    Zitat von Hannes90 Beitrag anzeigen
    Warum hast du nicht durchgängig auf grüne KNX-Leitung gesetzt?
    Vermutlich weil er wie ich auf fertig konfektionierte Kabel gesetzt hat die grau sind.
    OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

    Kommentar


      Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigen
      Über Kritik und Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen.
      Im rechten Feld in der Umgebung der KNX-SV solltest du eine saubere Trennung von 230V-Adern und den Kleinspannungsadern sicherstellen, das geht etwas durcheinander.

      Kommentar


        Ich finde es extrem unschön, dass du für die 24V SELV auf der Sekundärseite des LED-Netzteils schwarz und blau verwendest. Da solltest du unbedingt andere Farben einsetzen. Die Nähe der weiß-orangenen Kabel (potentialfreie Binäreingänge, vermute ich) zur Zuleitung des LED-Netzteils ist ebenfalls sehr problematisch. Das selbe gilt bei den KNX-Netzteilen, die würde ich sowieso links in den 230V verschieben.

        Nur zur Sicherheit, da ich keine Aderendhülsen sehe: das sind alles starre Leiter, korrekt?

        Nachtrag: die Kabelführung vor allem in 230V-Bereich finde ich katastrophal. Wie soll jemand anderes, oder du selbst in einigen Monaten / Jahren, noch nachvollziehen, welche Ader wohin geht? Warum hast du bei X4a N und NT-Klemmen vermischt? Ist das rechts ein anderes FI? Dann gehört er nicht in den selben Block. Klemmen 31 und 33 sind Multicore-Leitungen, nehme ich an? Hängen die alle am selben LS, damit der N nicht überlastet wird?

        Nachtrag 2: Was machen die gelb-weißen Aderchen da links im 230V-Bereich ?! (Ah, das ist DALI... ich hätte hier wohl trotzdem lieber zu 1,5mm² gegriffen...)

        Bist du sicher, dass du die notwendige Qualifikation besitzt, sowas selbst zu bauen?!
        Zuletzt geändert von Cybso; 29.10.2020, 17:05.

        Kommentar


          Zitat von traxanos Beitrag anzeigen

          Vermutlich weil er wie ich auf fertig konfektionierte Kabel gesetzt hat die grau sind.
          Genau so ist es. Konfektionierte Kabel in grün habe ich leider nicht gefunden.

          Kommentar


            Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
            Warum die Fi Schalter nicht direkt mit den dazugehörigen LS Schalter in Blöcken? Mehr als 8 LS hinter einen FI finde ich sowieso eher schlecht weil im Fehlerfall dann viel zu viele Stromkreise auf einmal betroffen sind
            3 FIs sind den 3 Stockwerken zugeordnet, 3 weitere für Sonderverbraucher.
            Da hinter den Haupt-FIs jeweils mehr als 8 LSS hängen, habe ich für die FIs gleich eine eigene Reihe spendiert. Platz genug ist ja vorhanden.

            Kommentar


              Wie gesagt der Thread geht hier zu Baut und kopiert die Verteilungen nach - Lebensgefährlich !

              Kommentar


                Wolfhart McKenna hat recht... überlass das bitte einem Elektriker. Das, was du da gebaut hast, sieht lebensgefährlich aus.

                Mir fallen - als jemand, der das ebenfalls nicht beruflich macht - noch eine Reihe weiterer Punkte auf, aber ich will dich nicht ermutigen, da selbst noch weiter Hand anzulegen. Sorry...
                Zuletzt geändert von Cybso; 29.10.2020, 18:03.

                Kommentar


                  Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                  Ich finde es extrem unschön, dass du für die 24V SELV auf der Sekundärseite des LED-Netzteils schwarz und blau verwendest. Da solltest du unbedingt andere Farben einsetzen.
                  Danke für den Hinweis. Ich werde Blau durch Rot ersetzen.

                  Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                  Die Nähe der weiß-orangenen Kabel (potentialfreie Binäreingänge, vermute ich) zur Zuleitung des LED-Netzteils ist ebenfalls sehr problematisch. Das selbe gilt bei den KNX-Netzteilen, die würde ich sowieso links in den 230V verschieben.
                  Das rechte Feld enthält grundsätzlich nur Kleinspannungskomponenten. Ausnahmen sind nur die 230-V-Zuleitungen zu den Netzteilen, die direkt auf kürzestem Weg vom daneben liegenden Feld zugeführt werden.

                  Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                  Nur zur Sicherheit, da ich keine Aderendhülsen sehe: das sind alles starre Leiter, korrekt?
                  Die Leitungen für Kleinspannung sind eindrähtig, die für 230 V sind feindrähtig. Die Klemmstellen aller Komponenten sind für feindrähtige Leitungen zugelassen, bei den MDT-Komponenten auch für zwei feindrähtige Leitungen an einer Klemmstelle. Daher sehe ich keine Veranlassung, Aderendhülsen zu verwenden.

                  Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                  Nachtrag: die Kabelführung vor allem in 230V-Bereich finde ich katastrophal. Wie soll jemand anderes, oder du selbst in einigen Monaten / Jahren, noch nachvollziehen, welche Ader wohin geht?
                  Dafür gibt es eine saubere Verdrahtungsliste. Auf Kabelkanäle und Bündelung habe ich bewusst verzichtet, weil das die Leitungsverfolgung auch nicht erleichtert.

                  Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                  Warum hast du bei X4a N und NT-Klemmen vermischt? Ist das rechts ein anderes FI? Dann gehört er nicht in den selben Block.
                  Ja, das sind andere FIs. Klemmen 21 bis 25 werden durch eine externe USV gespeist.
                  Zur Verdeutlichung sind die Reihenklemmen zusätzlich durch Trenndeckel abgeteilt.

                  Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                  Klemmen 31 und 33 sind Multicore-Leitungen, nehme ich an? Hängen die alle am selben LS, damit der N nicht überlastet wird?
                  Ja, von den Klemmen 31 und 33 gehen 10-adrige Leitungen zu den FBH-Verteilern. Sie werden durch die darunter angeordneten Heizungsaktoren angesteuert und sind mit 16 A abgesichert.

                  Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                  (Ah, das ist DALI... ich hätte hier wohl trotzdem lieber zu 1,5mm² gegriffen...)
                  Warum sollte ich 1,5 mm² nehmen? die verwendeten 0,8 mm reichen doch vollkommen aus. Und so ist eine Verwechslung sicher ausgeschlossen.

                  Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                  Bist du sicher, dass du die notwendige Qualifikation besitzt, sowas selbst zu bauen?!
                  Auch wenn mein Studium der Elektrotechnik schon längere Zeit zurückliegt, glaube ich, dass meine Qualifikation für dieses Projekt völlig ausreicht.
                  Der Eli, der die Strippen gezogen hat, hat angeboten, die Abnahme "blind" zu unterschreiben, falls dies erforderlich sein sollte. Er sagte aber, im Wohnbau sei dies heute nicht mehr notwendig.


                  Zuletzt geändert von Wolfhart; 30.10.2020, 00:12.

                  Kommentar


                    Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigen
                    Auch wenn mein Studium der Elektrotechnik schon längere Zeit zurückliegt, glaube ich, dass meine Qualifikation für dieses Projekt völlig ausreicht.
                    Der Eli, der die Strippen gezogen hat, hat angeboten, die Abnahme "blind" zu unterschreiben, falls dies erforderlich sein sollte. Er sagte aber, im Wohnbau sei dies heute nicht mehr notwendig.
                    Sorry, aber hier geht es doch nicht darum, von irgendjemandem eine Unterschrift zu bekommen, sondern im Zweifel um die Sicherheit von dir und seiner Familie.

                    Ich bin gerade hin und hergerissen, weil ich einerseits zu einigen deiner Punkte etwas sagen muss, aber andererseits nicht verantworten kann, dass du anschließend denkst "ok, dann ist ja jetzt alles gut, dann kann das so bleiben". Daher klinke ich mich hier jetzt mit der dringenden Empfehlung aus: lass das Ding durch einen verantwortungsvollen Elektriker verkabeln.

                    Kommentar


                      Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                      McKenna hat recht... überlass das bitte einem Elektriker. Das, was du da gebaut hast, sieht lebensgefährlich aus.
                      Ich wollte den Verteilerschrank von dem Elektriker machen lassen, der die Strippen gezogen und den Zählerschrank gesetzt hat.
                      Aber er hat den Verteilerschrank lieber mir überlassen, vor allem weil er sich nicht mit den Details der KNX-Funktionen auseinandersetzen wollte und auch in diesem Punkt meinem KNX-Zertifikat und meiner beruflichen Erfahrung mit Automatisierungstechnik voll vertraut hat.

                      Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                      Mir fallen - als jemand, der das ebenfalls nicht beruflich macht - noch eine Reihe weiterer Punkte auf, aber ich will dich nicht ermutigen, da selbst noch weiter Hand anzulegen. Sorry...
                      Wenn dir weitere Punkte aufgefallen sind, interessieren die mich sehr. Also nur zu!
                      Ich werde das Projekt auf jeden Fall weiterführen und im nächsten Monat abschließen.
                      Die Inbetriebsetzung ist bereits im Gange.

                      Kommentar


                        Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                        Ich bin gerade hin und hergerissen, weil ich einerseits zu einigen deiner Punkte etwas sagen muss, aber andererseits nicht verantworten kann
                        Als Elektrotechnik-Ing ist Wolfhart gemäß VDE eine Elektrofachkraft. Du auch? Dann schreib doch einfach, was dir aufgefallen ist.

                        Kommentar


                          Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
                          Als Elektrotechnik-Ing ist Wolfhart gemäß VDE eine Elektrofachkraft.
                          Nein definitiv nicht zwangsläufig.
                          Eine EFK ist gemäss VDE 1000-10 jemand, der die Gefahren welche aus den Elektrischen Strom resultieren einschätzen kann UND Erfahrung auf dem Gebiet hat.
                          Es gibt keine EFK für alle Teilgebiete der Elektrotechnik. Wer ING in Elektronik ist, ist per se keine EFK für Haustechnik.
                          Zum besseren Verständnis wiurde die 1000-10 anfang des Jahres überarbeitet. Die Einspruchsfrist ist abgelaufen und es wird gerade über die Kommentare beraten.
                          Elektroinstallation-Rosenberg
                          -Systemintegration-
                          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                          http://www.knx-haus.com

                          Kommentar


                            Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

                            Als Elektrotechnik-Ing ist Wolfhart gemäß VDE eine Elektrofachkraft. Du auch? Dann schreib doch einfach, was dir aufgefallen ist.
                            Stimmt nicht. Siehe auch bei der BG. Mit anderen Worten: wenn ein E Ing den ganzen Tag Cabriodachsteuerungen bei einem der Zulieferer programmiert ist er keine EFK.

                            Kommentar


                              Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
                              Als Elektrotechnik-Ing ist Wolfhart gemäß VDE eine Elektrofachkraft. Du auch? Dann schreib doch einfach, was dir aufgefallen ist.
                              Nein, bin ich nicht, aber gerade deswegen finde ich das ein wenig gruselig. Ich habe meinen eigenen Verteiler ebenfalls selbst zusammengebaut, aber sowohl die komplette Planung als auch das Ergebnis von meinem Elektriker überprüfen lassen und dabei gelernt, wieviel man ohne Erfahrung falsch machen kann, ohne es zu merken. Ob Wolfhart diese Erfahrung hat, kann ich nicht beurteilen, bis eben wusste ich ja nicht mal, dass er Elektrotechnik-Ing ist. Der erste Eindruck, den ich beim Verteiler hatte, sah halt eher nach wenig Erfahrung aus.

                              Na gut, hier ein paar Punkte, dir mir sonst noch aufgefallen sind:

                              - Kleinspannungskomponenten: Pack die KNX-Netzteile einfach ins linke Feld, die KNX-Leitung ist für 400V zugelassen, dann gibt es keine gefährliche Näherung zwischen 230V und SELV mehr. Ordne das LED-Netzteil so an, dass sich auf der Seite der Zuleitung nach Möglichkeit keine Kleinspannung mehr befindet.

                              - Adernfarben: Sowohl +24V als auch GND sollten Farben haben, die sich von den 230V-Adern unterscheiden. Rot und Rot-Weiß wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.

                              - X4: Wenn die Klemmen 21 bis 25 mit dem FI nichts zu tun haben, dann mach da doch einfach einen eigenen Block raus

                              - Mehrdrähtige Leitungen in Schraubklemmen: mag sein, dass es zulässig ist, aber ich finde das sehr problematisch, weil da nur mal irgendwo ein einzelnes Kupferstück aus der Klemme rausgucken muss, um Probleme zu machen.

                              - Kabelkanäle mag ich auch nicht, aber dieses Kreuz und Quer empfinde ich das als extrem unübersichtlich. Benachbarte Adern, die zum selben Aktor führen, würde ich zumindest lose bündeln, z.B. mit Klettband. Zusätzlich gibt es Kabelmarkier, mit denen ich bei mir z.B. jede Verbindung an beiden Enden durchnummeriert habe.

                              - DALI-Kabel: Ich habe mit DALI keine Erfahrungen, aber wenn mal ein 16A-Kurzschlussstrom der benachbarten Phase durch die DALI-Adern fließt, reichen die 0,8mm² unter Umständen nicht mehr aus. Mag sein, dass das so OK ist.

                              - Das Durchschleifen der Phasen von Aktor zur Aktor fügt Fehlerquellen und zusätzliche Widerstände hinzu, hier hätte ich eher noch ein paar PTFIX eingesetzt.

                              Bei einem Laien würde ich mir noch Gedanken zur Dimensionierung und Aufteilung der Leistungsschutzschalter machen, wenn der Elektriker dies nur blind und ohne Kontrolle unterschreibt. Das kann hier dann wohl entfallen.
                              Zuletzt geändert von Cybso; 29.10.2020, 20:20.

                              Kommentar


                                Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen

                                Stimmt nicht. Siehe auch bei der BG. Mit anderen Worten: wenn ein E Ing den ganzen Tag Cabriodachsteuerungen bei einem der Zulieferer programmiert ist er keine EFK.
                                Und eben doch!
                                Und zwar für Cabriodachsteuerungen.

                                Das ist eben der Irrglaube bei vielen.

                                Wolfhart

                                das einzige was mir echt sorgen bereitet ist die USV!
                                Welche und wie genau ist die angeschlossen? Welches Schutzelement für den Schutz durch Automatische abschaltung hast du hier gewählt? Wo ist es angesiedelt.

                                Viele bauen sich hiermit eine Bombe ein.
                                Viele USV haben nicht ausreichend Kurzschlussstrom um Schutzelemente zum auslösen zu bringen.
                                Zuletzt geändert von larsrosen; 29.10.2020, 20:25.
                                Elektroinstallation-Rosenberg
                                -Systemintegration-
                                Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                                http://www.knx-haus.com

                                Kommentar

                                Lädt...