    Zitat von evolution Beitrag anzeigen

    Die Hutschiene mit Mehrstockklemmen muss schon vorher geerdet worden sein!
    Das ist schon klar, aber beantwortet leider nicht meine Frage. Ich bin gerade beim Umbau meiner Verteilung, und es würde sich dort 6mm2 anbieten (hat diverse Gründe) - nur weiss ich nicht ob 10mm2 Vorschrift ist?!

    LG

    Kommentar


      Die Verdrahtung im Verteiler ist weniger nach VDE, als mehr nach TAB zu sehen. Das EVU schreibt mindestquerschnitte bzw Strombelastabarkeiten der Steigleitung und der Hauptleitungsverdrahtung vor.
      I.d.R. ist dies bei Teilbelastung mit 35mm² - 10mm² und bei Dauerbelastung mit 35A oder Teilbelastung größer/gleich 50A, bis maximal 63A 16mm².
      Damit sollte eigentlich klar sein, dass man für den SCHUTZleiter erst recht keinen kleineren Querschnitt verwendet! Je niederohmiger der Schutzleiter, um so besser können Sicherheitsorgane wie FI und LS greifen.
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        Hallo Roman,

        vielen Dank für deine Ausführung.

        Ich bin selber (genau wie du) " Staatlich geprüfter Techniker für Energie-und Prozessautomatisierung" und denke schon ich weiss was ich tue/wovon ich rede.

        Das soll jetzt nicht prollig oder sonst wie klingen, aber ich habe noch keine Quelle/bzw.aus meiner langjährigen Berufserfahrung erfahren dürfen-> min.10mm2 ist als PE Zuführung für die Hutschiene EIN MUSS/besagt die TAB-Verordnung.

        Damit du ein Bild von der Ausgangssituation hast. Es handelt sich um diesen schutzisolierten Klasse II Verteiler
        https://knx-user-forum.de/forum/öffe...948#post157948

        Wie du auf dem Bild erkennen kannst, habe ich die Reihenklemmen in Blöcke aufgeteilt - und JAAAA ich weiss es fehlen die vom Trägergerüst isolierenden Hutschienenunterleger - die jetzt nachgerüstet wurden!!!!
        Jeder Block entsprich einem RCD nach Gewerk-> (EG, OG, Küche.....). Jeder RCD wird DERZEIT mit 10mm2 L1-L3,N angefahren.

        Das wird sich beim Umbau->Umbau weil...-> ich will einfach mal schön machen und nach VDE/TAB arbeiten in 6mm2 ändern.

        6mm2 bezüglich der Zuleitung darf ich weil-> min.35A pro Phase abzusichern-> in meinem Fall sternförmige Zuleitung über Neozed-Block vom Schienensystem (siehe Bild).

        Daher habe ich mir gedacht - 6mm2 auch für die PE-Zuführung zu nehmen-> lässt sich einfacher verarbeiten (Biegeradien,etc), hat Begründungen die ich nach Umbau bebildert darstellen werde,........

        SO, wenn du mir jetzt aber eine Verordnung verlinken kannst, die besagt 10mm2 ist Vorschrift nehme ich sofort davon Abstand, und verwende 10mm2.

        Da du ja selber Energieberater geführt durch die HWK bist - hast du da vielleicht ne verlinkte Vorschrift für mich.

        GLG und vielen Dank für deine/eure Mithilfe, die mir hoffentlich Licht bringt.
        Daniel

        Kommentar


          Ich kenne dein Evu nicht? Guck mal in die TAB deines Evu. .. Evtl ist es bei euch ja okay. Ich muss die Steigleitung mit mindestens 16mm2 ausführen zu den UV und darf dann im Verteiler auf 10mm2 reduzieren, bei 35A Versicherung. Trotzdem heißt es vom Evu das die Steigleitung und die Verdrahtung in der UV grundlegende auf eine mögliche Belastung mit 63A vorzubereiten ist... Wobei man dann die 10mm2 Verdrahtung tauschen muss ggf.

          Auf meinen "Titel" gebe ich nichts. Durfte mich wieder mit einem Kollegen streiten, warum eine Steigleitung als 6mm2 nicht okay ist, auch wenn als Gegenargumente kam "gibt eh nur noch 35A, was willst du von mir?"
          Ergo, ich bin auch nur der Roman.

          Hmmm wenn ich es mir recht überlege, kannst du dann eigentlich auch 6mm2 nehmen, das kann man ja bei steigender Belastung noch austauschen.
          Allerdings gehe ich inzwischen wieder zum Gegenteil über, das ist aber persönliche Willkür. Beim letzten knx Verteiler (diese Woche verdrahtet) habe ich für die normale Verdrahtung mindestens 2,5mm im Schrank genommen... Gerade weil es im Schrank ja immer schön kuschelig zu geht.

          Edit: was mir noch einfällt.... Du willst es ja aus technischer Sicht "schlechter" machen, als ich dir "Vorschreibe". Warum muss ich jetzt beweisen das es besser sein muss? So unter Kollegen musst du mir doch beweisen, daß schlechter auch zulässig ist? Also nehme ich deinen Text oben und fragt nach einer Quelle das schlechter auch in Ordnung ist. Schließlich gehe ich mit besser auf Nummer sicher?
          Zuletzt geändert von BadSmiley; 11.12.2015, 07:27.
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
            Ich kenne dein Evu nicht?
            Hey Roman, da haste Glück gehabt. Ich habe dort meine Ausbildung gehabt ca. 22 Jahre her- und war nach dem Abschluss froh das ich dort weg war.
            Den ganzen Tag rummgammeln, ab und zu mal nen Zähler tauschen, nen HAK setzen oder mal ne Muffe-> und selbst diese Arbeiten werden jetzt fremdvergeben.

            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
            Guck mal in die TAB deines Evu. .
            Wenn ich den mit ner TAB Vorgabe komme, sagen die mir
            "DAB"-Ausgabe

            gibbet erst Freitag ab 12.
            Die beiden ansässigen Meister sind damals 2 mal durch die Meister-Prüfung gerauscht.
            Ich habe vor kurzen mal wegen Zähler mit S0 nachgefragt - da kam die Antwort " unsere Zähler haben keine ISDN-Buchse

            Glaub mir in dem EVU gibbet keine Leuchten nur Strassenlaternen hinterm Kabellager.
            Nen Doppel-HAK da Grundversorgung über Altbau haben die auch abgelehnt - den habe ich mir dann selber besorgt und als "Lord Helmchen" gegen den vorhandenen unter Spannung getauscht.

            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
            Du willst es ja aus technischer Sicht "schlechter" machen, als ich dir "Vorschreibe". Warum muss ich jetzt beweisen das es besser sein muss? So unter Kollegen musst du mir doch beweisen, daß schlechter auch zulässig ist? Also nehme ich deinen Text oben und fragt nach einer Quelle das schlechter auch in Ordnung ist. Schließlich gehe ich mit besser auf Nummer sicher?
            Also was heisst denn hier "SCHLECHTER" bzw."BESSER" - das kann man doch so gar nicht sagen.
            Aus deinem Mund hört sich das gerade so an "schäl am besten deine Versorgungsleitung ab -> in meinem Fall 4x35mm2 (kam ich gerade für ne Kiste Bier günstig dran) und nehm die 35^2 Einzeladern als Verdrahtungsbrücken"

            Wäre das dann aus deinem Mund noch BESSER??

            DARUM GEHT ES HIER DOCH GAR NICHT-ES GIBT KEIN BESSER ODER SCHLECHTER.

            Ich suche einzig und alleine nach ner Verordnung die besagt das die PE-Brücken min.10^2 haben müssen.

            Bei den Verdrahtungsbrücken L1-L3+N bin ich mir sicher das ich 6^2 nehmen darf, da ich nur mit jeweils 3x35A pro Neozedelement und RCD absicher-> es geht ja hier um Leitungsschutz und der ist somit gegeben.

            Nur bei dem PE halt nicht - und !NUR AUF DEN! bezog sich meine anfänglich Frage.

            Ich denke ich werde hier keine Aussage bekommen, kann es aber auch nicht verübeln - hab schon gefühlt das halbe Internet gelesen.

            LG und Danke für deine Unterstützung
            Daniel



            Zuletzt geändert von keldan2; 11.12.2015, 22:02.

            Kommentar


              So, jetzt hab ich mal was zum lachen für euch Hab gerade das erste Ausbaumodul in meinen Striebel und John Schrank geschraubt. Ein MBK207 Reihenklemmenmodul mit zwei Schienen übereinander. Schön nach Anleitung. Oh, Schreck, der Abstand zwischen den Hutschienen ist genau 10cm. Und wie hoch sind die PTI Klemmen? Richtig! 10cm So, jetzt könnt ich die Schienen noch etwas rutschen und ca 3cm rausholen. Bekomm ich dann irgendwelche Probleme mit der Abdeckung? Reihenklemmen sind leider noch nicht da zum Probieren. Hab mir überlegt ich setzt die obere Hutschiene die drei Löcher hoch und setzt über das Modul noch ein Kabelfangschienenmodul mit 150mm oder ein Berührungsschutzmodul mit 75mm Höhe. Funktioniert das oder kommen dann andere Probleme? Will nicht nochmal einen Fehlgriff machen

              Kommentar


                Sorry für den Blocktext, aber auf meinem Rechner habe ich massive Probleme mit der Forensoftware, bin froh dass ich überhaupt posten kann

                Kommentar


                  mmh, kann Dir leider nicht helfen, aber die Werbung bei Deinem Bilder-Upload nervt. Schieb es doch einfach über das Forum hier hoch, außer das geht mit Deinem Rechner auch nicht ... dann findest vlt. was wo man Deine Bilder auch ohne Werbefilm sehen "darf". Merci Sepp

                  Kommentar


                    Leider funktioniert das bei mir auch nicht.... Bei mir funktioniert anscheinend nicht mal die Werbung bei dem Bilder-Upload^^ Ich seh sie nicht, aber sorry!

                    Kommentar


                      Zitat von Donnerknall Beitrag anzeigen
                      ... Ein MBK207 Reihenklemmenmodul mit zwei Schienen übereinander. Schön nach Anleitung. Oh, Schreck, der Abstand zwischen den Hutschienen ist genau 10cm.
                      Wenn Du dich wirklich an die Anleitung halten würdest, wäre der Schienenabstand 125mm - u. mit der Abdeckung passt es auch, weil auch so vorgesehen.
                      Die Winkelhöhe würde ich auch in Pos.1 u.2 nach Anleitung einstellen.
                      Gruss
                      GLT

                      Kommentar


                        GLT Herr lass Hirn fallen, hast recht. Ich habs montiert wie auf dem Bild in der Anleitung aber nebendran sind Maßangaben

                        Kommentar


                          Hallo Kollegen,
                          wie oben beschrieben bin ich derzeit mit dem Umbau meiner Verteilung beschäftigt. Und möchte natürlich nach VDE/TAB Vorgaben arbeiten.

                          Da ich mit dem Umbau jede Anwendung Dali, schaltbare Steckdosen/Verbraucher, Dimmkanäle, Heizkanäle,.... mit unterschiedlichen Farben der Flexleitung H07V-K

                          INNERHALB DER VERTEILUNG

                          verdrahte->

                          ..sagte mir ein befreundeter Elektromeister - das ich die vorhandene Flexleitung 2,5mm2 zur z.B. Versorgung des 3phasigen Ceranfeldes (angebunden über NYM-J 5x2,5) innerhalb der Verteilung auf H07V-K 1,5mm2 reduzieren darf.

                          Ist das korrekt ?!

                          Ich habe mir diese Frage vor Umbau nie gestellt, und würde das gerne aufgrund der vielen verschiedenen zu kaufenden Farben alles auf 1,5mm2 umstellen - nur finde ich da keine verlässliche Aussage/Vorschrift zu. Wüsste das auch nicht zu googeln.

                          Kann mir das jemand bestätigen?!

                          LG, Danke und ein schönes Weihnachten
                          Daniel

                          Kommentar


                            Das mit "ein Querschnitt niedriger in UV" ist eigentlich überholt, weil man durch die hohe Packdichte inzwischen eher einen Querschnitt nach oben gehen müsste. Ich verdrahte meine UVs inzwischen nur mit mindestens 2,5mm². Dann ist man auf der sicheren Seite.
                            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                            Kommentar


                              Sehe ich genauso wie Roman - vor allem bei den vollgepackten HVs die wir KNXler so haben...
                              Gruß
                              Frank

                              Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                              Kommentar


                                Wie seht ihr denn die Verteilung auf die diversen FIs nach gemeinsammer 35A Vorsicherungen? Normalerweise reicht dann ja H07v-k in 6mm². Oder tendiert ihr dabei zu 10 aufgrund der Häufung?