Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Normal mache ich dies auch immer über eine C-Schiene über dem Verteiler, aber hier wurden damals die Leitungen leider bis zum Verteiler Unterputz verlegt und dann durch die Rückwand eingeführt. Die Kabelabfangschiene dient hier praktisch nicht als Zugentlastung, sondern nur als Hilfe damit die Kabel ordentlich bleiben und auf die Klemmen aufgelegt werden können.

    Kommentar


      Bitte löschen. ​
      Zuletzt geändert von KNXaufdieeins; 16.10.2025, 10:25.

      Kommentar


        Bitte löschen
        Zuletzt geändert von KNXaufdieeins; 16.10.2025, 10:24.

        Kommentar


          Zitat von KNXaufdieeins Beitrag anzeigen
          wie ihr aus folgender Situation das Beste machen würdet
          In dem "wir" dafür einen eigenen Thread eröffnen und nicht wild irgendwo reinschreiben.

          Kommentar


            IMG_8894.jpg

            Mal wieder ein neuer Unterverteiler. Habe schon ein paar Fehler gefunden aber halte mich erstmal zurück.

            Kommentar


              Klassiker PE Hutschiene nicht isoliert.
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                Ja, ist mir auch schon aufgefallen



                Die LS sind übrigens alle B16.
                Zuletzt geändert von Hubertus81; Heute, 14:47.

                Kommentar


                  Da wird sich ein schwarzes Loch im hager Land auftun.
                  Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                  Kommentar


                    Fehlende N-Schienenhalter und ganz links die Klemmen gehen graue Kabel auch auf den N.
                    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                    Kommentar


                      - Hutschiene nicht isoliert
                      - PE am KNX Netzteil nicht angeschlossen
                      - Der MDT Heizaktor muss laut MDT mit maximal 10A abegesichert werden
                      - Die blauen Auflageblöcke fehlen für die N Sammelschiene.
                      - Die Clipfix ebenfalls.
                      - Die 4mm Abstand zu den nackte KNX Adern sind ggf auch nicht durchgängig eingehalten.

                      Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
                      ganz links die Klemmen gehen graue Kabel auch auf den N.
                      ​Joa, gar net gesehe hehe
                      Zuletzt geändert von ewfwd; Heute, 16:38.

                      Kommentar


                        Und der N vom Netzteil ist nicht in blau ausgeführt (wo kommt der her?) ah, doch Blau aber mit auf der Schiene zusammen mit der Zuleitung unter einer Klemme...
                        Fehlende Klemmenbeschriftung...
                        Zuletzt geändert von Punker Deluxe; Heute, 15:42.
                        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                        Kommentar


                          Doch der ist blau, da ist nur der Schatten drüber, man sieht die Farbe zu dem Schwarzen daneben ist aber definitv heller. Blau, und Grau, Schwarz ist auf Fotos insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen oftmals nicht gut zu unterscheiden.

                          Kommentar


                            Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
                            - Der MDT Heizaktor muss laut MDT mit maximal 10A abegesichert werden
                            iGude,

                            bin ich Blind? Wo steht das? Ich kenne es beim Jal aber AKH?
                            Elektroinstallation-Rosenberg
                            -Systemintegration-
                            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                            http://www.knx-haus.com

                            Kommentar


                              Dachte ich hätte es mal da gesehen Aber steht wohl nicht da. Steht halt rein gar nix dazu was es auch nicht umbedingt besser macht.
                              Aber ich nehme an man darf dann von 16A ausgehen und kann den schwarzen Peter dann MDT zuschreiben

                              Kommentar


                                Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
                                - Der MDT Heizaktor muss laut MDT mit maximal 10A abegesichert werden
                                Nö, dazu gibt es keine Angaben im Datenblatt. Ist also nicht richtig.

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X