird sich zeigen
An dieser Methodik werde ich mich jetzt in den nächsten Tagen/Wochen dran versuchen.
Trotzdem gibt es ein paar Fragen, die ich gerne in die Runde stellen würde:
1. Kennt jemand ein Messgerät, mit dem man zügig und relativ genau die Lufttemperatur in einem Raum messen kann? Natürlich für einen erschwinglichen Preis
2. Kann man pauschal das Ziel einer FB - Heizung so umschreiben: ???
Erhöhen der Raumtemperatur mit möglichst hoher Durchflussmenge, bei möglichst geringer Vorlauftemperatur, auf die gewünschte Solltemperatur.
3. Der hydraulische Abgleich dient dazu, dass man das Ziel unter Punkt 2 mit möglichst wenigen Eingriffen (durch z.B. ERR) in möglichst allen Räumen erreicht. ???
Viele Grüße
Dominik
Kommentar
-
Zitat von DW23 Beitrag anzeigen2. Kann man pauschal das Ziel einer FB - Heizung so umschreiben: ???
Erhöhen der Raumtemperatur mit möglichst hoher Durchflussmenge, bei möglichst geringer Vorlauftemperatur, auf die gewünschte Solltemperatur.
Bzgl. Vorlauftemperatur: Ja, die will man vermutlich so gut als möglich verringern um Heizkosten zu sparen. Und ein zu warmer Fußboden ist auch nicht mehr angenehm.
Bzgl. Durchflussmenge: Es ist nicht das Ziel die Durchflussmenge zu maximieren. Es kommt eher auf die Temperaturspreizung aus Vorlauf und Rücklauf an. Da will man eine Spreitzung um die 5K erreichen, da sonst der Fußboden nicht homogen erwärmt wird. Ich hab übrigens bei mir die Zirkulationspumpe auf konstanten Differenzdruck gestellt, und die Auto-Adapt Funktion deaktiviert. Ich will bei der Pumpe konstante Bedingungen haben.
Zitat von DW23 Beitrag anzeigen3. Der hydraulische Abgleich dient dazu, dass man das Ziel unter Punkt 2 mit möglichst wenigen Eingriffen (durch z.B. ERR) in möglichst allen Räumen erreicht. ???
Ich hab vor ein paar Tagen die Rücklauftemperatur bei 0 Grad Außentemp. auf 28 Grad reduziert. In einem Raum (mit 6x7 m und durchschnittlich 3,5m Raumhöhe) zeichnet sich ab, dass in diesem die Solltemperatur von 21,5 Grad nicht zu schaffen ist (siehe angehängte Auswertung). D.h. ich werde als nächstes die Rücklaufventile der Heizkreise um ein paar Umdrehungen aufdrehen und schauen was passiert. Sollte das auch nichts bringen heißt es den Vorlauf mal um ein Grad hochzudrehen.Angehängte Dateien
Kommentar
-
Zitat von nipponichi Beitrag anzeigenSehe ich richtig, die Pumpe hat eine Nennleistung von 35/55/80W?Bitte sofort entsorgen. Ich brauche im Schnitt 7W und max Leistung sind 21W.
Kommentar