Zitat von Pendragon
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDen Artikel zu dem Thema findet ihr hier: https://www.elektropraktiker.de/nc/f...vaten-bereich/
Kommentar
-
Hier entsteht eine (noch) KNX-freie Siemens Logo Verteilung. Der 3. Verteiler mit Zählerfeld ist nicht zu sehen, hängt hinter der Wand.
Btw. wie geht ihr die logische Planung an? Hab gesehen, dass manche das als Tabellenkalkulation führen. Es hat nicht jeder die Planungssoftware von Phoenix Contact. Als Linux-Mensch mache ich alles auf QCad. Hab einfach alle Reihenklemmen, Schienen und Automaten als CAD-Blöcke erstellt und diese hin und hergeschoben. Problem war hierbei, dass QCad keine Routing-Funktion hat. D.h. ich konnte nicht die eigentliche Verdrahtung der Ein- und Ausgänge vornehmen. Hab stattdessen einfach die Ein- und Ausgänge mit Text benamt, die gleichen Namen dann auf den Reihenklemmen verwendet. Wichtig war aber eher die Platzverteilung in 3 Schränken und die logische Aufteilung.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Kommentar
-
Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigen
.....wieso? Bist du noch am zusammenbauen?
Kommentar
-
Zitat von Pendragon Beitrag anzeigenZählen auch Verteiler, die noch 3-teilig auf der Werkbank liegen?
Klaro! Wir brauchen nur irgend etwas Material, sonst können wir Dich einfach nicht richtig kritisierengemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
Zitat von concept Beitrag anzeigen
Klaro! Wir brauchen nur irgend etwas Material, sonst können wir Dich einfach nicht richtig kritisieren
Da gibt's bestimmt was zu kritisieren, denn ich bin Laie
Kommentar
-
Zitat von Dawaterman Beitrag anzeigenIn ein paar Wochen kommen Fotos von meinem Verteiler, den ich dann schlussendlich doch selbst gemacht habe (...)
Da gibt's bestimmt was zu kritisieren, denn ich bin Laie
Vielleicht vorher noch den Hausarzt konsultieren damit Du stimmungsaufhellende Pillen zu Hause hast...
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
- Likes 1
Kommentar
-
Na dann concept
Ich habe versucht den Verteiler so zusammenzulegen wie er später an die Wand kommt. Die 4-feldrige Hutschiene habe ich natürlich noch nicht drangeschraubt, da ich das teil sonst überhaupt nicht mehr handeln kann. Das ganze kommt dann in einen Hager ZB55S.
Die zweite Unterverteilung habe ich jetzt noch nicht auf den Fotos drauf. Dafür war hier gerade kein Platz mehr um da für Fotos ranzukommen. In dieser befinden sich 2 Netzteile samt Dimmern für die 24V Versorgung in zweiten Wohnungsteil (Bungelow, deshalb lange Leitungslängen für 24V). Weiterhin ist da noch der zweite Heizungsaktor drin, da dieser direkt über dem 2ten HKV hängen wird.
Im Schrank ist bisher nur senkrecht verkabelt. Alles was an Leitungen zwischen den 3 Teilen hingehört, kommt dann wenn der an der Wand hängt.
Vielleicht, hoffentlich, ich befürchte, ich bekomme noch ein paar Tipps, Prügel…
Grüße
Christian
Edit: Kabelbinder kommen noch weg und ich überlege ob ich den Kram unten Links (Linocour, Überspannungsschutz, Abgriff für UV und EMU in den Zählerschrank verfrachte...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 11 photos.
- Likes 2
Kommentar
-
Hallo Christian, erstmal ganz lieben Dank. Bin noch an der Arbeit und mit Handy, werde nachher zuhause alles mir genau anschauen und studieren.
eine Frage aber gleich wo hast du den günstigen Hager Schrank her ZB55S für 587€?
habe die ganze Zeit nur an die 1000€ gefunden oder habe ich vieleicht IP54 gehabt?
Kommentar
-
Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigeneine Frage aber gleich wo hast du den günstigen Hager Schrank her ZB55S für 587€?
habe die ganze Zeit nur an die 1000€ gefunden oder habe ich vieleicht IP54 gehabt?Preisvergleich und Online Shopping. Preisagentur für Handy, DVD, Musik, Bücher, Digitalkamera, Fernseher, Film, CD, CDs, DVD-Player, MP3-Player, MD-Player, Kompaktkamera, APS-Kamera, Waschmaschinen, Klingeltöne, Logos
Kommentar
-
Zitat von concept Beitrag anzeigensehe ich da lüsterklemmen an den dehn-überspannungsableitern?
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenhoch! Jetzt hört doch mal auf mit den Aderendhülsen in den PTI Klemmen, da graust es einem ja.Zuletzt geändert von Pendragon; 01.02.2018, 21:27.
Kommentar
-
Pendragon KNX Kabel kurz entmantelt und mit Schrumpschlauch die Enden isoliert - sieht man selten - sehr schön! Aber viele optische Kleinigkeiten, die technisch nicht zu mängeln sind, aber treffen die Auge.- Ich präferiere Dehn STAK 25 zu STAK 2x16, nimmt weniger Platz und sieht hübscher aus, finde ich
- EDV-Switch: Siemens Logo CSM 12/24 passt besser hinter Abdeckungen, auch die Stromversorgungspins wären hinter Abdeckungen
- Warum Handgekritzel wenn es Beschriftungsgerät existiert
- Einige Beschriftungen sind in eine Richtung, andere in die Andere (Beispiel X19). Auch unterschiedlich große Font beim verschiedenen Klemmen - nicht schön
- Einige Phoenix Auflageböcke sind nicht ganz passend zu den Klemmen neben die diese eingebaut sind
- ich hätte einheitliche Endhalter überall verwendet
- die Leitungskanäle von Hager sind aber schön schief - sieht nicht hübsch aus
- Wieso hat der Switch-Netzteil N-Ader keine Aderendhülse wenn alle andere Ader eine haben?
- Für Schranksteckdose würde ich eine mit LED-Signallampe nehmen. Falls vor Hauptschalter angeschlossen, könnte Zinkgelb sein
- habe hier gelesen dass der Lingg&Jahnke Stromzähler ziemlich ungenau sein sollte
Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
Kommentar
-
- Warum baust du den Rahmen auf dem Boden zusammen und nicht gleich im Schrank? Den bekommst du doch da nie mehr reingehoben?
- Aderfarben, warum orange? Fremdspannung? Eine Farbe bei den mittleren Reihenklemmen ist dunkelrot, kein orange und kein rot, hab ich so noch nicht gesehen, oder ist das rosa?
- Mir ist es etwas unübersichtlich, unten Reihenklemmen, oben Reihenklemmen, aber du hast bestimmt deine Logik. Soll nun auch keine Kritik sein, da ist eine Menge drin im Schrank.
- Diese Zwischenkabelkanäle, macht das Sinn? Gibts die auch von ABB für meinen AT64K? Da konnte ich bei Zubehör sowas nicht finden.
- Auflageböcke seh ich gar keine. Du hast doch Phoenix Klemmen? Hast du die Installationsklemmen mit N-Sammelschiene? Die sieht man gar nicht, konnektierst du die mit einer N-Klemme? Hatte überlegt, ob ich hierfür die AKG 16 BU Anschlussklemme nehme.
- Bei den RCDs ganz unten, mit welchen Zwillingshülsen hast du die Durchgangsverdrahtung gemacht? 2x6mm²? Ich hatte alles auf 10mm² ausgelegt, 63A SLS, 63A RCDs die auch nicht viel teurer als die 40A Version war. In dem Querschnitt mach ich keine Zwillingshülsen mehr. Bei ABB gibt es aber 2 Schächte zum Klemmen, bei Hager nicht?
- Zur Diskussion über Aderendhülsen bei Phoenix PT Push-In. Warum nicht, mach ich auch. Die Klemmen können natürlich auch ohne Hülsen klemmen, aber die können auch gerne beim Installieren mal aufspleißen. Vlt. ist es auch nur Gewohnheit, Hülsen zu nehmen. Ist beim Umstecken auf jeden Fall haltbarer. Und man kann werkzeuglos stecken.
Kommentar
Kommentar