    Moin moin in die Runde.... bei mir geht alles über Reihenklemmen.
    Grüße aus Oberhausen, Frank

    Kommentar


      Es kommt darauf an, wie viele Adern in die Kammer des LSS montiert werden dürfen. Bei uns (Industrie) ist das Maximum generell zwei mit Doppeladerendhülse. Bei >2 Geräten braucht es dann einen Potentialverteiler oder wir gehen von den zweiten Gerät auf das dritte, von da auf das vierte usw. Schön ist das aber nicht und nur blöd zu erweitern oder verkürzen.

      Aufpassen musst du auch bei der Absicherung. Wenn du zwei Geräte an einen 6A LSS hängst, bei dem das eine mit 6A und das andere mit 1A abgesichert werden will, kannst du dir ausmalen wie viel Strom maximal fließen kann und was das kleinere Gerät davon hält.

      Ein weiterer Punkt ist der Gleichzeitigkeitsfaktor. Wenn du zehn gleiche Geräte gemeinsam absichern möchtest kannst du das nur wenn deren Strom in Summe kleiner ist als die Absicherung (logisch).


      Andere Frage: ich habe die VDE richtig verstanden, dass Verdrahtungslitze im Verteiler erlaubt ist?

      Kommentar


        Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
        Ich verstehe dieses dumme gehabe nicht um Kabelabfangschienen. Kein Hersteller hat sowas in den normalen Verteilerschränken integriert.
        Was spricht denn dagegen, die Übersichtlichkeit mittels solche einer Abfangschiene zu verbessern?

        Dass kein Hersteller sowas anbietet ist schade.

        Kommentar


          Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
          Bei uns (Industrie) ist das Maximum generell zwei mit Doppeladerendhülse. Bei >2 Geräten braucht es dann einen Potentialverteiler oder wir gehen von den zweiten Gerät auf das dritte, von da auf das vierte usw. Schön ist das aber nicht und nur blöd zu erweitern oder verkürzen.
          Wird bei uns auch so gemacht. Ich mache allerdings sehr viele LS-Abgänge (erleichtert das Ändern, Fehlersuchen etc), so gibt es da im Verteiler auch nicht so viel abzuschlaufen.
          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

          Kommentar


            Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen

            Was spricht denn dagegen, die Übersichtlichkeit mittels solche einer Abfangschiene zu verbessern?

            Dass kein Hersteller sowas anbietet ist schade.
            Die Hersteller bieten sowas an, als teures Zubehör. Was mich stört das hier so getan wird als wenn das ein absolutes muss ist.

            Kommentar


              Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
              Die Hersteller bieten sowas an, als teures Zubehör. Was mich stört das hier so getan wird als wenn das ein absolutes muss ist.
              Also zumindest bei Hager konnte selbst die nette Dame vom (ansonsten hervorragenden) Service nichts finden.

              Kommentar


                Schau mal z.B. Striebel&John Kabelabfangschienenmodule hier. Die Kabel werden mit relativ massiven Klemmen and die Schienen befestigt. Allerdings finde ich diese mehr für dicke Leitungen geeignet als für relativ dünne KNX/1-Wire & Co. Büsse oder NYM-J 3 oder 5x1,5.

                Für dünnere Leitungen, wie KNX ist IMHO besser geeignet Tiefbauwinkel + Apra IT-Kabelabfangschienen oder Rittal DK 7016.110 (auf dem Bild in Rittal Webseite der untere Schiene) oder DK 7828-Serie. Und notwendig sind die nicht, ist nur wegen Optik im Schrank.
                Zuletzt geändert von xrk; 21.08.2017, 22:02.
                Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“

                Kommentar


                  Das ist doch nur ein C-Profil?

                  Da finde ich die Schiene aus #1563 überzeugender.

                  Kommentar


                    Abgefangen sind sie in beiden Fällen sicher. Nur in einem Fall werden sie mit Kabelbindern festgestrapst im anderen Fall mit geschraubten Klemmen (nicht direkt an der C Schiene)

                    Kommentar


                      Ich mag strapse.. Gute Nacht.
                      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                      Kommentar


                        Wie sieht es mit Verdrahtungslitze aus?

                        Kommentar


                          Einzellitzen führt man normalerweise nicht raus vom Verteiler. Falls doch (z.B. für Potentialsausgleichsdose), dann siehe eine Möglichkeit hier.
                          Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“

                          Kommentar


                            Zitat von initialflame Beitrag anzeigen
                            Moin zusammen,

                            nachdem ich bisher hier nur als stiller Teilhaber im Forum unterwegs war, möchte ich nun auch mal etwas posten :-) Aktueller Anlass ist, dass mein Elektroverteiler vom Eli nahezu abgeschlossen ist. Da der Eli selbst zugibt, dass er solche KNX-Verteiler nicht sehr oft macht, hätte ich gerne mal, dass ihr rüber schaut und Feedback gebt, falls euch etwas auffällt.
                            Ich bin keine Elektrofachkraft, aber für mich rein zum Verständnis: fehlt bei dem RCD ganz rechts unten nicht der Abgang?


                            Um noch mal auf die Thematik bzgl. PE auf Hutschiene zurückzukommen. Angenommen ich hätte einen SKI Verteiler und die Hutschienen wären nicht gegen das Traggerüst isoliert, dann würden im Fehlerfell alle Hutschienen dieses Gerüsts betroffen sein und somit u.U. auch solche, die KNX-Geräte tragen. Wäre das ein Problem?
                            Zuletzt geändert von Hammerstein; 23.08.2017, 11:38. Grund: Meine SKI und nicht SKII
                            Gruß, Johannes

                            Kommentar


                              Zitat von Hammerstein Beitrag anzeigen
                              Wäre das ein Problem?
                              Moin,

                              das Problem ist das es nicht zulässig ist, die Hutschiene nicht Isoliert aufzubauen in einem SKII Verteiler

                              .... und Tschüs Thomas

                              Kommentar


                                Zumal das Traggerüst selbst nicht als PE-"Verteiler" zulässig ist. Gerade erst wieder erlebt :-(
                                Gruß Matthias
                                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"