Zitat von wolfgangpue
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zehnder Lüftungsanlage - "Q" oder normal?
Einklappen
X
-
Zitat von gnika7 Beitrag anzeigenHeißt es, dass man beide Module grundsätzlich parallel anschliessen kann?
Kommentar
-
Zitat von wolfgangpue Beitrag anzeigen[...] Wenn ich am am Gerät oder am Handy auf manuell schalte dann schaltet die Anlage automatisch wieder zurück in den Automatikmodus. Sobald ich das KNX Modul abstecke funktioniert wieder alles.
Zitat von wolfgangpue Beitrag anzeigen[...] Bei mir wurden nur Schalldämpfer für Außenluft (Nachbar) und Zuluft eingeplant. Für Abluft sollte ich keinen benötigen laut Installateur. Dennoch hört man das Gerät deutlich auch durch die Abluftkanäle wenn die Anlage auf Stufe 2 läuft. Habt ihr alle bei Abluft auch einen Schalldämpfer?
Kommentar
-
Zitat von wolfgangpue Beitrag anzeigen
Ich hoffe schon, habe nämlich beide daheim. Hätte jetzt keine Info dass dies nicht gehen sollte. Es hat ja jedes Modul auch wieder Ausgänge um weitere Geräte auf den CAN-Bus anzuschließen.
Kommentar
-
Zehnder hat in der tat schnell, jedoch nicht wirklich erfreulich geantwortet:
Aktuell ist es nur möglich die Telegramme ALLER Sensoren pro Minute zu begrenzen. Ist es möglich mit einem Update des Applikationsprogramms allee Sensoren einzelne Zykluszeiten zum Senden der Werte zuzuweisen?
à Die Telegramme pro Minute (Standardwert 600) können über einen Parameter begrenzt werden. Hier hat sich 60 pro Minute bewährt.
Dies führt allerdings zu einer langsameren Reaktionszeit des Gerätes. In wiefern einzelne Zykluszeiten möglich sind müssen wir prüfen lassen.
Wird es die Möglichkeit geben Drehzahlen der Ventilatoren auf den KNX Bus zu senden?
à Dies ist aktuell nicht vorgesehen und wird aus unserer Sicht auch nicht benötig. Hier stellen wir den deutlich aussagekräftigeren Wert der aktuellen Luftmenge zur Verfügung.
Wird es möglich sein den Bypass über KNX zu aktivieren?
à Dies ist nicht vorgesehen. Die Anlage regelt den Bypass vollautomatisch nach den optimalen Temperaturen.
Eine Manuelle Steuerung über den BUS ist hier aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen.
Bei der aktuellen Wetterlage besteht bei meiner Anlage folgendes Problem:
Egal ob die Anlage auf adaptiv/fest/ oder Setpoint eingestellt ist. Die Zuluft ist immer 2 Grad wärmer als die Außenluft. Der Bypass scheint hier also gar nicht zu öffnen.
à Eine Erwärmung der Außenluft von ca. 2°C ist absolut normal bei geöffnetem Bypass. Dies wird durch die Umlenkung der Luft und den Ventilatoren verursacht.
- Likes 2
Kommentar
-
Zitat von Tresk Beitrag anzeigen
Bei der aktuellen Wetterlage besteht bei meiner Anlage folgendes Problem:
Egal ob die Anlage auf adaptiv/fest/ oder Setpoint eingestellt ist. Die Zuluft ist immer 2 Grad wärmer als die Außenluft. Der Bypass scheint hier also gar nicht zu öffnen.
à Eine Erwärmung der Außenluft von ca. 2°C ist absolut normal bei geöffnetem Bypass. Dies wird durch die Umlenkung der Luft und den Ventilatoren verursacht.
Kommentar
-
Zitat von wolfgangpue Beitrag anzeigenHab die 350Q (Enthaplie) mit SEWT (direkt an der Tiefenbohrung von der Wärmepumpe).
Zitat von wolfgangpue Beitrag anzeigenBei mir wurden nur Schalldämpfer für Außenluft (Nachbar) und Zuluft eingeplant. Für Abluft sollte ich keinen benötigen laut Installateur. Dennoch hört man das Gerät deutlich auch durch die Abluftkanäle wenn die Anlage auf Stufe 2 läuft. Habt ihr alle bei Abluft auch einen Schalldämpfer?
Kommentar
-
Zitat von MoseP Beitrag anzeigenOh interessant, wie wurde das denn realisiert?
Zitat von MoseP Beitrag anzeigenbei mir sind es vier Schalldämpfer ComfoSilence 350 16/16 700 mm
- Likes 1
Kommentar
-
Welche Firmware haben eure Geräte? Haben eure Geräte eine Schallschutzfunktion?
Mein Gerät ist bereits bei Stufe 1 ziemlich laut, und vorallem im Schlafzimmer sind deutliche Geräusche hörbar
Als ich kürzlich bei meinem Nachbar mit selben Gerät zu Besuch war, war ich sehr erstaunt wie leise sein Gerät läuft. Hat allerdings eine neuere Software (FW V1.6.0) und eben diese besagte Schallschutzfunktion.
Kommentar
-
Zitat von stone86 Beitrag anzeigenMein Gerät ist bereits bei Stufe 1 ziemlich laut
Kommentar
-
Was mir bei uns auch aufgefallen ist:
Wenn der Bypass offen ist (also 100%), dann ist die Lüftung auf Stufe 1 kaum hörbar, sprich es ist wirklich nur ein ganz leichtes Strömungsgeräusch hörbar und ist überhaupt nicht störend.
Sobald der Bypass aber geschlossen ist (0%), ist unsere Lüftung an den Ausgängen - also vor allem im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern - ziemlich laut und es stört mich auch. Hier ist dann meiner Meinung nach der Ventilator zu hören. "Leider" habe ich ein sehr gutes Gehör, denn meine Frau merkt von diesen Geräuschen überhaupt nichts. Bei mir geht es sogar soweit, dass ich z.T. die Lüftung während der Nacht abstelle (wenn der Bypass geschlossen ist, also vor allem im Winter). Aber ich denke ich muss mich mal bei unserem Installateur melden.
Oder konnte evtl. jemand schon ein solches Phänomen beobachten, sprich hörenn? (Bypass 0% -> laut, surren, Bypass 100% -> leise)
Kommentar
-
Zitat von Nice Beitrag anzeigen
Wahrscheinlich einschicken, da Firmware Updates für den Kunden nicht möglich sind. Darüber habe ich aber keine genaue Info.
"Einfrieren" bedeutet, dass die KNX-Schnittstelle nach einer gewissen Betriebsszeit keine Telegramme mehr in den Bus sendet und auch keine Befehle entgegennimmt. Die KNX Schnittstelle ist "tot". Die Lüftungsanlage funktioniert weiterhin und reagiert auf Befehle am Gerät.
Die Automatikprogramme wie z.B. Feuchteschutz oder auch die adaptive Regelung habe ich deaktiviert. Für mich hat sich die Anlage mit den Automatik-Programmen nicht nachvollziehbar d.h. sinnvoll verhalten.
Kommentar
-
Zitat von wolfgangpue Beitrag anzeigenWas hast den für Schalldämpfer genau in der Zuluft? Und welchen Volumenstrom hast den fürs Schlafzimmer (inkl. Anzahl der Ventile)?
Kommentar
Kommentar