Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • GerdP
    antwortet
    Zitat von mredeker Beitrag anzeigen
    Wenn mit dem Handy gemacht, wird das Bild im Querformat gespeichert, aber am Handy wird eine Orientierung in die Meta-Daten geschrieben.
    Einige Programme können das auswerten, aber einige auch nicht.
    Und wie krieg ich das Bild dazu hier im Forum nicht falsch zu liegen. Meta-Daten ändern??

    Einen Kommentar schreiben:


  • GerdP
    antwortet
    Danke allerseits... Freut mich das Euch mein Werk gefällt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ruuud
    antwortet
    Der Kasten ist ja in "Industrie-Standard" gebaut, ist das erlaubt oder müssen noch zusätzliche Maßnahmen wegen des Berührungsschutzes gemacht werden?

    Ich würde meine Verteilung auch gerne ähnlich bauen.

    Mfg rudi

    Edit: Ich sehe gerade die Plexiglasabdeckungen, gefällt mir sehr gut

    Einen Kommentar schreiben:


  • mivola
    antwortet
    Zitat von mredeker Beitrag anzeigen
    Wenn mit dem Handy gemacht, wird das Bild im Querformat gespeichert, aber am Handy wird eine Orientierung in die Meta-Daten geschrieben.
    Das ist nicht nur bei Handy-Cams so, auch viele Digi-Cams machen das so...

    Einen Kommentar schreiben:


  • mredeker
    antwortet
    Zitat von GerdP Beitrag anzeigen
    PS: Kann mir jemand sagen warum angehängte Hochformat-Bilder im Querformat dargestellt werden...
    Wenn mit dem Handy gemacht, wird das Bild im Querformat gespeichert, aber am Handy wird eine Orientierung in die Meta-Daten geschrieben.
    Einige Programme können das auswerten, aber einige auch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Joa Der Verteiler sieht echt Top aus. Respekt! Nur die fliegende Wago bei der Reihenklemme oben muss vor der Kontrolle noch weg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mycraft
    antwortet
    wow...das ist echt beeindruckend...

    Einen Kommentar schreiben:


  • l0wside
    antwortet
    Zitat von sven29da Beitrag anzeigen
    Hallo,
    Also was ich Laie auf die schnelle mit dem Smartphone sehen kann, saubere und vorbildliche Arbeit. Großes Kompliment und Respekt
    Man merkt eben den schweizer Profi

    Max

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Hallo,
    Also was ich Laie auf die schnelle mit dem Smartphone sehen kann, saubere und vorbildliche Arbeit. Großes Kompliment und Respekt

    Gruß
    Sven

    Einen Kommentar schreiben:


  • GerdP
    antwortet
    Hallo zusammen
    Ich bin noch relativ neu hier im Forum und hab mir gedacht ich zeige Euch zum Einstand ein paar Bilder von meiner Hauptverteilung.
    Das Ding habe ich gebaut, bevor das Fundament des Hauses erstellt wurde...

    Bin gespannt auf eure Meinungen.
    Gruss
    Gerd

    PS: Kann mir jemand sagen warum angehängte Hochformat-Bilder im Querformat dargestellt werden...
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • ralf9000
    antwortet
    Zitat von Newton0815 Beitrag anzeigen
    Die Lichtstromkreise kannst Du bei 16 A belassen. ...
    Aufgrund der Bauweise unseres Hauses werden die Installationsrohre im Schacht und nach den Schacht durch Dämmung geführt, da bist Du bei 1,5mm² schon nicht mehr bei 16A. Und wenn Du dann den Spannungsabfall einbeziehst, für 4 Stockwerke (grob 4x3m), dann noch 10m zur Seite und 7m im Raum rum, sieht es nochmal anders aus.

    10A für Licht und 13A für Steckdosen reicht mir aus und ich verpulvere mit 1,5mm² bzw. 2,5mm² auch nicht viel Energie unnütz. Den Kostenunterschied zu 16A LS habe ich bei namhaften Marken nur mit 1€ erlebt, da kann ich mit leben.

    Zitat von Newton0815 Beitrag anzeigen
    ... Bald alles 2pol. absichern. Also auch den N. Dann sieht es mit der gesamten Verteilung nicht gut aus. Weder mit den Reihenklemmen, noch mit dem Platz.
    Da sehe ich eher den Vorteil der Lösung, dann wird nur der rechte Teil neu verdrahtet und dann eben 2 LS pro Kreis. Dank der Reihenklemme habe ich dann rechts gar nichts zu ändern Und wenn es die 2 LS für einen Kreis nicht als 1TE gibt, gebe ich dann die Diazeds auf.

    Nicht mißverstehen, ich habe bisher in einem Haus gelebt, wo jegliche Änderung an der Elektrik (Stegleitungen, insg. 3 Sicherungen) ein Abriß bedeutet hätte ... in diese Situtation will ich für mich und meine Kinder nicht mehr hin ... mag sein, dass ich übers Ziel hinaus bin, aber von den Kosten her hat es nicht viel gemacht :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Newton0815
    antwortet
    Zeigt her eure Verteilungen

    Zitat von ralf9000 Beitrag anzeigen
    Das liegt daran, dass ich mir bzgl. des linken Teils, d.h. der Absicherung relativ sicher bin. Im rechten Teil eben nicht, ob z.B. ein Lampenkreis immer auf einem Dimmer bleibt, oder besser auf einen Schalter rüberwandert, und umgekehrt, oder ... das muss sich in der Praxis zeigen. Und ob ich mal in >10 Jahren auf "KNX-NT", SPS oder Apple-KNX (siehe Automobilbau) umstelle, ...

    ...

    Eigentlich wollte ich auch bei den Abgängen der Aktoren oben überall Klemmen machen, aber ich habe so schnell keine vollisolierten 3-Ebenenklemmen auftreiben können. Das kann man dann beim Austausch des Bussystems in x Jahren mal machen.

    Dann solltest du aber auch die Tatsache im Auge behalten, dass wir zunehmend Probleme mit Oberwellen haben und u.U. Bald alles 2pol. absichern. Also auch den N. Dann sieht es mit der gesamten Verteilung nicht gut aus. Weder mit den Reihenklemmen, noch mit dem Platz.

    Deshalb ganz ehrlich nicht zuviel Eventualitäten einplanen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Newton0815
    antwortet
    Zitat von ralf9000 Beitrag anzeigen

    Licht [10A und 1,5mm²] und Steckdosen [13A und 2,5mm²] ... (u.a. Küche, so z.B. Herd mit 4mm²).

    Grüße, Ralf.

    Wie gesagt, Deine Verteilung lässt sich sehen, aber in der Praxis sieht es anders aus.

    Die Lichtstromkreise kannst Du bei 16 A belassen. Da Du die Leuchten nicht täglich und unkontrolliert wechselst, kannst Du Dir bei jedem Wechsel erneut Gedanken darüber machen, ob Du den Spannungsfall überschreitest, oder nicht. Die Steckdosenstromkreise mit 2,5 lass ich gelten, dann kommst Du ganze 30m weit (ohne die Verlegeart bezügl. Leitungsbelastung zu berücksichtigen). 10A und 13A LS werden in der Praxis wegen des Preises eher selten genutzt. Die Leitung für einen E-Herd Anschluss muss für 20A ausgelegt sein. (Auch wenn er nahezu immer mit 16A ausgelegt wird - ebenfalls aua Preisgeünden) Daher rührt der 2,5qmm Querschnitt. 4qmm erscheint mir definitiv zu hoch. Auch wenn ich Deine Verlegeart etc. Nicht kenne. Du hattest die 63A RCD's genau deshalb nicht eingebaut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ralf9000
    antwortet
    Zitat von cheater Beitrag anzeigen
    Da hätte ich jetzt auch mal eine Frage, und zwar finde ich das für 4 Stockwerke doch recht wenig Reihenklemmen. Gehen die meisten der ankommenden Kabel direkt auf die Aktoren? Wenn ja, was wurde dann direkt auf Aktoren gelegt, und was ist dann in den Reihenklemmen, die man sieht?
    Erst mal pro Stockwerk haben wir nicht viel Fläche, wir haben eher einen Turm auf 9,5x10,5m Grundfläche mit 0,5m Wänden (PH) gebaut. Die meisten Räume (5 Stück) gibt es im OG.

    Es geht alles über die Reihenklemmen. Ich habe für jeden Raum getrennte Kreise für Licht [10A und 1,5mm²] und Steckdosen [13A und 2,5mm²] (und dann natürlich noch zusätzliche Kreise für Einzelgeräte (u.a. Küche, so z.B. Herd mit 4mm²). Die Steckdosen im Allgemeinen gehen direkt weiter, die schalte ich nicht zentral. Wenn ich eine schaltbare Steckdose mal benötige mache ich die dezentral. Pro Raum gibt es dann 1-3 Lichtkreise über Schalter oder MDT 4-fach-Dimmer mit max. 250V.

    Insgesamt ist sehr viel bzgl. Beleuchtung (und auch Sensorik, PMs und RMs) in der Betondecke für alle möglichen Situationen vorgesehen, da wird nicht viel über Steckdosen noch zu machen sein.

    Über der Betondecke gehen in jedem Raum zwei 20er Installationsrohre unter dem Estrich rum, einmal für 230V, einmal für EIB. Berührungspunkte bzw. Möglichkeiten zwischen beiden Installationsrohrloops gibt es an allen Sensorenpunkten, d.h. an 2-5 Stellen pro Raum. So habe ich Flexibilität für viele spätere Anforderungen durch dezentrale Aktoren. Wenn es interessiert, kann ich mal einen Bodenplan und einen Deckenplan einstellen.

    Grüße, Ralf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ralf9000
    antwortet
    Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigen
    Dein Stromlaufplan würde mich mal interessieren , ich verstehe zwar deine Logik, es ist aber doch ziemlich ungewöhnlich das nach einer eigentlichen Abgangsklemme nochmal ein aktorkanal dazwischen hängt .
    Das liegt daran, dass ich mir bzgl. des linken Teils, d.h. der Absicherung relativ sicher bin. Im rechten Teil eben nicht, ob z.B. ein Lampenkreis immer auf einem Dimmer bleibt, oder besser auf einen Schalter rüberwandert, und umgekehrt, oder ... das muss sich in der Praxis zeigen. Und ob ich mal in >10 Jahren auf "KNX-NT", SPS oder Apple-KNX (siehe Automobilbau) umstelle, ...

    Ich komme aus der Industrie und da übergibt man eben an die MSR-Leute auf Klemmen mit definierter Schnittstelle. :-)

    Eigentlich wollte ich auch bei den Abgängen der Aktoren oben überall Klemmen machen, aber ich habe so schnell keine vollisolierten 3-Ebenenklemmen auftreiben können. Das kann man dann beim Austausch des Bussystems in x Jahren mal machen.

    Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigen
    Von dem erhöhten Aufwand für die Verdrahtung und den 'unnötig' vielen Drähten im Schrank mal abgesehen.
    Das empfand ich eigentlich einfacher, weil die Verdrahtung strikt entflochten ist. Und die Adernleittungen in PVC-Schläuche zu stecken (Geheimtipp: Talkum) macht es super einfach, kurz am Aktor vorbei, Schlauch aufschneiden, L und N für einen Dimmer unterbrechen (oder nur L für einen Schalter) und dann geschlossen auf die Reihenklemme. Dann noch das Kabel mit Kabelbinderlabel beschriften ... ich denke statt einem Enzeladerwirrwarr deutlich freundlicher ... spätere Änderungen und Fehlerzustände werden davon provitieren.

    Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigen
    wenn du dich nicht zahlen musst ist es natürlich was anderes.
    Haus ist für meine Familie, da macht man automatisch mehr. :-)

    Einen Kommentar schreiben: