Zitat von tohnmacher
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Gibt eigentlich keinen Grund, was dagegen spricht. Zeitlich spart man wenig und mit einer Schraube ist auch mal schnell was an- oder abgeklemmt.Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigenwer nimmt den heutzutage noch reihenklemmen mit Schrauben ? :-)
Stimmt, die fehlt natürlich noch. Da kam wohl wieder was dazwischen...Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigenREG Steckdose bitte noch erden !
Ja, die hatte ich auch bestellt. Leider kamen die falschen, die sich alle 3 Stellen wiederholten. Da ich den Schrank in Betrieb nehmen wollte, hab ich halt Drahtbrücken gemacht. Werde ich vermutlich aber noch ändern. Obwohl, zwischen den Feldern ich auch wieder Brücken benötige.Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigenfür die hager fi/ls gibt es auch fertige phasenschienen , dann spart man sich die drahtbrücken.
Die Kabel muss ich auch noch etwas sauberer bündeln.
Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Also die Reihenklemmen z.B. von Weidmüller zum schrauben sparen noch platz gegenüber den Federzugklemmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
wer nimmt den heutzutage noch reihenklemmen mit Schrauben ? :-)
REG Steckdose bitte noch erden !
für die hager fi/ls gibt es auch fertige phasenschienen , dann spart man sich die drahtbrücken.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen
So jetzt bin ich dran:
Hab 2 Verteiler, einer im Keller, kleiner im OG.
Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
AW: Zeigt her eure Verteilungen
Richtig. Diese beiden Sachen stehen in der AVBEltV.Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigenWarum ist das der Horror?
Wer sagt denn das ich mein ganzes Haus über einen Hauptschalter betreiben muß?
Das einzigste was ich da wirklich zu bemängeln habe ist.
Über dem Zählerplatz darf eigentlich nichts sein.
Eigentlich hätte dann eine 2. Stelle zum frei schalten geschaffen werde müssen. Denke aber das dies hier nicht der Fall ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Teil ist berührungssicher in der Verteilung untergebracht.Zitat von Axel Beitrag anzeigenNa das ist eine eine Starkstrom Verbindung zwischen den beiden Sicherungen. Unisoliert. Nicht Finger sicher. Gute Nacht! So was fahrlässiges habe ich auch noch nie gesehen! Erschreckend.
Das reicht.
Das ganze sieht zwar nicht schön aus, aber ich weiß nicht was es da zu bemängeln gibt.
Warum ist das der Horror?Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenSehe ich das richtig, dass die Brücke eingangsseitig (!) am Hauptschalter sitzt?
Das wäre ja der Horror, denn dann haben die LS auch nach dem Abschalten des Hauptschalters noch Spannung...oje.
Wer sagt denn das ich mein ganzes Haus über einen Hauptschalter betreiben muß?
Das einzigste was ich da wirklich zu bemängeln habe ist.
Über dem Zählerplatz darf eigentlich nichts sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Hatte es vorhin auf dem Smartphone nicht erkannt. Jetzt auf dem PC sehe ich es. Oh Gott. Wie kommt man auf soeine Idee?
Und ich sehe es wie dreamy. Die Brücke sitzt doch eingangsseitig. Abschalten ist nicht!
Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehe ich das richtig, dass die Brücke eingangsseitig (!) am Hauptschalter sitzt?
Das wäre ja der Horror, denn dann haben die LS auch nach dem Abschalten des Hauptschalters noch Spannung...oje.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zeigt her eure Verteilungen
Na das ist eine eine Starkstrom Verbindung zwischen den beiden Sicherungen. Unisoliert. Nicht Finger sicher. Gute Nacht! So was fahrlässiges habe ich auch noch nie gesehen! Erschreckend.
Unterm Strich bleibt die große Sorge. Zwingend auch ein Abnahme Protokoll verlangen (Muss eh bei jeder Anlage erstellt werden). Wird die Anlage geprüft, fällt die garantiert durch.
Denke der Fragesteller hat nun genügend Informationen und handfeste Aussagen um zu handeln.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist eine Phasenschiene 1 Polig ohne Berührungsschutz. Macht eine Brücke vom L3 des Hauptschalters auf die Leitungsschutzschalter.Zitat von KNXMane Beitrag anzeigenSorry ich erkenne es nicht. Was ist das denn? Ein Kupferbahn? Wie ist die da fest?
Einen Kommentar schreiben:
-
AW: Zeigt her eure Verteilungen
Sorry ich erkenne es nicht. Was ist das denn? Ein Kupferbahn? Wie ist die da fest?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde bis zur vorlständigen behebung sämtliche Zahlungen an den Bauträger einstellen!Zitat von pcnico Beitrag anzeigenEs wird eine erhebliche Kürzung geben und div. Mängel werden beseitigt.
Zum Abschluss noch ein Foto das wirklich alles sagt....
Einen Kommentar schreiben:
-
Da braucht man neben einem Gutachter schon einen Staatsanwalt. Kriminell...
Und ja, bitte in's Gruselkabinett damit!
Einen Kommentar schreiben:
-
Poste doch noch ein paar der Bilder ins Gruselkabinett.
Hoffentlich werden die anderen Gewerke nicht ähnlich schlecht ausgeführt und du siehst es nur nicht, weil du da noch weniger vom Fach bist.
Gruß
Andreas
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: