Hallo,
mein Backofen in der Küche hat einen Anschlusswert von 16A, 3650 Watt. Ganz normale Schuko-Steckdose.
Kabellänge bis zum Sicherungskasten ca. 8-10m - NYM-J einzeln im Leerrohr verlegt.
Rechnerisch würde ein 3x1,5mm² reichen. Aber nimmt man hier nicht besser eine 3x2,5mm² Kabel - rein aus Sicherheit?
Und noch eine Frage zum Kochfeld: Induktionskochfeld mit 10.800 Watt Anschlusswert über Herdansachlussdose
Hier meinte der Eli, es würde ein 5x2,5mm² NYM-J ausreichen - selbe Verlegung, ca 8-10m im einzelnen Leerrohr.
Nimmt man bei solch großen Anschlusswerten nicht besser eine Nummer größer - hier dann z.B. 5x4mm²?
mein Backofen in der Küche hat einen Anschlusswert von 16A, 3650 Watt. Ganz normale Schuko-Steckdose.
Kabellänge bis zum Sicherungskasten ca. 8-10m - NYM-J einzeln im Leerrohr verlegt.
Rechnerisch würde ein 3x1,5mm² reichen. Aber nimmt man hier nicht besser eine 3x2,5mm² Kabel - rein aus Sicherheit?
Und noch eine Frage zum Kochfeld: Induktionskochfeld mit 10.800 Watt Anschlusswert über Herdansachlussdose
Hier meinte der Eli, es würde ein 5x2,5mm² NYM-J ausreichen - selbe Verlegung, ca 8-10m im einzelnen Leerrohr.
Nimmt man bei solch großen Anschlusswerten nicht besser eine Nummer größer - hier dann z.B. 5x4mm²?