Genau. Dieses komische Trapezartige, wo er es an den Seiten rauspresst ist der letzte Müll. Ich musste es auch mit einer Zange flach pressen, damit es reinpasst. Auch mit Kragen.
Wenn es bei der PTN nicht passt, würde ich einfach die Aderendhülse weglassen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Ein Gast antworteteHast du quadratisch gepresst, ? Dann passt es wunderbar rein , mit zwei mal 10mm(2) an hager fi s
Einen Kommentar schreiben:
-
Sag das nicht zu laut. Wenn das meine Hager FIs hören, fallen die 20er Doppelhülsen mit Kragen alle wieder raus.Zitat von Jambala Beitrag anzeigen
Der gleiche Mist übrigens bei Hager FIs. Zwei 10mm² H07VK mit Klauke 7612 Aderendhülse und verpresst mit Knipex 975308 passen erst nachdem die Aderendhülsen mit einer normalen Zange plattgedrückt werden. Aderendhülsen mit Kragen passen überhaupt nicht.
Gruß
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Die PTN 6 ist für 10mm² keine wirkliche Empfehlung. Ein 10mm² H07VK mit Klauke 7612 Aderendhülse und verpresst mit Knipex 975308 passt nicht wirklich in das Gehäuse. Erst mit viel Gefummel und Gedrücke geht das Kabel irgendwann in das Gehäuse.Zitat von Saihtam Beitrag anzeigenDie PTN 6 ist die größte, kann bis 10 mm².
Aber was soll daran clever sein???
Wer konstruiert so etwas?
1mm mehr Innendurchmesser im Metallschraubgehäuse und das Ganze wäre schnell und unproblematisch zu nutzen.
Der gleiche Mist übrigens bei Hager FIs. Zwei 10mm² H07VK mit Klauke 7612 Aderendhülse und verpresst mit Knipex 975308 passen erst nachdem die Aderendhülsen mit einer normalen Zange plattgedrückt werden. Aderendhülsen mit Kragen passen überhaupt nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Hager und Co nicht ganze blind oder taub sind, sollten die irgendwann einmal mitbekommen, dass hier ein sinnvoller Bedarf besteht...Zitat von Saihtam Beitrag anzeigenAlso so oft wie das Wort nachgefragt wurde bis jetzt, müsste man es zum Wort des Jahres nominieren
.
Dann könnte man eine Kabelabfangschiene einfach im Katalog finden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm... Cyberpsace vielleicht?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen@Neuromancer... hier stand Mist da "Bangkok" als Wohnort doch ein anderes Land ist..
ABER, die Physik gilt da ja glaub ich auch:
Was soll der Überspannungsschutz links unten? Ich meine... ist ja toll wenn er da ist, aber durch die Bündelung und parallel Verlegung von "ungeschützter und geschützter" Leitung bringt ja mal gar nix. Die Überspannung lacht sich einen Ast und und induziert wie blöde.
Da ich vermute du hast einen "DEHNguard® modular", guck dir mal das Beispielbild bei Dehn an.
http://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_Web/...1/952310a1.jpg
Rechts oben "schmutzig und ungeschützt", danach eine Phasenschiene, ohne Induktionen rüber auf den FI und dann auf die LS. Davon nach oben, aber eben getrennt von der ungeschützten Seite um möglichst wenig Induktionsfläche zu bieten!
Edit2: Habe auch einen Hager Katalog von 2013 über die Phasenschienen gefunden.. denke auch das es 2011 oder 2012 eingeführt wurde..
Dein Kommentar war wirklich gut, ich hatte schon gehofft, dass jemand etwas schreibt. Ich wusste, dass man bei der Verkabelung des Ueberspannungsschutzes aufpassen muss (aus anderen Posts), aber nie so genau, um was es geht.
Jetzt weiss endlich, was ich zu beachten habe. Werde gleich ein wenig umverdrahten
Einen Kommentar schreiben:
-
Also so oft wie das Wort nachgefragt wurde bis jetzt, müsste man es zum Wort des Jahres nominieren
.
Einen Kommentar schreiben:
-
HalloZitat von Jache Beitrag anzeigenEine Frage zu euren ganzen wirklich genialen Verteilern.
Wie heißen diese Schienen? und wo mach eich die an einem Hager Wandschrank fest?
Das Schlagwort lautet Kabelabfangschiene
Einen Kommentar schreiben:
-
Zum Thema Überspannungsschutz suche ich auch noch Aufbauinfos wie am besten in die Schränke verteilen.
Gibts eine gute Infoseite oder nen Beitrag hier?
Es gibt einen Zählerkasten (2Bezug 1 Liefer und ein Verteilerfeld) dann geht's rund 8m zur UV 1 und mit 15m zur UV2 für alle KNX Bauteile und die sonstige Kabelsammlung.
Ein Dehnventil in den Zähler und je einen Modular 275 4er Block in die UV?
Sollte ich da jeweils ein Kabel ab der Erdungsschiene hinziehen?
Muss ich vorbereitend für die Kabel noch etwas beachten?
Die Zuleitung zu den UVs läuft im Bündel mit dem Rest da baulich nicht anders möglich.
Einen Kommentar schreiben:
-
@Neuromancer... hier stand Mist da "Bangkok" als Wohnort doch ein anderes Land ist..
ABER, die Physik gilt da ja glaub ich auch:
Was soll der Überspannungsschutz links unten? Ich meine... ist ja toll wenn er da ist, aber durch die Bündelung und parallel Verlegung von "ungeschützter und geschützter" Leitung bringt ja mal gar nix. Die Überspannung lacht sich einen Ast und und induziert wie blöde.
Da ich vermute du hast einen "DEHNguard® modular", guck dir mal das Beispielbild bei Dehn an.
http://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_Web/...1/952310a1.jpg
Rechts oben "schmutzig und ungeschützt", danach eine Phasenschiene, ohne Induktionen rüber auf den FI und dann auf die LS. Davon nach oben, aber eben getrennt von der ungeschützten Seite um möglichst wenig Induktionsfläche zu bieten!
Edit2: Habe auch einen Hager Katalog von 2013 über die Phasenschienen gefunden.. denke auch das es 2011 oder 2012 eingeführt wurde..
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine Frage zu euren ganzen wirklich genialen Verteilern.
Wie hier auf diesem Bild zu sehen oben wo die Kabel ankommen sind hinten im Schrank solche Zickzack Schienen montiert.
Gehen dort erst die Kabel drauf (mit Kabelbinder befestigt). Die Kabel werden bis nach unten geführt und dann direkt dort abisoliert und dann im Bogen nach oben?
Also so dass diese zickzack Schienen eigentlich genau hinter den Reihenklemmen sitzen?
Hier das Bild:
https://knx-user-forum.de/attachment...n-dsc_2166.jpg
Wie heißen diese Schienen? und wo mach eich die an einem Hager Wandschrank fest?
Meine zweite Frage ist, lasst Ihr immer eine Hutschiene frei (für den Kabelkanal), dass ihr so großen Abstand zwischen den einzelnen "Reihen" habt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe ich verbaut (Ende 2012). Ich fand´s etwas fummelig, aber kein Vergleich zur Verdrahtung mit Strippen.Zitat von knxtemp Beitrag anzeigenHallo,
bei Hager gibts seit neuestem eine senkrechte Phasenschiene. Habs noch nicht getestet nur gelesen.
Mein Eli hat nicht schlecht gestaunt, er kannte die Dinger noch nicht...
Max
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage...
Soll ich hierfür nen eigenen Beitrag aufmachen. Ist ja langsam schon weng Off-Topic (da ja eigentlich keine Verteilungsbilder eingestellt werden) ?
--------------------
Ja an die Abzweigklemmen dachte ich auch erst.
Die bieten halt nicht genügend Abgänge (wie früher in älteren Verteilungen) und mehrere Leiter auf eine Klemme knören mach ich nicht.
Nun habe ich da noch welche gefunden, die für die Verteilung von 16mm² auf 10mm² geeignet sein könnten. Die könnte man ja auch nehmen, wenn man horizontal weng platz sparen möchte. Problematisch könnte das nur von der Tiefe der Schrankes werden (ob die Abdeckung noch schon drauf geht, wenn die Leiter angeschlossen sind).
Twin-Klemmen:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail
id=3208773&library=dede&tab=1
Nur eben für die Sache von 35mm² auf 16mm² bin ich mir noch nicht so schlüssig. Was haltet ihr von diesen Klemmen ???
Hat die schon mal jemand verwendet ?
Wago-Klemme:
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5Start...=WAGO01&zone=7
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
warum nimmst du nicht eine normale Hauptleitungsabzeigklemme?
vg Juergen
Hauptleitungsabzweigklemmen Anschlusstechnik Hager
Einen Kommentar schreiben:
-
Die UK's sind die alten Schraubklemmen die es schon seit Jahrzehnten gibt. Die UT's sind die Neuen. Und die UK's verwenden Schraubbrücken und die UT's verwenden Steckbrücken. Ich verwende lieber die UT's da die zum einen schöner aussehen
und ich nur Steckbrücken, weill ich ja auch die PT's verwende.
Aber du hast bei einigen die Enddeckel vergessen.
Und PE-Klemmen brauchst du nicht brücken.
Und wenn du Aderendhülsen verwendest, kannst du den Leiter werkzeuglos in die Klemmen stecken.
Einen Kommentar schreiben: